降压控制变压器能串联电阻降压吗初级串联一个灯泡,如何接?

有一台降压控制变压器能串联电阻降压吗一次测电压为6000v,二次测电压为230v如果二次测接入一个40kw的电阻炉,若不考虑控制变压器能串联电阻降压吗的绕组阻抗问一、二佽测的电流各为多少?... 有一台降压控制变压器能串联电阻降压吗,一次测电压为6000v二次测电压为230v,如果二次测接入一个40kw的电阻炉若不考虑控制变压器能串联电阻降压吗的绕组阻抗,问一、二次测的电流各为多少?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

采纳数:2 获赞数:2 LV2

你对这个回答的评价是?

适用于电机容量较大且不允许频繁起动的降压起动方法是()

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

降压启动及电机降压启动接线方法
常见降压启动方法:定子串降压启动、电抗降压启动、Y/Δ起动控制线路、延边三角启动、软启动及自耦降压启动。
自耦减压启动是笼型感应(又称)的启动方法之一它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用鈈同的控制变压器能串联电阻降压吗电压抽头故适用于容量较大的电动机。
工作原理如图所示:启动电动机时将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦控制变压器能串联电阻降压吗与电动机相连接待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦控制变压器能串聯电阻降压吗使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置停转时,按下SB按钮即可
自耦控制变压器能串联电阻降压吗次级设有多个抽头,可输出不同的电压一般自耦控制变压器能串联电阻降压吗次级电壓是初级的40%、65%、80%等,可根据启动转矩需要选用
Y-△降压启动的特点是方法简便、经济。其启动电流是直接启动时的1/3故只适用于电动机在涳载或轻载情况下启动。
图2所示为QX1型手动Y-△启动器接线图图中L1、L2和L3接三相电源,D1、D2、D3、D4、D5和D6接电动机当手柄扳到“0”位时,八副触点嘟断开电动机断电不运转;当手柄扳到“Y”位置时,1、2、5、6、8触点闭合3、4、7触点断开,电动机定子绕组接成Y形降压启动;当电动机转速上升到一定值时
将手柄扳到“△”位置,这时l、2、3、4、7、8触点接通5、6触点断开,电动机定子绕组接成△形正常运行
定子绕组串联電阻启动控制
电动机启动时,在电动机定子绕组中串联电阻由于电阻上产生电压降,加在电动机绕组上的电压低于电源电压待启动后,再将电阻短接使电动机在额定电压下运行,达到启动的目的
当三相交流电动机标牌上标有额定电压为220/380V(△/Y)的接线方法时,不能用Y-△方法做降压启动可用这种串联电阻或电抗器方法启动。
线路如图所示当需启动电动机时,按下开关按钮SB1电动机串联电阻启动。待电动機转速达到额定转速后再按下SB3,电动机电源改为全压供电使电动机正常运行。
自耦控制变压器能串联电阻降压吗手动启动控制
自耦控淛变压器能串联电阻降压吗手动启动控制线路如图8所示当启动电动机时,按下SB1按钮这时KM1得电吸合,电动机通过自耦控制变压器能串联電阻降压吗启动待电动机启动完毕后,按一下SB3按钮电动机即可变为正常全压运行。
笼型电动机Y-△换接启动控制
线路如图所示在启动電动机时,先合上开关QS按下按钮SB1,接触器KM1得电吸合接触器自锁。Y形启动接触器KM3线圈和KT线圈保持通电KM3常开主触点接通,电动机接成Y形啟动同时常闭辅助触点KM3分断,使△形运行接触器KM2线圈断路待时间继电器延时到一定时间后(时间继电器可由电动机的容量和启动时负载嘚情况来调整),时间继电器KT的常闭延时分断和常开延时闭合的触点分别动作使KM3断电,使KM2线圈通电并使其触点自锁,电动机接成△形运荇同时KM2常闭辅助触点断开,使KT和KM3线圈断电
图中FR与电动机一相绕组串联,其整定电流应为电动机相电流的额定值在△形接法的电动机Φ,热继电器按上述方法连接较为可靠。