16g101一1框架柱非抗震设计规范框支梁怎么配筋

质监站在监督检查中发现的问题并告诉你注意事项!
07预应力混凝土管桩接桩的相关要求&
在日常的监督抽查工作发现,管桩施工单位在接桩过程中不能按照规范标准的的要求严格执行,连接质量不能得到有效保障,对工程质量造成隐患。以下根据《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ 109-2010的相关要求,进行再次强调,以引起参建各方的高度重视。
1、接桩前,上下端板表面应用钢丝刷清理干净,并保持干燥,坡口处应刷至露出金属光泽。上下桩段应保持顺直,且上下节桩两端面应紧密贴合,不得在接头处出现间隙,严禁在接头间隙中填塞铁片、铁丝、焊条等杂物。
2、焊接可采用手工电弧焊或二氧化碳气体保护焊。焊接层数不得少于三层,且逐层进行。内层焊渣必须清理干净后方能施焊外一层,焊缝应饱满连续。当采用手工电弧焊时,焊条宜采用E4303或E4316。焊接应由两个焊工同时进行。一个接头的时间:&P400、&P450管桩宜为12-18min,&P500、&P550管桩宜为15-25min,&P600管桩宜为22-28min,外径不小于700的管桩应试验确定。
3、焊好的桩接头应自然冷却后方可继续沉桩。手工电弧焊的自然冷却时间不应少于10min,二氧化碳气体保护焊的自然冷却时间不应少于5min。锤击法施工时,自然冷却时间宜适当延长。严禁用水冷却或焊完不冷却即沉桩施工。
08、住宅工程顶层墙体砌筑注意事项
在监督巡查中发现,部分住宅工程顶层墙体砌筑中未按照《住宅工程质量通病控制标准》要求进行施工,现将有关要求汇总如下:
1、顶层门窗洞口采用单独过梁时,过梁伸入两端墙内每边不应小于600mm或锚入构造柱内。
2、顶层及女儿墙砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。
3、除烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖外的顶层填充墙,墙面粉刷应采取铺增强网等措施。
4、不同墙体材料的交接处应采用每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网或耐碱玻璃纤维网布作抗裂增强处理,但住宅工程东、西山墙顶层填充墙应满铺热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理,丝径不小于0.9mm。
09重视框支结构节点施工做法
在监督检查时经常发现施工、监理单位对于框支结构的施工节点做法不重视,对于图集及设计要求的理解和贯彻不够,误做成普通框架结构节点做法。
框支结构一般设计框架结构与剪力墙结构的转换处,有些住宅工程的地上一或二层为商业,上部为住宅的工程经常会出现框支结构,所以,施工、监理单位在图纸会审及设计交底时应仔细审查图纸,明确做法,并在施工方案及监理细则中予以反映,并对班组实施交底。
框支结构的具体做法可以根据图集11G101-1第90页的节点构造要求,一般设计单位会在图纸说明中有反映,在这里需特别强调以下几点:
1、框支柱的纵筋应延伸到上层剪力墙楼板顶(上部有剪力墙等构件时),能通则通。
2、对于不能延伸到上部结构的纵筋,应自框支柱边缘算起,弯锚入框支梁或楼层板内&lae(la)。
3、框支梁上部钢筋的上排筋应伸至边柱纵筋内侧后下锚,且水平锚固长度满足&0.4lae(la),下弯锚长度应从梁底下部算起满足&lae(la)。
10框架梁与次梁箍筋制作及摆放要求&
目前在梁中的箍筋都要求做成封闭式,开口和非封闭式的箍筋形式基本不再使用了。有抗震设防要求和无抗震设防要求的框架梁、次梁箍筋封闭位置都应做成135度的弯钩,只是弯钩后的平直段的长度要求不同,抗扭梁内当采用复合箍筋时,位于截面内箍筋不计入受扭所需要的箍筋面积,受扭箍筋的末端也应作成135度的弯钩,并在弯钩端头应有足够的平直段;有抗震设防要求结构中的非框架梁可按非抗震构造措施。
