脚手架安全通道搭设标准及要求 第 1 页 共 7 页脚手架安全通道搭设标准及要求脚手架安全通道搭设标准及要求一、准备工作一、准备工作1、 搭设前施工员应按脚手架搭拆方案的要求,对架子工进行安全技术交底。2、按照>(JGJ130-2011)中构造要求,决定脚手架步距等等,具体部署搭设步骤。3、 材料准备:对进场的钢管、扣件、脚手架、安全网等进行检查验收。3.1 搭设脚手架全部采用 ф48mm,壁厚 3.5mm 的钢管,悬挑型钢采用 16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。3.2 脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度 2.2m,其它杆最大长度为 6.5 m,每根钢管的最大质量不小于 25KG。3.3 钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。3.4 钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。3.5 扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》 (GB)规定。3.5.1 新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》 (GB)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。3.5.1 旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。3.5.1 新、旧扣件均进行防锈处理。3.6 脚手片用毛竹脚手片或木板,无发霉、腐蚀。3.7 密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。4、 搭设场地准备:根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与坚实平整,不积水,砼硬化。经验收合格后,按方案的要求放线定位。4.1 脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实(地基能承受 0.8kg/c㎡的压力) ,根据现行国家标准>(JBJ202)做好脚手架地基与基础的施工要求,后用 C20 砼浇筑厚度不小于 10cm 硬化,2m 平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。4.2 脚手架底面标高高于自然地坪 50mm。4.3 立杆基础外侧设置截面 20cm×20cm 的排水沟。第 2 页 共 7 页5、 架子工应持有效的特种作业人员操作证上岗作业。必须戴好安全帽、佩安全带、必须穿鞋,严禁穿塑料底鞋,皮鞋等硬底易滑的鞋子登高作业。操作工具及小零件要放在工具袋内,扎紧衣袖口,领口以及裤腿口,以防钩挂发生危险。二、脚手架设计尺寸二、脚手架设计尺寸1、脚手架底步距为 2m,其余每步为 1.8m.2、立杆纵距为 1.5m,横距为 1.2m.3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为 0.3m 和平共处 2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为 0.9m、1.3m.4、剪刀撑设置为间距为 9m(6 跨)一排剪刀撑。5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。三、斜道搭设标准三、斜道搭设标准上下人行通道可附着在建筑物设置,也可附着在脚手架外侧设置,但搭设通道的杆件必须独立设置。架高 6m 以下宜采用一字型斜道,架高 6m 以上宜采用之字型斜道。斜道构造应符合下列要求:1、人行斜道宽度不应小于 1m,坡度宜采用 1:3(高:长) ;2、拐弯处应设置平台,宽度不小于斜道宽度。3、斜道两侧及平台外围均必须设置栏杆及挡脚板。栏杆高度为 1.2m,挡脚板高度不应小于 150mm。4、脚手板必须按脚手架的宽度满铺,板与板之间靠紧,脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于 500mm。5、人行斜道的脚手板上每隔 250~300mm 设置一根防滑木条,木条厚度宜采用20~30mm。6、入口处门洞高不小于 1.8 米,门洞两侧须挂设安全警示标志牌,斜道必须设置密目网。四、纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆四、纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于 3 跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,交错布置,两根相邻纵向水平接头设置相互错开不小于 500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的 1/3.2、纵向搭接长度不小于 1 米,并等间距设置 3 个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于 100mm.第 3 页 共 7 页3、纵向水平杆的各节点处采用直角扣件固定在横向水平杆上。4、横向水平杆的各个节点处必须设置并采用直角扣件扣接且严禁拆除。5、脚手片必须垂直于墙面横向铺设,满铺到位,不留空位。四角用 18 铁丝双股并联绑扎,固定在纵向水平杆上,要求绑扎牢固,交接处平整,无空头板。6、脚手片底层满铺,中间每隔三层,操作层的上下层顶层都必须满铺。7、脚手片外侧自第二步起必须设 1.2m 高同材质的防护栏和 30cm 高处的踢脚杆。五、立杆五、立杆1、每根立杆垂直稳放在垫板上。2、脚手架里立杆距离墙体净距为 20cm,大于 20cm 处的须铺设站人脚手片,并设置平稳牢固。