C30钢筋混凝土过梁13g322.HRB400钢筋250*700梁的荷载是多少

您好,请勾选材料后再收藏。
还没成为造价通会员?
新注册用户,即享3天查价服务
您的账号登录超时或在其它地点登录,请重新登录
已有账号,马上登录
30天内自动登录(请勿在公用电脑上勾上此功能)
其他账号登录
微信扫码注册&更多惊喜等你来!
积分免费兑换查价
数据云存储服务
企业云造价高端服务
问题说明(可选):
选择话题:话题越精准,越容易让相关领域专业人士看到您的问题
问题说明(可选):
选择话题:话题越精准,越容易让相关领域专业人士看到您的问题
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
擅长:土建 电气 给排水
梁的截面宽度不能满足设计要求,你这个应该是车库吧,,中间应该还有次梁的,,应该没问题。
擅长:土建 装饰 园林 电气
同意楼上所说,配筋没问题,如果能增加成250宽就更好
擅长:市政 园林 给排水 暖通
粗略计算,受拉钢筋截面面积为3067mm2,而现在的配筋只有1742mm2,不能满足要求。
擅长:土建 给排水 暖通
这样的配筋是没有问题的,不用担心。
擅长:土建 电气 给排水
没有问题的。梁宽250会好一点
擅长:土建 给排水 暖通
没问题梁高取净跨的1/17,250宽会更好。
擅长:土建 给排水 暖通
没问题 配筋够了
擅长:土建 装饰 园林 电气
我说实在的,如果你想精确计算的话,那么你给的数据不全啊! 还需要知道:板的尺寸,楼面和梁侧的抹灰层,你所说的钢筋的级别,梁板的浇筑连接方式等,因为不同的情况一些参数的取值不一样。如果知道了上述的数据和情况,我可以帮你精确的计算一下。。 如果仅仅是大概计算,最起码也得知道板的尺寸和钢筋级别。。
擅长:土建 装饰 园林 电气
同意把梁宽加大到250,这样钢筋好放很多,现在这个跨度,600高可以了,配筋满足挠度裂缝的要求
擅长:土建 给排水 暖通
一般来说是咩问题的,我们这边遇到过类似的问题
擅长:土建 给排水 暖通
如果如下图标注,没有问题,集中标注那根梁是2根20的贯通筋,在支座处上部标注3根20的支座负筋,应按原位标注3根20的支座负筋施工,不是5根。
擅长:电气 给排水 暖通
双筋矩形截面的承载力计算
擅长:市政 园林 给排水 暖通
这样的梁没法施工啊,上部支座处是5根20的钢筋单排,5*20=100,4*20+25*2=130,100+130=230,而截面宽才200,钢筋无法绑扎。另外下铁22/25表示什么意思,是上排22根还是直径22的,那么是多少根?还有25呢?
擅长:市政 园林 给排水 暖通
没有问题的。梁宽250会好一点
擅长:市政 园林 给排水 暖通
净8米梁截面200X650 是小了最隹截面250*700
三级钢HRB400 ,下 配25 - 2根外 , 中22 - 2根. 上通长18-2根. 两头负筋各加22--2根.
腰筋2排计4根. 箍筋8问距200
两头加密各11个.
相关专题推荐
知识专栏材价查询产品大全
WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-
确定删除该问题?
确定删除该回答?
