电气铁构件制作实际使用的油漆定额与定额不同时怎么办

第一册机械设备安装工程
1.定额中未包括大型设备吊装所用的施工机械费用,请问什么样的设备为大型设备?其所需的施工机械费用如何计算?
答:大型设备是指整体设备重量大于60吨的设备。本册定额中未考虑大型设备的吊装机具,发生时应按施工方案另行计算。
2.本册中设备单机试运转包括的内容是哪些?
答:设备单机试运转属于整体设备安装内容范畴。其工作内容应按相应"规范"中规定的为准;不包括机械设备部分以外各系统(如电气、仪表、通风等系统)的试验、调整、试运转。单机试运转所用的除水、电、气、油、燃料需另计以外的其他材料、人工及机械均已包括在设备安装定额内。
3.本册定额中是否包括设备单机试运转时的配合电工?
答:机械设备安装定额内,已包括试运转中所必须配合的电工。机械设备的电气部分的安装、调整、试验、试运转所需的电工,则包括在相应电气安装定额内。
4.设备本体范围内的管道及附件没有随设备配套供应,需现场进行配制后安装,应怎样计算该部分的制作安装费?
答:设备本体范围(以设备图纸为准)内的管道及附件的安装已包括在设备安装工作内容内。应属设备配套供应而未供应或供应的部件与设备本体图纸不一致需现场进行加工制作时,其制作应另行套用相应定额进行计算。
5.机械设备需现场配制金属结构件时,应套用什么定额?
答:遇有设备需现场配制金属构件、支架,如单件重量为50kg以内或100kg内可分别执行本册定额1-子目;如单件重量超过100kg时,可按第五册相关规定执行。
6.机械设备安装时,利用车间内已有的桥式起重机吊装,执行定额时,是否还要调整定额中的机械费?
答:若使用厂房内已有桥式起重机吊装设备就位,在执行定额时不作调整,应按有偿使用处理。桥式起重机所有者应按使用的情况向使用者收取桥式起重机使用费。
7.什么情况下计算泵、风机、压缩机的拆装检查项目?
答:风机、泵、压缩机设备凡是按施工及验收规范规定必须进行拆装检查工作的,或因设备久置或受潮湿等原因建设单位或设计部门提出进行拆装检查的,且实际上做了该项工作,并有双方签字的拆装检查施工记录时,均可计取拆装检查费用。
8.铸铁平台在基础上安装分为"灌浆"和"不灌浆",是什么概念?
答:铸铁平台安装,无论是"灌浆"或"不灌浆",均不包括设备基础灌浆的工作内容及消耗量,其基础灌浆应按本册第十四章的相关规定另行计算。上述所谓"灌浆",是指铸铁平台在安装过程中或安装完毕后配合灌浆时套用的项目。所谓"不灌浆"是指铸铁平台在安装过程中,不配合基础灌浆,而是由施工单位另行独立进行设备基础灌浆。
9.刮板输送机计量单位为"组",是否是指驱动装置"组"?如果刮板输送机系统内有多组驱动装置,其驱动装置规格各不相同,请问如何执行定额?
答:刮板输送机以"组"为计量单位,其"组"系指刮板输送机驱动装置的组数。在一刮板输送机系统内如有多组不同规格驱动装置时,应分别以相同规格的驱动装置所驱动的输送机长度计算每组输送机长度并套用相应定额。
如:某刮板输送机全长为170m,槽宽为420mm。其中:输送机纵向长度为90m,设有A、B型两台驱动装置,A型驱动装置驱动输送机长度60m,B型驱动装置驱动输送机长度为30m;输送机横向长度为80m,有C型驱动装置两台。套用定额时,A型驱动装置1组应套用定额1-486子目,工程量为1;B型驱动装置1组应套用定额1-484子目,工程量为1;C型驱动装置两组应按80m÷2=40m的输送机长度,套用1-485子目,工程量为2。
10.定额中起重机的车档制作安装是怎样考虑的?
答:起重机车档不论随设备供货与否,起重机安装定额内已包括了车档安装。如有不随设备供货需现场配制,其制作费可按"车档制作"项目另行计算。&&&
11.自动扶梯分整体安装和解体安装,如何理解"整体"和"解体"安装?螺旋升降式自动扶梯应怎样执行定额?
