我拉了一千米十六个平方毫米的铝线(比小拇指细一点) 想知道能同时用多少千瓦 电压下降多少 中间有五个接对了离变压机有2000米
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
铝的电阻率是0.028Ω/米,意思是20°C时,一平方毫米,每一米的电阻是0.028Ω,这样计算出1000米16平方铝线的电阻是1.75Ω,不知你1000米是单程还是双程,220还是380,单程220的话,还得×21.75Ω的电压降,电流每1A,电压降1.75V,按照允许波动10%计算,就是说电压降22V是可以忍受的底限,此时电流大约是12.6A,2772W.380V允许波动5%,每一千瓦电流按照2A计算,允许降19V的话,可以带动5.5千瓦左右的负载.这个结果仅供参考,因为没有算进你母线的另一千米的电压降.接头的工艺也很重要,用铝管压接的话可以忽略不计,绕接的接头,每一个接头电阻相当于20-50米线阻,笨手接的,直接就接触不良,很快烧毁···
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码6平方铜线100米接10千瓦压降多少,220伏_百度知道
6平方铜线100米接10千瓦压降多少,220伏
6平方铜线100米接10千瓦压降多少,220伏
我有更好的答案
6*45.5=27.6Ω(来回算200米):0.5A,则压降为,电流为100米6平方铜线,在20度时大约0
采纳率:83%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。10千瓦电机1000米距离有多少压降,用多少平线_百度知道
10千瓦电机1000米距离有多少压降,用多少平线
我有更好的答案
即电压损失=0.85。查设计手册,三相380伏系统35平方铜电缆的电压损失为:0.25%/(A*km).75% ,小于5%,10kw电机为三相平衡负荷按规范线路压降不应大于5%,计19伏.25x19=4,额定电流约19安,电机功率因数取0
采纳率:91%
为您推荐:
其他类似问题
1000米的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我有一台10千瓦3相汽油发电机,空载电压正常。带3千瓦电机以上负载电压降到100伏,_百度知道
我有一台10千瓦3相汽油发电机,空载电压正常。带3千瓦电机以上负载电压降到100伏,
我有一台10千瓦3相汽油发电机,空载电压正常。带3千瓦电机以上负载电压降到100伏,电机空载不能正常启动。还有发电机空载的时候频率在500-1000HZ之间波动。请问这是什么原因?
我有更好的答案
无法启动是正常现象。不知道额定转速多少。你需要12kw以上的发电机10kw发电机只能带小于2.5kw的电动机,你是3kw电动机
采纳率:68%
来自团队:
小发电机的标称指标多数是空数,不达标的。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。6平方铜线100米接10千瓦压降多少_百度知道
6平方铜线100米接10千瓦压降多少
6平方铜线100米接10千瓦压降多少
我有更好的答案
单相220V电路中.4x0。铜的电阻率为0,U=IR=45.3Ω。所以,10KW=220I.米6mm²的电阻=0.3=13.6v如果是10KW全开,这根100米的6mm²线的电压降是13,I=45.4A