纯水房需要设置线型可燃气体探测器器吗

可燃气体探测器的安装标准依据-仪表展览网
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
  1)GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001年修订版)第10.3.2条:散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。
  2)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第4.6.11条:在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜按区域控制和重点控制相结合的原则,设置可燃气体报警器探头。
  3)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第5.1.4条:在可能泄漏甲类气体和液体的场所内,应设可燃气体报警仪。
  除这些法律法规规定外,另外一个就是依据安全验收评价导则《安全验收评价导则》(安监管技装字[2003]79号)第6.1.4 易燃易爆场所评价1)爆炸危险区域划分符合性检查;2)可燃气体泄漏检测报警仪的布防安装检查;3)防爆电气设备安装认可;4)消防检查(主要检查是否取得消防安全认可);5)评价结果。中的可燃气体泄漏检测报警仪的布防安装检查中提到必须安装气检仪.
  一般安全评价公司在编制验收评价报告时都会提到涉及到可能泄漏甲乙类物料的场所必须安装可燃气体检测报警仪.经常碰到这样哭笑不得的情况,企业在看安评报告内提到要装气检仪这个东西,却不明白这到底是什么,怎么装,装哪里,而且还有就是哪里可以买得到.
  气检仪的安装标准是SH《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》,这是简要的摘出几句安装规范:
  SH《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》重要条文:
  1)第3.0.7条:宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。
  2)第3.0.8条:可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。
  3)第3.0.9条:应设置可燃气体或有毒气体检测报警仪的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式检测报警仪。
  4)第3.0.10条:可燃气体和有毒气体检测报警系统宜为相对独立的仪表系统。
  5)第4.1.2条:在露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检测点与释放源的距离不宜大于2m;当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检测点与释放源的距离宜小于1m。
  6)第4.1.3条:当可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15m可设1台检测仪,且检测器距任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。
  7)第4.1.5条:比空气轻的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,应在释放源的上方设置检测器,还应在厂房内最高点易于积累可燃气体处设置检测器。
  8)第4.3.4条:不在检测器有效覆盖面积内的下列场所,宜设检测器:①使用或产生液化烃/或有毒气体的工艺装置,储运设施等可能积聚可燃气体、有毒气体的坑地及排污沟最低处的地面上。②易于积聚甲类气体、有毒气体的&死角&。
  9)第6.1.1条:检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m。
  10)第6.1.2条:检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度宜高出释放源0.5∽2m。 SY《可燃气体检测报警器使用规范》内容同SH《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》差不多;
  GB12358-90《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》主要是对检测仪的分类及原理进行了介绍。
  GB12358-90《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》标准条款对检测仪的分类:
  1)按检测对象分类:分为①可燃气体(含甲烷)检测报警仪;②有毒气体检测报警仪;③氧气检测报警仪。
  2)按检测原理分类:分为①可燃气体检测有:催化燃烧型、半导体型、热导型和红外线吸收型等;②有毒气体检测有电化学型、半导体型等;③氧气检测有电化学型等。