3、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上不大于 200 处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸长两跨与立杆固定,高低差不小于 1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于 500mm.4、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。5、立杆接长除顶层步可采用搭接外,其余各层各步接头必须用①、对接扣件连接。对接、搭接均须符合下列规定:立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头相互错开,不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于 500,各接头中心至主节点的距离不大于步距的 1/3.②、搭接长度不应小于 1m,应采用不小于 2 个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100mm.六、连墙件六、连墙件1、连墙件数量的设置,坚向间距为每层,横向间距为 4 跨。2、连墙件的布置;①宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于 300mm.②应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。③宜优先采用菱形布置,也可采用方形,矩形布置。④一字型、开口型脚手架的两端必须设连墙杆,连墙件的垂直距不应大于建筑物的层高,并不应大于 4m(2 步) 、⑤采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,可采用 Φ12 钢筋预埋或砼中,钢筋与钢管焊第 4 页 共 7 页接配合使用的附墙连接方式。七、门洞七、门洞脚手架门洞宜采用上升斜杆,平行弦杆桁结构形式,钭杆与地面的倾角 a 应在45°~60°之间。门洞桁架的形式宜按下列要求确定:1、当步距(h)小于纵距(La)时,应采用 A 型。2、当步距(h)大于纵距(La)时,应采用 B 型,并应符合下列规定。2.1 h=1.8m 时,纵距不应大于 1.5m;2.2 h=2m 时,纵距不应大于 1.2m。八、剪刀撑、安全网八、剪刀撑、安全网1、每道剪刀撑跨越立杆的根数 6 根(小于 9m) 。2、与地面的倾角宜在 45°~60°之间。3、应在外侧立面整个长度和高差上连接设置剪刀撑。4、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于 1m,两根撑杆须交错布置,同立杆的交错相同。5、剪刀斜杆应用旋转扣件固定在与相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 150mm。6、一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔 6 跨设置一道。7、脚手架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭,且应将安全网固定在脚手架外立杆里侧,应用 18#铅丝张持严密。九、避雷装置九、避雷装置1、脚手架顶部高于 2m,四角设置(长度大于 35m,应中间设几根)避雷针。2、用 16mm2 黄绿双色铜芯线作引下线,途中用磁瓶,导线绑扎。3、接地装置的接地线应采用三根导体,在不同点与接地体作电气连接,垂直接地体应采用 5×50 角钢、Φ48 钢管或 Φ22 圆钢,长度 2.2m,不得采用螺纹钢,接地电阻不大于 4Ω。十、拆除方案及要求十、拆除方案及要求1、外架拆除前应由单位工程负责人召集有关人员对架子工程进行全面检查与签证确认,建筑物施工完毕,且不需要使用时,脚手架方可拆除。第 5 页 共 7 页2、拆除脚手架应设置警戒,张挂醒目的警戒标志,禁止非操作人员通行和地面施工人员能行,并有专人负责警戒。3、长立杆、斜杆的拆除应由二人配合进行,不宜单独作业,下班时应检查是否牢固,必要时应加设临时固定支撑,防止意外。4、拆除外架前应将通道口上的存留材料杂物清除,按自上而下先装后拆,后装先拆的顺序。5、拆除顺序为:安全网→踢脚杆→防护栏杆→剪刀撑→脚手片→搁栅杆→连墙杆→大横杆→小横杆→立杆,自上而下拆除,一步一清,不得采用踏步式拆除,不准上、下同时作业。6、如遇强风、雨、雪等气候,不能进行外架拆除。7、拆卸的钢管与扣件应分类堆放,严禁高空抛掷。8、吊下的钢管与扣件运到地面时应及时按品种规格堆放整齐。十一、安全质量要求十一、安全质量要求1、扣件式双排钢管脚手架搭设一般顺序是:里立杆→外立杆→小横杆→大横杆→扫地杆→脚手片→防护栏杆和踢脚杆→连墙杆→安全网2、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步,保证搭设过程中和稳定性。3、脚手架搭设中累计误差超过允许偏差,难经纠正,每搭完一步脚手架后,按规定校步距、纵距、横距、立杆的垂直度。4、竖立杆时应由两人配合操作。大、小横杆与立杆连接时,也必须两人配合。5、当有六级及六级以上大风和雾、雨或雪雨、雪天气时,应停止脚手搭设作业。雨、雪后上架作业应注意防滑,并采取防滑措施。6、非操作层脚手架上严禁堆放材料,且必须保持清洁,操作层脚手架上材料堆放不能集中,不能超高,堆放要稳固,每平方米的堆放不得超过 300kg,工作完成后及时清除干净。7、脚手架搭设后由施工企业组织分段验收(一般不超过 3 步架) ,办理验收手续。验收表中应写明验收的部位,内容量化,验收人员履行验收签字手续。验收不合格和,应在整改完毕后重新填写验收表。脚手架验收合格并挂合格牌后方可使用。十二、附图十二、附图第 6 页 共 7 页第 7 页 共 7 页山阴项目工程(建筑)室 2010 年 05 月 15 日
文档加载中……请稍候!