确定删除该评论?学号: 填空题 1、适筋梁的特点破坏始于
,钢筋经塑性伸长后,受压区边缘混凝土的压应变达到其
而破坏;超筋梁的破坏适于
,破坏时挠度不大,裂缝很细,属于脆性破坏。 2、在适筋梁范围内,在不改变截面尺寸和配筋率的情况下,影响钢筋混凝土正截面受弯承载力的主要因素是
。 3、在应用双筋矩形截面梁的基本集算公式时。应满足下列适用条件:1、
;其中第1条是为了
,而第2条是为了保证
。 4、根据截面配筋率的不同梁可以分为
,工程中允许设计采用的是
。 5、钢筋混凝土梁正截面设计中,???b是为了
,而As??minbh是为了
单项选择题 1、钢筋混凝土梁的受拉区边缘混凝土达到下述哪一种情况时,开始出现裂缝?(
) A、达到混凝土实际的轴心抗拉强度 B、达到混凝土轴心抗拉强度标准值 C、达到混凝土轴心抗拉强度设计值 D、达到混凝土弯曲受拉时极限拉应变值 2、适筋梁在逐渐加载过程中,当受拉钢筋刚刚屈服后,则(
) A、该梁达到最大承载力而立即破坏 B、该梁达到最大承载力,一直维持到受压区边缘混凝土达到极限压应变而破坏 C、该梁达到最大承载力,随后承载力缓慢下降,直至破坏 D、该梁承载力略有增加,待受压区边缘混凝土达到极限压应变而破坏 3、截面尺寸和材料强度等级确定后,受弯构件正截面受弯承载力与受拉区纵向钢筋配筋率?之间的关系是(
) A、?愈大,正截面受弯承载力也愈大 B、?愈大,正截面受弯承载力愈小 C、当???max时,?愈大,则正截面受弯承载力愈小 D、 当?min????max时,?愈大,正截面受弯承载力也愈大。 4、有一根钢筋混凝土单筋矩形截面受弯构件;其截面宽度为b,截面高度为h,截面有效高度为h0,纵向受拉钢筋采用HRB400级,混凝土强度等级为C30,其配筋量使混凝土受压区高度x=0.8h0,则其截面所能承受的弯矩为(
) 22A、 a1fcbh0?b(1?0.5?b)
B、a1fcbh0?(1?0.5?) C、a1fcbx(h?0.5x)
D、 asa1fcbhc 5 、在T形截面梁的正截面承载力计算中,假定在受压区翼缘计算宽度bf内,(
) ' A、压应力均匀分布
B、 压应力按抛物线型分布 C、压应力按三角形分布
D、 压应力部分均匀分布,部分非均匀分布 6、在T形截面梁的正截面承载力计算中,当M?a1fcb'fh'f(h0?0.5h'f),则该截面属于(
) A、第一类T形截面
B、第二类T形截面 C、第一、二类T形截面的分界
D、双筋截面
'7、在进行钢筋混凝土双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算时,要求受压区高度x?2as的原因是(
) A、为了保证计算简图的简化
B、为了保证不发生超筋破坏 C、为了保证梁发生破坏时受压钢筋能够屈服
D、为了保证梁发生破坏时受拉钢筋能够屈服 8、混凝土保护层厚度指(
) A、钢筋内边缘至混凝土表面的距离
B、纵向受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离
C、箍筋外边缘至混凝土构件外边缘的距离
D、纵向受力钢筋重心至混凝土表面的距离 9、在钢筋混凝土受弯构件中,纵向受拉钢筋屈服与受压区边缘混凝土压碎同时发生的破坏为(
) A、使筋破坏
B、超筋破话
C、梁的延性不变
D、界限破坏或平衡破坏 10、一钢筋混凝土矩形截面梁,混凝土强度等级为C35,ft?1.57Nmm2,钢筋采用HRB400级,fy?360Nmm2,则纵向受拉钢筋的最小配筋率?min为(
) A、0.20%
D、0.25% 11、钢筋混凝土适筋梁正截面破坏的第三阶段末的表现是(
) A、拉区钢筋已屈服,最后压区混凝土压碎 B、拉区钢筋未屈服,压区混凝土压碎 C、拉区钢筋屈服,而压区混凝土未被压碎 D、拉区钢筋荷压区混凝土的应力均不定 12、纯弯曲梁的最小配筋面积主要与下列哪项因素有关(
) A、所配钢筋强度等级
B、所承受极限弯矩 C、混凝土徐变的大小
D、截面的有效面积 13、适筋粱最主要的破坏特征是破坏截面上(
A、受拉钢筋不屈服,受压区混凝土被压碎
B、受拉钢筋屈服的同时,受压区混凝土被压碎
C、压区混凝土先压碎,然后是受拉钢筋屈服
D、受拉钢筋先屈服,然后,受压区混凝土被压碎
14、在超筋范围内,加大受拉钢筋配筋率,截面抗弯能力(
A、有相应的增大
B、能更充分利用钢筋强度
C、时大,时小
D、并不增加 15、超筋梁的极限弯矩(
) A、与配筋率及混凝土等级无关
B、基本上与配筋率无关 C、基本上与混凝土等级无关
D、与配筋率及混凝土等级均有关 16、(
)作为受弯构件正截面承载力计算的依据。
A、Ⅰa状态
B、Ⅱa状态 C、Ⅲa状态;
D、第Ⅱ阶段 17、受弯构件设计时,当???b时应(
) A、提高钢筋级别
B、增加钢筋用量
C、采用的双筋梁
