4层框架房4.5米跨度次梁跨度一般为多少18×500大配筋2条14,2条14框架梁配筋2条18.2条16可以

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
盈建科常見对比问题分析.docx 186页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
盈建科常見对比问题分析
你可能关注的文档:
··········
··········
常见对比问题分析北京盈建科软件有限责任公司2014年7月 北京目 录第一节 不计算地震作用时柱轴压比与PKPM对不上11.1
全楼模型11.2
用户问题11.3
参数设计(用户)11.4
轴压比显示21.5
构件信息对比31.6
结论4第二节 次梁底部钢筋比PKPM小很多42.1
用户问题42.2
计算结果对比52.3
差别原因分析对比52.4
《高规》的相关条文62.5
结论7第三节 带转换层的框支框架承担的地震倾覆力矩计算83.1
用户问题83.2
计算结果对比分析93.3
结论9第四节 弹性板计算考虑梁向下相对偏移对结果的影响104.1
用户问题104.2
计算结果对比114.3
差别原因分析124.4
和国外软件对比分析154.5
结论16第五节 地下室柱且角柱配筋为何比PKPM小很多165.1
用户问题165.2
计算结果差别的分析175.3
结论20第六节 顶层角柱钢筋比PKPM小很多206.1
用户问题206.2
计算结果对比216.4
将对比柱设为非顶层后YJK与PKPM配筋相同226.5
结论23第七节 刚心计算和SATWE存在差异的分析237.1
用户问题237.2
计算结果分析247.3
SATWE在刚心计算中存在的问题257.4
模型简化的进一步对比分析287.5
结论31第八节 剪力墙考虑平面外轴压配筋造成的与SATWE差异318.1
例二:1937736第九节 框架梁由多段组成时梁下配筋有时比PKPM大409.1
用户问题409.2
计算结果对比419.3
差别原因分析对比429.4
对《高规》5.2.3.4条的不同处理449.5
结论45第十节 为何梁配筋PKPM为1000而YJK不超限4610.1
用户问题4610.2
差别原因分析4810.3
结论48第十一节 误判梁受拉导致梁配筋增大4911.1
用户问题4911.2
计算结果对比4911.3
差别原因分析对比5111.4
结论57第十二节 有地下室时的SATWE质量参与系数99%5712.1
用户问题5712.2
SATWE增加计算振型个数到38个时基底剪力仍明显增加5812.3
使用MIDAS软件进行对比5912.4
质量参与系数差异分析59第十三节 有斜杆时的楼层抗剪承载力计算对比5913.1
案例一、合肥工业大学建筑设计院 项目6013.2
案例二、中建上海建筑设计院项目68第十四节 柱双偏压配筋计算差异问题7214.1
例2:1782274第十五节 无梁楼盖两种计算模式结果对比7815.1
将梁改为虚梁7815.2
该工程控制内力仍为恒载和活荷载7915.3
将上部结构弹性板单元设置为0.5米7915.4
无梁楼盖计算相关设置7915.5
上部结构为3层模型而平面楼板计算取1层模型8015.6
将上部结构改为1层后二者计算相同82第十六节 梁中多余节点对计算结果的影响之一8316.1
用户问题8316.2
计算结果对比8416.3
差别原因分析8516.4
参数导荷边被打断时荷载类型简化为均布的应用8616.5
将梁中的多余结点删除8816.6
结论89第十七节 梁中多余节点对计算结果的影响之二8917.1
用户问题8917.2
原因分析9117.3
清除梁中多余节点后的计算效果9317.4
结论93第十八节 空间结构应用常见问题9318.1
没有设置支座9318.2
斜杆铰接造成局部震动9518.3
施工次序错误造成计算不下去9718.4
约束设置不当造成机构9718.5
桁架之间缺乏纵向联系9818.6
空间结构支座和下面楼层位置偏差9818.7
单点约束和两点约束的使用9918.8
软件没有自动计算空间模型楼层的风荷载10218.9
