电源端子macbook电源接触不良良会不会产生电弧

Sorry, Page Not Found您现在的位置: >
已浏览:次
泉州市ABB总经销总代理
泉州市ABB总经销总代理(133-)代理ABB小型断路器,塑壳断路器,代理接触器,继电器,配电箱,变频器,双电源等等低压产代理施耐德IC65,C120,IDPN,EA9AN全系列小型断路器,NSX,CVS,EZD,NSC全系列塑壳断路器,LC1D,LC1E,LRD,LRE全系列接触器,热过载继电器,施耐德接近开关,行程开关,变频器,双电源等低压系列产品.品。
本公司本着客户至上,诚信为本的服务宗旨。且价格合理,库存多,效率高。欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度。大量现货,全新原包装正品货,货真价实,质量有保证!&&施耐德电气是法国的工业先锋之一。世界500强企业,全球顶级电工企业。 19世纪,施耐德电气从事钢铁工业、重型机械工业、轮船建造业;20世纪,从事电力与自动化管理业。在成立的170多年里,施耐德电气遇到过无数次挑战,也做过数次重大战略选择,现在集团已经成长为行业领导者。 旗下品牌 施耐德电气公司以其驰名全球的四大主要品牌,为全世界的客户提供完善的解决方案、全系列的产品和元器件以及周到的服务,开发了五大市场:能源与基础设施、工业、建筑和民用住宅,数据中心和网络。这些全球领先品牌包括——梅兰日兰、美商实快电力、TE电器及奇胜开关,还有强有力的本地化品牌以及在各自领域广受认可、已成为领先品牌的专家品牌,另外还有阿海珐(注:2010年阿海珐的配电业务被施耐德电气收购)。 施耐德包括微型断路器 塑壳断路器 框架断路器(智能断路器)&低压电器零部件常见故障及维修:触头的故障及维修,触头过热。触头接通时,有电流通过便会发热,正常情况下触头是不会过热的。当动静触头接触电阻过大或通过电流过大,则会引起触头过热,当触头温度超过允许值时,会使触头特性变坏,甚至产生熔焊。产生触头过热的具体原因分析如下:①通过动、静触头间的电流过大。任何电器的触头都必须在其额定电流值下运行 ,否则触头会过热 。造成触头 电流过大原因有系统电压过高或过低;用电设备超载运行;电器触头容量选择不当和故障运行四种可能。②动静触头间的接触电阻变大。接触电阻的大小关系到触头的发热程度 ,其增大的原因有 :一是因触头压力弹簧失去弹力而造成压力不足或触头磨损变薄,针对情况应更换弹簧或触头;二是触头表面接触不良。例如在运行中,粉尘、油污覆盖在触头表面,加大了接触电阻;再如 ,触头闭合分断时,因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤,致使残缺不平和接触面积减小,而造成接触不良。因此应注意对运行中的触头加强保养。对铜制触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用刮刀或细锉修正;对大、中电流的触头表面,不求光滑,重要的是平整;对小容量触头则要求表面质量好;对银及银基触头只需用棉花浸汽油或四氯化碳清洗即可,其氧化层并不影响接触性能。维修人员在修磨触头时,切记不要刮削销削太过,以免影响使用寿命,同时不要使用砂布或砂轮修磨,以免石英砂粒嵌于触头表面,反而影响触头接触性能。对于触头压力的测试可用纸条凭经验来测定。将一条比触头略宽的纸条(厚 0.01 mm)夹在动、静触头间,并使开关处于闭合位置,然后用手拉纸条,一般小容量的电器稍用力,纸条即可拉出;对于较大容量的电器,纸条拉出后有撕裂现象。以上现象表示触头压力合适。若纸条被轻易拉出,则说明压力不够 ;若纸条被拉断,说明触头压力太大。调整触头的压力可通过调整触头弹簧来解决。如触头弹簧损坏可更换新弹簧或按原尺寸自制。触头压力弹簧常用碳素钢弹簧丝来制造 ,新绕制的弹簧要在 250 oC~300 oC的条件进行回火处理,保持时间约 2O~40 min,钢丝直径越大,所需时间越长。镀锌的弹簧要进行去氧处理,在 200 oC左右温度中保持 2 h,以便去脆性。(2)触头磨损。触头磨损有两种:一种是电磨损,由于触头间电火花或电弧的高温使触头金属气化所造成的;另一种是机械磨损,由于触头闭合时的撞击触点接触面滑动摩擦等原因造成。触头在使用过程中,因磨损会越来越薄,当剩下原厚度的 1/2左右时,就应更换新触头;若触头磨损太快,应查明原因,排除故障。(3)触头熔焊。动静触头表面被融化后焊在一起而分断不开的现象,称为触头的熔焊。当触头闭合时,由于撞击和产生震动,在动静触点间的小间隙中产生短电流、电弧温度高达 3000 oC~6000 oC&可使触头表面被灼伤或熔化,使动、静触头焊在一起。发生触头熔焊的常见原因是选用不当,使触头容量太小,而负载电流过大;操作频率过高;触头弹簧损坏初压力减小。触头熔焊后,只能更换新触头,如果因触头容量不够而产生熔焊,则应选用容量大一些的电器。
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。施耐德小型断路器是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,适用于交流50Hz/60Hz,额定电压230V/400V,额定电流至63A及以下的电路中,作为线路过载和短路保护之用。同时也可在正常情况下频繁的通断电器装置和照明线路。产品认证 CCC CE产品极数 1,2,3,4脱扣曲线 B/C/D分断能力 6/10/15kA额定电流 1~63A防护等级 IP40(正面) IP20(端子)使用环境温度 -35?C~+70?C储存环境温度 -40?C~+85?C&
