水电图纸上的比例尺用比例尺量电缆按俩电器直量还是按线路量

工程造价安装的电气图怎么算电线长度啊?_百度知道
工程造价安装的电气图怎么算电线长度啊?
1、按相应比例量出图纸上的长度(包括平面、立面);2、进出配电箱柜的,预留配电箱柜的半周长的长度;3、算出的总量最后乘以1.025(2.5%的波折率)最后的数量就是你套定额输入的量,开关、插座、灯具等小电器的预留线已综合在定额里,不另行计算。
采纳率:67%
拿比例尺量长度,加上开关底盒与顶的高度,线管里有几条线总加起来。
手算的话就是拿比例尺量长度。用电脑的话直接画上或是识别就行。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
工程造价的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。建筑图纸中的电气 中的电线怎么预算最为准确?推荐回答:1.计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算, 注:明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算,2.电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中,(需要水电暖图纸相互对照)3.有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度4.电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若普通楼层设置的电井,按一般电缆计算,不套用垂直通道电缆敷设。5.10KV一下架空线路中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以内地形起伏高差30~50m以内的地带,一般山地是指250m以内地形起伏高差在30~50m以内的地带。6.需要配套计算的工程量:配 电 箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装);电 机(电机检查接线、调试)防雷接地(高层铝门窗接地、跨接、测试、均压环、等电位调试等)空调.盘管(盘管或空调机组接线、电动两通阀或风阀接线、连接金属软管)母线桥架(支架制安,插接箱安装、调试)电 缆 (保护管、电缆头、乘系数、防火措施、挖土方、铺砂盖砖)配 线 (分清种类 管内或桥架敷设)注意以上问题可以更准确算出最佳结果,最重要的就是不能落项。关于预算,图纸工程量中,电缆的量怎么得?用比例尺量吗?推荐回答:按设计图纸用比例尺量加预留度(进室内、转折、进配电箱等)弯曲系数等图纸上的一根电线BV2*2.5+E0.5预算的时候量出来的距离比如是5米,还要乘以3吗?推荐回答:首先BV意思单根铜芯导线给BV2*2.5+E0.5 指零线火线别2.5线0.5mm2线规格同需要单独计算所量距离5米 计算式= BV2.5mm2线:2*5=10米BV0.5mm2线5米看先规格直接用量取数量合计候 合计数0.5数量乘2BV2.5量安装预算预埋电线套管长度如何计算,是按图纸给的线量,还是按哪种方法量?推荐回答:根据定额计算规则看定额说明般损耗比电线管截断较短部用电线管破裂其损坏等原毛胚房换电线,装修公司给预算表,这样合理吗?推荐回答:建议您应该找装修公司要电路布线图纸预算数量必须图纸依据没图纸部都估算能准跟说等布线完事按照实际施工量测量少必须退钱先跟说声般情况少能退钱且部让加钱造价员预算 安装图纸中接地线怎么算推荐回答:1.接极制作安装根计量单位其度按设计规定计算设计规定每根度按2.5m计算若设计管帽管帽另按加工件计算2.接母线敷设按设计度m计量单位接母线、避雷线敷设均按延米计算其度按施工图设计水平垂直规定度另加3.9%附加度(包括转弯、波、避绕障碍物、搭接所占度)计算计算主材应另增加规定损耗率3.接跨接线处计量单位按规程规定凡需作接跨接线工程内容每跨接按处计算户外配电装置构架均需接每副构架按处计算4.避雷针加工制作、安装根计量单位独立避雷针安装基计量单位度、高度、数量均按设计规定独立避雷针加工制作应执行般铁构件制作项目或按品计算5.