380V13kw需要多大400a空开配多大电缆,多粗电缆

三相空开380v1000A要用多大的电线_百度知道
三相空开380v1000A要用多大的电线
三相空开380v1000A要用多大的电线
我有更好的答案
GB《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,则应接≥150mm²铜芯聚乙烯绝缘电缆三根并联使用。  查表150mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆的在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为407A.3,电缆的允许载流量Iz应大于100A.3-2)  式中:IB——回路计算电流(A);  In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);  Iz ——导体允许持续载流量(A);  I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为断路器时;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。  断路器的额定电流In=1000A,I2为约定时间内的约定动作电流,应符合下列公式的要求:  IB≤In≤Iz (6.3.3-1)  I2≤1.45Iz (6
为您推荐:
其他类似问题
电线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。求13kw的总进线选多大?总空开多大?【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:337,351贴子:
求13kw的总进线选多大?总空开多大?
,三项13kw,还是单项13kw,如果是三项13kw的我选择10平方,或者国标6平方,如果是单项13KW(没见过单项13kw的,)只是从电流来看,我选择16平方的,我说的线是bv 铜塑线
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
已知电压为380v,功率35千瓦,求电流是多少.用多大的空气开关,线的粗细!是怎么算出来的!
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
根据 P=1.732UIcos I=P÷1.732÷U÷cos但是你没有提供功率因数,所以无法计算,根据经验估算 35KW电流约为70A 如果是电动机,建议用125空气开关,如果是其他设备可以用100A空气开关 距离不远的话,16平方铜线就可以了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码一个15kw的三相电机,一般要用多粗的线?多大的空开,接触器?怎么算的。_百度知道
一个15kw的三相电机,一般要用多粗的线?多大的空开,接触器?怎么算的。
我有更好的答案
三相电机,一个千瓦两安培15000瓦就是30安(电流)配置方面:空开40安或者60安,接触器4011,电线6平方
采纳率:53%
15Kw为30A。10平方的一下的线按6个电流算,就是6平方。空开电流X1.75,接近的就是60的空开一般需要6平方的线。空开使用60A的算法:三相电1KW=2个电流
10平方线,60安空开,60安接触器
线10平的三条铜钱63A空开交流接触器:40A