空间层屋顶没有楼板104第十九节 抗倾覆力矩计算差异10419.1
用户问题10419.2
相关计算公式10519.3
计算差异分析10619.4
结论107第二十节 YJK自动合并施工次序后的计算差异10720.1
用户问题10720.2
楼层施工次序不同10820.3
另一工程对比11220.4
结论115第二十一节 不同施工次序对柱配筋的较大影响11521.1
用户问题11521.2
柱配筋差距原因分析11721.3
直接对无梁上柱工程合并施工次序可得到同样的减少柱配筋的效果11921.4
将较大的非主体结构恒荷载当做自定义恒载输入12021.5
结论120第二十二节 SATWE柱轴压比有时偏小的原因分析12022.1
用户问题12022.2
正在加载中,请稍后...梁钢筋标注 WKL1(3)350×720 Φ8@100/200(4) 2Ф18+(2Ф14);4Ф18 G4Ф14 请问
问题描述:
梁钢筋标注 WKL1(3)350×720 Φ8@100/200(4) 2Ф18+(2Ф14);4Ф18 G4Ф14 请问上面的标示怎么解释
问题解答:
屋面框架梁,三跨,截面尺寸,350x720,箍筋直径8,间距加密区100,非加密区200,上部钢筋2根18+2根14;下部钢筋4根18,构造钢筋4根14要学习这个最好找本03G101-1,如需要,把邮箱放上来
我来回答:
剩余:2000字
这根梁底要低10cm,在做的时候要做成750高 再问: 梁底是指板面还是?如果改成+0.100有是 什么意思呢 ? 再答: 梁的底板,举一反三就是底板高10cm是跟上翻梁,梁的截面高度不变再问: 那他干嘛不 直接标300X750啊?再有,梁跟楼板是=平的吗 ? 再答: 这个就要看建筑图功能,但钢筋要根据梁的标注来做要做
悬挑梁 界面尺寸200宽500高 箍筋一级钢8个大,间距加密区100非加密区200,上部纵筋2跟14大一级钢,下部2根14大一级钢
72号框架梁 一跨截面尺寸宽乘高等于350乘800箍筋为一级钢直径8加密区间距100非加密区间距150,四肢箍,梁的上部通常筋为2根25,梁上部还有2根12的架立筋,梁的下部通常筋为5根25梁的两侧配置4根12的构造钢筋,每侧各两根梁的顶面标高比结构标高低1.5米.
在平法集中标注里,标在前面的是上部通长,标在后面的是下部通长;在平法原位标注里,标在梁上方的是上部通长,标在梁下方的是下部通长.
这个是屋面框梁1,四跨,梁截面200*600,箍筋加密区100,非加密区200,加密区为梁高的2倍.主次梁相交处要加附加箍筋,每边三个,间距5cm.然后你根据梁长算.
上部的吧,下部的一般是7Φ25 2/5 这种形式的吧,表示两排布置,上2支,下5支.
1,LL17两跨,有一个悬挑头,8个的箍筋加密区10公分,非加密20,上部筋2根18,下部2根16,比楼层面低0.2.2,LL15一跨,有两个悬挑头,注:A表示一个悬挑,B表示两个悬挑
折梁上下端标高.
KL--框架梁3--为跨数250X500--为截面尺寸8@100/200(2)--跨号为2肢箍 100为箍筋加密区间距 200为箍筋非加密区间距G2]14 --为梁侧构造腰筋具体你可参见03G101-1 图集
KL-1是框架双悬臂梁,中间1跨,共3跨.截面240*400,上通长筋2Ф16,下通长筋3Ф16 .箍筋Ф8且是2肢箍,加密区间距100,非加密区间距200,梁面标高比所在楼面高出0.3m,KL-1(1B)表示两边有挑梁,KL-1(2A)表示只一端有挑梁,KL-1(3)表示无挑梁.它们都是3跨.
梁上标注:wkl1(3)240*400 Φ8@100/200(2) 2Ф18,3Ф18 梁下标注:240*550 G2Ф12 按您的提问好像问题在3Ф18 梁下标注:240*550 G2Ф12 答:回答简单些,wkl1(3)即1号屋面梁3跨中,其中有3Ф18 梁下标注:240*550 一跨梁高为550,550的肋板高度
2Φ25是集中标注,表示梁的上通筋,在图纸上应该是没有括号的,带括号的是架立钢筋
架立钢筋,排在梁的顶面是用在梁上部无拉力的位置,一般与支座钢筋搭接,无需通长设置,无支座钢筋时,通长设置.图籍规定架立钢筋是要加括号的,支座钢筋不加括号.
φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍.标准标注四肢箍 :  在钢筋工程中,以梁断面钢筋为例箍筋的每一个立边叫作一个肢,一个立边的箍筋称为单肢箍,闭合矩形的箍筋因为有两个立边,称为双肢箍,由两个双肢箍筋组合而成的一组箍筋称为四肢箍,除此而外,还有用3个双肢箍组
1、麻烦您仔细看一下图纸,这是梁、柱箍筋或者剪力墙钢筋常用的标注方法.2、有时候,两个构件的截断面完全一样,但由于其所在的位置不同,所以造成所承受的应力不同,所要配置的钢筋规格也不同.但可以标注在一起,这就需要用()将用一个截面图表示的两种不同的配筋区分开.3、还有一种情况就是配筋完全相同,但构件的尺寸不同,那么就用(
直径8@100/200(2)表示箍筋用φ8的钢筋,箍筋间距的加密区10㎝,非加密区20㎝绑扎,为双肢箍.2直径22;3直径18表示上部2条直径22的通长筋,3条直径18下部通长筋,N4直径14 (0.200) 后面(0.200)表示4条直径14 的抗扭钢筋每边2条,间距是20㎝ 再问: 但有的括号内标的数值很大如;N4
梁中跨下标:KL-1(3)4 200*600——KL-1为梁编号;(3)是三跨;200x600为宽x高Ф8@100/200(2)——箍筋是直径为8的光面钢筋 间距200 箍筋加密处间距100;2Ф18,2Ф16——梁底部受力钢筋是2Ф18,上部钢筋为2Ф16;N4Ф12——梁中部配4根腰筋,一侧两根;梁左跨左上标注为:
梁编号,3跨, 梁的尺寸宽跟高,然后箍筋加密跟不加密的间距,4肢箍,425跟625没看懂,你是不是少打了什么,大概是4根25钢筋6根25钢筋吧 再问: 哦,学机械的看建筑图看的吐血,目前只要知道KL8(3) 400*800的意思就可以了。是一根400*800的三跨梁。谢谢
梁端的3Φ14就是支座负筋.Φ8是箍筋.@100/200是箍筋间距.加密区100,非加密区200..(2)是指两肢箍.2Φ14;是梁上部钢筋.2Φ14是梁下部钢筋.
也许感兴趣的知识框架梁下部筋2根22/2根25是什么意思
问题描述:
框架梁下部筋2根22/2根25是什么意思
问题解答:
2根22/2根25指的是下部4根钢筋,2跟22放上面,2跟25放下面有问题可以HI我还有什么需要请点击“向TA求助”.我和我们的团队“建筑结构设计师”将尽力帮助你.
我来回答:
剩余:2000字
钢筋布置分上下,你说的应该是,上面或下面,在上下中,又分第一层(第一排)、第二层(第二排).你这个就是分了两层,第一层2根22,第二层3根20
梁上部钢筋标注4Φ22+2Φ25 4/2 4Φ22在外缘,梁下部钢筋标注4Φ22+2Φ25 2/4 4Φ22在外缘
因为是4肢箍,梁端没有标注,两头中间用2根12钢筋来构造与中间支座负筋搭接 再问: 能注下依据吗? 再答: 09G901-3第2-4页有说明再问: 没有看见说明啊 再答: 基础梁横截面纵向钢筋与箍筋排布构造详图---梁箍筋转角处应有纵向钢筋,当纵向钢筋未能贯通全跨时,在跨中可以设立架立筋(架立筋直径:当基础梁跨度小于4
按照抗震设计规范要求,框架梁上部必须设置不少于2Φ12的通长筋(两端必须可靠锚固),如果上部是4根,箍筋两角应设为通长,以代替架立箍筋的功用,中间的两根就按负筋规定的长度截断.若为四肢箍,可搭接架立筋架立箍筋形成钢筋笼. 再问: 谢谢 再麻烦你一下 梁的下部是不是必须也有通长筋来保证稳固呢?我记得梁的集中标记里面 有个
LTL上部筋用3根16,下部筋2根14,这样是按两端固定算出来的,只要保证梯梁两端的钢筋能按规定伸入支座内足够长度,当然可以.反过来的配筋则是按简支梁设计的.其两端伸入支座的钢筋没有固端梁那样严格,不过当荷载较大时,两端可能产生微小的裂缝.
