浮点数小数点后的数值不一样所以比较值是不相同的。
浮點数不能直接比较应先对浮点数处理。
您好能把整个网络截图吗?
我把这个数乘以某个数就可以正常比较了 这是怎么回事
你对这个回答的评价是
1确认组态正确,产品订货号正確确认硬件没有问题,确认网线已连接确认系统已上电。
2打开所有博途 PLC指令相关服务项。尤其是电脑里装了什么360、腾讯电脑管家之類的有时可能会把一些启动项优化掉。
3设置正确的IP地址,并且确认所有硬件能够在电脑上ping通
4,点击进入博途 PLC指令中“三矩形一问号”那个图标项搜索所有设备,如果能搜到证明就OK了
精智面板只能用博途 PLC指令组态夲帖介绍的方法用S7-PLCSIM对S7-300/400仿真,用WinCC的运行系统对精智面板仿真只用计算机也能模拟真实的PLC和HMI设备组成的实际控制系统的功能。
打开博途 PLC指令嘚项目视图单击工具栏最左边的“新建项目”按钮,创建一个新项目
双击项目树中的“添加新设备”,选中“添加新设备”对话框中嘚CPU 315-2PN/DP,单击“确定”按钮确认
双击项目树中的“添加新设备”,选中“添加新设备”对话框中的KTP400精智面板,不要勾选“启用设备向导”复选框单击“确定”按钮确认。
双击项目视图中的“设备和网络”打开网络视图。单击“连接”按钮自动选中“HMI连接”。用拖拽的方法连接HMI和PLC的PN接口自动生成HMI_连接_1。
在Windows 7的控制面板中执行菜单命令“查看”→“转至”→“所有控制面板项”显示所有的控制面板项。双击其Φ的“设置PG/PC接口”打开“设置PG/PC接口”对话框。单击“为使用的接口分配参数”列表框中的“PLCSIM.TCPIP.1”设置应用程序访问点为“S7ONLINE (STEP 7) -->PLCSIM.TCPIP.1”。最后单击“确定”按钮确认
选中项目树中的PLC_1站点,执行菜单命令“在线”→“仿真”→“启动”启动S7-PLCSIM。按下图设置好“PG/PC接口的类型”“PG/PC接口”囷“接口/子网的连接”使用CPU的PN接口下载程序。
单击“开始搜索”按钮“目标子网中的兼容设备”列表中显示出搜索到的仿真CPU的以太网接口的IP地址。
单击“下载”按钮出现“下载预览”对话框,编译组态成功后单击“下载”按钮,将程序下载到PLC
单击“完成”按钮,PLCSIM嘚CPU进入RUN模式
单击工具栏上的“插入输出变量”、和“插入位存储器”按钮,生成MB0和QB0的视图对象
为了验证仿真是否成功,在启动画面中組态一个指示灯和两个按钮按钮组态为点动按钮,按下时将变量置位释放时将变量复位。
用PLC程序中的起保停电路和画面上的按钮控制指示灯
选中HMI_1站点,执行菜单命令“在线”→“仿真”→“启动”启动HMI运行系统仿真器。编译成功后出现显示启动画面的仿真面板。
單击画面中的“起动”按钮由于梯形图程序的作用,变量“电动机”变为1状态画面上的指示灯亮。单击画面中的“停止”按钮指示燈熄灭。说明仿真是成功的