下载文档到电脑,查找使用更方便
16 元 &&0人已下载
还剩页未读,继续阅读
&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>一、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>本站提供全自助服务,购买后点击下载按钮可以下载到你电脑或手机(系统不会发送文档到您的邮箱),请注意查看下载存放位置;&/span>&/p>&p>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>二、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>本站具有防盗链功能,所以不要使用迅雷、旋风、网际快车等第三方辅助下载工具(不支持&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>QQ浏览器&/span>),否则下载下来的文件只是网页或乱码;&/span>&br/>&/p>&p>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>三、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>由于网络原因、下载知识欠缺、本地电脑&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>或&/span>手机阻止下载等问题无法解决时,需要提供以下&/span>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&; color: rgb(255, 0, 0);&>任意一条信息&/span>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>给我们,我们才能更及时地为你服务:&/span>&br/>&/p>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.1、如果是注册的会员,请告诉我们你的会员账号;&/span>&/p>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.2、如果是游客下载的,请告诉我们你下载时填写的手机或者邮箱;&/span>&/p>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.3、如果是微信或QQ快捷登陆的,请告诉我们你的微信或QQ昵称;&/span>&/p>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.4、如果这些你仍然无法确定,请告诉我们你的付款单号(我们可以通过单号反过来查询你的账号和下载记录)&/span>&a href=&http://www.jinchutou.com/i-93.html& target=&_blank& style=&text-decoration: color: rgb(255, 192, 0); font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>&span style=&color: rgb(255, 192, 0); font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>看看什么是单号?&/span>&/a>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>;&/span>&/p>&p>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>四、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>需要下载哪份文档,请发送文档网址,而不是截图,更不要直接把标题给我们;&/span>&br/>&/p>&p>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>五、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>其它下载常见问题详见:&/span>&a href=&http://www.jinchutou.com/info-0-23-1.html& target=&_blank& style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>http://www.jinchutou.com/info-0-23-1.html&/a>&br/>&/p>&p>&br/>&/p>" /> ?&/span>&span id=&_baidu_bookmark_start_4& style=&display: line-height: 0&>?&/span>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>& & 鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多, 系统审核过程只针对存在明显违法有害内容(如色情、暴力、反动、危害社会治安及公共安全等公安部门明文规定的违法内容)进行处理,难以逐一核准作者身份及核验所发布的内容是否存在侵权事宜, 如果著作权人发现本网已转载或摘编了其拥有著作权的作品或对稿酬有疑议, 请及时与本网联系删除。&/span>&/p>&p>&strong style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>& & 侵权处理办法参考版权提示一文:&/strong>&a href=&http://www.jinchutou.com/h-59.html& target=&_blank& textvalue=&http://www.jinchutou.com/h-59.html&>http://www.jinchutou.com/h-59.html&/a>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>&&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>1、如涉及内容过多,需要发送邮箱,请电子邮箱到,我们会及时处理;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>2、系统一旦删除后,文档肯定是不能下载了的,但展示页面缓存需要一段时间才能清空,请耐心等待2-6小时;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>3、请版权所有人(单位)提供最起码的证明(证明版权所有人),以便我们尽快查处上传人;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>4、请文明对话,友好处理;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>5、为了杜绝以前再有类似的侵权事情,可以为我们提供相应的关键字,便于管理人员添加到系统后能有效排除和抵制与您(贵单位)相关版权作品上传;&/span>&/p>&span id=&_baidu_bookmark_end_5& style=&display: line-height: 0&>?&/span>&span id=&_baidu_bookmark_end_3& style=&display: line-height: 0&>?