强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。
埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。
直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。
所谓“凯撒,凯砖“,是电缆的一种规格:铠装电缆(可直接埋地敷设)。
1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:
1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。
2 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。
2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:
1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。
3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。
4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。
3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。
电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。
表5.3.5 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)
室外电缆保护管的埋设的要求:
1、室外电缆敷设用穿+C-PV线管。
2、电缆直接埋地敷设,从室外配电室到室内的配电箱全长都用穿保护管,直埋电缆,即直接埋在土壤中,
电缆的铠装金属层,本身可以保护电缆具有防老鼠咬以及一定的抗机械力作用
3、穿过马路的电缆都是使用6寸PVC管穿的,埋在水泥路面以下1.2~1.5米深度。
zsysandman&回答:性能:
1、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层,能辊快电缆工程建设进度。
2、管材有柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
3、耐腐蚀,使用寿命长,可在潮 湿盐碱地带使用。
4、阻燃、耐热性好,可在130度高温下长期使用而不变形,遇火不燃烧。
5、内壁光滑,不易刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式,方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩,又防止泥砂进入。
1、电缆保护套管具有良好的耐腐蚀,使用寿命长,可在潮 湿盐碱地带使用。
2、阻燃、耐热性好,可在130度高温下长期使用而不变形,遇火不燃烧。
3、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层,能辊快电缆工程建设进度。
4、电缆保护套管无论是管材还是管件都具有一定柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
5、具有良好的抗外界信号干扰性能。
6、内壁光滑,不易刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式,方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩,又防止泥砂进入。
神秘&回答:)安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。(2)额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应形成闭合磁路。(3)穿墙套管垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外。(4)600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身应予固定。(5)充油套管水平安装时,其储油柜及取油样管路应无渗漏,油位指示清晰,注油和取样阀位置应装设于巡回监视侧,注入套管内的油必须合格。(6)套管接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。
No1等&回答:1.准备工作
(1)检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。
(2)组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。
2.路由工程
(1)光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划,尽量避开坑塘、打麦场、加油站等这些潜在的隐患。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到50m之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度,各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续,应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。
(2)画路径施工图。在预先栽好的电杆上编号,画出路径施工图,并说明每根电杆或地下管道出口电杆的号码以及管道长度,并定出需要留出裕量的长度和位置。这样可有效地利用光缆的长度,合理配置,使熔接点尽量减少。
(3)两根光纤接头处最好安设在地势平坦、地质稳固的地点,避开水塘、河流、沟渠及道路,最好设在电杆或管道出口处,架空光缆接头应落在电杆旁0.5~1m左右,这一工作称为“配盘”。合理的配盘可以减少熔接点。另外在施工图上还应说明熔接点位置,当光缆发生断点时,便于迅速用仪器找到断点进行维修。
3.光缆敷设
(1)同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号,并分别标明A(红色)、B(绿色)端,不得跳号。架设光缆时需按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时两光纤端面模场直径基本相同,使熔接损耗值达到最小。
(2)架空光缆可用7?2.2mm的镀锌钢绞线作悬挂光缆的吊线。吊线与光缆要良好接地,要有防雷、防电措施,并有防震、防风的机械性能。架空吊线与电力线的水平与垂直距离要2m以上,离地面最小高度为5m,离房顶最小距离为1.5m。架空光缆的挂式有3种:吊线托挂式、吊线缠绕式与自承式。自承式不用钢绞吊线,光缆下垂,承受风荷力较差,因此常用吊挂式。