利用建筑物内主筋作接引线安装m计量单位每柱内按焊接两根主筋考虑焊接主筋数超两根按比例调整6.断接卡制作安装套计量单位按设计规定装设断接卡数量计算接检查井内断接卡安装按每井套计算7.高层建筑物屋顶防雷接装置应执行避雷网安装项目电缆支架接线安装应执行户内接母线敷设项目8.均压环敷设m单位计算主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接连线焊接按两根主筋考虑超两根按比例调整度按设计需要作均压接圈梁线度延米计算9.钢、铝窗接处计量单位(高层建筑六层金属窗设计般要求接)按设计规定接金属窗数进行计算10.柱主筋与圈梁连接处计量单位每处按两根主筋与两根圈梁钢筋别焊接连接考虑焊接主筋圈梁钢筋超两根按比例调整需要连接柱主筋圈梁钢筋处数按设计规定计算章节解释清楚希望用做建筑电气预算,拿到一个施工图后应该怎么开始着手算量啊。推荐回答:需要先看定额解释再计算工程量配电箱候算般先算桥架、线管再算电缆紧跟着算电缆终端一套房要用多少电线,怎么算 就是造预算推荐回答:电线数量,等于根数乘以长度。首先确定各路线的长度和所用线的规格、根数,依据这些数据,就能分别计算出各种规格电线的数量。然后,就可以按规格的电线数量和单价,做出预算。展开全部下一篇:购买新房后的业主,与装修公司打交道分为以下这几步,上门--设计师接待--选定装修公司--设计--选材--预算--施工--增加预算--施工--两室两厅装修预算及施工攻略两室两厅装修预算及施工攻略一、90平米装修费用1、追求装修风格:很多业主喜爱现代简约风格。业主在家庭 装修 时候,就必须涉及到 电线 电路安装,而电线的材料和安装施工同样关系到今后家居生活。业主在家庭装修时候,就必须涉及到电线电路安装 ,而电线的材料和安装施工同样关系到今后家居生活。精装修,除了设计外,往往体现在施工的细节上。特别是房子的隐蔽工程,例如布线、水管等,更要细节到位。首先来了解一些用电常识,然后再接着谈:一、常用电线种类的使用对象:照明灯一般用1.5平方;插座用2.水电改造是装修时的一项重要环节,在整个装修过程中的预算比例也比较大,在以往装修流程不规范时,通常装修前期施工方会告知业主每延米及配件价格,然1. 装修 施工: 空斗砖墙组砌形式空斗砖墙是用标准砖平砌和侧砖结合的方法来砌筑的墙体。1编制接桩预算前需确定的资料(1)设计是否存在接桩问题。(2)是全部还是部分存在接桩。(3)设计接桩方式是焊接接桩,还是采用硫磺胶泥接桩。一般交房之后,剩下的就是装修了,对于大部分朋友而言,都是第一次装修,对于装修预算没有办法很好的把控,涉及到装修材料、施工工艺、后期软装搭配购您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电气配管线缆工程算量解决方案.ppt 37页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
弱电工程安装工程量计算 1)电缆工程量计算???? 10kV以下的电力电缆和控制电缆,按“延长米”计量。 总长度=水平长度+垂直长度+预留长度 计算式如下: ?L?=(l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7)×(1+2.5%) 式中:?L1—水平长度;???????????????????????
L2?—垂直及斜长度;
?L3?—?预留长度;?????????????????????
L4?—穿墙及进入建筑物的长度;?
L5?—沿电杆、沿墙引上(引下)长度;??
L6 —电缆终端头的长度;?
L7?—电缆中间头的长度;??????????????
