这样接消防脱扣380v继电器接线图解对吗? 380v的?

查看: 22490|回复: 42
消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
&P&我的正压送风机的处的,接触器、继电器处的断路器采用的单磁拖扣。这个应该没问题。&/P&
&P&那么从低压配电室至正压送风机的双电源箱的低压柜出线处的断路器也要采用单磁脱扣的吗?&/P&
&P&同时在问个问题。消防负荷需要取消热拖扣的规范条文在新民规哪里啊&&我找了一个多小时都没找到?&/P&
聚焦防火门监控器相关问题探讨
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
&P&消防负荷需要取消热拖扣的规范条文在新民规哪里啊&&我找了一个多小时都没找到?---------------------&/P&
&P&& &&&我的概念是不要带漏电脱扣.......................&/P&
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
&P&【转载】&/P&
&H2&重要--关于消防负荷过载保护的做法!!!!!!!!!&/H2&
&DIV class=t_msgfont id=postmessage_268407&
&DIV id=du_zhuti&&!--语音开始--&
&DIV id=speech_player name=&speech_player&&&/DIV&&!--语音结束--&
&DIV id=firstpost&&FONT face=宋体&&FONT size=4&&FONT color=#ff0000&& &&STRONG&根据《低压配电设计规范》GB50054-95,&/STRONG&&/FONT&&/FONT&&FONT color=#ff0000 size=3&&STRONG&第4.3.5条的规定“突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。”。现在,在我们的设计时,出现了很多做法:1、断路器直接取消热脱扣器,只保留电磁脱扣器,当线路过载时,断路器就不切断电路了。2、断路器只保留电磁脱扣器,断路器下端设线路专用热继电器作为过载信号的输出,而不跳闸。3、断路器只保留电磁脱扣器,断路器下端设电流互感器,带智能数字电流表,过载时,由电流表发出过载信号。&/STRONG&&/FONT& &/FONT&
&P style=&TEXT-ALIGN: center& align=left&&FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4&&STRONG&& &以上方法都满足了“不应作用于切断电路”的要求,第2、3种方法还满足了“应作用于信号”的要求。但是,以上方法都是不妥的。特别是第1种方法,连报警信号都没有,&BR&是完全错误的。&/STRONG&&/FONT&&/P&
&P style=&TEXT-ALIGN: center& align=left&&FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4&&STRONG&大家请仔细注意规范条文“过载保护”,规范要求的是当线路的载流量达到“过载保护”动作的值时,“应作用于信号而不应作用于切断电路。”也就是说,并不是在超过了“过载保护”的保护范围后,线路保护断路器还不跳闸。王厚余先生(把此规范条文编入强制性条文的老前辈)日前在讲座时,说得好:谁叫你们把“保护”吃了,此规范条文是告诉你们,对特别重要负荷(例如:消防负荷),在牺牲线路的使用寿命的前提下,保证回路能持续运行,并不是要取消过载保护,把线路给烧了。&/STRONG&&/FONT&&/P&
&P style=&TEXT-ALIGN: center& align=left&&FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4&&STRONG&& & 所以,请大家在设计消防回路时,不要取消过载保护,并在过载保护时,通过智能表、线路热继电器等发出报警信号,断路器在超过过载保护范围后,跳闸。&/STRONG&&/FONT&&/P&
&P style=&TEXT-ALIGN: center& align=left&&FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4&&STRONG&& & 据笔者所知,有厂家已开发出此类产品:例如CM1E电子式断路器(国家电气产品选用推荐的补充本里有介绍),其在过载保护时发出信号灯以及可接报警器,超过过载保护范围时跳闸。还有一些厂家,已明确具有过载保护时不跳闸,超过过载保护范围后跳闸的断路器。在线路上,再接上过载保护报警装置,就可以实现规范要求了。&/STRONG&&/FONT&&/P&
&P style=&TEXT-ALIGN: center& align=left&&FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4&&STRONG&&/STRONG&&/FONT&&/P&