(3)架空光缆布放。由于光缆的卷盘长度比电缆长得多,长度可能达几千米,故受到允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在施工中特别注意不能猛拉和发生扭结现象。一般光缆可允许的拉力约为150~200kg,光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10~15倍,施工布放时弯曲半径应大于或等于20倍。为了避免由于光缆放置于路段中间,离电杆约20m处,向两反方向架设,先架设前半卷,在把后半卷光缆从盘上放下来,按“8”字型方式放在地上,然后布放。
(4)在光缆布放时,严禁光缆打小圈及折、扭曲,并要配备一定数量的对讲机,“前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,能够有效地防止背扣的发生,还要注意用力均匀,牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%。另外,架设时,在光缆的转弯处或地形较复杂处应有专人负责,严禁车辆碾压。架空布放光缆使用滑轮车,在架杆和吊线上预先挂好滑轮(一般每10~20m挂一个滑轮),在光缆引上滑轮、引下滑轮处减少垂度,减小所受张力。然后在滑轮间穿好牵引绳,牵引绳系住光缆的牵引头,用一定牵引力让光缆爬上架杆,吊挂在吊线上。光缆挂钩的间距为40cm,挂钩在吊线上的搭扣方向要一致,每根电杆处要有凸型滴水沟,每盘光缆在接头处应留有杆长加3m的余量,以便接续盒地面熔接操作,并且每隔几百米要有一定的盘留。
4.光缆接续
常见的光缆有层绞式、骨架式和中心束管式光缆,纤芯的颜色按顺序分为本、橙、绿、棕、灰、白、黑、红、黄、紫、粉红、青绿,这称为纤芯颜色的全色谱,有些光缆厂家用“蓝”替换色谱中的某颜色。多芯光缆把不同颜色的光纤放在同一束管中成为一组,这样一根多芯光缆里就可能有好几个束管。正对光缆横截面,把红束管看作光缆的第一束管,顺时针依次为白一、白二、白三……最后一根是绿束管。光纤接续,应遵循的原则是:芯数相等时,相同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。
q&回答:电缆安装要求:
1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。
4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。
5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。
6、6kv及以上电缆接头。
安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。
塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至\&打火\&及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。
三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。
7、对电缆终头和中间接头的基本要求:
导体连接良好;
绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;
密封良好;
足够的机械强度,能适应各种运行条件。
8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。
9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。分享来自山东阳谷绿灯行电缆。
10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。
dxjian&回答:(1) 电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。 (2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。
(3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。
(4) 桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。
(5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m; ② 电力电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m;
④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: ① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆; ② 强电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆。
(7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m。
(8) 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
(9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 (10)电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
(11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。
(13)电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线。
(14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()&主题:装修电线(空调、插座)走吊顶还是走墙面,还是走地面(需开槽)?
泡网分: 0.265
帖子: 1421
注册: 2014年09月
几家公司:
有的装修公司(比如星艺):220伏强电电线走墙壁(墙壁中间横着走)、网线走地面(地面开窄的槽道)、水管走吊顶。
有的装修公司(比如业之峰):220伏强电电线走地面(地面开宽槽)、网线走地面(地面开窄的槽道)、水管走吊顶。
有的装修公司(比如东易日盛):220伏强电电线走吊顶、网线走地面(地面开窄的槽道)、水管走吊顶。
哪个更合理呢?
本帖最后由 世界文学名著 于
20:47 编辑
微信扫一扫分享
&浏览:3381&&回帖:56 &&
泡网分: 15.718
帖子: 1348
注册: 2007年01月
canon600e 发表于
比如东易日盛):220伏强电电线走吊顶、网线走地面(地面开窄的槽道)、水管走吊顶。
btw,直接wifi了,还有必要用网线吗?每屋留一个网线接口,还是必要的。
泡网分: 0.202
注册: 2008年04月
本帖由 HUAWEI+C199 客户端发布
泡网分: 16.903
帖子: 1011
注册: 2008年06月
好帖留名!
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.154
注册: 2016年06月
比如东易日盛):220伏强电电线走吊顶、网线走地面(地面开窄的槽道)、水管走吊顶。
btw,直接wifi了,还有必要用网线吗?