2.5%?—电缆曲折弯余长度(驰度)系数?? 配管工程量计算? (1)配管工程量计算? ①计算规则及其要领:各种配管工程以管材质、规格和敷设方式不同,按“延长米”计算,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占的长度。 ?计算要领:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特色分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算的正确性。 配管的标识及敷设方式 ②计算方法:??? 水平方向敷设的线管,以电气施工平面布置图的线管走线和敷设位置为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算。??? 当线管沿墙暗敷时(WC),按相关轴线尺寸计算该配管长度; 当线管沿墙明敷时(WE),按相关墙面净空长尺寸计算管线长。??? 垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量与楼层高度及箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关,无论配管是明敷还是暗敷均按图。 当埋地配管时(FC),水平方向的配管按墙、柱轴线及设备定位尺寸进行计算。穿管出地面向设备或向墙上电气开关配管时,按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算,均按图所示。? 配管工程量计算要求 电源架空引入,穿管进入配电箱(AP),在进入设备,又连开关箱(AK),再连照明箱(AL)。 水平方向配管长度为l1、l2、l3、l4等,均算至各中心处。? 当配线穿出地面时,沿墙引下管长度(h)加上地面厚度或者设备基础高度,或出地面长度,均可按150-200mm长度计算。按上述方法计算的线管长度即为配管长度。? ?不论是明配管还是暗配管,其工程量均以管子轴线为理论长度计算。 水平管长度:按平面图所示标注尺寸或用比例尺量取; 垂直管长度:根据层高和安装高度计算获得。??? 在计算配管工程量时要重点考虑管路两端、中间的连接件:两端应该预留的要计入工程量(如进、出户管端);中间应该扣除的必须扣除(如配电箱等所占的长度)。??? 明配配管工程量计算时,要考虑管轴线距墙的距离,如在设计无要求时,一般可以以墙皮作为量取计算的基准;如设备、用电器作为管路的连接终端时,可以依其中心作为量取计算的基准。 2)配管接线箱、安装盒工程量计算?明配管和暗配线管,均发生接线盒(分线盒)或接线箱安装,或开关盒、灯头盒及插座安装,他们均以“个”计量。器箱盒均为未计价材料。? (1)?接线盒产生在线管分支处或管线转弯处。? (2)?线管敷设超过下列长度时应加接线盒? ①?管长超过4.5m且无弯头时; ②?管长超过30m,中间只有一个弯头时;? ③?管长超过20m,中间有2个弯头时; ④?管长超过12m,中间有3个弯头时;? 3)?配管内穿线工程量计算? (1)管内穿线的计算规则:?管内穿线按“单线延长米”计量。导线截面积超过6mm2以上的照明线路,按动力穿线定额计算。? 管内穿线长度=
(配管长度+导线预留长度)×同截面导线的根数 (2)导线进入开关箱、柜及设备预留长度,线路分支接线头、灯具及明暗开关、插座、按钮等预留长度已近分别综合在相应的定额中,不再另行计算导线长度。
(3)管内穿线工程量计算时应注意的问题:? ①?计算出管长以后,要具体分析管的两端连接的是何种设备:???如果连接的是盒(接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒)时,因为其预留长度在分别综合在定额中,因此穿管工程量不必考虑预留长度。? 单线延长米=管长×管内穿线的根数(型号、规格相同) 如果相连的是设备,那么穿线工程量必须考虑预留。? 单线延长米=(管长+管两端所连接的设备的预留长度)×管内穿线的根数 ?②??导线与设备相连接需焊(压)接线端子,按“个”计量。 4)?桥架和金属配线槽工程量计算?(1)金属线槽和塑料线槽以及桥架配线时,线槽、桥架安装“m”计量,工程量按施工图设计长度计算。?(2)线槽进出线盒以容量分档按“个”计量。?(3)线槽内配线以导线规格分档,以“单线延长米”计量,计算方法与管内穿线相同。?(4
正在加载中,请稍后...当前位置: >>
安装工程造价员电气识图入门