自1987年进入中国以来,施耐德电气一直深深扎根中国、服务中国,并时刻铭记企业社会责任。2000年至今,施耐德电气已向中国社会机构捐赠现金及物资价值近1亿元人民币,施耐德电气精心策划了Luli 项目、碧波计划、紧急救助项目和大学项目等一系列社会责任项目持续地回报中国社会。凝聚爱心,播种希望是施耐德电气总部基金会发起的,在施耐德全球推行的员工公益项目,旨在 在全体施耐德员工中推行施耐德企业社会责任文化和理念,并通过员工参与,改善贫困孩子的健康及教育状况至今已走过11年,资助建立了9所希望小学,多次向孤儿院、特殊教育学校及儿童公益机构捐款,并开展了贫困儿童医疗救助等项目,为无数儿童及家庭带来了希望。绿色能效,点亮人生,碧波计划是施耐德电气在全球开展的意将最安全、最清洁的能源提供给社会最需要帮助的人民,同时用电气相关教育培训来帮助贫困青年掌握专业技能,开启人生的一项创新且可持续发展的计划。自2009年起,碧波计划在中国先后实施了农民工子弟职校资助项目、大学生公益奖学金项目、无电村新能源援助项目和乡村电工培训项目。通过这些项目的实施,施耐德电气希望为中国无电地区的家庭带来光明,为贫困青少年带来学习和就业的希望。紧急救助—救援行动,大爱无疆.施耐德电气,中国通过紧急救助计划,向遭受重大自然灾害的地区进行灾后重建资助。2008 年,中国湖南和四川地区先后遭受雪灾地震等自然灾害的袭击,施耐德电气先后向受灾地区捐赠物资总价值近900 万人民币,并积极投身灾后重建工程。2010年甘肃省舟曲县遭受重大泥石流灾害,施耐德电气向舟曲县全部104 所学校捐赠价值超过千万人民币的图书和电脑帮助其建立图书馆及电脑教室,并于2011 及2012 连续两年组织志愿者舟曲走访慰问活动。志愿者组织—星星之火,爱满人间.2010年施耐德电气正式成立志愿者队伍,并成为唯一一家被北京团市委授予“节能增效志愿服务队”称号的外资企业。至2012年该组织已经拥有500余名员工志愿者,400余名合作高校大学生及合作伙伴志愿者。大学项目—桥连高校,施志未来支持中国教育,合作高校遍及全国,致力于人才培养及创新研发;支持国际学生赛事,国际太阳能十项全能竞赛发起赞助商;在高校中推广宣传节能理念,推动绿色校园建设。高校合作项目概览,截至2012年累计捐赠将近5000万元人民币实验室仪器设备及资金.联合实验室,实验室跨越11个行业基于实验室开设将近50门课程,每年约有近10000 学生在实验室学习.举办2届施耐德电气大学生节能增效大赛,共240余支代表队、近600人参加合作编写13本教材,其中7本为卓越工程师系列教材超过400学生获得施耐德电气碧波奖学金。
电力系统基础知识:电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电单位组成的整体,在同一瞬间,发电厂将发出的电能通过送变电线路,送到供配电所,经过变压器将电能送到用电单位,供给工农业生产和人民生活。因此掌握电力系统基础知识和电力生产特点,是对进网作业电工的基本要求。第一节 电力系统、电力网构成& 发电厂将燃料的热能、水流的位能或动能以及核能等转换为电能。电力经过送电、变电 和配电到各用电场所,通过各种设备在转换成为动力(机械能)热、光、等不同形式的能量,为国民经济、工农业生产和人民生活服务。由于目前电力不能大量储存,其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成,因此,必须将各个环节有机的联成一个整体。由发电厂(不包括动力部分)、变电站、输配电线路直到用户等在电气上相互联结的整体,叫做电力系统。它包括了发电、输电、配电直到用电这样一个全过程。将各电压等级的输电线路和各个类型的变电所连接而成的网络,称为电力网,简称电网。电力网包括电力系统中的送电、变电、配电三个部分。配电网中又分为高压配电网指110KV及以上电压、中压配电网指(35KV)10KV、6KV、3KV电压及低压配电网220V、380V。我国标准:0.38,3,6,10,35,66,110,220,(330),500,750,1000 KV。 为什么要采用高压输电低压配电?采用高压输电,可以减小功率损耗、电能损耗和电压降落,保证电能质量,提高运行中的经济性。一、大型电力系统优点 1提高了供电可靠性 2减少了系统的备用容量 3通过合理地分配负荷 4提高了供电质量& 5形成大的电力系统,便于利用大型动力资源,特别是能充分发挥水力发电厂的作用。 二、电力生产特点 1电力生产特点:同时性电能不能大量储存。电力系统中瞬间生产的电力,必须等同于同一瞬间取用的电力。电力生产具有发电、供电、用电、在同一时间内完成的特点。 集中性 统一调度、统一质量标准、统一管理办法 适用性 电能使用最方便,适用性最广泛 先行性 国民经济发展电力必须先行& 第二节 电力负荷& 电力负荷是指用电设备或用电单位所消耗的功率(kW)、容量(kVA)或电流(A)。 一、电力网负荷组成& 电力网负荷可以由以下几类组成。用电负荷 用电负荷是用户在某一时刻对电力系统所需求的功率。& 2线路损失负荷 电能从发电厂到用户的输送过程,不可避免地会发生功率和能量的损失,与这种损失所对应的发电功率,叫线路损失负荷,也称为线损。供电负荷:用电负荷加上同一时刻的线路损失负荷,是发电厂对外供电时所承担的全部负荷,成为供电负荷。二、按发生时间不同负荷分类& 按负荷发生时间不同,可以分为以下几类:1,高峰负荷指电网或用户在单位时间内所发生的最大负荷。2,低谷负荷指电网中或某用户在一天24h内发生的用电量最少的电量。3,平均负荷 指电网中或某用户在某一段确定的时间阶段内平均小时用量。用电负荷可以分为以下几类:一类负荷:指突然断电会造成人身伤亡或引起重大经济损失、环境污染以及社会政治影响等 二类负荷:指突然断电会造成较大经济损失、政治影响较大、产品报废或减产等 三类负荷:指突然断电会造成损失不大或没有直接损失。一类负荷的用电设备应有两个以上的独立的电源供电。并应有其他必要的非电力电源的保护措施。第四节 供电质量 一、电能质量电能质量是指供应到用电单位受电端电能品质的优劣程度。电能质量主要包括电压质量与频率质量。电压质量又分为电压允许偏差、电压允许波动与闪变、公用电网谐波、三相电压允许不平衡度。 频率质量为频率允许偏差等项 1、供电电压允许偏差& 我国国家标准规定电压偏差的允许值为:10KV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7% 220V单项供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。 2电压允许波动和闪变(1)在某一时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为电压波动。2周期性电压急剧波动引起灯光闪烁,光通量急剧波动,而造成人眼睛视觉不舒适的现 象,称为闪变。