答:自动扶梯安装按制造厂的交货状态分为整体安装和解体安装。整体安装是指自动扶梯的金属骨架、驱动装置、曳引链条、拉紧装置、梯级及踏脚板等在制造厂已组成一段(台)整体设备(扶手和装饰部分,可作为散件供货到现场组装)。解体安装是指自动扶梯所有部件均以散件的形式供货,在现场进行清洗、组装成一台整体设备。
螺旋升降式自动扶梯安装,可套用自动扶梯安装定额,其人工应按相应定额项目乘以系数1.06。
12.自动高速电梯运行速度为V≥2.5m/s,其速度上限应为多少?如遇有运行速度更高的电梯应怎样使用定额?
答:目前我国自动高速电梯一般设速为2.5~4m/s,如有超高速电梯运行速度为4~6m/s或>6m/s时,可按运行速度V≥2.5m/s的自动高速电梯相应定额项目分别乘以系数1.03和1.05。
13.工业炉设备安装,除无芯工频感应电炉包括内衬砌筑外,其他工业炉均不包括内衬砌筑。请问其他工业炉的内衬砌筑应怎样计算?
答:其他工业炉的内衬砌筑应按照第四册《炉窑砌筑工程》定额相应项目另行计算。
14.本册第十一章中"电弧炼刚炉"、"无芯工频感应电炉"定额项目以设备容量(t)为定额步距,是否有误?是否应以设备重量(t)或设备容积(m3)为步距?
答:定额无误!设备容量(t)是指电弧炼钢炉、无芯工频感应电炉熔炼金属的额定容量。&
15.本册机械设备安装消耗量中包括基础灌浆的厚度是多少?
答:本册所有机械设备安装定额内,均不包括设备基础灌浆内容。如发生时,按定额1-相应项目执行。
16.定额中对小型制冷站(库)、空压站、乙炔站、水压机蓄势站、制氧站、煤气站、泵站、换热站等工程[简称"小型工艺站(库)"]系统调整费的适用范围如何界定?
答:该系统调整费应视为负荷联合试运转费用。本费用是指独立的小型站(库)工艺系统且需要施工单位进行系统调整时的费用,而工业生产工艺装置中的冷冻、空压、制氢、制氧等系统调整费,则按专业部门的规定计取。
17.设备安装超高计算表中,其设备底座的安装标高起算点从何算起?"安装标高超过100m,每增加20m,调整系数增加10个百分点"怎样理解?
答:设备底座的安装标高起算基准点按地平面正负零处,而不是按楼地面计。安装标高超过100m时,系数的调增是按"每20m"为一调整单位,调增10个百分点,不足20m则按20m计。如:某设备底座安装标高为105m,超过5m达不到20m,其系数也应按调增10个百分点计,即超高系数应为1.9+0.10=2.00。
18.一般起重机具摊销费,其内容包括哪些?该费用属机械费还是材料费?
答:本册所有机械设备安装均按设备安装相应项目基价的3%计算一般起重机具摊销费。该部分内容是指设备安装时所需用的金属桅杆、人字架、龙门架、手扳葫芦、倒链、地锚、绞磨、钢丝绳及其附件等一般起重机具的摊销量。该费用划属为材料费。
19.除第四、五章定额包含了脚手架搭拆外,其他章节的脚手架如何计算?
答:如发生可按施工组织设计或参照建筑工程消耗量定额另计。
20.各种消防泵、稳压泵、变频调速恒压供水设备机组,应执行什么定额?
答:可按设备类型套用本册第九章及其他相应的定额项目。
第二册电气设备安装工程
1.本册适用于10kV以下工业与民用新建、扩建和整体更新改造工程,请问10kV以上架空线路及电力电缆工程、电气设备安装工程应如何执行?
答:10kV以上的架空线路、电力电缆工程、电气设备安装等应参照电力部门规定执行。
2.计取本册脚手架搭拆费时有无操作高度要求?
答:本册脚手架搭拆费为包干费,除定额中已考虑的(如10kV以下架空线路)外均可计取,无操作高度要求。
3.册说明中第六条2中的项目如何执行定额?