泡网分: 31.668
精华: 1帖子: 2239
注册: 2003年01月
这样看来,东易日盛的设计最合理啊。。
泡网分: 0.202
注册: 2008年04月
本帖由 HUAWEI+C199 客户端发布
泡网分: 0.101
注册: 2010年08月
电走地,水走顶,强弱电要分开
另外不要挖墙壁横槽,影响墙壁强度,容易剥落
泡网分: 0.265
帖子: 1421
注册: 2014年09月
看上去二路管子十字交叉的地方也只有3厘米多些的深度,不到5厘米
泡网分: 0.265
帖子: 1421
注册: 2014年09月
墙面横槽的第一个后果是房屋沉降后线管会错位断裂,第二个就是墙会裂。
墙面开横槽绝对是不可以的,横槽这么多,即使用水泥补上,后期油漆做不好,也是会没多久就开裂的。
(基本水电槽都是走地走天,墙面都是垂直上下。厨房卫生间电不走地,因为要用水,很危险。)
。。。。。。
横槽有人说不能超过一米吗
再说墙上横槽多了,若是油漆工马虎一点。墙面容易有裂纹。
本来中国的楼房质量就不好,楼体有沉降都很平常,开了横槽,楼体一沉降,墙体很容易开裂。重则危害生命。
。。。。。。。。。。。
地上开槽走完水电铺了地板基本不动了,墙上就不一样了,墙上你可能要钉个钉啊,以后加东西啊,
你对着走线图都分不清楚哪里有线,不敢随便在墙上动么
。。。。。。。。。
墙面开槽没填好水泥的话过几年就会墙面出现槽印&&另外以后墙上钉钉子容易钉线上去。以后钻孔安装怎么确定线的位置?能否避得开?尤其是厨房和卫生间,如果全部都是竖着开槽,就不用担心钻到线了。
泡网分: 0.072
注册: 2015年10月
本帖由 iPhone 5s (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 13.915
帖子: 1676
注册: 2007年12月
世界文学名著 发表于
抹灰层的一般厚度是多少?
那是有可能切割到钢筋的。
现在几乎所有的装修公司都在高层、小高层这样在楼板和墙壁上耕田,真是够贪婪的。
房子倒塌了他们不怕吗?
。。。。。。。。。。。。。。。。。
这是一个结构工程师说的话:
野猪满天飞&& 14:56&&25楼
作为一名结构工程师看到装修动辄要去伤结构构件的,头都大了。
楼上有朋友说板面有5公分左右面层,这个是少数情况,毛坯房的楼板面很多都是结构面,钢筋上表面也就2公分左右的面层,有些项目可能会在结构面上再弄个找平之类的简单处理,但是应该达不到5公分这么厚。
其次是切割楼板结构面的混凝土,即便没有伤害到钢筋,依然损伤了楼板,降低了楼板的承载能力——楼板的钢筋是结合楼板混凝土厚度才能有效发挥作用的,你把混凝土切薄了,楼板承载力就降低了。抹灰层一般在1-2CM
还有一点,一般现场浇筑砼的楼板,找平层也划入结构部分,那种用预制板的不算。
泡网分: 0.265
帖子: 1421
注册: 2014年09月
movvlab 发表于
找平层,抹灰层有点区别,在楼板中,楼板下面,钢筋表面的那一层称抹灰层,找平层是在楼板的上方。一般的找平层也就2CM左右抹灰层的一般厚度是多少?
钢筋上面的找平抹灰层一般有5厘米厚吗?找平层,抹灰层有点区别,在楼板中,楼板下面,钢筋表面的那一层称抹灰层,找平层是在楼板的上方。一般的找平层也就2CM左右
泡网分: 0.265
帖子: 1421
注册: 2014年09月
movvlab 发表于
这家如何,那家如何,这不好说,楼上我已经大体分析过,简单总结一下,安装管线没必要开槽(楼板上),开槽后的楼板强度肯定会变弱
不要想当然的认为,很多装修公司都这么做,应该不会有问题(应该会合理),装修公司连结构梁都敢打掉,在他们眼里没有不合理的东西钢筋上面的找平抹灰层一般有5厘米厚吗?
