如题,对R404a 制冷剂氨气可不可以做制冷剂用 NBR才来

B.清洁 割管后要及时去毛刺 铜管焊接时需充氮保护 ★作业者需持证上岗! 1.必须使用减压阀 2.氮气压力不易过大约为0.2kgf/cm2即可。 3.焊接完成后不能立刻用水进行冷却,避免由于焊材与铜管的材质不同造成焊接部裂缝。 ■螺帽尺寸 公称尺寸 外 径D0(mm) 尺寸B (mm) R22 R410A 1/4″ 6.35 17 17 3/8″ 9.52 22 22 1/2″ 12.7 24 27 5/8″ 15.88 27 29 5.检查铜管端部,保证铜管端部良好(否则截去一部分) 良好 不 良 6.去除毛刺 用专用绞刀,除净铜管截断部分的毛刺 为避免金属屑掉入铜管,必须管口朝下 7.装上管螺母 将管螺母装入已完全除净毛刺的铜管上(注意方向) 扩口加工后将无法套上 8.扩口加工 将铜管稳固地固定在模具上,进行扩口加工 19.4 19.7 -0.4 三.抽真空·检漏 抽真空: 1.务必使用带有止回阀的真空泵(專用R410A的真空泵+止回阀) 2.严禁采用R410A制冷剂进行空气清洗 1.真空干燥(抽真空) 1.务必使用带有止回阀的真空泵(R410的真空泵+止回阀) 2.严禁采用R410A淛冷剂进行空气清洗 抽真空的时间 ◆家用空调器: 用真空表检测达到-76cmHg以后继续抽真空15分钟;然后放置5分钟左右,确认真空度没有下降 ◆商用空调器: 用真空表检测达到-76cmHg以后,继续抽真空1小时;然后放置1小时左右确认真空度没有下降。 如果放置一段时间真空表指针上升说明配管中混有水份或者配管有泄漏,可用干燥气体加压至0.05MPa再抽真空(可能需要进行多次)。 1-1.气密 整个施工完成后必须进行气密试驗和真空干燥 ※ 绝对禁止使用氯气、氧气、二氧化碳、冷媒等气体作为加压气体用。 (加压气体若使用氧气会发生爆炸。) ※ 截止阀应關闭绝对不能打开(最好配管气密试验后再连接外机截止阀)。 ※ 必须对液管、气管同时加压 ①加压至0.5MPa,停止加压放置5分钟,确认壓力有否下降(可以发现大漏) ②加压至1.5MPa 停止加压,再放置5分钟确认压力有否下降(可以发现中漏) ③然后升压至设计压力,并记录周围温度和压力放置24小时左右,压力不下降为合格(可以发现微小的泄漏) ※周围温度若变化1℃压力约变化0.01MPa(0.1kg/cm) 气密试验的步骤 检漏 ◆用喷雾式检漏器检漏 将发泡液喷涂在连接处,观察是否起泡 注意:不得喷在塑料零件上,同时避免流到塑料零件上 ◆用电磁式检漏仪检漏 检测極为灵敏,精度高,价格昂贵 检漏应注意的事项 ¤必须在抽真空后打开阀门之前,从维修口用钢瓶中的制冷剂对配管内部加压,然后进行检漏 ¤安装时的所有连接处都要检漏 四.隔热处理 配管必须作隔热处理 从室外机组的配管入口起的全部管道都必须用管道包扎带包扎 用胶带固定包扎帶的末端 必须从低端开始包扎,包扎带重叠部分不少于1/2(防止雨水渗入) 包扎时不得缠绕过紧,否则会减弱隔热性能 ★严禁两根连接铜管用同一根保温套管隔热 配管必须作隔热处理,全部管道都要用管道包扎带从低向高开始包扎缠绕,包扎带的重叠部分不少于1/2宽度 试运行 请先确认: 1.检查昰否有错误接线 2.测试室内外机组间的绝缘电阻必须大于10MΩ 根据机种不同,请按照使用说明书进行试运行 记录运行电流、压缩机吐出管、吸入管温度、高低压力、运转频率、进出口温度等数据 向用户介绍温度调节控制的方法、空气过滤网的拆卸清扫方法、操作使用时的注意事项等 试运行时: R410-A 谢谢! * 工具、材料必须作为专用工具使用 使用的器具 用途 R22 R407C R410A 压力表 抽真空、冷媒充填以及运转检查 ◎R22专用 ◎R407C专用 ◎R410A专用 接头使用1/2-20UNF 加液软管 气体检漏仪 气体检漏 △R134a、R407C、R410A通用(HFC用) 真空泵 真空干燥 若装上防止逆流接头(止回阀),可使用 扩口工具