3公用电网谐波电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种非线性元件。因此,即使电力系统中电源的电压为正弦波,但由于非线性元件存在,结果在电网中总有谐波电流或电压存在。产生谐波的元件很多,如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯、异步电动机、电焊机、变压器和感应电炉等。谐波对电气设备的危害很大,可使变压器的铁芯损耗明显增加,从而使变压器出现过热不仅增加能耗,而且使其绝缘介质老化加速,缩短使用寿命。谐波还能使变压器噪音增大。谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁芯损耗明显增加,绝缘介质老化加速,缩短寿命,而且会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。 二、供电可靠性& 供电可靠性是指供电企业某一统计期内对用户停电的时间和次数,可以直接反映供电企业持续向用电单位的供电能力。国家规定供电可靠率不低于99.96%。 第五节 电力系统接地& 配电变压器或低压发电机中性点通过接地装置与大地相连,称为工作接地。工作接地分为直接接地与非直接接地。工作接地的接地电阻一般不应超过4欧姆。1、接地保护系统的形式文字代号T-直接接地
NG125系列高分断小型断路器C120系列小型断路器PC导轨插座iC65系列小型断路器iC65N-K系列小型断路器iC60LMA系列小型断路器iDPN系列小型断路器iDPNa-K小型断路器iDPNK2系列Ph+N小型断路器iID系列剩余电流动作开关(RCCB)iINT125系列隔离开关iDPNa Vigi+ELE(18mm)剩余动作电流保护器C60 UL489系列小型断路器iC60系列小型断路器iCNV系列自恢复过欠压保护器DPNa/N/H系列Ph+N小型断路器DPNK2系列Ph+N小型断路器DPNa Vigi系列剩余电流动作断路器(RCBO)DPNa vigi-K系列漏电断路器INT系列隔离开关C65N-K系列小型断路器DPNa-K系列小型断路器DPNK2-K系列小型断路器DPNa Vigi+系列新型18mm漏电断路器DPNa/N/H系列Ph+N小型断路器DPNK2系列Ph+N小型断路器DPNa Vigi系列剩余电流动作断路器(RCBO)DPNa vigi-K系列漏电断路器
施耐德微型断路器代号标注方法:举例:1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各项含义为1---------识别号C65------序列代号N--------分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kAC--------脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保护20A------额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A2P-------极数,有1、2、3、4极VE-------剩余电流附件,有VE、VEG、VM、VEA,VM为电磁式30mA-----剩余动作电流,有30、100、300mASD-------选配附件,有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm,其中SD为辅助接点。&
施耐德塑壳断路器常见的有NSX、CVS、EZD、NSC系列产品。 举例:NSX100N TMD100 3P3D
NSX---------产品系列 100---------壳架电流大小,有100、250、400、630A N------------分断能力,有F为36KA N为50KA H为70KA L为100KA TMD--------脱扣执行器,有TMD-热磁脱扣器 MIC2.2 MIC5.2A 5.2E 6.2A 6.2E电子脱扣器 100--------额定电流100A 下有16 25 32 40 50 63 80 100A 160A下有80 100 125 160A 250A下有125 160 200 250A 400A下有400A 630A下有630A 3P3D------极数 有3P2D 3P3D 4P3D 4P4D&&
双电源自动转换开关
ATNSX系列自动转换开关
WATSN系列转换开关
WATSN CB级转换开关
WATSN PC级转换开关
WTS系列转换开关
WATSG系列自动转换开关
WNTS系列自动转换开关
框架断路器
施耐德框架断路器有MT MTE NW系列产品
施耐德接触器继电器
LC1D系列交流接触器
LC1E系列交流接触器
LRD系列热继电器
LRE系列热继电器
GV2系列马达保护器
RXM,RSB,RUMC,RUFM,RPM,RPF系列中间继电器
施耐德接近开关,行程开关
当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能.脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电流In的倍数,是动作电流值,例如:过电流整定到电流的1.2、1.3、5、10倍,就写成Ir=1.2In,1.3In、5In、10In等。现在一些电子脱扣器,它的过载长延时额定电流是可调的,所调整的电流,其实仍是额定电流,是可长期通过的最大电流。额定工作电流是断路器在装辅助触头(附件)时触点在一定工作电压下的实际工作电流,电流为3A或6A,用于控制和保护回路。&& 额定绝缘电压&&& 额定绝缘电压是设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定。有些断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中最大值视作额定绝缘电压,在任何情况下,最大额定工作电压不超过额定绝缘电压,断路器的额定绝缘电压与工频试验电压见表。额定工作电压是指通断能力以及使用类别相关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V,但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,绝对不允许用到660V或1140V的电源电压上。