安装工程造价员培训 -建筑电气施工图的识图与工程量计算安装工程造价员培训 建筑电气施工图的识读? &一&、基础知识:1.常用电线: ? ⑴ 裸导线:一般为架空线路的主体,输送电能。 ? ① 裸单线:TY 铜质圆单线 LY 铝质圆单 线 ? ② 裸绞线:TJ 铜绞线 LJ 铝绞线 ? LGJ 钢芯铝绞线? ⑵ 绝缘电线B ― 电线标称截面(mm2) 绝缘材料(V为聚氯乙烯塑料绝缘, X为橡胶绝缘) 导体材料(L为铝芯,铜芯省略) 表示布线用的电线 导线的性能 (ZR:表示阻燃,NH表示耐火) BV:铜芯塑料绝缘线 BX:铜芯橡胶绝缘线 BLV:铝芯塑料绝缘线 BVV:铜芯塑料绝缘护套线 BLVV:铝芯塑料绝缘护套线 例:BV― 2.5BVV― 4 ZRBLV―25 NHBX―10 2.电缆:多芯导线 在电路中起着输送和分配电能的作用 电缆的组成:线芯、绝缘层、保护层 电缆按用途可分为:⑴ 电力电缆:用来输送和分配大功率电能a、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VV VLV 例:VV22 - 4×120+1×50 表示4根截面为120mm2和1根截面为50mm2的 铜芯聚氯乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套五芯电 力电缆。 b、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV YJLV例:YJV22 - 4×120 表示4根截面为 120mm2的铜芯交联聚乙 烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套四芯电力电 缆。 ⑵ 控制电缆:用于传输控制电流 常用控制电缆:KVV KVLV ⑶ 通信电缆:用于传输信号和数据① 电话电缆: HYY HYV② 同轴射频电缆: STV-75-4 电缆按绝缘层可分为:油浸纸绝缘 橡皮绝缘 塑料绝缘 ⑷ 电缆附件 电缆终端头:电缆与配电箱的连接处 一根电缆两个电缆头 电缆中间头:用于电缆的延长,隔250m设一个 Z X V 、Y
3.母线:⑴ 软母线:用于35kV以上的高压配电装置中 ⑵ 硬母线:用于高低压配电所 TMY:硬铜母线 LMY:硬铝母线 4、线路敷设方式代号: TC:用电线管敷设 SC:用焊接钢管敷设SR:用金属线槽敷设CT:用桥架敷设 PC:用硬塑料管敷设 PEC:用半硬塑料管敷设 5、线路敷设部位代号: WE:沿墙明敷 CE:沿顶棚明敷 BE:沿屋架明敷 WC:沿墙暗敷 CC:沿顶棚暗敷 BC:沿梁暗敷CLE:沿柱明敷FC:沿地板暗敷CLC:沿柱暗敷SCC:在吊顶内敷设 6、线路在平面图上的表示:a-b (c × d) e - fa :线路编号 c :导线根数 e :线路敷设方式 例: 烯 b:导线型号 d :导线截面 f :线路敷设部位N1 BV-3×4 SC20 CFC表示:N1回路,3根4mm2的铜芯聚氯乙塑料绝缘线,穿DN20的焊接钢管沿地板敷设 7、灯具在平面图上的表示:c?d ? L a ?b f ea :灯具数量 b:灯具型号 c :灯泡数量 d :灯泡容量,W e :灯具安装高度 f :灯具安装方式 (X吸顶,B壁安,G吊杆式,L吊链式,R:嵌入式) L:光源种类 例: 2 ? 30 2? L 表示:2套灯,每套有30W的灯管2个, 2.8 吊链式安装,安装高度为2.8m 8、电气工程系统图的识读:⑴ 识读程序:先看图纸目录,再看施工说明, 了解图例符号,系统结合平面。 ⑵ 识读要点:① 供电方式和相数:高压还是低压供电,单相还是三相② 进户方式:电杆进户、沿墙边埋角钢进户、地下电缆进户 ③ 线路分配情况 ④ 线路敷设方式:绝缘子布线、管子布线、线槽布线、电缆布线等⑤ 照明设备器具的布置:安装高度及平面位置 ⑥ 接地防雷情况 ⑶ 识读脉络:进户线 ― 总配电箱 ― 干线 ― 分配电箱 ― 支线 ― 用电设备
&二&、电气施工图识读案例1 常用电气施工图介绍 1.1 设计说明?设计说明一般是一套电气施工图的第一张图纸, 主要包括:(1) 工程概况;(2) 设计依据;(3) 设计范围;(4) 供配电设计;(5) 照明设计;(6) 线路敷设;(7) 设备安装;(8) 防雷接地;(9) 弱 电系统;(10) 施工注意事项。 识读一套电气施工图,应首先仔细阅读 ? 设计说明,通过阅读,可以了解到工程的概 况、施工所涉及到的内容、设计的依据、施 工中的注意事项以及在图纸中未能表达清楚 的事宜。??下面的例子是某公寓的电气设计说明,通 过它来初步了解电气施工图的设计说明。 