一、显示P12一般指:压缩机电流过載保护
1、接上变频空调检测仪,查看检测仪上U0直流电压母线值;
2、用万用表检测变频室外电控盒中大电解电容两端直流母线电压数值;並与变频检测仪上U0数值进行比较;
3、若变频空调检测仪U0数值与万用表检测数值明显不一致则可判定为变频室外电控盒故障;若U0数值与万鼡表检测数值一致且电压值都较高或很低,则说明用户电源存在故障需进行对应调整。
你对这个回答的评价是
本站为您精选的2018最新美的变频空調出现P12产品如发现侵权,请及时联系我们删除.QQ微信:935196 邮箱:
感谢您对美的空调的关注与支持!
显示P12一般指:压缩机电流过载保护此情况请致电美的售后()让其安排处理!
如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作順利、生活愉快!
你对这个回答的评价是?
你好p12一般是制冷剂过多或者冷凝器散热不良。
你先看看你家的室内机里面的换热器有没有被什么东西堵住或者灰尘过多。如果排除这个原因就找维修人员放点制冷剂吧(一般自己就可以,制冷剂冲注端在室外机管子上找个尖锐点的东西顶一下里面的顶针就行了,如果觉得搞不定还是找维修吧)
你对这个回答的评价是?
感谢您对美的空调的关注与支持
显礻P12一般指:压缩机电流过载保护。此情况请致电美的售后()让其安排处理