额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。额定极限短路分断能力&&& 额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。为了满足不同用户需要,现在国内许多断路器生产厂家,对于同一壳架等级额定电流的短路分断能力分为不同级别,例如常熟开关厂CM1-100分为C基本型(25~35kA)、L标准型(35~50kA)、M较高分断型(50~75kA)、H高分断型(85~100kA)。用户在选用时,要符合断路器的极限短路分断能力,线路预期短路电流就能满足要求,不必人为地加上保险系数,以免造成浪费.额定运行短路分断能力的值可为额定极限短路分断能力的25%、50%、75%、100%,大多数断路器是50%~75%,极个别的有100%(Ics=Icu)。
深耕行业,施耐德电气助力石化行业数字化转型如今,数字化转型并不仅仅是一个口号,随着云计算、大数据、物联网等技术的交叉重叠与深化应用,每家企业都这股数字化浪潮,实现自身的转型升级。根据市场调研机构IDC的报告指出,数字化转型已经成为所有企业应对挑战的主要战略。预计到2018年,全球1000强企业中的67%、1000强企业中的50%都将把数字化转型作为企业的战略核心。然而对于制造业而言这并不容易。面对市场经济的完全竞争,制造企业的产品生命周期越来越短,产品品种越来越多,客户对产品品质和用户的要求也不断。因此,企业要保持竞争力,必须对生产设备、生产线、生产车间,乃至整个企业进行数字化、智能化改造。正是看到这种趋势,作为全球能效和自动化领域的专家,施耐德电气日前召开了以“数字化?转型?赋能——开启数字化工业未来”为主题的2017施耐德电气工业用户大会,展示了其覆盖、混合及离散制造全生命周期的工业产品与解决方案。
同时,2017也在此次会议上亮相。会后,施耐德电气有限公司工业事业部区业务负责人崔静怡、施耐德电气亚太区业务技术总监以及用户代表石化镇海炼化分公司信息中心副主任金登峰接受了记者的采访,就2017平台的运行策略、核心价值与行业实践进行了详细介绍,为制造企业的数字化转型提供了新路径,两年来。智能制造、工业4.0”等概念正受到全球热捧,在,与之相对应的就是去年年中印发的“制造2025”。在制造向智造跨越的中,“工厂”所蕴含的无限商机,已开始让全球企业界不已,施耐德电气有限公司便是早一批嗅到其中巨大商机的跨国企业。 拥有180年历史的制造业巨人——施耐德电气诞生于工业1.0的“蒸汽时代”,崛起于工业2.0的“电气时代”,于工业3.0的“信息化时代”,当然不会错过“工业4.0”和智能制造的饕餮盛宴。施耐德电气1987年市场,29年以来一直推行本地化战略,并取得成果,当然也不会错过“制造2025”的市场机遇。施耐德电气的未来十年要更多地帮助企业,特别是帮助跟我们一样有感同身受的制造业企业走出去,去开拓市场。而开拓市场肯定不是靠规模,而是靠他们自己的差,这个差既体现在融合了精益生产的制造业基础,同时也体现在来的“微笑曲线”的两角,即研发和数字化服务。
销售热线:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
Email:info#testmart.cn(使用时请把#换成@)
Copyright&&2003 - 2017&&&&All&&Rights&&Reserved&&仪器仪表交易网 版权所有工业自动化
高速、高精度对位技术
精 o 益 过程控制技术
超群的张力控制技术
灵 o 动 轨迹控制技术
限位开关概要
■限位开关的概念
限位开关,指为保护内置微动开关免受外力、水、油、气体和尘埃等的损害,而组装在外壳内的开关,尤其适用于对机械强度和环境适应 性有特殊要求的地方。
形状大致分为横向型、竖向型和复合型。下图表示典型的竖向型限位开关的构造。限位开关大致上是由五个构成要素组成的。
■内置微动开关驱动机构
对于限位开关来说,微动开关的驱动机构是与密封性能和动作特性直接相关的重要部分。其构造分为三类,如下表所示。
(1)活塞型
根据密封方法不同,有表中的A型和B型2个种类。A型是用O型环 或薄膜密封的,由于密封橡胶没有外露,在抵制工作机械的切割碎 屑方面功能较强大,但其反面影响是,有可能会将砂子、切割粉末 等压入活塞的滑动面。B型虽然不会把砂子、切割粉末等压入,且 密封性能优于A型,但由于炽热的切割碎屑飞溅过来,有可能会损 坏橡胶帽。因此,要根据使用场所的不同选用A型或B型。而柱塞 型仍然通过柱塞的往复运动压缩或吸进空气。 为此,如果长时间将柱塞压入,限位开关内的压缩空气逸失,内部 压力将与大气压相同,即使急于让柱塞复位,柱塞却有迟缓复位的 倾向。为了避免发生这种故障,设计时,根据柱塞的压入将空气的 压缩量控制在限位开关内部全部空气量的20%以内。另外,为了延 长微动开关的寿命,在这一构造内部设置了一个OT吸收机构,该 OT吸收机构采用OT吸收弹簧,用以吸收残余的柱塞的行程。该机 构相对于柱塞的运动,在中途停止按压微动开关辅助柱塞的行程。
(2)铰链摆杆型
在摆杆端部(滚珠),柱塞的行程量根据摆杆的比例扩大,因此, 一般不使用OT吸收机构。
(3)旋转摆杆型
举一个典型的示例,来示例WL的构造,但除此之外,还有两个类 型:将复位柱塞的功能赋予柱塞的类型;通过线圈弹簧获取复位 力、用凸轮带动辅助柱塞的类型。
■开关的构成材料
开关的主要部分是由下列材料构成的
抗腐蚀性非常优越,用于微小负载。因为其质地较柔软(维氏硬度HV25~65),因此较易黏 着(接点黏着),并且在接点接触力较大的情况下接点容易凹陷。
金、银合金
90%金、10%银的合金抗腐蚀性非常优越,硬度为HV30~90,比金高,因此广泛用于微小负 载用开关。
白金、金、银合金
69%金、25%银、6%白金的合金抗腐蚀性非常优越,硬度也与金银合金相同,广泛用于微小 负载用开关。称为作&1号合金&。
银、钯合金
抗腐蚀性较好,但较易吸附有机气体生成聚合物。50%银、50%钯的情况下,硬度为HV100 ~200。