设计说明 ? 一、设计依据 ?1 民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16―92); ?2 建筑物防雷设计规范》(GB 50 年版); ?3 有线电视系统工程技术规范》(GB 50200― 94); ? 4 其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准。 ? 二、设计内容 ? 本工程电气设计项目包括380V/220V供配电系统、 照明系统、防雷接地系统和电视电话系统。? ? 三、供电系统供电方式 ? 本工程拟由小区低压配电网引来380V/220V 三相四线电源,引至住宅首层总配电箱,再分别 引至各用电点;接地系统为TN-C-S 系统,进户 处零线须重复接地,设专用PE线,接地电阻不大 于4Ω ;本工程采用放射式供电方式。?1 线路敷设 ? 低压配电干线选用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 (YJV)穿钢管埋地或沿墙敷设;支干线、支线选 用铜芯电线(BV)穿钢管沿建筑物墙、地面、顶板 暗敷设。 ? 四、照明部分 ? 1 本工程按普通住宅设计照明系统。 ? 2 所有荧光灯均配电子镇流器。 ? 3 卫生间插座采用防水防溅型插座;户内低于 1.8m的插座均采用安全型插座。 ? 4 各照明器具的安装高度详见主要设备材料表。?2 ? 五、防雷接地系统 ?本工程按民用三类建筑防雷要求设置防雷措施, 利用建筑物金属体做防雷及接地装置,在女儿墙上设 人工避雷带,利用框架柱内的两根对角主钢筋做防雷 引下线,并利用结构基础内钢筋做自然接地体,所有 防雷钢筋均焊接连通,屋面上所有金属构件和设备均 10镀锌圆钢与避雷带焊接连通,接地电阻 不大于4Ω,若实测大于此值应补打接地极直至满足要 求;具体做法详见相关图纸。 2 本工程设总等电位联接。应将建筑物的PE干线、 电气装置接地极的接地干线、水管等金属管道、建 筑物的金属构件等导体作等电位联接。等电位联结 做法按国标02D501-2 《等电位联接安装》。 ? 3 所有带洗浴设备的卫生间均作等电位联接,具 体做法参见98ZD501―51、52。 ? 4 过电压保护:在电源总配电柜内装第一级电涌 保护器(SPD)。? ?5 本工程接地形式采用TN―C―S系统,电源在进 户处做重复接地,并与防雷接地共用接地极。 六、电话、宽带系统 1 电话电缆由室外穿管埋地引入首层的电话组线 箱,再引至各个用户点; 2 电话系统的管线、出线盒均为暗设,管线规格 型号见系统图。? ?? 七、共用天线电视系统 ? 1 电视电缆由室外穿管埋地引入首层的电视前端箱, 再分配到各用户分网; ? 2 电视系统的管线、出线盒均为暗设,管线规格型号 见系统图。 ? 八、其他 ? 施工中应与土建密切配合,做好预留、预埋工作, 严格按照国家有关规范、标准施工,未尽事宜在图纸会 审及施工期间另行解决,变更应经设计单位认可。? 1.2 照明配电系统图?照明配电系统图: 用以表示建筑照明配电系统 供电方式、配电回路分布及相互联系的建筑电气工 程图,能集中反映照明的配电方式、导线或电缆的 型号、规格、数量、敷设方式及穿管管径、的规格 型号等。通过照明系统图,可以了解建筑物内部电 气照明配电系统的全貌,它也是进行电气安装调试 的主要图纸之一。 ?例如,图16-1所示为某商场楼层配电箱照明 配电系统图。再来看一个例子,图16-2所示为一住宅楼 照明配电系统图,请自己根据前面的知识进行识读。? 图16-1 某商场楼层配电箱照明配电系统图Back Back图16-2 某住宅楼照明配电系统图 1.3 平面布置图?? ?1照明、插座平面图(1) 照明平面图的用途、特点 主要用来表示电源进户装置、照明配电箱、灯 具、插座、开关等电气设备的数量、型号规格、安 装位置、安装高度,表示照明线路的敷设位置、敷 设方式、敷设路径、导线的型号规格等。??(2) 照明、插座平面图举例图16-3、图16-4分别为某高层公寓标准层插座、 照明平面图。 防雷平面图(图16-5) ? 防雷平面图是指导具体防雷接地施工的图纸。 通过阅读,可以了解工程的防雷接地装置所采用设 备和材料的型号、规格、安装敷设方法、各装置之 间的联接方式等情况,在阅读的同时还应结合相关 的数据手册、工艺标准以及施工规范,从而对该建 筑物的防雷接地系统有一个全面的了解和掌握。?2 Back