  3)按使用方式分类:分为①便携式;②固定式;
  4)按功能分类:分为①;②气体报仪;③气体检测报警仪
  5)按采样方式分类:分为①扩散式;②泵吸式电气工程分区
查看: 2628|回复: 24
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
设置可燃气体探测器的厂房还需要设置火灾自动报警系统么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
本人认为火灾自动报警系统是用来预期火灾,帮助人疏散的;有爆炸性气体存在的厂房或装置人员肯定不会多;另外,之说以设置可燃气体探测器那说明厂房中危险物料的闪点很低,无论是感烟还是感温探测器或是红外探测器,等烟或温度达到设定值的可能性几乎没有。可燃气体探测器早报警或采取措施切断工艺操作了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
而且此类厂房内是不允许有可燃物存在的,现场放张木头的桌子都不可以
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
再说,感烟探测器是要探测器在阴燃阶段有烟,这个有用么?可燃气体有阴燃阶段么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2084帖子
五星工程师, 积分 2084, 距离下一级还需 416 积分
很好的话题,我也一直被这个问题困扰,之前做的甲类厂房中有可燃气体泄漏可能的房间按只设可燃气体探测,没有做烟感或温感,但是也看过别的院的做的图,如燃气锅炉房,设了温感也设了可燃气体探测器;有没有一种可能,可燃气体没有泄漏而该房间又发生了火灾的情况呢,设了两套系统肯定是更安全,但是有没有都设的必要,没见到过权威的论证。
&我做的燃气锅炉房也是这样双探测器的。毕竟房间内还有电机、配电柜等易燃设备。只是设烟感不适合环境,高温感又显得动作太慢,有点困扰。&
&这类房间点火源也不存在吧?或者说甲类厂房就不存在点火源。我认为还是没有必要设置&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分138帖子
二星助理工程师, 积分 138, 距离下一级还需 12 积分
燃气锅炉房确实存在这个问题,《锅炉房设计规范》GB第17.0.5要求设置火灾探测器和自动报警装置。要是不设置,消防审核是无法通过的。
&17.0.5条那个规定锅炉房设置火灾自动报警系统的锅炉房相当大,不光有燃气锅炉还有其它房间;我认为这里所指的是其余配套房间吧&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
zhumeng7225 发表于
很好的话题,我也一直被这个问题困扰,之前做的甲类厂房中有可燃气体泄漏可能的房间按只设可燃气体探测,没 ...
这类房间点火源也不存在吧?或者说甲类厂房就不存在点火源。我认为还是没有必要设置
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
gaoyouxin2000 发表于
燃气锅炉房确实存在这个问题,《锅炉房设计规范》GB第17.0.5要求设置火灾探测器和自动报警装置。 ...
17.0.5条那个规定锅炉房设置火灾自动报警系统的锅炉房相当大,不光有燃气锅炉还有其它房间;我认为这里所指的是其余配套房间吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分181帖子
三星助理工程师, 积分 181, 距离下一级还需 19 积分
楼主的话有道理
不过据我的观点厂房内可燃气体如果泄露着火
不一定就马上会大规模的燃烧,爆炸
所以设置火灾报警探测器是很有必要的,火灾报警的主要作用本来就是监测火灾发生初期,发送警报,然后进行灭火
听众数收听数自我介绍2013年参加工作,在福建做建筑电气设计。最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
设置火灾报警探测器是很有必要的
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)您好,欢迎来到企汇网!
客服电话:400-
扫一扫有惊喜企汇网微信公众号
化工机械工控系统焊接紧固模具刀具道路养护包装印刷粮食油类生鲜水果畜牧种苗菌类水产绿化盆景农药化肥坚果果仁水暖五金家居装修施工材料橡胶塑料楼宇设施防水保温金属建材能源产品金属矿产有色金属非金属矿产工业润滑油板材卷材不锈钢材电工器材配电输电电气设备发电机组高压电器低压电器电动机工艺饰品节庆用品婚庆用品民间工艺数码礼品金银珠宝纪念收藏汽摩配件维护工具汽车改装车身附件汽车电器汽车内饰制动系统车辆分类仓储设备安全用品配件附件防护保养智能交通集装整理物流服务特种运输仓储配送船舶水运物流器材运输搬运起重装卸中介服务公关服务认证服务创意设计搬家服务房屋租赁维修服务
可燃气体探测器,可燃气体探测器可以接PLC系统吗?