D、增加箍筋用量 18、(
)作为受弯构件抗裂计算的依据。 A、Ⅰa状态
B、Ⅱa状态
C、Ⅲa状态
D、第Ⅱ阶段 19、条件相同的矩形截面梁加配了压筋后,其实际受弯承载力与不配压筋相比(
) A、在一定条件下提高
B、不一定提高 C、肯定提高
D、不变 20、下列哪种破坏不属于梁的正截面破坏(
) A、适筋破坏
B、少筋破坏
C、超筋破坏
D、部分超筋破坏 21、混凝土保护层的作用下列哪一项是不对的(
) A、防火
C、增加粘结力
D、便于装修
判断题 2、对于x?h'f的T形截面梁,因为其正截面受弯承载力相当于宽度为b'f的矩形截面梁,所以其配筋率应按??As/(b'fh0)计算(
) 8、若???b,则梁发生破坏时的受压区边缘混凝土纤维应变?c??cu,同时受拉钢筋的拉应变(
) ?s??y,即梁发生破坏时受拉钢筋已经屈服,梁发生的破坏为超筋破坏情况。11、在混凝土开裂后钢筋混凝土梁变形始终符合平截面假定。(
) 12、少筋梁抗弯强度主要由混凝土的抗拉强度决定。(
问答题 1、简述钢筋混凝土适筋梁三个工作阶段特点以及工程意义。
2、简述钢筋混凝土梁正截面的三种破坏形态及特点。
3、什么情况下应该采用双筋梁?
'4、双筋梁计算公式为何要满足x?2as,不满足时,如何处理?
5、 两类T形截面的受弯构件如何判别?
计算题 1、一钢筋混凝土矩形截面简支梁,b×h=250mm×500mm,计算跨度l0=6m,混凝土强度等级为C30,22(fc=14.3N/mm), 受拉钢筋为3根直径为20mm的HRB400钢筋(As= 941mm),即Ⅲ级钢筋。试求该梁能承受均布荷载设计值(包括梁自重)。
22、一矩形截面简支梁,截面尺寸b×h=250mm×600mm,混凝土强度等级为C20(fc=9.6N/mm),纵向钢筋2采用HRB400级(fy=360N/mm,ξb =0.518)环境类别为一类,梁跨中截面承受的最大弯矩设计值为M=450KN?m,若上述涉及条件不能改变,求截面所需的受力钢筋截面面积。
3、已知一矩形截面梁,截面尺寸b×h=200mm×400mm,配置HRB400级钢筋,其中受拉钢筋为325(AS=1473mm),受压钢筋为220(A’S=628mm),混凝土强度为C25(fc=11.9N/mm),弯矩设计值为M=130KN?m,环境类别为一类,试计算此梁正截面承载力是否可靠。
4、已知一T形截面梁,截面尺寸b=200mm,h=600mm,bf’=400mm,hf’=100mm,混凝土强度等级为C2022(fc=9.6N/mm),梁受拉区已配有522(AS=1900mm)的HRB400级受拉钢筋,αS =65mm,承受的最大弯矩设计值M=240KN?m,试验算此梁正截面承载力是否满足要求。
5、已知矩形梁截面尺寸b?h?300mm?500mm;环境类别为一类,弯矩设计值M?160KN?m,混凝土强度等级C30,钢筋采用HRB335级钢筋。求纵向受拉钢筋截面面积As(不需进行验算)。(as?30mm,fc?14.3N/mm2,fy?300N/mm,ft?1.43N/mm2,?1?1.0,?1=0.8,2222?b?0.55)
6、已知一肋梁楼盖的次梁,弯矩设计值M?450KN?m,梁的截面尺寸为b?h?300mm?600mm,(as?60mm,b'f?800mm,h'f?100mm;混凝土等级为C25,钢筋采用HRB335,环境类别为一类。,求受拉钢筋截面面积As。 ?1?1.0,?1=0.8,?b?0.55)fc?11.9N/mm2,fy?fy'?300N/mm2, 7、已知矩形梁截面尺寸b?h?300mm?500mm;纵向受拉钢筋为4根直径为20mm的HRB335级钢筋,环境类别为一类,承受的弯矩M?150KN?m,混凝土强度等级C30,。验证此梁截面是否安全。(as?35mm,As=?1?1.0,1256mm2,fc?14.3N/mm2,fy?300N/mm2,ft?1.43N/mm2,?1=0.8,?b?0.55)
8、已知T形截面梁,弯矩设计值M?700KN?m,梁的截面尺寸为b?h?300mm?800mm,混凝土等级为C30,钢筋采用HRB335,环境类别为一类。(as?30mm,bf?700mm,hf?100mm;,求受拉钢筋截面面积As。 ?1?1.0,?1=0.8,?b?0.55)fc?14.3N/mm2,fy?fy'?300N/mm2,以下试题来自:
问答题 已知T形截面梁,截面尺寸如图所示,混凝土采用C30,fc=14.3N/mm2,纵向钢筋采用HRB400级钢筋,fy=360N/mm2,环境类别为一类。若承受的弯矩设计值为M=700kN&m,计算所需的受拉钢筋截面面积As(预计两排钢筋,as=60mm)。
1、确定基本数据由表查得fc=14.3N/mm2;fy=360N/mm2;a1=1.0;&......
