变电站整体环境监测接地体用什么表测电阻?

  【摘 要】变电站的接地电阻值是变电站设备正常运行的重要技术指标,也是衡量接地系统的有效性、安全性的重要参数。本文结合笔" />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
关于变电站接地网及接地电阻的探讨
  【摘 要】变电站的接地电阻值是变电站设备正常运行的重要技术指标,也是衡量接地系统的有效性、安全性的重要参数。本文结合笔者多年线路变电站施工的工作经验,对变电站接地网及接地电阻进行了探讨性分析,可供大家参考。 中国论文网 http://www.xzbu.com/8/view-4780769.htm  【关键词】接地系统;降阻措施;接地网;定期检查   变电站的接地系统是保证电气设备安全运行和人身安全的重要举措。电力系统发生短路故障或是其他大电流入地时,如果地网的接地电阻较大就会造成地网电位异常升高。高压窜入控制室,轻则导致监测、控制设备发生误动或拒动,重则破坏监测设备从而扩大事故,造成巨大的经济损失和社会影响。   1.电站接地系统   1.1接地电阻   据DL/T621-1997《交流电气装置的接地》要求, 有效接地和低电阻接地系统中变电站电气装置保护接地的接地电阻宜符合:R≤2000/I。其中:R为考虑到季节变化的最大接地电阻, 单位是Ω;I为计算用的流经接地装置的入地短路电流, 单位为A。随着系统的发展, 短路电流越来越大, 接地电阻要达到此值, 会存在困难。故在DL/T621-1997中还规定, 接地电阻虽可适当加大, 但不得超值5Ω, 且应按第6.2.2条进行校验。这同以往规范相比, 不再强制规定了直接接地和小电阻接地系统中接地电阻必须小于0.5Ω的要求, 而以往习惯上认为在110kV及以上变电站中, 接地电阻小于0.5Ω就是合格, 无论短路电流多大都不采取措施, 这也是不合理的。接地电阻的合格值应根据工程具体入地短路电流确定。在满足附加条件的要求下, 接地电阻不超过5Ω也是合格的。   1.2接地系统设计的原则   典型的接地网设计可遵循如下原则:   (1)布置围绕变电站的实际区域外围的连续接地导体回环。这能避免大的电流集中, 避免在接地网区域和突出的电缆端的高电位。接地网外围导体包围更大的区域将导致接地电阻的降低。   (2)在回环内布置平行接地导体, 一般沿结构物或设备布置的行列方向布置接地导体, 以确保设备的最短的接地连接。   (3)变电站的埋深一般为0.5~1.0m, 间距为10~15m。水平接地导体的交叉点应可靠的搭接在一起。垂直接地极也可以布置在主要设备处, 特别是避雷器附近。在多层或高阻土壤中, 在连接点处布置长垂直接地极是有效的。   (4)接地网网孔的边长比一般从1:1到1:3变化。交叉连接也能确保多个故障电流流散通道, 使接地网本身的电位降至最小,当一个接地极导体故障时, 能确保故障电流的流散。   2.降低接地电阻的有效措施   2.1深接地法   由变电站外延接地线(40×4的镀锌扁钢), 在进线塔下端打有一口约200m超深接地井,用钻机钻孔,把直径100mm的镀锌钢管接地极打入井孔内,并向钢管内和井内灌注泥浆。此法经过工程实际测量,系统接地电阻为0.442Ω,符合设计效果很好。下面就采用深井接地降低接地电阻作一下探讨。和其它辅助降阻措施相比,深井接地法有以下优点大大降低接地电阻;减少变电站占用地表面积,是改造优化的最好方法;设计寿命可以非常长,设计裕度非常大;深层的土壤电阻率不受气候、季节影响, 数值稳定。因此,接地电阻值也不会随气候、季节变化, 这是深井接地最大的优点。深井接地极技术的特点适应自然条件,扬长避短,充分利用有利地形;排流特点,由于在地层深处导电层,利用地层10m以下地下水层的导电性,大大降低接地电阻,增大系统稳定性;性能稳定、可靠,不受地下水层水文变化层影响;排流量大,分布均衡、合理。   2.2放置电解地极   对于高土壤电阻率地区,降低变电站地网的接地电阻是比较困难的。在设计或改造地网以降低其接地电阻时常常会遇到的问题。在某变电站的地网设计及工程施工中也遇到了这个问题。在该变电站地网改造工程实践中,采用钻8口斜井共1800m在其中放置DK-AG电解地极80套,这一做法使得接地电阻值降低了80.8%且满足了设计要求。因此,当变电站的土壤电阻率较高,用于接地网的面积不能将接地电阻降低至设计要求值时,可采用DK-AG电解地极来实现降阻。   2.3换土和使用降阻剂   有的变电站采用紧凑型布置,占地很小,这些使得变电站的接地电阻很难满足要求,必须在接地设计中结合实际情况考虑降阻措施。   (1)换土:在土壤电阻率高的地区进行换土,是普遍采用的有效办法,且施工简单。例如某变电站位于山区,地质报告显示站区耕植土厚度为0.2~0.6m,部分地方有基岩露出,土层以下为砂岩和灰岩。接地设计采用换土,在土层厚度不能满足要求的地方,沿水平接地体挖接地槽, 深度为1m,垂直接地极坑深度3m,底部直径1m,施工时在接地槽和接地坑内先铺设20cm厚的黏土并夯实,再放入接地体,回填土层层夯实。施工完成后实测接地电阻完全满足设计要求。   (2)使用降阻剂:降阻剂的主要作用是减小接地体与土壤的接触电阻和降低周围土壤的电阻率。在高土壤电阻率的地区, 使用降阻剂的例子很多,大多数是和换土措施同时使用。