提高 10KV 配电网供电可靠性的措施 一、 前言 如今人们对电力的依赖程度越来越高,同时人们对供电可靠性的 要求也越来越严格。商城 10kv 配电网十分薄弱,10kv 线路供电半 径长、导线老化、线径细,一遇狂风、雷电、雨、雪,跳闸、接地 不断,10kv 配网供电可靠性指标只有 86.7%。从 2008――2009 两年 来生技部不断的分析、查找对比,找出影响配电网供电可靠性的因 素,来提高 2010 年 10kv 配电网的供电可靠性。 二、商城配电网概况 商城配电网由 2 座 110kv 变电站、 座 35kv 变电站分 5 个区供电, 9 负荷中心集中在中区和西区。10kv 配电网基本都是架空线、电缆、 绝缘架空线路少,绝缘水平低,树线矛盾突出。南部区是深山区, 负荷轻,10kv 线路长,线路老化严重,一有故障均是全线停电,且 查找线路故障十分困难,停电时间长,西部区、北部区是浅山区负 荷较重,迂回线路多,且都是单电源供电,分支线路老化严重,一 遇跳闸都能找出多个故障点。处理故障困难,恢复供电时间长,严 重影响公司供电能力和经济效益。 三、 影响配电网可靠性的主要因素 生技部搜集分析
年两年的配网线路跳闸及计划停电记 录,对影响配电网供电可靠性指标的主要因素分析如下: (一) 线路停电时间的统计
计划停电可以通过加强管理进行控制,故障停电必须认真分析, 找出故障原因,针对具体故障原因,采取措施,减少停电次数,以 提高供电可靠性。
1、乡所维护人员的考核制度不完善,人员的工作积极性没有调动 起来,线路巡视不到位,不及时,故障停电后畏难不愿查找故障, 未按照规定进行故障巡线、时有发生,未找到故障点要求试送,从 而造成同一故障多次停电; 2、配电线路的绝缘水平低 商城 10kv 配电线路经过几年改造,但线路没有得到根本改善,早 期改造的线路技术要求水平低,极少采用绝缘线,且商城是生态示 范县,树线矛盾突出,商城是中等雷电活动区, 线路遭雷击几率高, 在恶劣天气时,接地跳闸十分频繁。受雷害天气影响发生跳闸占故 障停电次数 60%以上; 3、农电部分配变台区接地电阻不合格,泄雷时残压高,多次发生 避雷器炸裂和配变喷油烧毁事件;避雷器安装不合格,回路接触电 阻过大造成不能及时泄雷; 4、进网设备质量影响,如 2 期网改的十条 10kv 线路瓷瓶质量不 合格,绝缘水平低,经常发生破裂和击穿事件,特别表现在丰李、 双姜、商河等线路上,由于设备质量问题屡屡造成故障停电; 5、南部山区因地形限制,有些地段档距长,线路弧垂大遇大风天 气容易引起相间短路;
6、外力破坏、车辆碰撞、取土、放风筝、放孔明灯、乱扔铁丝、 含金属丝的包装袋,或其他施工影响供电线路,用户电力设施故障 冲击等造成停电。 7、我公司年最大负荷 54mw,最低 5mw,年平均负荷为 17mw,全县 配变容量达到 101.2mva, 电网负荷峰谷差过大, 总体配变负荷过轻。 由于负荷轻, 配变配置容量超前, 线路送电和重合时励磁涌流过大, 部分线路过流保护无法满足现有配变及负荷特性。故障跳闸后,变 电所的重合闸动作成功率低,恢复送电困难,影响供电。 8、开关机构配合问题,如伏山站因为整体开关机构问题重合闸退 出运行。 四、针对原因,采取措施,提高 10kv 配电网的供电可靠性。 (一) 设备上 1、 对线路进行绝缘化改造,提高线路绝缘水平 对供电条件恶劣,故障多的线路,列入整改计划。特别是争取上 级资金扶持。对整改的线路由生技部、工程办现场勘查、研究分析 改造方案,保
更多搜索:
All rights reserved Powered by
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。您的位置: &
论如何提高10KV配电网的供电可靠性
优质期刊推荐您的位置: &
浅析如何提高农村10kV配电网的供电可靠性
优质期刊推荐

我要回帖

更多关于 南网10kv供电方案 的文章

 

随机推荐