Back图16-5 某办公楼屋顶防雷平面图 2 、电气施工图实例二?图纸为某汽车销售公司的电气工程图。该汽 车销售公司为五层建筑,一层为汽车展厅及卖场, 二至四层为汽车修理中心,五层为工作人员办公场 所。 ?? ?1电气设计说明一、建筑概况 本工程为三类建筑。建筑主体五层,建筑物 高度为23.5m,面积为。 二、设计依据 1 2 3 4 低压配电设计规范(GB 50054―95); 建筑物防雷设计规范(GB 50057―94); 民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16―92); 建筑照明设计标准(GB 5);? ? ? ? ? ?5 2003全国民用建筑工程设计技术措施――电 气;?6内部各专业互提的资料。 三、设计内容 ? 1 电力配电系统; ? 2 照明系统; ? 3 建筑物防雷、接地系统; ? 4 电视、电话及网络系统。 ? 四、供电导线的选择及敷设 ? 自变电所引入的电源线采自YJV22―1kV电力电缆0.8m埋地引入,供电电压为220V/380V,电缆在进 户处穿焊接钢管保护,并伸出散水坡100mm。 ? 未标注处插座分支线路均采用BV―3×2.5mm2 PC20 导线。 ? 未标注处照明分支线路均采用BV―2.5mm2导线。? ?2根穿PC16,3根穿PC20,4~6根穿PC25。五、设备选择及安装方式 1 各层配电箱,除一层配电间明装外,其他均为暗装;安 装高度为底边距地1.5m。 2 照明开关、插座均为暗设,除注明者外,均为250V, 10A,插座均为底边距地0.3m,开关底边距地1.3m,距门框 0.2m。 3 出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上 无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;? ? ?? ??六、建筑物防雷、接地及安全1 本工程防雷等级为三类,建筑的防雷满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联接。?2接闪器:采用在女儿墙上安装的避雷带(¢10圆钢)作为接闪器,并形成不大于24×16的避雷网,并与引下线牢固相连。?避雷带支架做法:在女儿墙上预埋25×4镀锌扁钢作为支架, 外露长度为0.1m,支架间距1.0m,转弯处0.5m。?316以上主筋通长焊接作引下线,间距不大于25m。引下线位置详见防雷平面图。外墙引下线在室外地面下1m处引出与室外接地线焊接。 ?4 接地极:接地装置利用地基梁的钢筋,要求所 有地基梁的两根主筋均应与引下线焊接。 ? 5 建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5m 处设测试卡子,防雷接地与其他电气接地采用统一 接地装置,其总接地电阻应不大于1Ω 。施工完成 后实测接地电阻,不能满足要求时,增加人工接地 极。 ? 6 所有露出屋面的金属管道及金属构件均应与屋 面避雷带可靠连接。所有防雷接地装置中的金属件 均应镀锌。 ? 7 本工程采用总等电位联接,总等电位板由紫铜 板制成。? 七、弱电系统及线路敷设 ? 电视系统:电视信号线埋地引入,在一层设前端放大器, 通过各层分支箱将信号输送至各电视终端。 ? 电话系统:电话电缆埋地引入,在每层设电话分线箱。 ? 网络系统:多模光纤从室外埋地引入,在一层设网络配 线架。 ? 八、其他 ? 1 施工做法参见《建筑电气安装工程图集》及现行有 关国标执行。 ? 2 未尽事宜由现场配合解决,电气专业应与土建密切 配合,预埋管线、预留孔洞、箱体留洞以建施为准。 ? 3 电气装置施工、安装及验收按GB 5《建 筑电气安装工程施工质量验收规范》执行。? ?? ?其干线系统图如图16-6所示。 2 系统材料表(表16-4) 3 配电系统图(见图16-7、图16-8和图 16-9)4 照明平面图(以一层为例) (1) 一层照明平面图(图16-10) (2) 一层干线及插座平面图(图16-11) 5 防雷接地平面图 (1) 屋顶防雷平面图(图16-12) (2) 基础接地平面图(图16-13)? ? ? ? ?? 