泡网分: 13.915
帖子: 1676
注册: 2007年12月
世界文学名著 发表于
这家如何?地面线路规划倒是很整齐这家如何,那家如何,这不好说,楼上我已经大体分析过,简单总结一下,安装管线没必要开槽(楼板上),开槽后的楼板强度肯定会变弱
不要想当然的认为,很多装修公司都这么做,应该不会有问题(应该会合理),装修公司连结构梁都敢打掉,在他们眼里没有不合理的东西
泡网分: 0.265
帖子: 1421
注册: 2014年09月
movvlab 发表于
这里有很多的工科,也有不少是做结构的。有没有误导,明白的人自然知道。
楼板的受力,高中物理学中也涉及到基本的原理。受力时差生的应力,主要是上面受挤压,下面受拉伸,所以浇筑楼板时,钢筋放到下表面。楼板的上表面开槽后,此部位的强度肯定变弱,严重时会沿槽位置裂开,做过土建现场的人应该会遇到过。
具体到家装中,我们来说说
dispatchwq提到:如果是水泥浇筑板上再铺了一层水泥的结构,地板开槽没问题
为什么楼板上面要再铺一层水泥结构?为了找平?现在的商品房在交房时不都做了地面找平的吗?就算是需要业主在装修时再找平,那么,铺了管线再找平,找平层不是可以覆盖管线了吗?就算有些管线比较大,可是总还要铺地砖的吧,地砖的水泥垫层至少也有3CM吧,不能覆盖管线?要是木地板,下面的龙骨也可以隐藏部分管线吧?
楼板开槽本来就是一件吃力不讨好的事情,绝大部分原因,是装修公司为了钱,而忽悠业主要这么做。
看看下面那个图,两点之间难道不是直线距离最短吗?划得横平竖直的给谁检阅呢?还不是因为这活儿是按米收费吗?
mygod555 发表于
对钢筋混凝土高层而言所有砖墙都是非承重墙,墙倒楼不倒,但这并不能保证墙倒不死人。所以墙倒的后果也是很严重的。装修不可胡乱作为。这家如何?地面线路规划倒是很整齐
泡网分: 0.265
帖子: 1421
钢筋在下表面,但是水管、走吊顶的电线PVC管安装时需要打往顶棚楼板的下表面很多卡钉,这些卡钉会打在钢筋上,影响强度吗?钢筋外面还有一层抹灰层,一般厚度都会有1-2cm,这些卡钉一般不会打不到钢筋,就算打到,最多也就损伤一些表面,影响可以忽略。
泡网分: 6.058
帖子: 3265
注册: 2011年02月
世界文学名著 发表于
现在大部分装饰公司都是把卫生间的墙打掉(梁下面的轻质砖墙),说是小高层、高层的框架结构都是先搭梁,再砌轻质砖的砖墙,砖墙不是起到承重作用。所以砖墙打掉无所谓。更不用说砖墙中间横向开槽了?
砖墙的确不承重,但横向开槽后,墙面容易出现裂缝
然后打掉卫生间的原有轻质砖墙,扩大或是缩小卫生间面积,然后另造红砖墙进行隔离,红砖墙很重,并且不是在梁下面,说是不会塌
新砌的墙在楼板上,楼板可能变形开裂。
框架/框剪结构中,层内竖向荷载是通过:楼板→次梁→主梁→柱 传递的。
荷载直接加在梁上是最安全的,所以重的家具要贴墙放。
这是典型的误导,半真半假的谎言,条件正确,结论错误。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.265
帖子: 1421
注册: 2014年09月
剪力墙结构中的墙柱一般不是框架柱。因为房屋建筑承重结构体系的纯剪力墙结构中是没有框架体系的,当然也不会有框架柱。
纯剪力墙结构房屋建筑中的柱一般有两种,一种是砖砌体中按照规范或者设计要求设置构造柱,另一种是剪力墙中的暗柱。这两种柱都不属于框架柱。
目前国内的多、高层房屋建筑的承重结构体系,主要有框架—筒体结构(框筒结构)、框架—剪力墙结构、框架—筒体—剪力墙结构等几种形式,单纯的剪力墙结构比较少见。如果承重受力体系中有柱存在,一般都是框架柱。
泡网分: 0.265
帖子: 1421
钢筋在下表面,但是水管、走吊顶的电线PVC管安装时需要打往顶棚楼板的下表面很多卡钉,这些卡钉会打在钢筋上,影响强度吗?
