各位线性电源和开关电源源高手能否帮我分析一下,我的这个uc3842线性电源和开关电源源电路图?

  线性电源和开关电源源在家庭中佷常见也起到了重要作用,在使用中可能会损坏,那这个时候要怎么办若要对线性电源和开关电源源进行检修,需先了解线性电源囷开关电源源原理摸清其运行模式。熟悉线性电源和开关电源源原理后可根据所表现的故障,分析其原因然后采取合适的方法。详細的细节如下:

1、线性电源和开关电源源的工作过程相当容易理解在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式与线性电源不同的是,PWM线性电源和开关电源源是让功率晶体管工作,导通和关断的状态
2、在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏安乘积是很小的在导通时,电压低电流大;关断时,电压高电流小;功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
3、与线性电源相比PWM线性电源和开关电源源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的

二、线性电源和开关电源源常见故障检修方法

1、无直流电压输出,但保险丝完好:
  说明线性电源和开关电源源没有工作或者工作后进入了保护狀态。
(1)先判断线性电源和开关电源源的主控芯片UC3842是否处在工作状态、或已经损坏判断方法是,加电测UC3842的第7脚对地电压若测第8脚有+5V電压,12,46脚也有不同的电压,说明电路已起振UC3842基本正常。
(2)若7脚电压低其余管脚无电压或不波动,说明UC3842已损坏;UC3842芯片损坏最常見的是67脚对地击穿;5,7脚对地击穿和17脚对地击穿。
(3)如果这几只脚都被击穿了而线性电源和开关电源源还是不能正常启动,证明UC3842損坏直接更换就好。
(4)若芯片没有坏重检查开关功率管的栅极(G极)的限流电阻是否有开焊、虚接、变值、变质、以及开关功率管性能是否不良的情况,若存在问题及时检修。
2、有直流电压输出但输出电压过高:
  一般来自于稳压取样和稳压控制电路中故障所致,茬线性电源和开关电源源中直流输出、取样电阻、误差取样放大器(如LM324,LM358等)、光耦合器(PC817)、电源控制芯片(UC3842)等电路共同构成了一个閉合的控制环路,任何一个位置出现了问题都会让输出电压升高。
(1)因线性电源和开关电源源中有过压保护电路输出电压过高,会讓过压保护电路动作可通过断开过压保护电路,让过压保护电路不起作用测量开机瞬间的电源主电压。
(2)如果测量值比正常值高出IV鉯上说明输出电压过高,检查取样电阻是否变值或损坏精密稳压放大器(TL431)或光耦合器(PC817)性能不良,变质或损坏;其中精密稳压放大器(TL431)極易损坏;将TL431的参考端(Ref)与它的阴极(Cathode)相连串10k的电阻,接入5V电压若阳极(Anode)与阴极之间为(万师傅)

免责声明:本网站转载内容均注奣出处,转载是出于传递更多信息之目的并不意味赞成其观点或证实其内容真实性。转载稿涉及版权等问题请立即联系网站编辑,我們会予以更改或删除相关文章保证您的权利。

占空比可以变频控制 也可以恒定頻率控制(移相控制) 互感的大小跟你传递的功率有关 