&P style=&TEXT-ALIGN: center& align=left&&FONT face=宋体 color=#ff0000 size=4&&STRONG&请大家把此信息广为传播,为我们的电气设计更合理而努力!!&/STRONG&&/FONT&&/P&&/DIV&&/DIV&&/DIV&
谢谢。学到知识了。&
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
&P&我的正压送风机的处的,接触器、继电器处的断路器采用的单磁拖扣。这个应该没问题。&/P&
&P&那么从低压配电室至正压送风机的双电源箱的低压柜出线处的断路器也要采用单磁脱扣的吗?&/P&
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
&P&这个我的理解是断路器都取消热脱扣&/P&
&P&末端配电断路器取消热脱扣外还要加2个热继电器,一个整定为电机额定电流1.05倍用于过载报警,一个整定1.1~1.2倍用于跳闸&/P&
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
&DIV class=quote&以下是引用 &B&关东武夫&/B&&/FONT& 在(&I& 11:30:10&/I&)的发言&BR&
&P&这个我的理解是断路器都取消热脱扣&/P&
&P&末端配电断路器取消热脱扣外还要加2个热继电器,一个整定为电机额定电流1.05倍用于过载报警,一个整定1.1~1.2倍用于跳闸&/P&&/DIV&&BR&何必设2个热继电器,1个热继电器动作于信号,由断路器热脱扣用于跳闸。&BR&
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
带热磁脱扣的断路器一般用作线路保护不用做电动机过载保护,因为热脱扣一般为断路器额定电流的固定倍数,难以与电动机额定电流匹配,而热继电器的脱扣电流可以无级调节
聚焦防火门监控器相关问题探讨
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
&P&我的正压送风机的处的,接触器、继电器处的断路器采用的单磁拖扣。这个应该没问题。&/P&
&P&那么从低压配电室至正压送风机的双电源箱的低压柜出线处的断路器也要采用单磁脱扣的吗?&/P&
聚焦防火门监控器相关问题探讨
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
断路器的热保护作为后备保护,没问题的
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
&P&2楼的说法新鲜!&/P&
&P&我一直认为这个“信号不跳闸”要实施在整个线路上,过载保护是一定要做的,不过是信号而已。。&/P&
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
&P&正压送风机的处的,接触器、继电器处的断路器采用的单磁拖扣。这个应该没问题&/P&
&P&低压柜处断路器单磁不可以,这样线路无保护了。&/P&
&P&如果低压柜处你也要选择单磁脱扣那么就要做上报警信号。&/P&
&P&&FONT color=#3300ff&&STRONG&见《低压配电设计规范》第4.1.1条 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。&/STRONG&&/FONT&&/P&
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
&P&过载保护一定要,动作与信号,但是这样的产品还是较少阿&/P&
聚焦防火门监控器相关问题探讨
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
规范是有例外情况的,不是所有线路都要设过载保护,对于配电间单独回路至正压风机的线路,正压风机处有热继电器做过载信号,配电线路全程无分支,可以理解为不可能过负荷的线路,允许不设过载保护
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
&P&电气疑问:一网打尽:很来电的大鼻山博客abclls.blog.163.com&/P&
&P style=&TEXT-INDENT: 2em&&&FONT color=#ff0000&根据《低压配电设计规范》GB.3.5条,要求重要设备(如消防设备)配电线路上保护电器的过负载保护,不应作用于切断电路,而仅作用于信号。但对于存在有备用设备的消防设施,如何执行此条?此处的“配电线路”,是仅指末端配电线路,还是包括由变配电所引出的各级配电线路?&/FONT&&/P&
&P style=&TEXT-INDENT: 2em&&答:①所谓“重要设备”,在民用建筑中,主要是指消防水泵、消防风机等消防用电设备。对于《低压配电设计规范》GB.3.5条,参考相关国标图集,具体实施如下:&/P&
&P style=&TEXT-INDENT: 2em&&1)对于无备用设备的消防设备(如防排烟风机),其过负荷保护的热继电器触点,应不动作于切断其配电回路,而只发出报警信号。&/P&