图16-6 干线系统图Back 图16-7 AL配电柜系统图Back Back图16-8 AM2(AM3、AM4)箱系统图 图16-9 AM5箱系统图Back Back Back Back Back &三&、电气工程工程量计算一、电气照明系统 ? 1.照明控制设备 ? 主要指照明配电箱、板以及箱内组装的各种控 制开关、熔断器、计量仪表、盘柜配线等。照明工 程控制设备安装,分成套型控制设备和单体控制设 备安装。 ? 2.配管、配线 ? 配管、配线是指电气设备安装工程中配电线路 和配电线路保护管的敷设。 ? (1)配管(2)配线(3)接线盒 ? 3.照明器具安装? 1) 水平方向的敷设线管计算?水平方向敷设的线管应以施工平面图的管线走 向、敷设部位和设备安装位置的中心点为依据,并 借用平面图上所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的 计算,若没有轴线尺寸可利用时,则应运用比例尺 或直尺直接在平面图上量取线管长度,如图 2.1 所 示。 ? 2)垂直方向的敷设线管计算?垂直方向的线管敷设(沿墙、柱引上或引 下),其配管长度一般应根据楼层高度和箱、柜、 盘、板、开关、插座等的安装高度进行计算,如图 2.2所示。 ?图2.2线管垂直长度计算示意图 3)埋地的敷设线管计算?图2.3为配管埋地敷设示意图。设图中配电 箱安装高度底边距地1.5米,插座距地0.3米;配电 箱至插座配管为沿墙、地面暗敷设,设埋地深度 0.1米;则整个配管长度为:1.5米(箱底垂直至地 面)+0.1米(垂直入地深)+L1(配电箱与中间 墙左插座水平距离,可用比例尺在图上量出)+ 0.1米(垂直出地面)+0.3米(垂直入插座)+ 0.4米(垂直出插座入地)+L2(中间墙两插座水 平距离,可用比例尺在图上量出)+0.4米(垂直 出地入插座)+0.4米(垂直出插座入地)+L3 (至右墙插座水平距离,可用比例尺在图上量出) +0.4米(垂直出地面入插座) ?图2.3埋地敷设配管长度计算平面示意图 (2)配线 ? ①管内穿线 ? 定额分照明线路、动力线路和多芯软导 线,并按导体材料、导线截面积及芯数划分 项目。照明线路管内穿线,当导线截面积大 于或等于6平方毫米时,应执行动力线路相应 项目。 ? 导线预留 ?图2.4为导线与柜、箱、设备等相连预留长 度示意图。规定的导线预留长度,详见表2.3。?图2.4导线与柜、箱、设备等相连预留长度示意图 表2.3连接设备导线(每一根线) 预留长度表项目 预留长 度 高+宽 0.3米 1米 1.5米 1.5米 说明 盘面尺寸序 号 1 2 3 4 5各种开关箱、柜、板单独安装(无箱、盘)的铁壳 开关、闸刀开关、起动器、母 线槽进出线盒等由地坪管子出口引至动力接线 箱以安装对象中心算 起以管口计算 以管口计算 以管口计算电源与管内导线连接 (管内穿线与软、硬母线接头 )出户线 (3)接线盒、箱安装 ? 在配管配线工程中,无论是明配还是暗配均存 在线路接线盒(分线盒)、接线箱、开关盒、灯头 盒以及插座盒的安装 ? 线路接线盒(分线盒)产生在管线的分支处或 管线的转弯处。暗装的开关、插座应有开关接线盒 和插座接线盒,暗配管线到灯位处应有灯头接线盒。 钢管配钢质接线盒,塑料管配塑料接线盒,如图 2.5所示。? ??图2.5电气平面接线盒示意 ? 3.照明器具安装?照明器具安装定额由照明灯具安装,开关、按 钮、插座安装,安全变压器、电铃及风扇安装,盘 管风机开关等电器安装四部分组成。 【案例】 某办公楼照明工程局部平面布置如图 2.6所示。建筑物为混合结构,层高3.3m。灯具为 成套型,开关安装距楼地面1.4m;配电线路导线为 BV-2.5,穿电线管沿天棚、墙暗敷设,其中2~3 根穿MT15,4根穿MT20。试按工程量计算表式列出 该房间轴线内的所有电气安装分项工程名称,计算 出各分项工程量。 ? 图2.6 办公楼照明工程局部平面布置图 ? 【解】 根据定额套用与工程量计算规则,按照电 气照明工程系统组成,可按照明控制设备、配管配 线、照明器具、接线盒等顺序计算工程量,如表 2.11所示。?