产品价格面议
所属行业可燃性气体检测仪
关&&键&词,,
浏览次数2097656次
发布日期日
认证状态已认证
扫一扫,用手机查看
会员级别:单项4年
所在地区:
在线客服:
主营产品:
可燃气体探测器,可燃气体探测器可以接PLC系统吗? 可燃气体探测器可以有效的检测出可燃有毒气体的浓度,预防气体泄漏后可燃有毒气体浓度超标。可燃气体探测器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,可燃有毒气体探测器安装于气体易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器,可燃气体传感器检测空气中可燃气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,可燃有毒气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 & &济南德耐电子有限公司生产的可燃气体探测器,可燃气体探测器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置。可燃气体探测器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。
?可燃气体探测器是严格遵循的国家标准为GB《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》和GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》,GB《可燃气体报警控制器》可燃气体泄漏报警控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。可燃气体探测器有两组继电器无源信号输出。其中一组为保持常开常闭(排风输出),另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)。继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A。? 防爆型可燃气体探测器防爆认证等级为Exd II CT6,可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。可燃气体探测器采用进口传感器,结合先进传感器数字处理系统,测量精度高,稳定性好,抗中毒,抗干扰能力强。壁挂式可燃气体探测器可以有效的检测出可燃气体的浓度,预防可燃气体泄漏后气体浓度超标。济南德耐电子有限公司总结多年安装经验,制定出详细可燃气体探测器的安装方案和详细的可燃气体探测器使用说明书,用户可根据可燃气体探测器说明书内的安装接线示意图来操作,针对可燃气体探测器使用过程中遇到的疑难问题,可以随时拨打售后电话5咨询我们。详细介绍ZA-K6000-ZL可燃有毒气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。可燃气体探测器产品设计遵循国标GB。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。安装方法可燃气体探测器的控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上,距离地面160CM左右即可;可燃气体探测器的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的,具体安装方案如下:1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。可燃气体探测器探头的安装位置是根据GB《石油化工燃气体毒气体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流。一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m。检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。选购说明价格对比可燃气体探测器价格是由可燃气体探测器厂家的生产成本决定的。国内很多厂家生产可燃可燃气体探测器,不同厂家价格不同,有的几千也有的几万,当然也有几百的(不建议购买几百的)。工业的可燃可燃气体探测器价格是由气体传感器的成本决定的,如果采用国产的传感器生产的可燃气体探测器价格就便宜一些(这种价格便宜、灵敏度低、只能用半年左右),相反采用进口的高灵敏度的气体传感器生产的可燃气体探测器价格就会贵一些,这种寿命在三至五年左右,建议购买进口气体传感器的可燃气体探测器。资质认证可燃气体探测器通过公安部消防产品型式认可证书CCCF、国家消防电子产品质量监督检验中心检验报告、中华人名共和国制造计量器具许可证CMC、防爆合格证。技术参数可燃气体探测器的控制器产品概述ZA-K6000-ZL-9可燃气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。本产品设计遵循国标GB。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。主要特点◆ 工作方式M-BUS两总线通讯,负载容量ZA-K6000-ZL9 ≤9路,ZA-K6000-ZL30≤30路,ZA-K6000-ZL60≤60路。◆ 可靠性高CPU采用16位单片机,运行速度快,可靠性高。◆ 操作方便可对在线探测器远程校零,标定。◆ 安全性高多重密码保护,操作级别不同密码不同,安全性高。◆ 显示直观、清晰采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间,报警、故障记录。大容量报警,开、关机记录,历史记录掉电不丢失。◆ 多种信号输出2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA,GPRS/GSM,UDP/TCP/HTTP信号。选配设备1、10组继电器触点信号输出(选配):选配MK-ZL-W10执行器,可输出10组无源(或有源,可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器2、输出标准modbus/RTU协议的485信号(选配):可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号,能与上位机控制系统联网,实现异地监控。3、输出4-20mA信号(选配):可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网,实现异地监控。