需要注意的是:降阻剂的作用和施工工艺有很大关系,例如施工中降阻剂施加不均匀、回填土埋深不满足要求时均会影响降阻剂的降阻效果,而且还会对接地体产生腐蚀。   3.变电站接地网   3.1接地网截面的选择   首先,接地装置的截面选择要满足热稳定的要求,验算热稳定的关键是确定短路电流作用的时间,此问题应该结合保护的可靠性、施工情况、经济情况进行综合考虑。交流电气装置的接地新规程(DL/T621 -1997)附录C(标准的附录)接地装置的热稳定校验规定有效接地系统接地装置热稳定校验时间应该取主保护动作时间加上失灵保护动作时间;不接地、消弧线圈接地和高阻接地系统接地装置热稳定校验时间应该取2s,即第一后备保护动作时间。110kV及以下变电站一般为普通降压变电所,属于不接地、消弧线圈接地系统,在电网中的重要性相对低一些,保护的可靠性要差一点,这些变电站按第一后备保护考虑所确定的截面比按主保护考虑所确定的截面增大较小,所以,为了防止接地装置扩大事故,110kV及以下系统热稳定校验时间宜按第一后备保护考虑。
  3.2关于接地网的配置   在前面提到的, 接地设计规程中对于变电站接地设计提出了具体要求。当I>4000A时,R≤0.5Ω,限制地网电位升高是为了防止对二次设备形成反击, 但是,随着电力系统不断增大,短路电流越来越大,限制地网电位低于2000V实际上难以实现,而事实上,也有地电位远远大于2000V变电站仍然安全运行的例子。可见,影响变电站二次设备安全的最主要因素不是地电位抬高多少,而是变电站内整个地网是否始终保持同一电位,从而在二次设备上不出现高电位差。因此,在变电站接地工程设计上,除降低接地电阻值,更重要的是考虑整个地网,各处电位的均衡以及应考虑土壤和大气对接地线的腐蚀影响。   4.做好接地装置定期进行检查和试验   接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。   4.1检查周期   (1)变(配)电所的接地装置一般每年检查一次。   (2)根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次。   (3)各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次。   (4)对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次。   (5)手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查。   4.2检查项目   (1)检查接地装置的各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断和腐蚀现象。   (2)应检查地面下500mm以上部位的接地体的腐蚀程度。   (3)在土壤电阻率最大时(一般为雨季前)测量接地装置的接地电阻, 并对测量结果进行分析比较。   (4)电气设备检修后,应检查接地线连接情况,是否牢固可靠。   (5)检查电气设备与接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好。   4.3接地装置的接地电阻值不符合要求时的改进措施   (1)增加接地体的总长度或增加垂直接地体的数量。比如海南电网的澄迈九龙35kv站,东方的感城35kv站。   (2)在接地体周围更换土壤电阻率低的土,如黄粘土、黑土(土壤电阻率在50ωm以下)。比如海南电网的澄迈文儒站。   (3)采用化学降阻剂,处理接地体。比如海南电网的乐东孔文35kv站降阻剂还有儋州南丰35站采离子阻剂。   5.结束语   变电站的安全问题是一个综合性问题,要保证供电的可靠性,就必须各方面做好工作,抓住威胁变电站安全的地网问题,就是一个重要的方面。设备的完善是安全供电的前提和重要保证,百密一疏,在难免的事故面前做到找准原因,对症下药,事故也就成了一次改进的机会。形成以设备的良好保证安全,在事故后亡羊补牢更好地完善设备的这样一个良性循环,以客观、务实的态度,不断地保证好安全输电的前提条件。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。测试变电站接地电阻需要注意哪些安全事项_百度知道
测试变电站接地电阻需要注意哪些安全事项
我有更好的答案
a) 试验区域内,凡有碍于试验的其他工作务必停止。b) 试验期间,试验区域内必须有安全监护人员。c)电压极引线和电流极引线沿线每100m应设一人照看,尤其是有行人和车辆通过的路口,引线通过时必须架高,必要时装设注意安全红色标记,以确保行人和车辆安全。
采纳率:80%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变电站接地电阻标准
变电站接地电阻标准
变电站接地电阻标准
变电站接地电阻标准
变电站接地电阻标准知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关变电站接地电阻标准最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&为加强我省工程造价咨询行业自律,提高工程造价咨询成果文件质量和执业水平,规范造价咨询行业行为,根据相关文件,湖南省建设工程造价管理总站决定于近期开展2018年工程造价咨询成果文件第一次质量检查工作,现将有关事项通知如下。