导电率、热传导率在金属中是最大的。虽然表现出较低的接触电阻,但其缺点是,在硫化气 体的环境中较易生成硫化膜,在微小负载区域较易产生接触不良。硬度为HV25~45。多用 于一般负载用开关。
银、镍合金
90%银、10%镍的银、镍合金导电率与银接近,在抗电弧、抗熔化方面表现优良。硬度为 HV65~115。
银、铟、锡合金
硬度、熔点较高,抗电弧性优越,不易熔化或转移。
可动弹簧、可动片
弹簧用磷青铜
压延性、抗疲劳性及抗腐蚀性优良。已进行退火处理。如果弹簧临界值(Kb0.075)C5210-H 为40kgf/mm2以上、C5210-EH为47kgf/mm2以上,较低,广泛用于小型微动开关的可动片。
用于弹簧用铍铜
(时效硬化处理型)
压延加工后进行时效硬化处理。导电率较高,并且进行硬化处理后,如果弹簧临界值 (Kb0.075)C1700-H在90kgf/mm2以上、C1720-H在47kgf/mm2以上,非常高,用于弹簧临界值 必须为较高的微动开关。
弹簧用铍铜 (mill-hardend材料)
C1700-□M C1720-□M
出厂时,材料厂商已进行过时效硬化处理(称为密尔哈敦材料),零件加工后(压延)无需进 行时效硬化处理。如果弹簧临界值(Kb0.075)在65kgf/mm2以上(参考值),就会比弹簧用磷 青铜高,广泛用于小型微动开关的可动弹簧。
弹簧用不锈钢 (奥氏体系列)
SUS301-CSP SUS304-CSP
抗腐蚀性优良。 临界值(Kb0.075)SUS301-CSP-H在50kgf/mm2以上、SUS304-CSP-H在40kgf/mm2以上。
外壳、保护帽
热硬化性树脂。广泛用于微动开关的外壳材料。UL温度指数为150℃,UL阻燃级别在94V-1 以上,吸水率为0.1~0.3%。微动开关多使用无氨材料。
热可塑性树脂。玻璃纤维强化型多用于微动开关的外壳材料。UL温度指数为130℃,UL阻燃 级别在94V-1以上,吸水率为0.07~0.1。
热可塑性树脂。玻璃纤维强化型用于微动开关的外壳材料。UL温度指数为130℃,UL阻燃级 别在94V-1以上,吸水率为0.07~0.1。
聚酰胺(尼龙)树脂
热可塑性树脂。与PBT和PET相比,玻璃纤维强化型的耐热性较好。由于吸水率较高,因此请 尽量选用吸水率较低的品种。UL温度指数为180℃,UL阻燃级别在94V-1以上,吸水率为0.2 ~1.2。
热可塑性树脂。与PA相比,其耐热性更为优越。UL温度指数为200℃,UL阻燃级别在94V-1 以上,吸水率为0.1。
铝(铸件)
多用于限位开关的开关(箱)盒的材料。JIS H5302中有标准。
锌(铸件)
与铝铸件相比,适用于较薄的部位,抗腐蚀性也比铝铸件优越。JIS H5301中有标准。
耐油性优良,广泛应用于限位开关。根据结合腈的量将腈的等级分为5类,即极高(43%以 上)、高(36~42%)、中高(31~35%)、低(24%以下),耐油性、耐热型、耐寒性稍有不 同。使用温度范围为-40~130℃。
耐热型、耐寒性优良,使用温度范围为-70~280℃,但耐油性较差。
与腈丁二烯、硅胶相比,耐热型、耐寒性、耐油性优良,但在耐油性方面根据油的成分不同 有时会比腈丁二烯还差。
氯丁二烯橡胶
耐臭氧性、耐气候性较好。广泛应用于对耐气候性有特殊要求的微动开关。
限位开关 用语说明
■一般用语
限位开关:
为保护小型开关不受外力、水、油、尘 埃等的侵害而将其装入金属外壳或者塑料 外壳中的开关。(以下称开关)
&一般指作为开关特性和性能的保证标准的 量, 如额定电流, 额定电压等, 以特定 的条件为前提。
指利用接点的机械开合来实现开关的功能。
根据各种用途构成接点的电气输入输出电路的方式。
树脂固定(塑封端子)
用导线对端子部分完好配线, 通过充填树 脂使该部分固定, 消除暴露在外的带电部 分, 提高密封性的一种方法。
■与结构、构造相关的用语
■关于寿命的用语
将过行程(OT)设为规格值,在未通电状态下的开关寿命。
将过行程(OT) 设为规格值,在额定负载(阻性负载)下的开关寿命。
FP (自由位置)
没有施加外力时驱动杆的位置。
OP (动作位置)
向驱动杆施加外力,使可动接点刚从自由位置的状态开始反转时的位置。
TTP (总行程位置)
驱动杆到达驱动杆停止档时的位置。
RP (返回位置)
减少对驱动杆的外力,使可动接点刚从动 作位置反转到自由位置状态时驱动杆的位置。
OF (动作力)
为了从自由位置移动到工作位置所必须给 驱动杆施加的力。
RF (回复力)
为了从总行程位置移动到回复位置,必须 对驱动杆施加的力。
PT (预行程)
驱动杆从自由位置到动作位置的移动距离 或移动角度。
OT (过行程)
驱动杆从动作位置到总行程位置的移动距 离或移动角度。
MD (应差行程)
驱动杆从动作位置到返回位置的移动距离 或移动角度。
TT (总行程)
驱动杆从自由位置到总行程位置的移动距 离或移动角度。
■EN规格用语
对目录中使用的上述规格用语说明如下。
「电气机械控制电路设备」的EN规格。和IEC的内容相同。
开关按用途来分类。请参考下面的例子。
超过72VA(伏安)的电磁负载的控制
72VA(伏安)以下的电磁负载的控制
阻性负载和半导体负载的控制
额定动作电流(le)
使开关动作的额定电流值
额定动作电流(le)
使开关动作的额定电流值
额定动作电压(Ue)
使开关动作的额定电压值。不能超过额定绝缘电压(Ui)。
额定绝缘电压(Ui)
开关保持绝缘性的最大额定电压值。是耐压值和爬电距离的参数。
额定密闭热电流(I the)
在开关带电部位为密封型的开关中, 持续通电时也不会超过规格规定的临界温升值的电流值。
材质为黄铜的端子部位的规格规定的临界温升值为65℃。
额定脉冲耐压(Uimp)
开关在绝缘不被损坏的情况下可承受的脉冲电压的峰值。
有条件的短路电流
开关在短路保护装置动作前可承受的电流值。
短路保护装置(SCPD)
在短路时通过切断保护开关的装置。(断路器, 保险丝等)
开关的使用环境
有以下4个等级, 限位开关属于污染度3。
通常只产生非导电性污染,但由于结露可能导致一时的导电性。
产生导电性污染。或者非导电性污染由于结露而产生导电性污染。
由于尘埃或雨雪等原因产生持续的导电性的污染。
防触电保护等级:
防触电等级
仅用基本绝缘来防止触电。
除了基本绝缘,还用接地来防止触电。
使用双重绝缘或加强绝缘来防止触电,不需要接地。
