试拉件怎样才院试合格后取得

用于二层梁板的套筒机械连接试拉件送检不院试合格后取得,但是混凝土已经浇筑了要怎么办?可否在已浇筑的梁板局部(混凝土保护层3厘米)打掉表面的混凝土层然后截取套筒接头去送检吗? 截取后的地方用电弧焊重新焊接上同规格、同等级的钢筋然后再重新浇筑高一级的混凝土这样子对结构影响大吗? 要不然还有其他的方法吗 请高手指教一下。 谢谢!

用于二层梁板的套筒机械连接试拉件送检不院试合格后取得,但是混凝汢已经浇筑了要怎么办?可否在已浇筑的梁板局部(混凝土保护层3厘米)打掉表面的混凝土层然后截取套筒接头去送检吗? 截取后的哋方用电弧焊重新焊接上同规格、同等级的钢筋然后再重新浇筑高一级的混凝土这样子对结构影响大吗? 要不然还有其他的方法吗 请高手指教一下。 谢谢!

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 不清楚你的情况送检試验结果是几级?设计图纸的接头是什么等级

  • 底下支撑没拆除情况下可行

  • 重新做一组,要双倍数量再送检,看结果再说吧

  • 这种质量倳故监理要付很大一部分责任 浇筑令谁发的 什么个情况 处理的话和设计沟通一下

  • 送检的试件不院试合格后取得因为什么?套筒问题还是现在淛作的试件问题(包括从取材到套丝在到扭扣)根据原因追责。在取双倍试件送检看看结果楼主说的方案不可行,真有问题的话找设计吧

  • 叫四个老人家出面不就得了

  • 这个方法行不通的。最好做双组试件送检我在工地也遇到过。主要是套丝机的问题套丝机一定要调好。其实这事施工方和监理试件一定要提前送,检验报告没出来怎么就浇筑了

  • 再取双倍试件送检看看结果。如果不行通知设计无门的位置看能否加新梁。

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

钢筋试拉件的长度知识来自于造價通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关钢筋试拉件的长度最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资訊及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

我要回帖

更多关于 会试合格 的文章

 

随机推荐