可燃甲烷气体探测器器要不要信号接信号传送线

可燃气体浓度报警器_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
可燃气体浓度报警器
可燃气体浓度报警器就是检测气体浓度泄漏报警的仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄漏时,当可燃气体浓度报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的报警点时,可燃气体浓度报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障人身财产安全。
可燃气体浓度报警器概述说明
可燃气体探测器:可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。
催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。
红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体!
可燃气体浓度报警器可燃气体探测器工作原理:
控制器对探测器产生的电信号(mA或mV)进行采样,转换为数字信号,经内部的数据处理,在液晶屏上显示出对应的气体浓度,并输出相应的控制信号。
可燃气体浓度报警器施工接线说明
控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管与机壳相连后可靠接地。 参照控制器与探测器接线图,将控制器与探测器的对应端子相连接。
烷烃类可燃气体探测器
结实耐用,操作简便的智能型可燃气体探测器,被设计用以检测可燃性烷烃类气体浓度在爆炸下限0~100%的变化。这种探测器使用一种获得专利的“小型即插型可更换”红外线光学传感器。红外线传感器的特点是长时间的工作稳定性及最少的阶段性维护。红外线气体传感器在某些测量环境下是对于传统的催化燃烧式传感器的一种极佳的替代产品。
红外线可燃气体探测器在以下应用环境下是理想的选择:
● 频繁的催化毒气曝露
● 频繁的高可燃性气体排放
● 缺氧环境
● 探测不易实现的环境
● 远洋作业平台及钻井平台 ● 炼油厂
● 石化厂 ● 压缩天然气及液化气处理
● 废水处理 ● 化工厂
● 泵站 ● 热电厂
● 独特的小型即插型现场可更换传感器
● 无干扰、智能型探测器界面
● 输出:4-20mA, RS-485数据总线及3个报警继电器
● 极少的维护要求
● 加热的光学设计避免了冷凝现象
● 故障自诊断功能
● 长期使用成本低廉
● 五年的额定费用质量保证
● 独特的小型即插型现场可更换传感器
● 无干扰、智能型探测器界面
● 输出:4-20mA
● 极少的维护要求
● 加热的光学设计避免了冷凝现象
● 故障自诊断功能
● 长期使用成本低廉
● 五年的额定费用质量保证
可燃气体探测器是以甲烷作为标准气体进行实地校准和软件调试的。公司也可以其它气体进行样准,但客户必须在订货时事先声明。下表是公司现在可提供的校准气体:
甲烷 乙烷 丙烷 丁烷 戊烷 己烷 庚烷 辛烷 乙烯 丙烯 丁烯 戊烯 己烯 辛烯 环丙烷 环己烷 环己烯 蒎烯 苯 甲苯 二甲苯 甲醇 乙醇 丙醇 异丁醇 二甲胺 三甲胺 吡啶二甲醚 乙醚 乙烯醚 环氧乙烷 四氢呋喃 二氧六环丙酮 丁酮戊酮 庚酮 甲基异丁基酮
可燃气体浓度报警器的安装方法
可燃气体浓度报警器由探测器与报警控制主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出可燃气体爆炸下限的百分比浓度值。当可燃气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生。
1.应用时的注意事项
可燃气体浓度报警器固定式安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,有毒气体的泄漏方向。
(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。
(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。
(6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。
(7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
(8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。 根据现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。
2.可燃气体浓度报警器安装的注意事项
(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。
(2)报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。
(3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
(5)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。
可燃气体浓度报警器施工接线图
控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线,依实际距离而定),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管可靠接地。
可燃气体浓度报警器施工接线图