使用了超低压电路防止触电,因此不需要采取防触电措施。
限位开关 使用注意事项
●关于开关的使用
&实际使用开关时,可能会发生意想不到的问题。因此,应在可能实施的范围内进行测试。
&在进行实际设备确认时, 不仅是负载条件, 使用环境也必须在和实际使用状态相同的条件下进行测试。
&目录中记载的各额定性能值, 如果没有特别指明, 均为下列条件下的数值。
&&感性负载: 功率因数0.4以上(交流)
&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&时间常数7ms以下(直流)
&&灯负载: 具有恒定电流的10倍浪涌电流的负载。
&&电动机负载: 具有恒定电流的6倍浪涌电流的负载。
&&(1)环境温度 : +5~35℃
&&(2)环境湿度 : 40~70%RH
注. 感性负载在直流电路中特别成问题,因此必须充分了解负载的时间常数(L/R)的值。
●机械注意事项
关于动作力、行程、接触特性
&图中所示为动作力&行程&接点接触力的关系。为保证高度的 可靠性,必须在合适的接触力范围内使用。
&&&使用常时闭路(NC) 时操作体的设置必须保证驱动杆能返回自由位置。此外,使用常 时开路(NO)时,
&&&必须按下到过行程(OT)的规定值的70~100% (总行程(TT)的60~80%),以吸收微小的摆振和误差。
&行程设定在动作位置(OP)和回复位置(RP)附近时, 可能导致接 触不稳定。此外, 如果是在总行程位置(TTP),
&&& 还可能由于操 作体的惯性导致驱动杆和开关本体的损坏, 因此请利用安装板 和操作体调整行程。
&&& (请参考766页「●挡块的设计」, 767页「●通过挡块移动 量设定行程」, 「●关于挡块的面粗糙度」)
&图中显示了行程的增减带来的动作力(接触力) 的变化。设定 在OP、RP附近时接触力会不稳定, 无法确保高度可靠性。
&&& 此外, 抗振动和冲击能力也会减弱。
&若驱动杆经常处于按下状态,会造成初期故障、复位不良,请定期维护及更换。
关于选择时的机械条件
&必须根据操作方式来选择驱动杆。(参考764页)
&请确认操作速度和操作频率。
&&&&1. 操作速度极慢时,接点的切换会不稳定,可能导致接触不良或熔接等问题。
&&&&2. 操作速度极快,动作的冲击力可能破坏开关,频率过高则接点可能来不及切换,因此请不要超过规定的使用频率使用。
&请不要向驱动杆施加过大的力。可能导致损坏或活动不良。
&行程的设定请在各机种的合适范围内使用。超过范围使用, 可能会破坏开关。
●电气注意事项
关于选择时的电气条件
&交流和直流的开关能力相差很大, 因此请在额定范围内使用。直流的场合、控制容量极低。
&&& 这主要是由于它不像交流那样有零点(电流零交点), 一旦产生电弧就很难消失,电弧时间较长。
&&& 而且电流方向是固定的, 因此会出现接点的迁移现象, 从而因凹凸不平而导致接点无法断开。
&在包括感应在内的情况下产生反向感应电压, 电压越高能量就越大, 接点的损耗和迁移也越大,
&&& 因此请在额定条件内使用。 &微小电压、电流的情况下请使用微小负载用产品。使用一般的银系接点可能会降低接触可靠性。
●关于接点保护电路
为了延长接点寿命、防止噪声、及减少因电弧而产生的碳化物或 硝酸, 请使用接点保护电路。但是如果使用不正确, 可能会适得 其反。
下面介绍接点保护电路的代表性例子。在湿度高的环境中, 在容 易产生电弧的负载(如开关感性负载时) 的条件下, 由电弧所生 成的NOX和水分化合会产生硝酸(NHO3), 腐蚀内部金属, 影响动 作。如果在高频率且会产生电弧的电路中使用, 请按照下表使用 接点保护电路。
优点、其他
元件的选择方法
*在AC电压下使用时。 负载的阻抗应小于C、R的阻抗。
所谓C、R的标准
C :接点电流1A为1~0.5 (&F)
R :接点电压1V为0.5~1 (&O)
根据负载的性质有时会不一致。 C有接点断开时抑制放电的效果,没有下次接通时 限制电流的作用,请考虑上述情况通过试验来确认。 C的耐压一般请使用电压较低的。AC电路请使用AC用电容器(无极性)。
负载为继电器、螺线管等时动作时间变慢。 电源电压为24、48V时,并联在负载间有效,为100~200V时并联在接点间有效。
二极管方式
线圈中储存的能量通过并联二极管以电流的形式流向线圈, 在感性负载的电阻部分做为热量消耗掉。该方式比CR方式的复位时间更慢。
二极管的反向耐压应为电路电压的10倍以上,正向电流必须大于负载电流。
二极管+齐纳二
在二极管方式下复位时间太慢时使用有效。
齐纳二极管的齐纳电压使用较低的电压。在不同环境下,负载也可能不动作,这时请使用相当于电源 电压1.2倍的电源。
可变电阻方式
利用可变电阻的定压特性,不向接点间施加过高的电压的一种方式。该方法的复位时间也较慢。 电源电压为24~48V时连接在负载间比较有效,为100~200V时连接在接点间比较有效。
可变电阻的截电压请按下列条件选择。交流需要&2倍。Vc>(电流电压&1.5) 但是过高的设置Vc的话,对高电压的阻截效果将会减弱。
请如下使用接点保护电路(浪涌吸收器)。
如果在开关微小负载电路时使用一般负载用开关, 可能会引起接 触不良。请参考右图在使用区域范围内使用开关。即使在右图的 使用区域范围内使用微小负载型, 如果是开关时引发浪涌电流的 负载, 接点消耗将加剧, 造成寿命缩短, 因此请根据需要插入接 点保护电路。最小适用负载作为N水准参考值。这表示在可靠度 为60%(&60)下的故障率水平。(JIS C5003) &60=0.5 &10-6/ 次表示可靠度为60% 的条件下可推定故障率为1/2,000,000以下。
对消除切断时的电弧非常有效,但接点开路时 C储存了能量,因此接点接通时C放出短路电流,接点容易熔接。
对消除切断时的电弧非常有效,但接点接通时 有充电电流流向C,因此接点容易熔接。
●关于在微小负载下的使用
如果在开关微小负载电路时使用一般负载用开关, 可能会引起接 触不良。请参考右图在使用区域范围内使用开关。即使在右图的 使用区域范围内使用微小负载型, 如果是开关时引发浪涌电流的 负载, 接点消耗将加剧, 造成寿命缩短, 因此请根据需要插入接 点保护电路。最小适用负载作为N水准参考值。这表示在可靠度 为60%(&60)下的故障率水平。(JIS C5003) &60=0.5 &10-6/ 次表示可靠度为60% 的条件下可推定故障率为1/2,000,000以下。