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参数ζ反映了受扭构件中抗扭纵筋和箍筋在数量上和强度上的相对关系,称为纵筋和箍筋的配筋强度比,即纵筋和箍筋的体积比和强度比...... 2.问答题 当纵向钢筋和箍筋配置过少(或其中之一过少)时,混凝土开裂后,混凝土承担的拉力转移给钢筋,钢筋快速达到屈服强度并进入强化阶...... 3.问答题 素混凝土纯扭构件在纯扭状态下,杆件截面中产生剪应力。对于素混凝土的纯扭构件,当主拉应力产生的拉应变超过混凝土极限拉应变时...... 4.问答题 当纵向钢筋和箍筋配置过多或混凝土强度等级太低,会发生纵筋和箍筋都没有达到屈服强度,而混凝土先被压碎的现象,这种破坏与受弯...... 5.问答题 当纵向钢筋和箍筋的数量配置适当时,在外扭矩作用下,混凝土开裂并退出工作,钢筋应力增加但没有达到屈服点。随着扭矩荷载不断增......
热门相关试卷
最新相关试卷框架梁,钢筋是hrb400,梁混凝土强度C30,请问钢筋搭接长度是多少?_百度知道
框架梁,钢筋是hrb400,梁混凝土强度C30,请问钢筋搭接长度是多少?
我有更好的答案
几级抗震?
对照11g101钢筋锚固表。。。lae ×1.4
37×钢筋直径×1.4
采纳率:50%
为您推荐:
其他类似问题
钢筋搭接的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问HRB400三级25的钢筋,抗震等级三级,混凝土强度c30,其锚固长度是多少?_百度知道
请问HRB400三级25的钢筋,抗震等级三级,混凝土强度c30,其锚固长度是多少?
我有更好的答案
  HRB400三级25的钢筋,抗震等级三级,混凝土强度c30,其锚固长度是881(mm)或875mm。  计算:&Lab=α×(ƒy/ƒt)×d=0.14×(360N /mm ²/1.43 N /mm ²)×25=35.=881(mm)。如0.14×(360N /mm ²/1.43 N /mm ²)采用4舍5入则为:35,35×25=875(mm),所以现场施工取881(mm)或875(mm)均可。说明计算比查表精确。  《混凝土结构设计规范》GB (2015版)  普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d &&&&&&&&&&&&&&&&(8.3.1-1)  式中:  Lab—受拉钢筋基本锚固长度;  ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;  HPB300级钢筋为270N /mm ²,  HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,  HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,  HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。  ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;  混凝土强度等级:  C15为0.91N /mm ²,  C20为1.10 N /mm ²,  C25为1.27 N /mm ²,  C30为1.43 N /mm ²,  C35为1.57 N /mm ²,  C40为1.71 N /mm ²,  C45为1.80 N /mm ²,  C50为1.89 N /mm ²,  C55为1.96 N /mm ²,  ≥ C60时取2.04N /mm ²。  α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;  d—锚固钢筋的直径。  钢筋种类:HRB400,公称直径25,抗震等级:三级,混凝土强度等级:C30,,查表:受拉钢筋基本锚固长度Lab是35d(35d=35×25=875)。  参考资料:《混凝土结构设计规范》GB (2015版) 和16G101-1 (替代11G101-1)平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
采纳率:81%
来自团队:
37×25=925
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 l13g7钢筋混凝土过梁 的文章

 

随机推荐