&P style=&TEXT-INDENT: 2em&&2)对于有备用设备的消防设备(如消防水泵),其过负荷保护的热继电器触点,允许在过载时作用于切断自身配电回路,并能发出报警信号,且实现备用自投。&/P&
&P style=&TEXT-INDENT: 2em&&3)对于上述消防设备最末级断路器,应去除长延时脱扣器,选用仅带短路瞬动保护的脱扣器;或者将断路器长延时脱扣器整定值加大(使其不低于计算电流的1.5~2倍),并按此整定值选择配电线缆截面。&/P&
&P style=&TEXT-INDENT: 2em&&&&②&FONT color=#3cc457&对于上述“配电线路”,前两本规范均未明确是仅指末级线路,还是包括由变压器低压侧开始引出的各级线路。而结合《通用用电设备配电设计规范》GB5.6条,关于“交流电动机过负荷保护”,也规定了:“断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。”解读此条,可理解该条规定是仅针对电动机保护电器这一末级而言的。如果设计人要求变配电所配出的每一级消防线路的过负荷保护电器,都只是报警而不切断电路,则设计就应给出可靠的、具体的线路保护和报警措施。&/FONT&&/P&
聚焦防火门监控器相关问题探讨
回复:消防负荷要取消热脱扣,只保留单磁脱扣?
&FONT color=#f70968&&STRONG&《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》&/STRONG&&/FONT&对《低压配电设计规范》第4.3.5条其&FONT color=#f70938&&STRONG&技术要点说明&/STRONG&&/FONT&:突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。例如:无备用泵的消防泵和排烟风机的过载保护的热继电器触点,不动作与于切断控制电路,而发出报警信号。同时还用注意,排烟风机和消防泵主电路中的断路器的长延时脱扣器的整定值也应加大,使其达到计算电流的1.5至2倍,并按此整定值选择线、缆截面,或选用仅带短路瞬时保护的脱扣器。&FONT color=#f70968&&STRONG&实施与检查的控制&/STRONG&&/FONT&:在设计图中,无备用泵的消防泵、排烟风机等消防设备,其主电路中的热继电器动作后,他的接点不使控制回路断电,而是接通声光报警回路。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
Powered by热继电器的脱扣级别
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:22
课时数:11
热继电器的脱扣级别相关专题推荐以下试题来自:
判断题热继电器和热脱扣器的热容量较大,动作不快,不宜用于短路保护。 对
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.判断题 对2.判断题 对3.判断题 错4.判断题 错5.判断题 错联系人:肖丽萍
职 位 :销售
电 话 :86-020-
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
传 真 :86-9
地 址 :广东 深圳 深圳市龙华新区梅龙路912号展源商务大厦1105室
本司优质信息
产品名称:
欠电压脱扣器的延时继电器 (D) 220250V E16
¥800元/个
所属类别:
欠电压脱扣器的延时继电器&(D)&220/250V&E1/6
标题:供应欠电压脱扣器的延时继电器 (D) 220250V E16
欠电压脱扣器的延时继电器 (D) 220/250V E1/6
欠电压脱扣器的延时继电器 (D)
欠电压脱扣器的延时继电器 24/30V E1/6
欠电压脱扣器的延时继电器 110/127V E1/6
欠电压脱扣器的延时继电器 220/250V E1/6
辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、
合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。
例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电
流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电
流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。
报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而
自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅
助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触
头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。