工程量计算表序 号 定额 编号 项目名称 单位 计算式 数量12-981电线管暗配MT15100m进线至灯水平1.95+灯至风扇水平 1.20+灯至风扇水平1.20=4.35米 4.35÷100=0.044 灯至开关水平1.30 2 ? (1.95 ? 1.48) 20.04 422-982电线管暗配MT20100m+灯至开关垂直(3.30-1.40) =1.38+1.90=3.28米 3.28÷100=0.0330.03 332-1172管内穿线BV-2.5 (1) MT15100m(1)+(2)=23.02米 23.02÷100=0.230 两线4.35×2+局部三线1.20=9.90 米0.23 0 (2) MT20 4 5 6 7 8 2-38 2-77 2-1378 吸顶式双管荧光灯安装 双联板式暗开关安装 吊风扇安装 暗装钢质灯头盒安装 暗装钢质开关盒安装 10套 10套 台 10个 10个四线3.28×4=13.12米 2÷10 1÷10 1 3÷10 2÷10 0.2 0.1 1 0.3 0.2 二、防雷及接地系统1、避雷针制作、安装 ? 注意问题: ? 避雷针制作的未计价主要材料是:针尖、针体 材料(如钢管、圆钢、铜质针尖等)。 ? 避雷针安装不包括针体制作,独立避雷针加工 制作应执行“一般铁构件” 制作定额。普通避雷 针安装在木杆和水泥杆上,包括避雷引下线安装。 ? 避雷针安装均已考虑了高空作业的因素。 ? 2、半导体少长针消雷装置安装??工程量计算以“套”为计量单位,按施工图设计数量计算,装 置本身由设备制造厂成套供货 3、避雷网安装 按沿混凝土块敷设、沿墙明敷设、沿折板支架 敷设、混凝土块制作、利用圈梁钢筋均压环敷 设和柱子主筋与圈梁钢筋焊接划分。 ? 避雷网敷设以“10m”为计量单位,工程量 按施工图图示延长米计算,其长度按施工图设 计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度 (包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头 所占长度)计算,即 ? 避雷网敷设长度(m)=施工图设计长度 (m)×(1+3.9%)? ? 4、避雷引下线敷设按不同敷设方式划分,有利用金属构件引下,沿建 筑物、构筑物引下,利用建筑物主筋引下和断接卡 子制作、安装。 ? 避雷引下线敷以“10m”为计量单位,工程量按施 工图图示延长米计算。 ? 断接卡子制作、安装以“10套”为计量单位。? ? 5、接地极制作、安装?接地极制作安装以“根”为计量单位,工程量按施 工图图示数量计算,其长度按设计长度计算,设计 无规定时,每根长度按2.5米计算。若设计有管帽 时,管帽另按加工件计算。 6、接地母线敷设接地母线敷设,按施工图设计长度以“10米”为计 量单位计算工程量,其长度应按图示延长米另加 3.9%的附加长度计算,即 ? 接地母线敷设敷设长度(m)=施工图设计 长度(m)×(1+3.9%)?? 7、接地跨接线安装 ? 接地线遇有障碍时,需跨越而相连的接头线称为跨接线。接地跨接一般出现在建筑物伸缩缝、沉降缝 处。高层建筑六层以上的金属窗,设计部门一般要 求接地。钢铝窗接地工程量应按施工图设计规定接 地的金属窗数量进行计算。 ? 8、接地装置调试?独立接地装置调试以“组”为计量单位,接地网以 “系统”为计量单位,工程量按施工图图示数量计 算。 【案例】某住宅楼防雷工程平面布置如图2.7所示。 避雷网在平屋顶四周沿檐沟外折板支架敷设,其余 沿混凝土块敷设。折板上口距室外地坪19米,避雷 引下线均沿外墙引下,并在距室外地坪0.5米处设 置接地电阻测试断接卡子,土壤为普通土。试按工 程量计算表式列出该工程的所有分项工程名称,并 计算出各分项工程量。 ? 【解】 根据定额套用与工程量计算规则,按照防 雷及接地工程系统组成,可按接闪器、引下线、接 地装置、接地调试的顺序计算工程量,如表2.12所 示。? 图2.7某住宅防雷接地平面布置图 序 号定额 编号项目名称单 位计算式 51.4(A轴全长)+51.4 (D轴全长)+ 1.5×8(D轴凹凸部分)+7(1轴全长)+7 (17轴全长)=128.8米 128.8×(1+3.9%)÷10=13.382 8.5-1.5(9轴全长减去凹凸部分) =7.0米 7.0×(1+3.9%)÷10=0.727 7块(直线段敷设按1~1.5米/块考虑) 7÷10=0.7 19×5(楼总高×引下线根数)-0.45×5(断 接卡子距室外地坪高) =92.75米 92.75÷10=9.275 5套(每根引下线一套) 5÷10=0.5 9根 按图示数量计算 [3(距墙)+0.7(埋深)+0.45(断接点 高)] ×5(5处)+3.5(地极间距)×6(6 段) =41.75米 41.75×(1+3.9%)÷10=4.338 3组(按每组接地装置测试计算)数量12- 749避雷网沿折板支架安装 镀锌圆钢Φ 10 避雷网沿混凝土块支架安装 镀 锌圆钢Φ 10 混凝土块制作10m13.1 7522- 748 2- 750 2- 745 2- 747 2- 69010m 10 块0.72 7 0.734避雷引下线敷设 镀锌圆钢Φ 10 断接卡子制作、安装 接地极制作、安装 L50×5,H=250010m9.27 55 610 套 根0.5 972- 697户外接地母线敷设 -40×410m4.33 882- 885独立接地装置调试组3