我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电动机功率是2.2KW 怎么选用断路器,接触器,热保护器规格?十万火急!谢谢!厂里做电控制柜。_百度知道
电动机功率是2.2KW 怎么选用断路器,接触器,热保护器规格?十万火急!谢谢!厂里做电控制柜。
交流电机 380V
我有更好的答案
电动机功率是2.2KW ,使用三相380V供电,电机满载的运行电流为2.2KW
× 1.8 A /
断路器,接触器,均选用10A,热保护器 选择调节范围在10A以下,就ok 了。
采纳率:47%
来自团队:
额定电流是4A,断路器选择不小于10A,接触器选择不小于10A,热继电器选择额定电流范围在4A之间。
功率2.2KW,电流大约6A,断路器根据你要控制的功率大小,只控制一路的话选用16A的就行。接触器选用CJX 2-18,过载保护选用JRs1-25,5.5—8A的就可以(我指的是德力西的接触器和过载保护)
施耐德:断路器:C65N-D10 接触器:LC1-D10 热过载继电器:LRD-10
这样选行不?
功率2.2KW,电流大约6A,一般采用10A的
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
十万火急的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。十万火急高铁消防柜控制柜电源空开具体位置,一直是手动停泵状态_百度知道
十万火急高铁消防柜控制柜电源空开具体位置,一直是手动停泵状态
我有更好的答案
在控制柜的上面的两个就是
采纳率:71%
来自团队:
检查热保是否跳闸
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。