一台100KVA的单相多大变压器配高供高计,要配多大的电流

—台100KvA的变压器需要几组电容是怎么计算的?
全部答案(共1个回答)
未补偿时无功功率为Q1,补偿到0.95后无功功率为Q2,需要补偿的容量为Q 系统现在的无功功率Q1=S(100KVA)*sinφ 一般来说电业局是按照0.90这个标准来考核的。在功率因数达到0.95时最大奖励电费。故无功补偿一般都补偿到0.95 当补偿到0.95时的系统无功功率是Q2=100*sin0.95 Q=Q1-Q2 按照变压器的容量看,最好选用一个极...
具体的计算公式是: 1:设相关信息未补偿时无功功率为Q1,补偿到0.95后无功功率为Q2,需要补偿的容量为Q 系统现在的无功功率Q1=S(100KVA)*sinφ 一般来说电业局是按照0.90这个标准来考核的。在功率因数达到0.95时最大奖励电费。故无功补偿一般都补偿到0.95 当补偿到0.95时的系统无功功率是Q2=100*sin0.95 Q=Q1-Q2 按照变压器的容量看,最好选用一个极差比较小的电容器。2:关键是设备运行时的功率因数是多少,设补偿前的功率因数为:cosΦ1 ,(一般供电部门对工业用户功率因数考核为cosΦ=0.9),设补偿后的功率因数为:cosΦ2 公式是QC=P*(tanΦ1-tanΦ23:还有一种方法是按照常规的经验来进行补偿。一般是变压器容量的20%-40%,在大型设备甚至需要50%。具体看负载情况。
您好,30到40千乏的电容就够了。如果帮到您,请给好评,多谢了。
这要看你是啥负荷,功率因素多少才能确定补偿量。如果是一个电机,可采用电机就地补偿。如功率因素确定,你可参考:电气资料健康网,电力电容卷13。
许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功...
变压器主要参数的计算
本例中的变换器采用单端反激式工作方式,单端反激变换器在小功率开关电源设计中应用非常广泛,且多路输出较方便。单端反激电源的工作模式有两种:电...
答: 如何测量骨盆大小?有没有宝妈知道是怎么测的呢,可以说一下吗?
答: 找到了。可以吗
答: 该问题的关键在于:当b下滑时a由静止开始向右移动,这时b相对地面的速度就是两个分速度的合成,不再是沿弧的切向,所以弧面对b的支持力与b下滑的速度不垂直,因而每一...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415以下试题来自:
单项选择题一台单相变压器的额定容量SN=100kVA,额定电压U1N/U2N=6/0.23kV,一次绕组电阻与漏抗为R1=4.32Ω、X1=8.9Ω,二次绕组电阻与漏抗为R2=0.006Ω、X2=0.013Ω。利用简化等效电路求得额定电压下的稳态短路电流为()A。
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
A.线电流超前于Y侧的线电流30&
B.线电流与Y侧的线电流同相位
C.线电流落后于Y侧的线电流30&
D.相电流超前于Y侧的相电流30&
A.零序网络是一个无源网络
B.零序电流能流通的元件与正、负序的不同
C.所有电源的零序电势为零
D.零序电流的流通与变压器接法无关
热门相关试卷
最新相关试卷扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
一台容量为100kVA的配电变压器,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分别为15、50、100、150A的四种熔丝中选择确定变压器高、低压侧的熔丝.要求,满意者30分,
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
高压电流5.77A
选择15A的就可以.昨天检修用户的配电室给其换的10A.低压电流144A 用150A的保险有点小.1点5倍的话200A比较合适
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电气工程分区
查看: 1385|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分114帖子
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
四台发电机配一台,算电流时要乘以需用系数吗?因为要根据发电机选变压器的容量和电流,而四台发电机可能不会总是同时运行,所以在设计时,算电流要乘以需用系数吗?还是按照四台同时运行的最大工作方式,即4*发电机的额定电流来确定变压器?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3101帖子
二星高级工程师, 积分 3101, 距离下一级还需 899 积分
四台同时运行的最大工作方式选择变压器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分24帖子
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1053帖子
四星工程师, 积分 1053, 距离下一级还需 47 积分
按4台发电机同时工作的状态来选择变压器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
为什么不用2台变压器呢?
4台机组能经常满负荷运行么?&&如果不能的话,损失很大的。
就问题而言,选择时,按4台发电机的总容量选择变压器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分177帖子
三星助理工程师, 积分 177, 距离下一级还需 23 积分
路过,学习学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
还不如用两台变压器呢。每两台发电机接一台变压器,这样灵活些,而且损耗也小
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3101帖子
二星高级工程师, 积分 3101, 距离下一级还需 899 积分
四台发电机组同步运行环流可是个大大的问题,能解决吗?
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖

更多关于 多大变压器配高供高计 的文章

 

随机推荐