分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,
它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,
就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣
线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地
按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。
欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下
降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能
防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中
电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压脱扣
器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断路器合不上闸。
电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合
闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上
断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同,
仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断
路器可靠闭合。
转动操作手柄:适用于塑壳断路器,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内,转轴的另一头穿过抽屉柜的
门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头,把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手
柄的把手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器处于合闸时,柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸
或再扣,开关板的门才能打开。在紧急情况下,断路器处于'合闸'而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。
加长手柄:是一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上,一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。
手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件,手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电
事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时,以防被人误将断路器合闸,从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用。
弹簧储能电动机 (M)
弹簧储能电动机 24/30V E1/6
弹簧储能电动机 100/130V E1/6
弹簧储能电动机 220/250V E1/6
分闸线圈(YO)
分闸线圈 24VDC E1/6
分闸线圈 110/120V E1/6
分闸线圈 220/240V E1/6
分闸线圈 380/400VAC E1/6
第二分闸线圈(YO2)
第二分闸线圈 110-120V E1/6
第二分闸线圈 220/240V E1/6
第二分闸线圈 380/400VAC E1/6
合闸线圈 (YC)
合闸线圈 24VDC E1/6
合闸线圈 110/120V E1/6
合闸线圈 220/240V E1/6
合闸线圈 380/400VAC E1/6
欠电压脱扣器(YU)
欠电压脱扣器 24VDC E1/6
欠电压脱扣器 110/120V E1/6
欠电压脱扣器 220/240V E1/6
欠电压脱扣器 380/400VAC E1/6
欠电压脱扣器的延时继电器 (D)
欠电压脱扣器的延时继电器 24/30V E1/6
欠电压脱扣器的延时继电器 110/127V E1/6
欠电压脱扣器的延时继电器 220/250V E1/6
远程脱扣复位线圈(YR)
远程脱扣复位线圈 24/30V E1/6
远程脱扣复位线圈 110/130V E1/6
远程脱扣复位线圈 200/240V E1/6
辅助触头 - 断路器分闸/合闸的电气信号
4 个开/闭触头E1/6-PR121/MS/MTP
4 个开/闭触头-2NO+2NC+2个用于脱扣器PR122/3 E1/6