泡网分: 0.265
帖子: 1421
注册: 2014年09月
框架结构的小高层(11层及以下)、多层)
红色的砌墙(填充墙)都可以拆除
泡网分: 0.265
帖子: 1421
注册: 2014年09月
剪力墙结构的高层、小高层
下图中红色的砌体填充墙都可以拆除。
灰色的混凝土剪力墙不可以拆除
本帖最后由 世界文学名著 于
05:15 编辑
泡网分: 0.265
帖子: 1421
注册: 2014年09月
SunLau,室内设计师
非结构专业,仅供参考。
矮层住宅,基本都是砖混结构,除了薄墙(如 120mm)均为承重墙;
多层/高层住宅,多为框剪结构,外墙四角(但都不能砸)、厚墙(如 200mm)的两端、电梯井、设备井周围均为承重墙。
粗略用敲击,拳头即可,有共振听起来通透的为填充墙,但靠近外墙的地方有些加保温层听起来会透但也是承重墙。
破坏粉刷层辨别的更靠谱,但除非是要砸意义不大。到物业索取/查询结构图纸靠谱,但记的是看竣工图。
辨别更多是经验,想深入学习了解国内住宅建筑结构标准。基本上结构的类型不多,建筑书店买各种 GB 国标标准即可。多和结构工程师接触,他们几句话就给你点透了
徐腾飞,西南交通大学桥梁工程系,副教授
用拳头砸,听声音
如果听到的声音很闷,那是现浇墙
如果听到的声音很空,那就是填充墙。
如果能拿到结构图,剪力墙是用黑实线画的。
拳头用力不够的,并不好分辨~~毛胚房的话,我们看房一般用脚踹~加隔热棉的是外墙,在屋里踹还是能分辨出的,踹过去没声音的就是承重墙,踹过去有声音的就是非承重墙~用脚踹肯定能分辨得出~如果是装修好的房子,那么可以用布包着脚踹看看~~
想看明白那堵墙是承重墙,首先要搞清楚你看的楼盘,是什么结构。
如果是框架结构,那就没有任何一堵墙是承重的,重量都由框架去承受。
如果是剪力结构,看户型图上,黑色的墙体都是不能拆除的,虽然它不承重,但它有结构作用。
如果是砌体结构,厚度在24以上的都是承重墙。现在基本没有新建的砌体楼房了,买7层以下的老房子,最好一堵墙都别动,即使是12墙也别动。
。。。。。。。
来点简单可操作的,用冲击钻。
能钻进去的是砖墙(非承重墙),钻不进去的是钢筋混凝土墙(承重墙)。
钻钢筋混凝土需要更强大的电锤。
。。。。。。。
1,拿一个狼牙实心锤头,不大却很重,拿在手里敲墙,从一个边缘开始,边走边敲,一直一面墙的另一个边缘,敲的时候注意听声音,有一段是亢亢的空心声音并且砸这一段的墙的时候能明显感觉墙有共振,那就说明这一段是空心砖砌起来的墙是可以砸的,但如果听起来是实心踏踏的声音,并且没有共振的感觉,那就说明是水泥浇筑的承重墙,是不可以砸的。
2,看墙上方有无多余出来的梁,如果上方有多余出来的半个梁,一直到没有墙的地方梁还在继续延伸,那多半梁下方就不是承重墙。
目前来说,砖墙已经很少作为承重墙(三四线城市不敢保证,农村也不敢保证),特别是六层以上的建筑,所以砖墙可以排除,砖墙中出现的200*200的柱子,大部分是构造柱,也是不承重结构。
对于出现的混凝土墙,除了上述的构造柱,基本上是承重的,尤其是墙的拐角处的转角剪力墙、尺寸大于200×200的混凝土结构,因为砌筑后通常还要抹灰,因此需要凿除抹灰层才能看得见。承重墙都是高标号混凝土,凿开保护层可以看见很密的水平和竖向钢筋,混凝土里有大颗粒的石头,有这些特征的基本可以确定是承重墙。