&/span>" /> &span style=&color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255);&>& & 为了维护合法,安定的网络环境,本着开放包容的心态共建共享金锄头文库平台,请各位上传人本着自律和责任心共享发布有价值的文档;本站客服对于上传人服务前,有以下几点可提前参阅:&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255);&>1、本站上传会员收益见:&a href=&http://www.jinchutou.com/h-36.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/h-36.html&/a> &/span>&/p>&p>2、本站不会为任何刚注册的上传会员特批解除上传限制,普通会员每天可以上传50份,值班经值会审核其上传内容,请自行观察自己上传的文档哪些在“临时转换中”(审核通过),哪些在审核拒绝中,连续坚持几天都没有任何文档被拒的情况下,根据文档质量和发布分类是否正常等考量合格后值班经理会特批升级会员等级,相应的权益也同时上升。&/p>&p>3、上传人本着友好、合作、共建、共享的原则,请耐心仔细的查看《&a href=&http://www.jinchutou.com/i-143.html& target=&_blank&>违禁作品内容处理规则》;&/a>&a href=&http://www.jinchutou.com/i-143.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/i-143.html&/a>&/p>&p>4、上传人可以观注本站公告,查看其它被公示永久封禁的原因&a href=&http://www.jinchutou.com/news-1.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/news-1.html&/a>&/p>&p>5、其它问题可以参阅上传常见问题指引:&a href=&http://www.jinchutou.com/info-0-25-1.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/info-0-25-1.html&/a>&/p>" />当前位置:&&
脚手架安全通道搭设标准及要求
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
脚手架安全通道搭设标准及要求
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
施工安全通道搭设规范.doc 26页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
施工安全通道搭设规范
你可能关注的文档:
··········
··········
施工安全通道搭设规范
篇一:脚手架安全通道搭设标准及要求
脚手架安全通道搭设标准及要求
一、准备工作
1、 搭设前施工员应按脚手架搭拆方案的要求,对架子工进行安全技术交底。
2、按照&&建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)中构造要求,决定脚手架步距等等,具体部署搭设步骤。
3、 材料准备:对进场的钢管、扣件、脚手架、安全网等进行检查验收。
3.1 搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。
3.2 脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG。
3.3 钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。
3.4 钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。
3.5 扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB)规定。
3.5.1 新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。
3.5.1 旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。
3.5.1 新、旧扣件均进行防锈处理。
3.6 脚手片用毛竹脚手片或木板,无发霉、腐蚀。
3.7 密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。
4、 搭设场地准备:根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与坚实平整,不积水,砼硬化。经验收合格后,按方案的要求放线定位。
4.1脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实(地基能承受0.8kg/c㎡的压力),根据现行国家标准&&地基与基础工程施工及验收规范(JBJ202)做好脚手架地基与基础的施工要求,后用C20砼浇筑厚度不小于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。
4.2脚手架底面标高高于自然地坪50mm。
4.3立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。
5、 架子工应持有效的特种作业人员操作证上岗作业。必须戴好安全帽、佩安全带、必须穿鞋,严禁穿塑料底鞋,皮鞋等硬底易滑的鞋子登高作业。操作工具及小零件要放在工具袋内,扎紧衣袖口,领口以及裤腿口,以防钩挂发生危险。
二、脚手架设计尺寸
1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m.
2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m.
3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m.
4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。
5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。
三、斜道搭设标准
上下人行通道可附着在建筑物设置,也可附着在脚手架外侧设置,但搭设通道的杆件必须独立设置。架高6m以下宜采用一字型斜道,架高6m以上宜采用之字型斜道。
斜道构造应符合下列要求:
1、人行斜道宽度不应小于1m,坡度宜采用1:3(高:长);
2、拐弯处应设置平台,宽度不小于斜道宽度。
3、斜道两侧及平台外围均必须设置栏杆及挡脚板。栏杆高度为1.2m,挡脚板高度不应小于150mm。
4、脚手板必须按脚手架的宽度满铺,板与板之间靠紧,脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm。
5、人行斜道的脚手板上每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜采用20~30mm。
6、入口处门洞高不小于1.8米,门洞两侧须挂设安全警示标志牌,斜道必须设置密目网。
四、纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆
1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,交错布置,两根相邻纵向水平接头设置相互错开不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3.
2、纵向搭接长度不小于1米,并等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm.
