开关关了开关打开为什么灯头两根线都是火线线还亮,开关控制火线的微微亮,我把负载线从灯头下出来了,零线还接着灯

双控开关关上之后led灯泡有点微亮怎么回事?普通的螺旋灯头,用电笔试了下灯头接灯线的接触点即使关上_百度知道
双控开关关上之后led灯泡有点微亮怎么回事?普通的螺旋灯头,用电笔试了下灯头接灯线的接触点即使关上
双控开关关上之后led灯泡有点微亮怎么回事?普通的螺旋灯头,用电笔试了下灯头接灯线的接触点即使关上开关还是有电,开关的接线方式如下:零线接灯头,开关1上的L0进火线,开关2上的L0接灯,开关1上的L1L2和开关2的L1L2相连,
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
螺旋灯头火线零线调换一下就好了。确认后采纳
采纳率:37%
双控开关就是这样,有时关灯了是关了火线,有时产在灯了却关的是零线
本回答被网友采纳
就是开关控制零线了,没有控火线
怎么让它控火线呢?
总开关下口调一下线就行了
为您推荐:
其他类似问题
双控开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我家所有灯关了开关之后,还会微微发光。开关处零线和火线换过了,也不行。关闭总闸之后就不亮了。_百度知道
我家所有灯关了开关之后,还会微微发光。开关处零线和火线换过了,也不行。关闭总闸之后就不亮了。
1.我家房子农村自己盖的,电线盖房子时候给接的。没有接地线。2.有时候屋内的空开不跳闸,但电表箱内的空开跳闸。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
在总闸出线(负载)端把零线火线倒一下试试。关闭开关后灯还会微微发亮是没有切断火线所造成的,只要切断火线就解决问题了。开关处零线和火线换过是如何换的,开关处一般只有一根回路线,再换也白换也不可能换。2.有时候屋内的空开不跳闸,但电表箱内的空开跳闸。这是正常现象,两个空开的跳闸整定电流不可能相同,一个跳一个不跳属正常。
采纳率:69%
来自团队:
应该是零线有电压也就是说零线电阻太大
灯关了,还发微光,我想是日光灯吧,是的话,原因是1 开关输出线到灯处要火线,开关控制它,不能控制零线,零线从总闸输出处接到灯处。
2原因是没有接地线,因为关了开关后灯还会发光, 因是有静电,要不 是不会的。说什么屋内不跳,电表内的跳闸,我想原因是,没有故障的话,因是屋内的空开比电表内的空开,漏电流大,可以两个空开换一换。
为您推荐:
其他类似问题
火线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。家里接的led 灯,开关关了还微微亮,怎么回事?【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:347,868贴子:
家里接的led 灯,开关关了还微微亮,怎么回事?
家里接的led 灯,开关关了还微微亮,怎么回事?
火线,零线接错了?
@电工吧管理团队@春刺二
如果全亮的话就在总闸处把火零线对掉一下
LED灯很多这种问题,主要是感应电,有人建议把零线也进开关,吧里有个师傅说是控制线跟火线太近了,
同意楼上的,就是感应电
感谢楼上的有爱人士
我家的日光灯管也是开关,关了但有时一闪一闪的
长期有电流经过,会不会缩短使用寿命?
LED电源并接一个0.1UF耐压400V的涤纶电容,中和感应电。
如果全亮的话就在总闸处把火零线对掉一下
楼主是不是把开关装到火线上去了
绝缘木有搞好。
可能电线不仅有电阻,也相当于电感
这种情况我们单位非常常见,多数情况是驱动要坏的前奏,偶尔出现灯头坏的情况。
有的地方入户都是两条火线。。。。上次就遇到过。以为是线接错了。。。
这个问题的答案是把火线没接到开关上,重调一下火线和零线就ok了。
电路板上,电容在放电。关灯时间长了就好了。
用双刀双掷开关就好了
有点感应电,没什么事
开光控的零线
我今天也遇到这种情况,LED吸顶灯关掉开关后灯还是一闪一闪的,后来检查到闭路电视信号放大器会干扰灯,把放大器电源拔掉,就不闪了,我想是信号放大器会干扰电源引起的,希望对大家有所启示。
LED灯关闭微亮解决办法火线和零线对调没用怎么办
开关控的零线
绝缘不是很好 导致接地或暴露早空气中 阴雨天雾天 湿度大的时候 构成感应回路
这个问题是节能灯反映突出的问题,是有火线零线搞错的个别现象,就算你调过来不一定就行。
是开关的问题,开关绝缘电阻太小。因LED灯功率很小,它的工作电阻很大,以3W为例,其工作电阻为220*220/3=16133欧姆,如果开关不是真正绝缘,假设它断开时电阻是20000欧姆,那么开关关后分配在灯上的电压为220*16133/()=98V,因LED灯启动电压很低,而且只需很小的电流就可以点亮,就出现了微亮的情况了。其实这个开关在接别的灯具时也处于过电的状态,只是其它灯达不到点亮的电压看不出而已。要证明我以上的观点很简单,你只要把开关接出线卸下,灯立马就灭了。换一个好点的开关就搞定了,楼上好多高级电工,尽在瞎掰。
保存至快速回贴插线板未接负载,为何开关关了以后电笔测试零线火线均亮?_百度知道
插线板未接负载,为何开关关了以后电笔测试零线火线均亮?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
你说的是因为插线板的开关控制的是零线,所以在关了以后火线并没有断,而零线也亮就是因为感应电压.测这样的情况最好拿万用表来测.
3相不平衡引起的零线带了电,电压不高。