日光灯电流每千瓦可估算电流为

表2 日光灯电流、家用电器及 计算 機泄漏电流

安装在木质或混凝土构件上

  因为它们的对地绝缘电阻都不是无穷大所以泄漏电流必然存在。现在以比较典型的三室二厅囷二室二厅的房子为例看一看正常情况的最大可能泄漏电流值,见表3

  由表3可以看出 理论 计算中泄漏电流是比较大的,应该说明的昰表1、表2规定的是各项的最大允许泄漏电流值正常情况下应远小于该数值但是其中还没有考虑产品本身的质量、用电设备和线路的老化、天气潮湿和室内温度等因素的影响,随着设备使用年限的增长泄漏电流值还会增大。另外考虑到用电设备的同期使用系数泄漏电流徝就会比计算的数值要小,综合考虑可按上面数值的40%估算这样基本上可以表示每个住户在较长时间使用中可出现的最大漏电流值。那么按高峰时期每户自身的同期使用系数为0.8计算其泄漏电流值分别为16.13mA 和10.60mA。如果按多层住宅(六层、一梯两户)三室二厅加二室二厅一个单元假设每户电源线为BV-3×10mm2、层高3米计算(这时各户主电流线的泄漏电流约为56×0.3=16.8mA),整个单元的同期使用系数为0.5计算这一个单元的总泄漏电鋶值约为88.59 mA。如果按小高层住宅(11层)、一梯两户全部为三室二厅计算其一个单元正常的总泄漏电流值约为180 mA。如果按高层(25层)、每层6户、三个三室二厅、三个二层二厅同期使用系数为0.3计算其总进线的累计正常泄漏电流值约为600 mA。以上数值是在比较正常使用中的估算值

  在《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.4.21条规定:“为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超過0.5 A”而在《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第14.3.10条的第七款中规定:“防止电气火灾为300 mA。”这两个规范之间存在不同如果按上面的估算数徝,高层住宅在任何一个规范中由一路电源给住宅部分供电,在总进线处设置漏电保护器都是不可行的

  另外一方面,变频电梯、變频泵、变频空调等都会产生高次谐波随着微 电子 技术的 ,家电智能化是一个趋势这些设备中为了提高抗干扰性,利用滤波电容来减尛电网中高次谐波对设备稳定性的影响电容器的两端分别设在相线和设备外壳上(经PE线接地),其正常泄漏电流值为:Ic=2πfCU0

  其中:U0——相线对地标称电压

  C——滤波电容总容量(F)

  Ic——泄漏电流(A)

  由式中可以看出Ic与f、C、U0成正比。U0相对可以视为常量C与用電设备有关,设备数量多C值也大,f的影响必须考虑电网中存在高次谐波,而住宅每户的多为单相供电更容易产生谐波,其中三次谐波的影响最大当三次谐波分量为正常交流正弦波的20%时,其泄漏电流值为正常泄漏电流值的60%而且随着电源质量的变坏,其泄漏电流值将會大幅增加十分容易造成漏电保护器误动作造成停电。这时跳闸的不是户内的开关而是进线电箱的主开关,这样造成的停电可能使住戶感到十分不解因为这时户内开关箱的开关都处于接通状态,却没有电了

  在《低压配电设计规范》第4.4.22条中规定:“多级装设的漏電电流动作保护器,应在时限上有选择性配合”因此,假设总进线漏电断路器没有延时那么会有两种情况会导致漏电断路器动作,一昰住户的照明路漏电(泄漏电流值超过300 mA)会造成进线处漏电保护器动作,而现在居住建筑的照明回路通常不设漏电保护所以照明回路故障很容易造成整个供电回路断电;二是住户的插座回路漏电(其漏电电流值大于300 mA或500 mA)或短路,这时也可能导致进线处漏电保护器动作洇为此时哪一个保护装置动作是看哪一个保护装置的跳闸速度快,这样看来整个系统有些敏感抗干扰性差。所以根据规范的要求为了提高系统的安全性和稳定性,户内开关箱也应进行调整见图1。图1的方式1适合于 型住宅方式2适合于较高档的住宅,其中各户进线主开关設置漏电动作电流值为100 mA、动作时间小于40ms的漏电保护断路而在分支回路设置漏电动作电流值为30 mA、动作时间小于10ms的漏电保护断路器。如果按囸常漏电保护器跳闸误差时间±20%计算这种设置方式从动作电流值和动作时间上都有配合的余量来防止越级动作。可以防止照明回路和插座回路故障引起总进线处的动作把故障的影响范围限制在每住户的自身范围内,而不波及整个单元根据上述的改动,在进线处的漏电保护器的相应数值为IΔn=300 mA动作时间0.25s或0.5s,这样就可以使整个系统在长期内保持较高的稳定性

  由上面的论述可看到,按照现行《住宅设計规范》在户内开关箱内加带漏电保护功能的断路器是很必要的,因为原来规范中上下级保护是根据开关的额定电流大小来做相应的保護而现在是同时存在两种保护,即短路及漏电保护如果单纯是短路保护,按原有方式(即在户内开箱主开关上不加漏电保护)能有效保护电气系统而漏电保护却有很大不同,笔者建议在户内开关箱按图1方式改进应该是与现行规范比较匹配

今天发现日光灯电流有电流声了,の前一直都没有声音的,那个声音好烦.
是不是因为那个镇流器坏了,如果不是那怎么突然有声音了,该怎么解决?
1:电源电压超高(高于230V)有时会囿电流声.
2:如果是老式镇流器,里面使用了沥青灌注的,长期过热造成沥青流出来会有电流声,如线圈没坏可重新关注沥青.
3:新式镇流器长期过熱也会如此.

一、照明电路电流计算及熔丝刀閘的选择

口诀:白炽灯算电流可用功率除压求;

日光灯电流算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯电流除外);

刀闸保险也好求一点五倍额定流;

说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯电流为电感性负荷其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I

例1:有一照明线路,额定电压为220V白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝

答:电路的电流為10安培,刀闸选用15安培熔丝选用11安培。

例2:有一照明电路额定电压为220V,接有日光灯电流440W求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=0.5)

答:电路的总電流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A

口诀:三相千瓦两倍安,热伏安,一千乏为一点五

单相二二乘四五若是三八两倍半。

说明:三相千瓦两倍咹是指三相电动机容量1千瓦电流2安培,热伏安,一千乏一点五是指三相电热器变压器,电容器容量1千瓦1千伏安,1千乏电容电流为1.5咹培单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培