3、纵向水平杆的各节点处采用直角扣件固定在横向水平杆上。
4、横向水平杆的各个节点处必须设置并采用直角扣件扣接且严禁拆除。
5、脚手片必须垂直于墙面横向铺设,满铺到位,不留空位。四角用18铁丝双股并联绑扎,固定在纵向水平杆上,要求绑扎牢固,交接处平整,无空头板。
6、脚手片底层满铺,中间每隔三层,操作层的上下层顶层都必须满铺。
7、脚手片外侧自第二步起必须设1.2m高同材质的防护栏和30cm高处的踢脚杆。
1、每根立杆垂直稳放在垫板上。
2、脚手架里立杆距离墙体净距为20c
正在加载中,请稍后...脚手架安全通道搭设标准及要求
我的图书馆
脚手架安全通道搭设标准及要求
一、准备工作&1、 搭设前施工员应按脚手架搭拆方案的要求,对架子工进行安全技术交底。&2、按照&建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范&&(JGJ130-2001)中构造要求,决定脚手架步距等等,具体部署搭设步骤。&3、 材料准备:对进场的钢管、扣件、脚手架、安全网等进行检查验收。&3.1 搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。&3.2 脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG。&3.3 钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。&3.4 钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。&3.5 扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB)规定。&3.5.1 新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。&3.5.1 旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。&3.5.1 新、旧扣件均进行防锈处理。&3.6 脚手片用毛竹脚手片或木板,无发霉、腐蚀。&3.7 密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。&4、 搭设场地准备:根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与坚实平整,不积水,砼硬化。经验收合格后,按方案的要求放线定位。&4.1脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实(地基能承受0.8kg/c㎡的压力),根据现行国家标准&地基与基础工程施工及验收规范&&(JBJ202)做好脚手架地基与基础的施工要求,后用C20砼浇筑厚度不小于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。&4.2脚手架底面标高高于自然地坪50mm。&4.3立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。&5、 架子工应持有效的特种作业人员操作证上岗作业。必须戴好安全帽、佩安全带、必须穿鞋,严禁穿塑料底鞋,皮鞋等硬底易滑的鞋子登高作业。操作工具及小零件要放在工具袋内,扎紧衣袖口,领口以及裤腿口,以防钩挂发生危险。&二、脚手架设计尺寸&1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m.&2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m.&3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m.&4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。&5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。&三、斜道搭设标准&上下人行通道可附着在建筑物设置,也可附着在脚手架外侧设置,但搭设通道的杆件必须独立设置。架高6m以下宜采用一字型斜道,架高6m以上宜采用之字型斜道。&斜道构造应符合下列要求:&1、人行斜道宽度不应小于1m,坡度宜采用1:3(高:长);&2、拐弯处应设置平台,宽度不小于斜道宽度。&3、斜道两侧及平台外围均必须设置栏杆及挡脚板。栏杆高度为1.2m,挡脚板高度不应小于150mm。&4、脚手板必须按脚手架的宽度满铺,板与板之间靠紧,脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm。&5、人行斜道的脚手板上每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜采用20~30mm。&6、入口处门洞高不小于1.8米,门洞两侧须挂设安全警示标志牌,斜道必须设置密目网。&四、纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆&1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,交错布置,两根相邻纵向水平接头设置相互错开不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3.&2、纵向搭接长度不小于1米,并等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm.&3、纵向水平杆的各节点处采用直角扣件固定在横向水平杆上。&4、横向水平杆的各个节点处必须设置并采用直角扣件扣接且严禁拆除。&5、脚手片必须垂直于墙面横向铺设,满铺到位,不留空位。四角用18铁丝双股并联绑扎,固定在纵向水平杆上,要求绑扎牢固,交接处平整,无空头板。&6、脚手片底层满铺,中间每隔三层,操作层的上下层顶层都必须满铺。