施工中这种情况,应在两排钢筋间加小于梁宽的直径大于等于25钢筋3个-3根,绑扎在箍筋上,将二、三排主筋绑扎在短筋上即可;如想改为5/4的话,首先要考虑钢筋净距是否大于等于25,计算箍筋时注意钢筋排放间距.
条形基础梁配筋 如JZL 600×1000Y 其中Y表示加腋,B 2根25+3根22,其中加号表示再加上的意思,是5条钢筋都是贯通筋.
叫第二排受力筋.
你图中所示的两条梁都是框架梁,他们都是以框架柱为支座的,无所谓谁是主梁谁是次梁,我个人意见是22的钢筋放在上面,因为该梁端部有悬挑.
不是‘优化’图纸的问题啊!六千平米的3层楼不算是小工程.首先,200×900的梁,这种截面尺寸完全是不符合GB《混凝土结构设计规范》‘一般构造要求’的,梁的截面高不应超过截面宽的3倍.3层楼,跨度6.6米,框架梁不可能900高,局部200×900的地方不是梁吧!其次,是3层楼的重型设备材料仓库吗?如
1、五位壮士(屹立)在狼牙山顶峰2、广场上(挺立)着一根22米高的旗杆.3、纪念碑高高地(矗立)在广场中央4、一座座高高(耸立)的山峰呈现在我们面前.
在施工中如果遇到钢筋品种或规格与设计要求不符时,可以进行代换.为了保证对设计原图的理解不产生偏差,作钢筋代换时应办理设计变更文件,由设计单位负责,以满意原结构设计的要求.对抗裂性要求高的构件,不宜用光面钢筋代换变形钢筋;钢筋代换时不宜改变构件中的有效长度;凡属重要的结构和预应力钢筋,在代换时应征得设计单位的同意;代换后
观察这个数列,很明显每多搭一个就多需要5根火柴,所以搭第n个需要5n+2个火柴由于没有图,所以不清楚对于(7,12,17,22……)这个数列表达的是总共需要那么多根,还是每个需要那么多根?1.如果是总共需要这么多根,那答案就是上面的5n+2;2.如果是每个需要那么多根,根据等差数列求和公式,那搭n个就共需要(a1+an
(1)关于x的方程x^2-2(m+1)x+m^2-2m-3=0的两个解之积为x=m^2-2m-3=(m-3)(m+1)因为有一根为0,所以(m-3)(m+1)=即m=3或m=-1又因为△=[2(m+1)]^2-4(m^2-2m-3)=16m+14>0即m>-14/16>-1所以m=3 (2)将m=3代入方程kx2-(2
框架梁的上部纵筋搭接位置在梁跨中1/3段内,因为那里负弯矩、剪力都最小;下部纵筋搭接位置在梁跨1/3处,那里正弯矩、剪力都较小.这是受力原则.你相信条文就请看03G101-1图集第54、55页说明,这个说明也是出自上述受力原则.
摆1个三角形需要:3+2×﹙1-1﹚=3摆3个三角形需要:3+2×﹙3-1﹚=3+4=7∴摆15个三角形需要:3+2×﹙15-1﹚=3+2×14=31根
21X200=4200米
梁端钢筋为2Φ22通筋.梁为两跨,箍筋 Φ8@100梁断面 300*500,G4Φ12纵向构造钢筋,上部钢筋为2Φ22,梁每侧各配2Φ12,底筋为2Φ18+1Φ16.上下纵向钢筋为贯通钢筋.
对的,图纸上没有画的底筋,你看他怎么分布的嘛,如果是几块大半的话,那你鲁班也要画几块板的...然后你后面那个问题,你的板筋画了几跨,只能计算画的那几跨,其他板没涉及到的话,是不会计算的...上面是构件法手动 画上去的...下面我浅谈下 转化板筋方面的知识,希望能解除你的疑问,如果解答的不够详细,请继续提问.闲谈鲁班转板
也许感兴趣的知识扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
梁配筋图上主梁与次梁的交汇处,在主梁这边每两边都有3根加粗的横线,是代表什么啊?梁配筋图上主梁与次梁的交汇处,在主梁这边每两边都有3根横线,然后标注的是比如:2(3级钢)18+3(三级钢)16 那每边3条杆杆是什么意思啊
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
3根箍筋在次梁边间隔50mm加密
为您推荐:
扫描下载二维码当前位置:&&
pkpm的使用技巧
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
pkpm的使用技巧
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 次梁的经济跨度 的文章

 

随机推荐