说一个外行一看就懂的标准吧,不用问为什么。
用锤子和钎子刨开一小块抹灰,露出来的是:
1.混凝土,不能拆,无论是墙是柱子还是梁。有人说看有没有钢筋?住宅楼里不存在没有钢筋的混凝土。
2.实心红砖厚240mm以上,住宅中绝大多数是承重墙不能拆。
3.空心砖,可拆。
4.灰渣实心砌块,可拆。
5.实心红砖厚120以下,可拆。
6.任何没有红砖结实的东东,都可拆。
以上无论新楼旧楼,高层多层,全部适用。
收起评论 感谢 分享 收藏&&没有帮助&&举报&&作者保留权利
(加气混凝土砌块也是填充墙的,加气混凝土很轻,有的都能漂在水里的那种)
泡网分: 13.915
帖子: 1676
注册: 2007年12月
dispatchwq 发表于
如果是水泥浇筑板上再铺了一层水泥的结构,地板开槽没问题,别误导。注册: 2013年02月
世界文学名著 发表于
高层楼房室内的所有墙面都有横开槽道,都不影响吗?
现在的高层、小高层楼房的墙都不是承重墙了吗?都是先搭框架和梁子再砌墙的吗?
...
一般新造的高层小高层都是框架结构。装修时,问物业要一份房屋结构图,上面会标清承重结构墙和梁。
本帖由安卓客户端编辑于: 20:37:04
泡网分: 0.265
帖子: 1421
注册: 2014年09月
dispatchwq 发表于
非承重结构轻体砖墙,横开槽不影响。倒是红砖墙隔断要小心,太重。高层楼房室内的所有墙面都有横开槽道,都不影响吗?
现在的高层、小高层楼房的墙都不是承重墙了吗?都是先搭框架和梁子再砌墙的吗?
。。。。。。。
框剪结构是由框架柱和剪力墙承重的。其他墙体都是非承重墙。框架柱、剪力墙都是钢筋混凝土的。凡是砌块墙体,那就是非承重墙了。
12:09 考拉卡卡 | 四级
框剪结构的房屋,承重主要是靠梁板柱形成框架承受荷载传递给基础,其次由剪力墙承受一定荷载。这也是为何叫“框架剪力墙(简称框剪)结构”的原因。这种结构一般墙体都是非承重墙。极少会出现承重砖墙的 。如果该墙体需要承重,一般是剪力墙。
对于承重砖墙的区别。可以参考以前的砖粉结构,那类结构的墙体普遍都是承重墙。
最简单也容易区别的一点,承重墙必须用实心砖进行砌筑,且砌筑砂浆的要求、砌筑工艺等都不一样。像现在所用的多孔砖、砼砌块等砌筑的墙体,肯定是填充墙的。而我们现在见到的大部分砌体,都是这种材料。
如今国家不提倡使用粘土砖,因此出现了现在很多的新型砖,所以承重砖墙也在被逐步淘汰的过程中,将会越来越少了。
框剪结构是由框架柱和剪力墙承重的(外填充墙为承重墙,其余为非承重墙),
分享 本帖最后由 世界文学名著 于
20:27 编辑
泡网分: 50.765
帖子: 6360
注册: 2001年01月
苏州红蚂蚁,据说是No.1的。
水管上走,电线网络下走。
泡网分: 1.834
帖子: 1512
注册: 2013年02月
世界文学名著 发表于
现在大部分装饰公司都是把卫生间的墙打掉(梁下面的轻质砖墙),说是小高层、高层的框架结构都是先搭梁,再砌轻质砖的砖墙,砖墙不是起到承重作用...非承重结构轻体砖墙,横开槽不影响。倒是红砖墙隔断要小心,太重。
本帖由安卓客户端发布
&版权所有:&&&&

我要回帖

更多关于 强电电源线国标 的文章

 

随机推荐