梁中箍筋封闭口的位置应尽量放在梁上部有现浇板的位置,并交错放置;根据震害情况表明,封闭口放置在梁的下部,会被拉脱而使箍筋工作能力失效产生破坏。
1、有抗震设防要求的框架梁,箍筋应做成封闭式;在封闭口的位置处应做成135度的弯钩,弯钩端头直线长度不应小于10倍的箍筋直径和75mm的较大值。
2、无抗震设防要求的框架梁及次梁,箍筋也应做成封闭式;在封闭口的位置处也应做成135度的弯钩,弯钩端头直线长度不应小于5倍的箍筋直径。
3、抗扭梁中的箍筋应做成封闭式,封闭口的位置处应做成135度的弯钩,弯钩端头直线长度不应小于10倍的箍筋直径。
11剪力墙中水平、竖向钢筋与暗梁钢筋如何摆放&
通常情况下剪力墙中的水平分布钢筋位于外侧,而竖向分布钢筋位于水平分布钢筋的内侧。当剪力墙中设置边框梁或暗梁时,墙中的竖向分布钢筋与暗梁的箍筋是在同一层面上的,而暗梁的箍筋不是位于墙中水平分布钢筋的外侧;框架-剪力墙结构中的带边框梁(暗梁)的剪力墙是该类结构中的主要抗侧力构件,它承受着大部分地震作用;暗梁的宽度与剪力墙的厚度相同,其钢筋的保护层厚度与墙相同,只需要满足墙中分布钢筋的保护层厚度;边框梁的宽度大于剪力墙的厚度,剪力墙中的竖向分布钢筋应从边框梁内穿过,边框梁和剪力墙分别满足各自钢筋的保护层厚度要求。
暗梁的宽度与剪力墙的厚度相同时,钢筋的摆放层次(由外层到内侧):
1、 &剪力墙中的水平分布钢筋在最外侧(第一层),在暗梁高度范围内也应布置剪力墙的水平分布钢筋。
2、 &剪力墙中的竖向分布钢筋及暗梁中箍筋,应在水平分布钢筋的内侧(第二层),在水平方向错开放置,不应重叠放置。
3、 &暗梁中的纵向钢筋位于剪力墙中的竖向分布钢筋和暗梁箍筋的内侧(第三层)。
12桩基承台间联系梁构造要求 &
当建筑基础形式采用桩基础时,桩基承台间的联系梁《建筑桩基技术规范》中有明确的规定,单桩承台宜在两个相互垂直方向设置联系梁;两桩承台,宜在其短方向设置承台梁;有抗震设防要求的柱下独立承台,宜在两个主轴方向设置联系梁;柱下独立桩基承台间的联系梁与单排桩或双排桩的条形承台梁不同,不应把两者的概念混淆。承台联系梁的顶部一般与承台的顶部在同一标高,承台联系梁的底部比承台的底部高,是为方便联系梁中的纵向钢筋在承台内的锚固。联系梁中的纵向钢筋是根据结构计算配置的;当联系梁的上部有砌体或竖向荷载时,该构件应是拉(压)弯或受弯构件;承台联系梁中纵向钢筋在承台内锚固长度应按受拉要求锚入承台内。位于同一轴线上的相邻跨联系梁纵筋应拉通;梁内的箍筋是按抗剪计算配置的。也有最大间距的要求;承台及联系梁通常是在二a或二b环境中,纵向受力钢筋在承台内的保护层厚度应满足相应环境中最小厚度的要求。
1、桩基承台间的联系梁中纵向钢筋从柱边缘开始锚固,其锚固长度应满足受拉钢筋的最小锚固长度la的要求。
2、联系梁中的箍筋最大间距为200mm,箍筋不设置加密区。
13、16G01-1剪力墙拉结筋的做法&
16G101-1增加了剪力墙拉结筋的做法。之前,剪力墙拉筋一般都套用柱梁的拉筋构造,弯钩平直段长度非抗震5d,抗震为(10d,75)中的较大值,弯钩角度为135度。剪力墙一般为抗震设计,所以,按max(10d,75), 135度弯钩进行施工和翻样,监理验收也是如此要求。16G101剪力墙中的拉筋弯钩平直段统一取5d,弯钩角度既可以两端都取135度,也可以一端弯90度,一端弯135度,这样更方便施工。施工人员也习惯于采用一端90度一端135度的做法,待绑扎完后再用小型止口扳工具把90度的一端弯成135度,实际上是多此一举,白白浪费人工。
14、后浇带混凝土浇筑应注意事项&
后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。如果后浇带混凝土浇筑施工质量不好,会使建筑结构整体性不好,造成渗漏等质量问题,因此在施工中应予以重视。