10 个开/闭触头 E1/6-PR121/MS/MTP
10 个开/闭触头-5NO+5NC+2个用于脱扣器PR122/3 E1/6
15 个附加开/闭触头 E1/6 DO (外挂式)
辅助触头 - 断路器推入/ 隔离测试/抽出的电气信号
5 个触头- E1/6
10 个触头- E1/2 3P
10 个触头- E1/2 4P
10 个触头- E3 3P
10 个触头- E3 4P
10 个触头- E4/E6
辅助触头 - 欠压脱扣器释能信号触头
1 个触头(NC)- E1/6
1 个触头(NO)- E1/6
变压器中性线互感器
变压器中性线互感器 E1/6
机械操作计数器
机械操作计数器 E1/6
机械安全锁:分闸位置锁
不同钥匙 E1/6
相同钥匙 N2
相同钥匙 N2
相同钥匙 N2
相同钥匙 N2
分闸位置锁扣装置 (不含挂锁)
分闸位置锁扣装置 (不含挂锁) E1/6
机械安全锁:推入/ 隔离测试/抽出状态的闭锁
不同钥匙 E1/6
相同钥匙 N2
相同钥匙 N2
相同钥匙 N2
相同钥匙 N2
机械安全锁:抽出/ 隔离测试位置的闭锁附件
抽出/ 隔离测试位置的闭锁附件 E1/E6
遮板挂锁装置附件
遮板挂锁装置附件 E1/6
小室门机械联锁
小室门机械联锁 E1/6
透明罩及保护门
分闸/合闸按钮保护盖 E1/6
IP54等级保护门 E1/6
可密封脱扣器保护-PR121 E1/6
可密封脱扣器保护-PR122/3 E1/6
联锁电缆: 型式A-2个断路器之间(常用电源+备用紧急电源)
2个水平放置的断路器-A-E1/6
2个垂直放置的断路器-A-E1/6
联锁电缆: 型式B-3个断路器之间(2个常用电源+备用紧急电源)
3个水平放置的断路器-B-E1/6
3个垂直放置的断路器-B-E1/6
联锁电缆: 型式C-3个断路器之间(2个常用电源+母排)
3个水平放置的断路器-C-E1/6
3个垂直放置的断路器-C-E1/6
联锁电缆: 型式D-3个断路器之间(3个常用电源/仅1个断路器闭合)
3个水平放置的断路器-D-E1/6
3个垂直放置的断路器-D-E1/6
机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的移动部份
机械联锁 E1-E2-FV/WMP
机械联锁 E3-FV/WMP
机械联锁 E4 3P-FV/WMP
机械联锁 E4 4P / E6 3P-FV/WMP
机械联锁 E6 4P-FV/WMP
机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的固定部份
机械联锁 A / B / D-FV/WFP E1/6
机械联锁 C-FV/WFP E1/6
机械联锁板- 固定式断路器
固定式断路器的机械联锁板 E1/6
2台Emax断路器的机械联锁需如下配置:
联锁电缆: 型式A-2个断路器之间(常用电源+备用紧急电源)
机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的移动部份
机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的固定部份
机械联锁板- 固定式断路器
联锁电缆: 型式A-2个断路器之间(常用电源+备用紧急电源) × 1
机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的移动部份
机械联锁- 固定式断路器/抽出式断路器的固定部份
脱扣器附件
'PR021/K 信号单元
(适用于Tmax PR222DS/PD,PR222M, Emax PR121/122/123)'
BT030外部无线蓝牙通讯模块E1/6
断路器如需配置以下模块,请联系我们查询其相应的物料号
PR120/D-BT内部无线蓝牙通讯模块E1/6
PR120/D-M 通讯模块 E1/6(Modbus RTU)
PR120/K 内部信号模块-4个独立电气触点输出E1/6
'PR120/K 内部信号模块-4个电气触点输出和1个电气信号输入
(带公共触点)E1/6'
PR120/V 测量模块(内部连接)-PR122 E1/6
额定电流插件
额定电流插件 In=400A E1/3
额定电流插件 In=630A E1/3
额定电流插件 In=800A E1/6
额定电流插件 In=1000A E1/6
额定电流插件 In=1250A E1/6
额定电流插件 In=1600A E1/6
额定电流插件 In=2000A E2/6
额定电流插件 In=2500A E3/6
额定电流插件 In=3200A E3/6
额定电流插件 In=4000A E4/6
额定电流插件 In=5000A E6
额定电流插件 In=6300A E6
开关电源CP-E24/0.75