&7、脚手片外侧自第二步起必须设1.2m高同材质的防护栏和30cm高处的踢脚杆。&五、立杆&1、每根立杆垂直稳放在垫板上。&2、脚手架里立杆距离墙体净距为20cm,大于20cm处的须铺设站人脚手片,并设置平稳牢固。3、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上不大于200处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸长两跨与立杆固定,高低差不小于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于500mm.&4、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。&5、立杆接长除顶层步可采用搭接外,其余各层各步接头必须用①、对接扣件连接。对接、搭接均须符合下列规定:立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头相互错开,不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500,各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3.&②、搭接长度不应小于1m,应采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm.&六、连墙件&1、连墙件数量的设置,坚向间距为每层,横向间距为4跨。&2、连墙件的布置;&①宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm.&②应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。&③宜优先采用菱形布置,也可采用方形,矩形布置。&④一字型、开口型脚手架的两端必须设连墙杆,连墙件的垂直距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)、&⑤采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,可采用Φ12钢筋预埋或砼中,钢筋与钢管焊接配合使用的附墙连接方式。&七、门洞&脚手架门洞宜采用上升斜杆,平行弦杆桁结构形式,钭杆与地面的倾角a应在45°~60°之间。门洞桁架的形式宜按下列要求确定:&1、当步距(h)小于纵距(La)时,应采用A型。&2、当步距(h)大于纵距(La)时,应采用B型,并应符合下列规定。&2.1 h=1.8m时,纵距不应大于1.5m;&2.2 h=2m时,纵距不应大于1.2m。&八、剪刀撑、安全网&1、每道剪刀撑跨越立杆的根数6根(小于9m)。&2、与地面的倾角宜在45°~60°之间。&3、应在外侧立面整个长度和高差上连接设置剪刀撑。&4、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,两根撑杆须交错布置,同立杆的交错相同。&5、剪刀斜杆应用旋转扣件固定在与相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。&6、一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道。&7、脚手架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭,且应将安全网固定在脚手架外立杆里侧,应用18#铅丝张持严密。&九、避雷装置&1、脚手架顶部高于2m,四角设置(长度大于35m,应中间设几根)避雷针。&2、用16mm2黄绿双色铜芯线作引下线,途中用磁瓶,导线绑扎。&3、接地装置的接地线应采用三根导体,在不同点与接地体作电气连接,垂直接地体应采用5×50角钢、Φ48钢管或Φ22圆钢,长度2.2m,不得采用螺纹钢,接地电阻不大于4Ω。&十、拆除方案及要求&1、外架拆除前应由单位工程负责人召集有关人员对架子工程进行全面检查与签证确认,建筑物施工完毕,且不需要使用时,脚手架方可拆除。&2、拆除脚手架应设置警戒,张挂醒目的警戒标志,禁止非操作人员通行和地面施工人员能行,并有专人负责警戒。&3、长立杆、斜杆的拆除应由二人配合进行,不宜单独作业,下班时应检查是否牢固,必要时应加设临时固定支撑,防止意外。&4、拆除外架前应将通道口上的存留材料杂物清除,按自上而下先装后拆,后装先拆的顺序。&5、拆除顺序为:安全网→踢脚杆→防护栏杆→剪刀撑→脚手片→搁栅杆→连墙杆→大横杆→小横杆→立杆,自上而下拆除,一步一清,不得采用踏步式拆除,不准上、下同时作业。&6、如遇强风、雨、雪等气候,不能进行外架拆除。&7、拆卸的钢管与扣件应分类堆放,严禁高空抛掷。&8、吊下的钢管与扣件运到地面时应及时按品种规格堆放整齐。&十一、安全质量要求&1、扣件式双排钢管脚手架搭设一般顺序是:里立杆→外立杆→小横杆→大横杆→扫地杆→脚手片→防护栏杆和踢脚杆→连墙杆→安全网&2、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步,保证搭设过程中和稳定性。&3、脚手架搭设中累计误差超过允许偏差,难经纠正,每搭完一步脚手架后,按规定校步距、纵距、横距、立杆的垂直度。&4、竖立杆时应由两人配合操作。大、小横杆与立杆连接时,也必须两人配合。&5、当有六级及六级以上大风和雾、雨或雪雨、雪天气时,应停止脚手搭设作业。雨、雪后上架作业应注意防滑,并采取防滑措施。&6、非操作层脚手架上严禁堆放材料,且必须保持清洁,操作层脚手架上材料堆放不能集中,不能超高,堆放要稳固,每平方米的堆放不得超过300kg,工作完成后及时清除干净。&7、脚手架搭设后由施工企业组织分段验收(一般不超过3步架),办理验收手续。验收表中应写明验收的部位,内容量化,验收人员履行验收签字手续。验收不合格和,应在整改完毕后重新填写验收表。脚手架验收合格并挂合格牌后方可使用。&