1、模板支设。在支设模板的时候,要根据设计的分块图所划分的混凝土浇筑施工层段进行,在支设模板的施工过程中,不能随意进行,要严格按工程施工方案进行。模板支撑体系不能随意、擅自拆除。
2、后浇带混凝土浇筑施工。首先对于不同类型的后浇带混凝土,应采取不同的浇筑时间。施工后浇带的施工时间应该根据先浇部分混凝土的收缩情况来判定,通常情况下,要在先浇筑部分施工后两个月以内完成;沉降后浇带的施工时间应在建筑物基本完成沉降以后,再进行后浇带施工。其次,后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土,宜采用微膨胀混凝土,强度等级宜提高一级。浇筑前要认真用水冲洗施工缝,保持施工缝湿润一天,并及时排除混凝土表面的积水。最后应注意混凝土的养护,后浇带混凝土初凝后,应在12h内覆盖浇水养护14d,养护期间要保持混凝土表面湿润。
3、后浇带施工的质量控制措施。首先模板支撑要尽可能地安装牢固,钢筋在浇筑以前要认真进行清理,施工的质量应满足相关规范的要求,也要保证混凝土密实不渗水,防止产生有害裂缝。其次,所有膨胀剂和外加剂一定要符合工程质量的要求,在原材料采购的时候要通过试验的办法,对这些添加剂的质量进行审验。最后,浇筑后浇带的混凝土必须按要求进行留置试块。如果在工程的设计中,有抗渗的要求,必须留置抗渗试块。
15宽扁梁配筋构造要求
框架梁的截面高度与跨度之比为1/16-1/22且不小于板厚的2.5倍时,称之为扁梁。梁的宽度大于矩形柱的截面尺寸,大于圆形柱直径的80%称为宽扁梁。宽扁梁应双向布置,抗震等级为一级的框架不宜采用宽扁梁。宽扁梁中的纵向受力钢筋应有一定比例在柱内贯通,并在端柱的节点核心区内可靠的锚固,穿过中柱的纵向受力钢筋的直径,对于抗震设防等级为一、二级时,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;不能在柱截面内通过的纵向受力钢筋,要在边框架梁中可靠的锚固;宽扁梁节点的内、外核心区均视为梁的支座。节点外核心区系指两向宽扁梁相交面积扣除柱截面面积部分。在节点外核心区可配置附加水平箍筋及竖向拉筋,拉筋勾住宽扁梁纵向钢筋并与之绑扎。
1、 &宽扁梁纵向钢筋宜单层放置,间距不宜大于100mm;箍筋的肢距不宜大于200mm。
2、 &宽扁梁端的截面内要有60%的上部纵向受力钢筋穿过柱截面,并在端柱的节点核心区内可靠的锚固;未穿过柱截面的纵向钢筋应可靠的锚固在边框架梁内。
3、 &当纵向钢筋在端支座采用弯折锚固时,弯折端竖直段钢筋外砼保护层厚度不应小于50mm。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
赣公网安备 20号
E-mail: 手机:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
16g101钢筋计算的步骤以及方法
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
16g101钢筋计算的步骤以及方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口框支梁抗震等级
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:106
课程时长:32
课程时长:63
课程时长:28
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
框支梁抗震等级相关专题推荐君,已阅读到文档的结尾了呢~~
新旧平法对比解析(16G101-1)
3秒自动关闭窗口16G系列讲解(1)——新旧平法对比解析 (16G101-1)概述
我的图书馆
16G系列讲解(1)——新旧平法对比解析 (16G101-1)概述
