冬天快到了啊!北方的冬天室外,擤一把鼻涕立马都会变成冰块!那厂怎么办呢?污水处理厂会出现什么问题?有些什么措施来保证运行稳定?还原大家畅所欲言!有文的捧个人文场,有人的捧个人场啊!小编有点积蓄,捧个钱场!
我是黑龙江哈尔滨的,我们的污水处理站冬天运行的还是不错的,在东北做污水处理,在建设阶段就应该考虑冬季运行系统的保温问题。如果来水温度较低的话,就要采取蒸汽加热措施,设备管道都做保温处理,尽量放置在室内,管道尽量安装在地下冻土层以下,虽然日后维修更换麻烦点,但总比天天冻了不过水强多了。系统的主体生化部分尽量设置在室内,室内应安装采暖设施和排气设施。还有就是工人的巡检很重要,尤其是冬季的夜里,对运行系 ...
我们在新疆和沈阳都做了项目,一般的原则是:1.地埋的污水管尽量在冻土层以下;2.走管架和裸露在外的管道加保温;3.池体尽量设在阳光房内,必要的话,房内加保温
虹吸式刮吸泥机的真空泵,一定要放空,我们曾经冻坏2个了
1、入冬之前一般就是这个时候对全场设备进行一次全面保养,有的设备运行裸露的减速机最好换低标号润滑油。2、室外设备间歇运行的做好保温措施,加药管线也要做好保温措施,如果不用的就赶快放空了,说不定哪天就裂了。3、室外设备、仪表线缆检查一下,与液体接触面部分容易结冰,经常清理一下。4、在线监测仪表部分室外管记得保温处理,要不然半夜机器不出数了。5、为了应对结冰,临时解冻等情况准备点加热设施,说不好哪天就得烧开 ...
打赏:3土木币0工程点
大水冲了龙王庙
很有专业水准
听众数收听数自我介绍既然不能改变,那就尽情享受吧!最后登录注册时间主题精华0积分1590帖子
回帖奖励 +3
甘泉县污水处理站冬季运行方案&&甘泉县污水处理站是目前甘泉县唯一的城市污水集中处理站,站区全年最高气温36.30C,最低气温-25.0C,冬季月平均气温-11.90C,冰冻期为4个月,冻土深度0.5m。&&冬季运行,甘泉县污水处理站出现主要问题及解决办法: (一)构筑物冬季运行管理&&(1) 入水口:冬季夜间水量减少、气温较低极易造成入水口结冰,导致污水无法收 集。针对此问题,巡线人员必须做到天天巡查,发现结冰及时破碎,直到污水可以顺利收集。&&(2) 2处提升泵站:冬季室内湿度较大、潮气多、夜间气温过低,窗户密闭,造成 室内空气恶化,蓄水容易结冰。针对此问题,巡线人员必须适当开启门窗通风,按时开启粗格栅,按时切换提升泵,防止蓄水池结冰,发现结冰及时破碎。&&(3) 细格栅间:冬季室内湿度较大、潮气多、夜间气温过低,窗户密闭,造成室内 空气恶化,蓄水容易结冰。针对此问题,运行人员必须适当开启门窗或换气扇通风,保证细格栅、螺旋输送机、旋流沉砂池、鼓风机、砂水分离器24小时开启。如发生溢流事件,必须及时清扫积水,防止积水结冰。&&(4) CASS池:冬季气温较低,而且此环节完全处于室外,入水管道、排泥管道、 回流管道,池内均处于易冻区。针对此问题,必须对各个管道进行保温处理,如发现池内有结冰现象及时破碎。下雪天及时清扫走道积雪,防止打滑造成人员伤害。&&(5) 储泥池:冬季气温较低,而且此环节完全处于室外,针对此问题,运行人员必 须随时观察液位,保证运行期间搅拌器开启状态,如发现有结冰,及时破碎。&&(6) 脱泥机房:冬季室内湿度较大、潮气多、夜间气温过低,窗户密闭,造成室内 空气恶化,输水管道容易冻裂。针对此问题,运行人员必须适当开启门窗或换气扇通风,随时观察各设备状态,防止输水管道发生冻裂现象。&&(7) 消毒池:冬季室内夜间气温过低。针对此问题,根据天气情况随时开关空调, 保证紫外消毒系统正常运行。&&(二)工艺冬季运行管理&&由于冬季气温较低,污泥活性降低,根据处理工艺特点,有针对性的对污水处理各环节进行调整,保证污泥的活性和污水的处理效果。尽力满足冬季工艺运行要求。因环境气温低,在工艺运行上应根据实际处理的水量适当延长曝气时间,适当提高污泥浓度,增加污泥龄,保证处理效果。&&(三)冬季运行前的准备&&冬季时间长,月平均气温低,为保证冬季设备正常运行,必须采取相应的防冻措施,在进入冬季运行前,通常要做好以下几项工作:
