1.制作45+45度的平90度弯:取桥架高度乘以0.4所得值W、在需要处画出中线后往两边分别量出W成三角型、然后切割所要切的线、弯曲即成。
2.制作45+45度的立90度弯:取桥架宽度乘以0.4所得值W、在需要处画出中线后往两边分别量出W成三角型、然后切割所要切的线、弯曲即成。
3.两个45度鸭脖弯:制作时取角相反、量出两托臂的高,用高乘以1.41的值就是斜边;斜边就是在直桥架上两角点的距离。(要注意尺子的一边在45度角的顶端、尺子的另一端在45度三角形底边靠所量的角点)
以上的1.41的来源:
根据勾股定律:c?2;=a?2;+b?2;
等腰直角三角形中a=b 那么根据勾股定律所得c?2;=2a?2;或c?2;=2b?2;
所以: C=√2 √2=1.414
实际应用时大约取1.41就行了。
本人经验切割取角时要保留三角形的一边不要切割,留作折弯后打螺丝。
在施工中为了保证电缆不受训坏、保证宏观工艺、桥架转弯要流畅、尽量不出现死直角,要用两个45度来完成一个90度弯。
免责声明:本站所有视频均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您看此文用
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点200*100的桥架怎样有两个45度做一个90度水平弯头?_百度知道
200*100的桥架怎样有两个45度做一个90度水平弯头?
桥架弯曲后的底边长(底部斜边)与桥架宽度同长即可,但范围控制在100-400mm,选定这段长度的两个点,在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线,选定桥架弯曲方向做为切割开口侧;选开口侧做为底边,以画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线,此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(桥架高×sin22.5°)。桥架90度水平弯,假设:一般的桥架为两米长,10公分高!拿200的桥架说吧!90度一般都是让物才需要的,假设你量的80需要做弯,从什么地方开第一道口,取决于你,假如你要做20公分的,就从60开第一道口,第二道口拿你的20公分乘1.414,就是第二道口,口子的大小是桥架的高度乘0.82。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电缆桥架弯头做法图解
查看: 92879|
摘要: 目前电建施工中所使用的电缆桥架弯头一般是由电缆桥架厂在出厂之前完整加工好的,但是由于施工现场情况各不相同,所以有的项目需要因地制宜现场加工电缆桥架弯头,这就需要安装人员有一定的施工基础知识才能胜任。 施工现场电缆桥架 ...
目前电建施工中所使用的电缆桥架弯头一般是由电缆桥架厂在出厂之前完整加工好的,但是由于施工现场情况各不相同,所以有的项目需要因地制宜现场加工电缆桥架弯头,这就需要安装人员有一定的施工基础知识才能胜任。 施工现场电缆桥架大致分为主桥架和分支架。主桥架是由设计院设计,根据图纸施工;分支架是由主桥架引到就地设备的电缆支架,没有图纸设计,根据现场情况由施工人员来设计的。常用的弯头种类包括水平弯头90°、上下跳弯45°、垂直上下弯头、水平三通等。下面就以几个典型常用弯头制作方法和质量要求来谈一下。 1.自制的电缆桥架弯头、跳弯、三通的连接处,应先在内侧进行点焊固定并把毛刺药皮打磨干净,外侧应平整,缝隙应尽量小且锯口处平整整齐。 2.电缆桥架弯头对接无错边,焊接后的对口处应打磨平整、光洁,不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、锐边等棱角。 3.在托盘式电缆桥架内加钢筋时,采用增加Φ6-8MM圆钢,内、外侧都应补刷油漆。刷油漆前,应把药皮,焊渣清理干净。 4.多层电缆桥架的自制三通及弯头安装完成后,折角应在垂直的统一直线上。 5.所有自制弯头制作完成后,应在切割、打磨、焊接处刷防锈漆,再刷与桥架颜色相同面漆。 如图1与图2上下跳弯45°弯头的制作图解,图3水平跳弯45°弯头的制作。
首先根据现场实际情况确定跳弯高度A,依据勾股定理a2+b2=c2得出:L=1.414・A。 注:H为所用桥架的高度,因为:tg22.5°=对边/临边=X/H tg22.5°=0.414 所以X=0.414・H 下图:图4与图5水平90°弯头制作也可按照上图公式计算制作:
电缆桥架的施工安装要点 1.电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。安装必须牢固可靠,横平竖直,无扭曲变形,桥架内壁无毛刺,附件齐全。立柱、支架和托臂的用料规格严格按设计图纸及桥架规格要求配置。 2.固定电缆桥架支架间距一般不大于1.5m-2.0m。在进出接线盒、箱、柜、转弯的,应在500mm以内应加设支架。 3.电缆桥架安装前,应与土建及水暖、通风空调专业协调,确定与通风管、水管之间的交叉问题。按照电让水的原则,电缆桥架在上面、水管在下面,桥架处于高点,安装在具有腐蚀性液体管道上方,在热力管道下方。 4.针对电缆桥架施工的通病,充分考虑全厂桥架安装要求,质量技术人员及时编制《电缆桥架施工工艺及控制措施》,把影响电缆桥架工艺质量的客观因素提前进行消除。 5.在电缆桥架设计这一块,设计院提供的图纸设计比较简单,安装尺寸及材料不齐全,专业施工处应主动安排人员结合现场实际情况进行图纸会审,对图纸进行局部修改,从成本和工艺两方面优化施工方案。同时,充分考虑到桥架安装是否与机务专业的管道安装发生碰撞,建筑专业是否正确预留埋件等,以避免后期出现返工现象。 6.注重工艺质量提高的人为因素,专门组织施工人员进行前期工艺培训,以达到改正施工常见陋习,提高质量意识的。