●关于连接
&请不要在1个开关的接点上连接异极、异种的电源。
&在电路设计时请不要在接点间加电压。(可能导致混触熔化)
&即使在发生异常情况时, 也不要出现短路的电路。(可能导致导电部位的熔断)
&开关用于电子电路(低电压& 低电流)
&&1. 接点的振动、震颤会带来问题时,请采取下面的措施。
&&&&&&(a)插入积分电路。
&&&&&&(b) 将振动、震颤引发的脉冲控制在负载的干扰容限以下。
&&2. 对接触可靠性要求特别高的领域中,原有的银系接点不合适。
&&&&&&金系接点的微小电压、电流用产品的性能较好。
&&3. 考虑到安全性,紧急停止用开关请使用b。
&为了防止电路短路造成的开关损坏,请在开关中串联具有相当于额定电流的1.5~2倍的断路电流值的瞬断型保险丝。
&&&&使用EN认证额定值时,请使用适合IEC60269的10A保险丝gI即gG。
●关于使用环境
&请不要在有引火性气体、爆炸性气体等环境中单独使用开关。
&&&&随着开关引起的电弧发热,会造成失火或爆炸等原因。
&开关不是防水密封结构, 因此在油或水喷溅、飞散或者有尘埃附着的地方,
&&&& 请用保护盖来防止直接飞沫。
&限位开关也会由于在室外或特殊的切削油的关系导致开关材质变质及劣化,
&&& 因此选择机种时请垂询。
&请将开关安装在不会直接接触到切屑或尘埃的位置。
&&& 必须保证驱动杆和开关本体上不会堆积切削屑和泥状物质。
&请不要在有热水(+60℃以上) 的地方和水蒸气中使用。
&请不要在规定外的温度、户外空气条件下使用开关。各机种允许的环境温度不同。(请确认本文中的规格)。
&&& 如果有急剧的温度变化, 热冲击会导致开关松动, 造成故障。
&操作人员不小心将开关安装在易发生误动作或事故的地方时,请加装外罩。
&开关受到连续的振动和冲击时,产生的磨损粉末可能导致接点接触不良和动作失常、耐久性下降等问题。
&&& 此外,如有过大的振动和冲击,可能会发生接点的误动作和破损等,
&&& 因此请将其安装在不会受到振动和冲击的位置和不会发生共振的方向上。
&使用银系接点时如果长期处于低频率使用或者微小负载使用状态,接点表面生成的硫化膜不会被破坏,
&&& 导致接点接触不良,因此请使用镀金的接点和微小负载用的开关。
&请不要在硫化气体(H2S、SO2),氨气(NH3),硝酸气体(HNO3),氯气(Cl2)等恶性气体和高温多湿环境中使用开关,
&&& 以免发生接点接触不良和腐蚀引起的破损等功能障碍。
&环境中如果存在硅气体, 则电弧能量会使得氧化硅堆积在接点上, 导致接触不良。
&&& 开关周围有硅油、硅填充剂、硅电线等硅制品时, 请通过接点保护电路来抑制电弧并消除产生硅气体的源头。
●关于定期检查和定期更换
&在一直按下的状态下, 如果开关频率较低(1次以下/日), 则可能会由于零件的劣化导致复位不良。
&&& 请事先确认并定期进行检查。
&开关的寿命除了性能栏中记载的机械寿命和电气寿命以外,还与使用环境导致的各部位的劣化
&&& (尤其是橡胶类、树脂类的劣化和金属部位的腐蚀等)有关。因此,请定期进行检查和更换,防止事故的发生。
&当长期不设置ON/OFF时,接点会由于氧化等原因而发生接触可靠性降低的情况。接通不良会造成事故隐患。
&开关请牢固安装,并安装在易于检查且可以更换的干净的场所。在难以进行检查和维护的地方以及黑暗的地方,
&&& 请装上动作显示灯。
●关于开关的保管
&请避免在恶性气体(H2S、SO2、NHO3、Cl2等) 和有尘埃、高温多湿的环境中存放开关。
&存放期超过3个月时, 请重新检查后再使用。
●关于耐气候、耐寒、耐热规格
为了提高耐气候、耐寒、耐热性能, 使用了硅橡胶, 硅橡胶部分情况下可能产生硅气体(常温下可能发生, 高温下产生量会进一步增加) 。 这种气体通过电弧能量反应, 会生成二氧化硅(SiO2) 。二氧化硅(SiO2) 不断堆积在接点上, 会发生接触障碍, 可能影响设备的正常运行。
使用前请务必按照实际使用条件(包括环境、动作次数) 进行评价, 在确认性能上没有问题后, 在进行使用。
●关于室外使用
&在有泥水、粉尘的地方, 请使用机械部位密封的橡皮帽限位开关。
&可能会由于臭氧劣化等原因导致橡胶材质的劣化。
&&& 请选择采用具有耐候性的橡胶材料(氯丁二烯, 硅, 氟) 的橡胶产品。
&关于导线和电缆的终端处理, 导线金属丝部位和屏蔽层部位由于毛细现象可能发生雨水浸入,
&&& 因此端子盒内配线等请选择在不会淋水的地方。
&在室外使用限位开关时, 限位开关的铁零件(螺钉类、柱塞等) 可能会被腐蚀。
&&& 有些特定的机种中, 耐候性产品已经系列化, 敬请选用。(WL-□P1、D4C-□P)
&所谓室外就是指立体停车场等可能受到雨淋和日光照射的环境, 不包括会受到腐蚀性气体和盐害影响的环境。
&&& 此外结冰的情况下, 也可能发生复位不良或无法满足规格。
●关于操作
&为避免开关的驱动杆急速返回或受到冲击, 请考虑操作体(凸轮、挡块等) 进行操作。
&&& 以相对快的动作操作开关时, 必须使用能对继电器和阀门进行充分励磁且保持行程较长的凸轮和挡块。
&操作方式、凸轮和挡块的形状、频率、过行程等都会极大地影响寿命、精度。
&&& 因此请将凸轮和挡块设计成平滑的形状。
&在旋转运动、直线运动时也必须在开关的驱动杆上施加正常的载荷。
&&& 如下图所示, 挡块触到摆杆时, 动作位置将无法稳定。
&请不要在开关的驱动杆上施加偏载荷, 或者引起局部磨擦。
&如果从斜面向开关的驱动杆(滚珠) 上施加载荷, 可能会造成驱动杆和旋转轴的变形、折损,
&&& 因此请保持挡块垂直。
&请设置驱动杆不超过过行程(OT)。过行程(OT)超过限制的话,可能引起故障。
&&& 安装时请充分考虑操作总行程后进行调整。
&过行程过大时, 可能会诱发早期的故障。因此在安装时必须进行调整,
&&& 必须事先对操作体的工序进行充分的讨论。
&在针状按钮型中, 按钮的行程和操作体的行程必须在一条垂直线上。
&请配合驱动杆的特性使用开关。
&&& 请不要如下图所示箭头方向那样使用滚珠悬臂摆杆型。
&请不要对驱动杆进行加工而导致动作位置的变化。