1、要对全厂的设备进行全面的检修和维护,包括更换设备润滑油及打黄油的工作。所有大修项目尽量在10月底冬季到来之前结束。&&2、进入冬季以后,所有的污水处理区和污泥处理区必须保持连续运行,进入冬季后各构筑物不允许放空,避免池体出现含水冻融现象。&&3、保证冬季供暖设备正常运行。进入冬季前,对厂内供暖设备、供暖管线进行全面的检查维护,保证冬季供暖期间连续正常运行。供暖需达到以下要求:保证各生产车间夜间室内最低温度保持在5度以上。注意门窗封闭,车间门要安装棉门帘,巡视时要格外注意室内温度的变化,对一些易冻的井室要做好保温。&&4、对厂区污水管线、雨水管线在入冬前作一次彻底的疏通和清理。&&5、加强重点部位巡视,尤其是化粪池、储泥池、cass池等处。冰雪天气,操作运行人员在构筑物上巡视或操作时应注意防滑出现安全事故。各车间内的栅渣、浮渣、脱水污泥应及时清运。
你擦屁股用左手还是右手?
咦~你好恶心我都是用纸擦的呢~
听众数收听数自我介绍既然不能改变,那就尽情享受吧!最后登录注册时间主题精华0积分1590帖子
(360.45 KB, 下载次数: 101)
17:20 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分192帖子
三星助理工程师, 积分 192, 距离下一级还需 8 积分
不错的东东啊,很实用
<p id="rate_18057" onmouseover="showTip(this)" tip="我是土豪,我钱多&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分192帖子
三星助理工程师, 积分 192, 距离下一级还需 8 积分
脱水机房设置暖风机夜间保温,细格栅间关好门窗。进水泵坑液位计保温,二沉池及时清除积雪
<p id="rate_18057" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 6
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分306帖子
五星助理工程师, 积分 306, 距离下一级还需 194 积分
还有就是工人的巡检很重要,尤其是冬季的夜里,对运行系统的稳定运行有很重要的作用。就这些了,一时也想不起来多少的,但是冬季运行困难挺大的,尤其是零下三十多度的冬夜,环保人不好干呐。
<p id="rate_18057" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1081帖子
四星工程师, 积分 1081, 距离下一级还需 19 积分
回帖奖励 +3
注意保温,有条件的蒸汽加温,运行前要先检查管道、阀门是否冻住,设备特别是提升泵启动时先点动检查是否堵塞等
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分780帖子
二星工程师, 积分 780, 距离下一级还需 20 积分
回帖奖励 +3
,南方没见过下雪的飘过!
实在想不出好办法
万丈红尘三杯酒,千秋大业一壶茶...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分107帖子
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
回帖奖励 +3
水在地下温度是恒定的,污水处理厂只要将地面以上的管道做好保温就可以了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分127帖子
二星助理工程师, 积分 127, 距离下一级还需 23 积分
回帖奖励 +3
经验有二:设计建设时池顶加盖——捂着保温,或蒸汽加热保温。再加冬季的特别管理,否则运行只能是样子,无法真正达标。不知各位认知如何?