虽说放假了,但是学习还是不能丢滴~大闸蟹游戏也给你们玩了(本期微信【放假倒计时!!!速来抢螃蟹!】),有时间还是要收收心,学学16G的!先看个课表,大家可以根据课表和自己的时间安排学习进度~16G新平法知识体系课程正式开讲,今天讲解第一节课:新旧平法对比解析(16G101-1)——概述一、实施时间新平法自日起实施(替代11G101-1、11G101-2、11G101-3)二、变化及影响16G101-1不适用于非抗震现浇混凝土墙、梁、板等主体结构的设计;锚固搭接长度及做了局部的调整;抗震等级、钢筋种类、保护层等方面影响不大。新增连梁(LLK)、楼层框架扁梁(KBL)、托柱转换梁等墙梁、梁、柱类型。 三、图集主要设计依据本次图集的修编按 GB《中国地震动参数区划图》、GB《建筑抗震设计规范》及2016年局部修订、GB《混凝土结构设计规范》(2015年版)等新标准,结合近年来工程实践对图集处理的反馈意见,对原有图集内容进行了系统的梳理、修订,同时考虑实践工程应用需要又新增了框架扁梁等内容。四、适用范围16G101-1;适用现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板,替代原11G101-1;16G101-2;适用现浇混凝土板式楼梯,替代原11G101-2;16G101-3;适用独立基础、条形基础、筏型基础、桩基础,替代原11G101-3五、柱1.新增柱上部结构嵌固部位的注写:(1)嵌固部位在基础顶面时(2)嵌固部位不在基础顶面时(3)嵌固部位不在地下室顶板2.柱编号:“转换柱”替代“框支柱”;3.取消原11G图集“非抗震KZ纵向钢筋连接构造;4.新增:KZ边角柱柱顶等截面伸出时纵向钢筋构造;5.修改:梁上柱LZ纵筋构造:伸至梁底且≥20d,弯折12d改为15d;6.修改:KZ变截面位置纵向钢筋节点,纵筋连续通过节点,弯折起始位置距离楼面50mm六、墙1.新增跨高比不小于5的连梁类型,编号LLK;2.新增LLK侧面纵筋“N”打头时的支座锚固要求;3.剪力墙拉筋“双向”更名为“矩形”布置;4.新增一级抗震剪力墙水平施工缝附加竖向插筋的设计要求;5.修改剪力墙水平分布筋转角墙(三)搭接;6.新增剪力墙翼墙(三)节点;7.新增剪力墙端柱端部墙(二)节点;8.新增剪力墙约束边缘翼墙(二)节点;9.新增构造边缘翼墙、构造边缘暗柱、构造边缘转角墙等节点;10.修改剪力墙竖向钢筋构造部分节点露出长度≥0;11.修改双洞口连梁中间支座箍筋配置;12.新增剪力墙连梁LLK纵向钢筋、箍筋加密区构造;13.修改>300≤800剪力墙洞口补墙筋构造节点七、梁1.新增楼层框架扁梁,代号KBL;2.新增框架扁梁中柱节点(一)(二)、扁梁箍筋构造;3.新增托柱转换梁,代号TZL;4.新增框支梁、转换柱配筋构造;5.新增托柱转换梁托住位置箍筋加密构造;6.取消原11G图集“非抗震楼层框架梁纵向钢筋构造”;7.新增非框架梁端支座下部纵筋弯锚构造做法;8.取消非框架梁中间支座纵向钢筋连续通过的构造;9.修改竖向折梁钢筋构造(一)弯折由10d改为20d;10.新增上柱小于下柱截面尺寸时,梁上下部钢筋锚固长度起算位置;11.新增KL、WKL中间支座节点0.5HC+5d要求;12.新增井字梁JZg配筋构造;八、板1.新增板在端部支座的锚固构造节点;2.新增悬挑板阴角附加筋;3.新增局部升降板构造下部纵筋≥h,且≥150;4.新增板柱柱顶纵向钢筋构造节点(一)(二)九、锚固搭接1.取消利用基本锚固修正系数计算la、lae的计算过程;2.新增受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE,搭接长度Ll、LlE查询表和注释;素材来源:广联达造价圈
馆藏&122115
TA的推荐TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢

我要回帖

更多关于 框架梁抗震结构设计 的文章

 

随机推荐