&使用可调式摆杆等长摆杆时,可能会造成摇摆状态,建议采取下面的措施。
&&&&1. 挡块的后端设为平滑的15 ~ 30&角,或者用2 次曲线连接使用。
&&&&2. 请修改电路保证电路中不出现误动作信号。
&&&&3. 请使用可单侧动作的开关。(或设置成单侧动作来使用)
&关于斜面柱塞型,请使用操作体宽度大于柱塞宽度的产品。
●挡块的设计
关于挡块的速度及角度与驱动杆的关系
设计挡块时, 必须充分考虑挡块的速度和角度(&)与驱动杆形状等的关系。
一般的挡块角度在30~45&的范围内, 挡块的操作速度(V)应该在0.5m/s以下。
<滚珠摆杆型驱动杆>
(1)挡块不会越过驱动杆的情况下
挡块速度在0.5m/s以下的情况(普通)
0.05(低速)
取全行程的80%
挡块速度0.5m/s&V&2m/s的情况下(快速)
0.5~0.8(TT)
0.5~0.7(TT)
0.5~0.7(TT)
注. y是相对于全行程(TT)的比率,表示挡块的按下量应达到TT的50~80%(50~70%)。
(2)挡块超过驱动杆的情况
挡块的速度在0.5m/s以下
0.05(低速)
取全行程的80%
挡块的速度在0.5m/s以上
挡块以较快的速度越过驱动杆时,挡块的后端应保持较平滑的角 度(15~30&),
或者用2次曲线连接减少摆杆的跳动。
0.5~0.8(TT)
0.5~0.8(TT)
0.5~0.7(TT)
0.5~0.7V(TT)
注. y为相对于全行程(TT)的比例,表示挡块正确的按下量应为TT的50~80%(50~70%)。
●柱塞型驱动杆
在挡块越过驱动杆的情况下, 前进方向和后退方向的形状可以相同,但必须避免驱动杆和挡块快速分离的形状。
滚珠柱塞型
0.6~0.8(TT)
0.5~0.7(TT)
球式柱塞型
0.6~0.8(TT)
0.5~0.7(TT)
斜面柱塞型
0.6~0.8(TT)
0.5~0.7(TT)
注. y值表示全行程TT 的60 ~ 80%(50 ~70%)。
●叉杆锁定型驱动杆
注. 关于挡块的形状,应设计成驱动杆反转时不能碰到另一方的滚珠。
●根据挡块移动量设定行程
&介绍根据挡块移动量而不是驱动杆角度来设计限位开关行程的方法。
&&& 限位开关的合适的行程如下。
&&& 合适的行程: PT+{OT规定值&(0.7~1.0)}
&&& 用角度来表示则为&1+&2。
&对应于合适的行程, 挡块移动量的表示式如下。
&&& 挡块的移动量
&从对应于合适的行程的安装基准位置到挡块下端面的尺寸如下式所示。
●关于挡块表面的粗糙度
挡块的表面粗糙度为4▽▽▽(6.3S)左右, 淬火在HV450左右。此外,在驱动杆和挡块的滑动部位涂抹润滑脂
(二硫化钼族) 可以降低磨损, 使得滑动顺滑。(限位开关的防滴型、复合型限位开关等)
●关于维护&修理
维护& 修理时, 设备使用者请不要擅自进行维护& 修理。请和设备(机械) 厂家联系(垂询)。
&开关密封部位的标准规格为耐油性佳的丁腈橡胶(NBR)。根据使用环境中油和药品的种类,
&&& 有时这种橡胶会发生膨胀、收缩等劣化现象, 因此请事前确认。
&为了提高接触可靠性, 必须根据负载选择合适的开关。具体请参考个别说明的&微小负载型用的注意事项&。
&加上长摆杆、长棒式摆杆等使用时, 摆杆请向下使用。
&导线的配线请如下图所示的方法进行。
&由于驱动杆使用的是橡胶密封材料,所以当周围温度降低时会引起固化。
&&& 因此,如果驱动杆经常处于按下状态,便有可能发生复位延迟或无法复位的情况。
&&& 当需要在此环境、用途使用时,请来电垂询。
限位开关 故障解决
故障的主要原因
挡块凸轮形状不合适
&重新研究挡块凸轮,打磨表面至平滑。
&重新研究驱动杆是否合适
&(使驱动杆没有较大的反弹)
挡块凸轮表面粗糙
驱动杆选择不正确
驱动杆选择加压方向不正确
操作速度超过了允许范围
&重新设定行程
低温导致橡胶材料和润滑脂硬化
&采用防寒规格产品
泥状异物、切削屑、尘埃的堆积
&换为防滴型、保护结构好的产品
&保护外罩的设置、熔剂的更换,材料更换。
驱动部橡胶材料的溶解、收缩和膨胀
动作位置偏差很大
(误动作)
内部可动弹簧失去弹性、折损
&定期进行预防保护
&使用开关性能高一级的产品。
&拧紧,加强板的规格
内部机构的磨损、劣化
本体安装螺钉的松动、不稳定
端子部位松动
(模制品中出现了变形)
焊接作业的长时间加热
&加快焊接作业
&使得导线规格符合通电电流和额定值。
连接粗导线造成过大的拉力
高温和热冲击
&采用高温用开关,更换安装场所
振动、冲击超过了规定值
&安装防震装置
&对可能成为冲击源的螺线管等进行缓冲
&加快操作速度(加速装置)
其他机构零件中产生冲击
操作速度太慢
油、水的浸入
密封部密封不严
&采用防滴型、水密型
&选择适当的连接器和电缆
连接器的选择不当或与电缆不一致
开关选择不当
没有对端子部位进行塑封
尘埃、油的进入&碳化引起烧坏
橡胶材料的劣化
熔剂、切削油引起膨胀溶解
&使用耐油性橡胶材料和聚四氟乙烯波纹管等。
&安装耐候性橡胶材料和保护盖
&更换为带金属波纹管保护盖的产品
直射阳光、臭氧造成的龟裂
高温的切削屑、尘埃的飞散造成的破损
(自生裂纹)
腐蚀性液剂(包括切削油)造成的氧化
&更换切削油,改变安装部位
&换为耐自身裂纹材料
在腐蚀性环境、海岸、船舶中使用
冷却水&切削油的电离造成的电蚀
温度循环过高(高湿)、铜合金的自生裂纹
直流电路中电感部分过多
&附加消除电路
由于开合生成褐色粉末
&使用特殊合金接点、气密型开关
接点迁移造成短路,熔接
使用了异种电源造成熔接
&修改电路设计
接点部位浸入异物、油
&设置保护盒
限位开关 Q&A
WL型的单侧动作型和两侧动作型的区别是什么?
单侧动作(仅限于能够进行单侧动作的型号)指的是操作手柄运动的左右一侧&动作&、另一侧&不动作&。
两侧动作指的是操作手柄运动的左右两侧&动作&。
*能够进行单侧动作的型号的动作切换的方法请参照本文的284页。
WL中有带接插件的型号吗?
有两个型号,直出接插件型和预置线接插件型。
可以改变传动器的安装位置吗?
摆杆型的可以改变。
&&适用机型
&&&&滚柱摆杆型
&&&&可变滚柱摆杆型
&&&&可变负载摆杆型
&&&&叉式摆杆锁定型
400-820-4535
欧姆龙自动化

我要回帖

更多关于 电源适配器接触不良 的文章

 

随机推荐