&&&&为提高全市建设工程质量管理水平,增强全社会建设工程质量意识,树立宿迁建筑业的品牌和良好形象,根据《宿迁市“项羽杯”优质工程奖评审办法》和《宿迁市市外优质工程奖评审办法》要求,经研究,决定开展2018年度优质工程奖申报工作。
&&&&为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号),促进吉林省建筑业改革发展,经省政府同意,结合我省实际,提出如下意见。
&&&&“大数据”一词反映了一个非常实际的增长趋势。到2020年,每个人每秒将产生1.7MB数据。根据调研机构IDC公司的调查,2020年全球数据量将增加到44万亿GB。
&&&&为合理确定和有效控制工程造价,提高工程投资效益,规范建设市场计价行为,推动建设行业持续健康发展,结合我市实际,我委编制了2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》等十部定额,现予以颁发,并将有关事宜通知如下。
&&&&为了规范装配式住宅建筑的检测方法,控制装配式住宅建筑工程质量,提升检测结果的可靠性,日前,住房城乡建设部向社会公开《装配式住宅建筑检测技术标准(征求意见稿)》,广纳各方意见。
&&&&为贯彻落实住房城乡建设部办公厅《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标[2018]20号)精神,依据文件相关规定,经测算,现将陕西省建设工程计价依据调整办法通知如下,请遵照执行。
&&&&为确保我市建设工程(储备用地)围挡改造提升工作的顺利实施,根据宁波市城市环境综合整治行动领导小组办公室《关于印发宁波市建设工程(储备用地)围挡改造提升工作方案的通知》(甬环治办〔2018〕7号)文件精神,现就明确我市建设工程(储备用地)围挡改造提升计价方法通知如下。
&&&&大数据是一个通用术语,用来指当前业务领域中存在的各种数据。从医疗机构的数字数据和记录到政府机构的大量文件,人们把这些文件存档供将来参考,技术为我们提供了一个面向服务的架构来分析这些信息。
&&&&钢筋混凝土装配整体式建筑(以下简称PC工法),在世界范围内被广泛采用,不仅是其工程质量安定、工期短、环保节能等诸多优势,最主要的还是PC工法比传统的现浇混凝土结构(RC工法)建造成本低。
变电站接地电阻标准相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-当前位置:&&
浅谈变电站接地电阻测试浅析,浅谈,接地,变电站,接地电阻,变电所,变电站接地
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
浅谈变电站接地电阻测试
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口接地表_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
接地表适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
接地表接地表简介:
该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。
接地表接地表特性:
接地表双钳法/地桩法双重测量方式:
适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试。
接地表抗干扰能力强:
自产生高频电流,从而过滤市电中50HZ 、100HZ等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量。
接地表测量范围广、分辨率高:
量程从0.01Ω~1000Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量。
接地表大钳口设计:
钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制。
接地表大容量数据储存:
可储存200组测量数据。
接地表操作简单:
全中文操作界面、体积小、重量轻、防爆便携箱,野外测量携带方便。
接地表注意事项
1.存放保管本表时,应注意环境温度湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体。
2.测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,C2在外侧P2在内侧如图四所示:
3.测量大型接地网接地电阻时,不能按一般接线方法测量,可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。
4.测量地电阻时最好反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值。
5.本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流时,优先使用交流电。
6.当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。