4、GPRS/GSM数据传输模块(选配):可将控制器的数据传到上位机实现集中监控,同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人。◆ 安装方便专用的安装支架,现场安装方便。技术参数结构◆ 重量:ZA-K6000-ZL9 :1.8㎏ZA-K6000-ZL30:3.4㎏ZA-K6000-ZL60:4.4㎏◆ 材质:ABS或Q235+ABS◆ 尺寸:ZA-K6000-ZL9 :288mm×220mm×86mmZA-K6000-ZL30:320mm×250mm×94mmZA-K6000-ZL60:290mm×380mm×94mm电气◆ 供电电压:AC220V±15%、50-60Hz◆ 允许功率: ≤10W◆ 信号输入:M-BUS信号◆ 继电器容量:5A/220V◆ 存储容量:报警记录:1000条开机记录:100条关机记录:100条认证◆ 公安部:消防电子产品合格评定中心◆ 应用标准:GB环境◆ IP等级:IP30◆ 工作温度:0℃~40℃◆ 湿度范围:10%RH~95%RH◆ 压力范围:86Kpa~106Kpa◆ 存储温度:-10℃~50℃产品安装◆ 配套使用的探测器:ZA-T6000-ZL、ZA-T6000-ZLG、ZA-T6000-ZLGX型气体探测器;◆ 连接探测器的数量:ZA-K6000-ZL9可连接1~9只气体探测器;ZA-K6000-ZL30可连接1~30只气体探测器;ZA-K6000-ZL60可连接1~60只气体探测器;◆ 与气体探测器接线方式:RVS 2*2.5mm2;◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;◆ 安装高度:请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。将安装板固定在墙壁上。将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上。 ??可燃气体探测器的探测器技术参数:ZA-T600-ZLG型气体探测器为双腔体结构设计,防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下。可通过ZA-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输,安装简单,布线经济产品设计遵循的国家标准为GB3、GB,该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用,若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在1S时间,把现场泄露的气体浓度数据,传输给控制器,由控制器进行数据处理。产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等。性能特点◆ 测量准确传感器采用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒性能好。◆ 防爆型设计可用于工厂条件的1、2区危险场合。◆ 维修方便传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定。◆ 声光报警(选配)可选配专用的防爆声光报警器,实现现场声光报警。◆ 防水设计专业的双腔体结构设计,适用于户外环境。技术参数认 证公安部消防电子产品合格评定中心应用标准:GB3 GB防爆认证:Exd II CT6 Gb防护等级:IP65电 气供电电源:DC36V±15%允许功率:& 1W通讯方式:M-BUS总线信号输出:1组无源常开信号准 确 度:±5FS接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2安装线缆:RVS 2×2.5mm2检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式相应时间:催化燃烧式 T90<30s、电化学式,半导体式 T90<60s、红外式 T90<90s结 构材料:铸铝重量:1.5kg外形尺寸:190mm×130mm×75mm防爆连接螺纹:G3/4'内螺纹环 境I P 等 级:IP65工作温度:-40℃~70℃湿度范围:10%RH~95%RH存储温度:-25℃~55℃压力范围:86kPa~106kPa传输距离:≤1200m安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式配套使用的控制器:ZA-K6000-ZL9、ZA-K6000-ZL30、ZA-K6000-ZL60型气体报警控制器。安装固定孔直径为:Φ8mm探测器安装时应使传感器朝下固定正确连线后,应固定好探测器外盖,以达到防爆要求。的探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。◆ 检测范围:25平方左右。◆ 为了正确使用的探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;5、有强电磁场的地方。应用行业生产流程济南德耐电子有限公司生产的可燃气体探测器的厂家,已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。案例展示服务保障本文出处:可燃气体探测器可燃气体探测器厂家,可燃气体探测器价格转载请注明出处.可燃气体探测器,可燃气体探测器可以接PLC系统吗?
山东省企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让可燃性气体检测仪公司主动与您联系!
本网页所展示的信息包括但不限于文字、图片、音频、视频等,由会员自行提供并对其真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对企汇网的关注与支持!
按排行字母分类:
还没有账号,请点击此处进行
记住用户名
McAfee认证
中国电子商务诚信单位
青年文明号住宅内可燃气体探测器设置
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:16
课程时长:20
课程时长:20
课程时长:18
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
住宅内可燃气体探测器设置相关专题推荐

我要回帖

更多关于 可燃气体探测器价格 的文章

 

随机推荐