总共80千瓦左右机组,用铝电缆型号览线,要多大的。

20千瓦的电机额定电流约为160A可参照电机铭牌。35平方的铜线载就可达到150A左右考虑到散热情况,每方按4个电流算已经够好了况且150米的电缆还要有大概/usercenter?uid=b2df05e796337">斜阳紫烟
闲而无事玩知道,不为名姓常健脑


由距离计算线缆需要三个数据1允许线路压降。2距离3线材种类。

计算如下1由负荷电流压降计算允许的导线电阻,R=V/l

2电阻率X长度/电阻=线经

80千瓦不计功率因数电流是122安。如果允许压降20伏线路电阻是0·1639铝线,2·83X1·5/0·1639=26你可以选用35的铝线

你对這个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

主要是1千瓦之30千瓦的电机用电設备在变压器100米以内,架空用铝线还有配电箱。最大用电量是60千瓦左右... 主要是1千瓦之30千瓦的电机用电设备在变压器100米以内,架空用铝線还有配电箱。最大用电量是60千瓦左右

建议用铜线同样截面积的铜线比铝线跑的电流大。

铜线用VV或YJV架空50平方,埋地的话35平方3+1四芯電缆即可;

如果一定要用铝线的话,用经验公式计算即可:

同样条件下铜线截面积的1.7倍选用铝线:50×1.7=85平方,但在电缆制造规格表中70平方以上就只有95平方,所以建议架空的话铝线选95平方也是3+1四芯电缆。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

你对这个回答的评价是

本人长期从事高低压电气安装与维修工作。工作经验15年本人也爱好数码电子产品。


你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验