如益多科技专业代理德国穆勒MOELLER、德国西门子SIEMENS、瑞典ABB及全球知名工业自动化控制产品。Moeller集团于1995年在上海建立了其全资子公司--穆勒电气(上海)有限公司。目前,公司在北京、上海和深圳设有区域办事处,并在全国主要省份和城市设立了办事处及代表机构。公司设在上海外高桥保税区的大型物流仓储中心以及遍布全国的分销网络为我们的客户提供有力可靠的供货保障。集团还在苏州、镇江等地成功地建立了一批独资及合资工厂,为国内用户提供品质一流、价格适中的产品。Moeller在中国已为电力、建筑、冶金、化工、石化、机床、造纸、烟草、纺织、印刷、水处理等行业成功提供自动化及智能配电解决方案,也为众多OEM客户提供高品质配套电气产品。Moeller产品及方案的领先地位在许多国家重点工程中得到印证,并在用户及业界中享有盛誉。
以下为MOELLER公司主营产品:
一、MOELLER低压配电产品
空气断路器:IZM13、IZM58系列
塑壳断路器:NZMB1、NZMB2、NZM4、NZM6、NZM7、NZM9、NZM10、NZM12系列
微型断路器:PL10、PL9、PL91、PLHT、L7、L71、LH、E6、E61系列
漏电断路器:PFIM、FN、F7系列
带过载保护的漏电断路器:PFL10、PFL9、PLD10、PLD9、PLDE10、PLDE9、FL7、LD7、FB7、
ED6、EB6系列
漏电保护附件:PBSM系列
隔离开关:SX、EX6系列
电动机保护器:MS7系列
避雷器和浪涌抑制器:SPB、SPI、SPC、SPD系列
其它:CI系列全绝缘配电盘
二、MOELLER电动机起动与保护
电动机保护开关:PKZMC、PKZM0、PKZM4、PKZ2系列
接触器:DILMC、DILEM、DILM、DILMK、SDAINLM、DIUM系列
过载继电器:ZE、Z00、Z00C、Z1、Z1C、Z5、Z5C、EMT6、ZEV、系列
小型继电器:DILRC、DILER系列
其它:ETR4系列时间继电器、EMR4系列监测继电器、ESR系列安全继电器
三、MOELLER主令电器/继电器
RMQ-Titan系列急停开关
FAK系列脚踏手拍式开关
T系列凸轮开关
P系列负荷隔离开关
RMQ Titan系列品质的按钮和指示灯
AT0-ZB和AT4-ZB系列安全限位开关
AT0系列限位开关
A22系列经济型按钮和指示灯
四、MOELLER自动化驱动
控制继电器及小型PLC:easy400、easy600、easy800系列
XI/ON系列模块化I/O系统
PS416系列模块型多功能PLC
PS4系列紧凑型 PLC
MI4、MV4系列人机界面
MFD-Titan系列多功能显示器
DS4系列三相半导体接触器和软起动器
DF5/6、DV5/6系列变频器
五、代理 德国西门子SIEMENS
传感器:BERO 3RG系列
机器视觉系统:MOBY系列
变频传动:6SE、6RA系列
可编程控制器:LOGO!、S7-200、S7-300、S7-400系列
低压配电产品:5SX、3VL、3WL系列
六、优势品牌
ABB、穆勒、西门子、施耐德、P+F、魏德米勒
七、查询、供应全球工业备品备件
欢迎您来电查询、洽谈 。
变频器、接触器、断路器、软起、电容、ABB、穆勒、西门子、施耐德、P+F、魏德米勒、接近开关、PLC、电机、直流调速、数控、6FC、6DD、6DB等产品
变频器|接触器|断路器|软起|电容|ABB|穆勒|西门子|施耐德|P+F|魏德米勒|德国施克SICK|图尔克TURCK|倍加福P+F|爱福门IFM|巴鲁夫BALLUFF|奥托尼克斯
产品名称:欠电压脱扣器的延时继电器 (D) 220250V E16
*咨询详情:产品名称:欠电压脱扣器的延时继电器 (D) 220250V E16
是什么价格?发货期几天?
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。交易汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
联系方式:是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益收到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对一步电子网的关注与支持!
同类优质信息
价格:¥99元/台
价格:¥281元/台
价格:¥电议元/件
价格:电议
价格:¥7元/台
价格:电议
相关搜索:
相关公司:
相关分类:
热门产地:
深圳市如益多科技有限公司为你提供的"欠电压脱扣器的延时继电器 (D) 220250V E16"详细介绍,包括优质的高低压断路器价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:。不是你想要的产品?,让供应商主动联系你。专业服务于三峡电站、秦山核电站、山西阳城发电厂等电力企业,为用户提供更节能环保的电气系统和保姆式的全面服务,以更优质、更绿色的电力辉映世界。
正泰在世界各地建立的分公司、办事处等分支机构,通过提供快捷、专业的支持与服务,并与经销商紧密合作,形成了正泰集团强有力的营销网络体系,经销商是这一体系中重要的战略组成部分。
常见问题受理
8月14日,正泰集团旗下上市公司正泰电器(股票代码:601877)发布2016年…
— OVT-1过电压脱扣器
适用范围& & & & OVT-1过电压脱扣器主要用于交流50Hz(60Hz),额定工作电压为230V的线路中与NB1、NB1L系列断路器配装作过压保护之用。

我要回帖

更多关于 时间继电器实物接线图 的文章

 

随机推荐