西门子变频器上电自检报F035故障
西门子变频器上电自检报F035故障
西门子变频器报F035故障的原因不外乎两种&&1、系统并没有外部故障产生,只是由于相应数字量输入电缆断线造成。此时,应该根据参数P575的设置值,来查看到底是哪个端子接入外部故障报警信号,然后检查连在这个端子上的信号线是否已经断掉。2、系统真的有外部故障产生。此时,应对照图纸查看外部故障可能产生的原因,然后一一进行排查。若实在不行非要屏蔽该故障的话,设置参数P575=1即可
报F035故障的原因不外乎两种&&1、系统并没有外部故障产生,只是由于相应数字量输入电缆断线造成。此时,应该根据参数P575的设置值,来查看到底是哪个端子接入外部故障报警信号,然后检查连在这个端子上的信号线是否已经断掉。2、系统真的有外部故障产生。此时,应对照图纸查看外部故障可能产生的原因,然后一一进行排查。若实在不行非要屏蔽该故障的话,设置参数P575=1即可。
上一篇:已经是第一篇
型号/产品名
武汉天喻聚联网络有限公司
深圳市新信利电子经营部
深圳市新信利电子经营部
苏州德盈新店子您现在所在的是:
变频器维修
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
小小季的轨迹
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
西门子440变频器报警F0003欠压过载 & 已经尝试方案 & 1 &3项电压正常
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &2 &端子接触不良排除
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &3 &已经安装浪涌保护器
&请求解除故障 & & & &谢谢各位10分悬赏
啊龙200808
文章数:143
年度积分:83
历史总积分:83
注册时间:
变频器欠压过载报警,有时候并不等于就是你的变频器的问题,相反外部负载也同样可以让你的变频器报警F003欠压过载的。原因可能是变频器在正常使用状况下,公共低压电网的其它设备,如有较大电机重载启动的现象存在,还有大电流的设备的频繁停机开机现象,造成低压电网运行在有大电流冲击性负载的状况下,这些都会导致低压电网的电压不稳,造成短时间电网电压就会处于欠压状态的!如果这样,你的变频器处于欠压保护 那就很正常了!所以先要排除是否是由于低压电网其它设备引起的原因,还有主回路的线路问题,线缆线径是否够负载所用?如导线过长过细,也会出现同样的现象的
[此贴子已经被作者于 20:03:36编辑过]
小小季的轨迹
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
回复 #1楼 啊龙200808
很感谢您的解答,我也会根据您提取的方案进一步的检测。
wdl1363316
文章数:100
年度积分:57
历史总积分:955
注册时间:
430-15千瓦遇到一例,看p0210是多少,如果是400降低到380看看
kdrjl 版主
文章数:20406
年度积分:2800
历史总积分:39726
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
报F0003是什么状态?启动加速?还是开机上电即报?能否复位?情况再介绍的详细一点。
F0003之前,要监控r0026,看看直流母线电压是多少?
我是你的朋友
文章数:1301
年度积分:1086
历史总积分:5436
注册时间:
功率多大?测母线电压,与显示母线电压(r0026的值)是否一致。
工控学堂推荐视频:西门子变频器常见问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子变频器常见问题
总评分4.0|
浏览量1531
用知识赚钱
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩14页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢西门子变频器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子变频器
&&主要介绍西门子变频器的特点和性能
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩14页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢求助:西门子变频器F0054故障
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 17:44:32 楼主
各位同行:小弟维修一台西门子430变频器跳F0054故障(I/O卡故障),有哪位师傅知道由几方面导致变频器跳F054故障?小弟静候佳音! 谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:00:09 1楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:57:45 2楼
I/O板坏了,可以修复的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:27:27 3楼
IO板坏的多
也有程序不行的。你看看参数R200和201是一样的不
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:22:10 4楼
没碰到过,学习了&&&