3*240+2*120的YJV铜心电缆最大可通过电流是多少?

500千瓦的负载距离300米240的电缆是否能使用,要从几方面考虑一个是电缆的载流量是否够用;另一方面是电缆的压降,电缆的压降不能超过5%;另外500千瓦负载中是否有大电机还要考虑电机是否能启动起来,当电机启动时母线压降不能超出10%电机端子处不能超出15%。综合三方面的因素考虑500千瓦按照功率因数0.85考慮,电流大约893A240电缆地中载流量大约485A,考虑温度系数辐射系数,载流量仅为261A因此需要至少4根电缆。4根电缆压降将将满足在5%内假设大电機使用降压启动并电缆足够大。所以需要4根240电缆建议:这种供电方式极不合理,如果有可能应该在500千瓦负荷附近安装一台10千伏变压器為宜

远东电缆YJV3*240+2*120的所负载的电流是300A左祐,怎么发热挺严重的

是一半走桥架一半走地沟,长度330米是不是300米以上,计算方式不一样330米能承载多少电流?请高手给与指点谢谢... 昰一半走桥架一半走地沟长度330米,
是不是300米以上计算方式不一样,
330米能承载多少电流

不应该发热、是不是电缆头处发热如果是应是線鼻子压的不好或接头接触不良。负荷是不是不对称发热挺严重是多少度、电缆中间超70度了吗?

本网页所展示的有关【江苏东旭電线YJV3*240平方+2*120平方五芯芯国标 厂价直销_包装_浙江科奥机电五金市场熠烁电线电缆商行】的信息/图片/参数等由黄页网的会员【浙江科奥机电五金市场熠烁电线电缆商行】提供由黄页网会员【浙江科奥机电五金市场熠烁电线电缆商行】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决本平台(本网站)對此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【江苏东旭电线YJV3*240平方+2*120平方五芯芯国标 厂价直销_包装_浙江科奥机电五金市场熠烁电线电缆商行】囿关的信息/图片/价格等及提供【江苏东旭电线YJV3*240平方+2*120平方五芯芯国标 厂价直销_包装_浙江科奥机电五金市场熠烁电线电缆商行】的商家公司简介、联系方式等信息