参照控制器与探测器接线图,将控制器与探测器的对应端子相连接
将输入控制器端子与探测器端子对应相接
◆输出端子与联动设备的连接
▲.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时,
可直接与输出端子相连,但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连,当负载设备大于5A/220VAV时,必须外接转接设备;
▲.控制器、探测器要保证可靠的接地;
▲.进行各种安装操作时,需先断电,否则可能会烧坏主机。
与控制器配套使用的探测器
与控制器配套使用的探测器有:点型气体探测器。
技术参数:
◆ 检测原理:催化燃烧式、电化学式
◆ 检测气体:可燃气体、有毒气体
◆ 采样方式:自然扩散
◆ 示值误差:±5%F·S/±10%/±5×10mol/mol
◆ 响应时间:≤30s
◆ 工作电压:DC12V~30V
◆ 额定功率:≤3W
◆ 温 度:-40℃~60℃
◆ 湿 度:≤95%RH
◆ 连接电缆:≥RVV3×0.75mm(国标线)
◆ 传输距离:≤1200m
◆ 防爆等级:ExdⅡCT6
◆ 安装方式:固定支架、管装、墙壁装
◆ 安装螺旋:G1/2〃
可燃气体浓度报警器安装位置
可燃气体浓度报警器安装位置:
探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
当被检测气体比重小于空气比重时,探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
◆ 直接受蒸汽、油烟影响的地方;
◆ 给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
◆ 水汽、水滴多的地方(相对湿度:≥90%RH);
◆ 温度在-40℃以下或55℃以上的地方;
◆ 有强电磁场的地方。
红外线可燃气体探测器技术特性
可燃气体浓度报警器介绍
技术红外线可燃气体探测器属于无干扰智能型产品,具有良好的安全性能,操作灵活简便。这种探测器的一个主要的特点是它的自动校准功能,可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行校准。红外线气体探测器提供三种不同的输出方式:模拟信号4~20mA直流电;RS-485通讯接口及3个继电器(两个报警,一个故障自检)。可对警铃进行现场调试和编程。这些不同的输出方式为系统建立提供了最大的灵活性。则只提供4~20MA直流电的输出。控制电路以微处理芯片为基础,封装成一个即插型模块并被连在标准的连接模板上。传感器及信号发生器被安装在一个防爆机壳内,机壳上有玻璃罩。带有背光的数字显示屏既可显示传感器读数也可在编程时显示菜单功能。所有的红外线气体探测器都属于电器分类:Class I; Groups B, C, D; Division 1。这种产品系列延续了Detcon公司在气体传感器设计中体现的“易于安装、易于维护”的理念。
2、无干扰封装
探测器被封装在防爆金属外壳内。外壳上旋着一个带玻璃的盖子。位于变送器面板上的磁性编程按钮可通过手持的磁性编程工具对其进行操作,这就保证了传感器界面操作的无干扰性。所有的校准和现场调试都可在不开盖,保持现场原有状态的情况下进行。
3、简便的校准
带背光的液晶显示屏上显示校准提示,大大简化了校准步骤。技术人员只需用磁性编程工具就可简单地开始校准程序。校准程序一经启动,探测器就显示校准菜单,菜单提供了零位校准及起始校准两种选择。选ZERO就会开始自动归零功能。校准结束显示将恢复到校准菜单。选SPAN将开始自动起始状态校准,显示屏会要求提供该探测器整定的气体及其浓度。气体一经提供,探测器就开始自动起始校准。当信号稳定下来后,探测器会记录起始数据并提示操作人员断开气源。一旦气体浓度归零,探测器会自动继续它原来的正常工作。如果因任何原因探测器无法执行校准程序,探测器会显示出错提示。这一程序只需不到三分钟的时间而且几乎是不会出差错的。
4、信号输出
红外线气体传感器有两种信号输出:模拟的4~20mA输出和RS-485数据总线输出。而500型则只有一种4~20mA的输出。输出信号是与探测范围相关的4~20mA线性模拟信号。这种信号与10系列及12系列多模块控制器,可编程逻辑控制器以及其它标准的数据获取设备兼容。模拟输出还有两个其它功能。第一,当进入校准菜单时,4~20mA信号会降至2mA。该低电流会保持到传感器回复到正常运作状态。第二,一旦出错,4~20mA信号会降至0mA,这一状况将保持到出错状态恢复正常。这些输出信号的变化可被外部设备用来识别及记录传感器的工作状态。
RS-485数据通讯中使用Modbus RTU协议,这一协议与几乎所有的可编程逻辑控制器、人机界面软件及其它控制系统兼容。因为Modbus RTU协议是一种标准。从RS-485通讯接口可获得以下信息:探测器读数、探测器警报点、校准模式、探测器错误、两个警报器状态及校准程序错误。RS-485的地址可由双列直插式封装开关改变。通讯是二线制、半双工,有一个600型探测器作为其伺服设备。从理论上说,主控制器在4000英尺远可同时控制256个不同的600型探测器。
5、警报特点
红外线气体探测器带有三个继电器,两个负责警报,一个负责故障自检。则不带继电器。这三个警报都可通过跳线调到以下的工作状态:触点状态(可以选择常开或常闭),还可调整继电器到连续通电或连续不带电。此外,警报器也可调成静音状态。报警点可通过菜单进行调节。自检警报器也可通过菜单调成静音状态,并对以下情况作出反应:零点漂移低于测量量程的-10%,微处理器出错,红外光源出错,信号参数出错或任何其它阻碍正常校准的状况。继电器触点整定电流为250伏交流电下5安培;30伏直流电下5安培。
6、编程状态
