两台75KW的电机该用多大的250a空开配多大电缆,多大的电缆

1 Pages: 1/4& & &Go
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
发帖数量: 261 个
工控威望: 359 点
下载积分: 4709 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 最后登录:
一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
wanjianhua
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
<div class="f14" id="read_平方可以
级别: 探索解密
发帖数量: 57 个
工控威望: 135 点
下载积分: 215 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 最后登录:
用25的BV线也没问题&&BVR的25平方带风机的话也没问题
级别: 实习会员
发帖数量: 14 个
工控威望: 17 点
下载积分: 2 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 最后登录:
可以用35的
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
发帖数量: 227 个
工控威望: 400 点
下载积分: 868 分
在线时间: 648(小时)
注册时间: 最后登录:
采用Y/△降压启动,6x35平方足够了,Y启动时35平方,△运行时就是70平方了,电机线一般1kw选用1平方铜线肯定够用,75kw用75平方线(经验值)
级别: 探索解密
发帖数量: 77 个
工控威望: 134 点
下载积分: 64 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_KW电机星三角启动,电机的6根线用35的(因为是6根分流作用),开关的进线需要50的。
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
用35平方毫米的比较合理
级别: 刚进门槛
发帖数量: 145 个
工控威望: 88 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 最后登录:
级别: 略有小成
发帖数量: 331 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 655(小时)
注册时间: 最后登录:
正规配线50
级别: 工控侠客
发帖数量: 135 个
工控威望: 2829 点
下载积分: 8980 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_的完全可以
jiuxiuchang
级别: 实习会员
发帖数量: 14 个
工控威望: 6 点
下载积分: 111 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_安全电流应该是200左右,足够了。
级别: 家园常客
发帖数量: 222 个
工控威望: 631 点
下载积分: 4009 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 最后登录:
控制柜到电机用6根16平方毫米的线都够用了,进控制柜用35平方毫米的!用50平方毫米的线太大了!
1 Pages: 1/4& & &Go75kw电机配多大电缆_中华文本库
75KW 90KW 110KW 132KW 160KW 185KW 200KW 220KW 250KW 280KW 315KW 3....电机绕组引接电缆标准1 12页 1下载券
电机用电缆标准 暂无评价 2页 免费 喜欢...
75KW 90KW 110KW 132KW 160KW 185KW 200KW 220KW 250KW 280KW 315KW 3....电机绕组引接电缆标准1 12页 1下载券
电机用电缆标准 2页 免费 &#169;...
多大功率用多大电线电缆怎么算?卖电线电缆时经常碰到知道功率不知道用多大的电缆的客户, 当然现在都希望节 约成本,这就需要运算正确。请问这怎么算比较准确呢?既让...
高压电缆、滑线电缆等均需要电缆厂家提供相关电缆的载...75KW:50 个平方或单芯 35 个平方; 90KW/110KW:...3、变频器到电动机的动力电缆如果有用户特殊要求可...
电机电缆配置表_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 电机电缆配置表_建筑/土木_工程科技_专业资料。根据电机功率选择启动方式及配置...
75KW 90KW 110KW 132KW 160KW 11.1A 15A 21.8A 29.4A 35.5A 42.2A 56...电机绕组引接电缆标准1 12页 1下载券 电机用电缆标准 暂无评价 2页 1下载券...
根据电阻选择电缆大小。以铜电缆为例,公式:线路电阻=铜电阻率 0.017241*长度/...3 台 11.25kw 电机的总功率是 33.75kw 按 38KW计算 3 台单相总电流是 38...
如何根据电机大小选择电缆线径? 第一章 按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 1.用途: 用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流...
如何根据电机大小选择电缆线径_机械/仪表_工程科技_专业资料。选择电缆如何...电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相 380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为 1.5...
我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我 们...也就是 1 千瓦功率约需 2A 电流,一个 75KW 的电机 它的额定工作电流约是 ...请问75kw用多大电缆
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
请问75kw用多大电缆
提问者:齐梅花| 地点:
| 浏览次数:
189| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:6086
| 被采纳数:0
75KW的电机用的是3×95+1×50的YJV电缆,距离是50米左右,这是刚刚适用的。
回答数:10577
| 被采纳数:0
根据我的了解,75kw电机,按功率因数0.8计算,工作电流为:I=75 000÷(1.732×380×0.8)=142.5A,考虑电机启动电流稍大。所以建议是使用50平方的铝芯线或者35平方的铜芯线。希望可以帮到你。
回答数:1487
| 被采纳数:0
你好,首先让我们算电流,I=75/0.38/1.732*0.8=142.4A (这里面 0.38是电压,1.732根号3,0.8动力的功率因素),所你的开关最小也得160A的,根据05D1图集就知道选择电缆是3*70*1*35的铜芯,铝芯用3*95+1*50。大概就是这样,希望对你有所帮助哦