编程状态功能使用户能够用磁性编程工具在菜单上的“VIEW PROGRAMMING STATUS”(即看编程状态)设定传感器的警报点、RS~485识别号、检测气体及测量范围。一旦进入该程序,显示屏就会自动翻页以完成所有的调试步骤。结束后,传感器会回到正常工作状态。
7、超量程范围
当探测器测量的气体浓度超过测量范围的100%LEL时,显示屏会闪烁并显示最高的数值。当气体浓度恢复到测量范围内时,显示屏会回复到正常工作状态。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
可燃气体探测器安装有什么要求吗
可燃气体探测器安装有什么规范要求的吗?要怎么安装呢?哪位师傅安装过来讲解一下,多谢了
浏览次数:0
可燃气的探测器一般是三线制的,一般来讲,有三根线,一根接24V直接供电,一根接信号,一根接0V(负极)。不过,最好把电路上的标注看清楚。如果方便我可以帮你看一下。
不知道下面这条知识能否帮助到您
随着时代的发展我们的生活方便了很多,因为一些气体的出现,那么为了我们使用的安全,可燃气体报警器属于消防类安全防护产品出现在我们身边,可燃气体报警器报价是多少大家并不知。,不知道可燃气体报警器如何安装,那么久通过下面的内容去了解。
可燃气体报警器报价?可燃气体报警器如何安装?
160152浏览
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:3,asku:1,askr:28,askz:19,askd:8,RedisW:12askR:1,askD:73 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:76
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:扫描二维码使用触屏版
上市代码000062&&原华强安防网
华强安防产品库由 138140 位商家共同打造而成,共计 4808375 条产品,当前有 546 位采购商正在找产品
官方微信 精彩呈现
24分钟前,来自四川省宜宾市的采购商联系了
产品供应商24分钟前,来自北京市的采购商联系了
产品供应商24分钟前,来自内蒙古乌海市的采购商联系了
产品供应商25分钟前,来自湖北省武汉市的采购商联系了
产品供应商
4~20mA标准信号及RS485接口数字信号--可燃气体报警器
产品型号YK-600F
供应地区广东 深圳
售后服务由深圳市永昌达电子有限公司提供 
提示&向供应商询价可得到最新报价
3272 人感兴趣
找不到想要的产品?我们免费帮您找货
咨询交易员:
找货时间:
周一至周五 9:00 - 17:30
同店铺产品推荐
相关技术知识
买家还在看
? 999? 1530? 10? 0.00
可能您感兴趣的
关于4~20mA标准信号及RS485接口数字信号--可燃气体报警器的详细介绍、联系电话、批发报价、产品图片、规格参数、品牌型号等信息,是由深圳市永昌达电子有限公司在华强安防网发布提供的,如果您对4~20mA标准信号及RS485接口数字信号--可燃气体报警器的产品信息感兴趣可以联系他们或者留言询价让供应商主动联系您,您也可以进入店铺查看更多相关产品!
内容声明:华强安防网为第三方信息服务平台,华强安防网所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责,华强安防网提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实。
|||||产品检索:
华强安防网 版权所有
经营许可证: 软件企业认证:
提示:供应商将在24小时内给您回复。
4~20mA标准信号及RS485接口数字信号--可燃气体报警器
获取手机验证码
为共建真实可信的信息服务平台,支付1.00元认证您的询价信息
支付宝支付¥1.00
支付提示信息
请在新打开的支付页面上完成付款,付款完成前请不要关闭此窗口。如您在支付过程中遇到问题,请联系客服:
您的询价已发送
供应商将在24小时内给您回复,请保持手机畅通!为什么有的可燃气体探测器信号线只接一根_百度知道
为什么有的可燃气体探测器信号线只接一根
我有更好的答案
那跟信号线其实就是金属铂丝。你可以想象成电阻。金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 理解了吗。如果学电子方面的应该很好理解
采纳率:18%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您目前所在的位置: &
& 可燃气体探测器怎么接线
可燃气体探测器怎么接线,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
可燃气体探测器怎么接线,都需要什么线?
上一个问题:
下一个问题:
可燃气体探测器需要接一个24V的电源供电,提供一对有源触点用于直接控制煤气管道电磁阀,还有两根信号总线;信号线和电磁阀的连接线可选用截面积大于1平分毫米的阻燃RVS型铜芯线,电源线就选用截面积大于2.5平方毫米的阻燃BV型线。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 0 条答复
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
等你来回答
[ 10:12:00][ 23:22:00][ 21:01:00][ 17:06:00][ 11:10:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-

我要回帖

更多关于 可燃气体探测器价格 的文章

 

随机推荐