答:电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运转的工作已包括在机械设备安装中;联合试运转工作可按施工方案进行计算。
4."高层建筑增加费"表下面的注如何理解?
答:为高层建筑供电的变电所和供水等动力设备安装工程,如安装在六层以上时,作为计取高层建筑增加费的基础;安装在六层以下时,不作为计取高层建筑增加费的基础。
5.本册说明中未涉及洞库、暗室增加费系数,可否计取?
答:该系数是对设置于没有自然采光、没有正常通风、没有正常运输行走通道的情况下施工而进行补偿的施工降效费。本册也可计取。如在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%。
6.变压器油过滤定额中包括取油样、配合试验,是否包括油的化验和油样分析?
答:变压器油过滤定额中不包括油的化验和油样分析。
7.互感器安装定额不包括抽芯,如需要抽芯检查,如何执行?
答:可按施工方案进行计算。
8.高压成套配电柜中"双母线柜"是否是指"带旁路母线的柜"?
答:不是,带旁路母线柜系单母线柜的派生类型。
9.请问户表箱(电表箱)、明装配电箱如何套用定额?
住宅户内电表箱、明装配电箱及各种配电箱均按半周长套用"成套配电箱"相应项目。
10.盘柜配线怎样计算?
答:盘柜配线仅适用于盘柜上设备元件的少量现场配线,不适用于工厂设备的修、配、改工程。计量时分不同规格,以"10米"为计量单位计算。&
11.定额第七章说明中:"滑触线及支架安装是按10m以下标高考虑的,如超过10m时按册说明的超高系数调整",而册说明超高增加量是5m以上可以计取,请问标高在10m以下至5m以上部分是否考虑超高系数?
答:滑触线及支架安装定额中已考虑了5m以上10m以下部分的高空作业因素;10m以上部分另按册说明的超高系数调整。
12.电缆敷设定额中的步距"截面"是指"单芯截面"还是"多芯截面之和"?"截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额执行",是否乘系数?
答:电力电缆敷设定额中的步距"截面"指电缆的单芯截面。
截面400~800平方毫米的单芯电力电缆敷设按400平方毫米电力电缆定额(定额是按三芯考虑的)执行,不再乘系数。
13.电缆敷设中的接线端子是否还另套用"焊、压接线端子"定额?
答:电缆敷设中的接线端子已含在电缆终端头制作安装定额中。即电缆终端头制作安装定额中已包括焊压接线端子,不得重复计算。
14.五芯以上电缆头如何执行定额?
答:五芯电缆头制安执行定额时,按相应截面电缆头制安定额乘以系数1.3,六芯电缆头制安乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加30%,以此类推。
15.竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?
答:竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支持固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。
电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以1.2系数。
16.电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是否可按铁构件制作安装定额另行计算?
答:电缆桥架定额和低压封闭式插接母线槽定额均未含支吊架制作安装。现场制作的支吊架可按铁构件制作安装定额执行。桥架成品支吊架安装执行2-629。&
17.预分支电缆(中间头)如何执行定额?
答:预分支电缆的分支接头(中间头)在生产厂内已预制好,所以执行定额时,不再计取电缆中间接头制作安装。分支电缆终端可执行焊、压接线端子定额。
18.防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋作引下线,应如何计算工程量?以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时如何执行定额?
答:利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。
以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以"10处"为计量单位计算。&
19.等电位箱、电缆T接箱如何执行定额?
答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子另计。
.焊、压接线端子定额中是否包括端子接线?
答:端子接线已包括在焊压接线端子定额内。
卫生间的等电位接地如何执行定额?
答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可参照防雷及接地装置中"接地母线沿砖、
混凝土明设"项目执行。
22.《工程量计算规则》第2.11.5条"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"如果送配电系统中的电气设备生产厂家已按固定参数调整好,不需要现场进行调试就可直接投入使用,是否应计算调试工程量?
答:"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该费用。上述所说的不需要调试就可直接投入使用时是不能计取调试费用的。
23.调整试验是否必须提供实验报告才能计取?
答:各项调试定额均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和整理、编写调试报告等工作。计取该项费用应符合该定额的工作内容,若与定额不符则不能套用该定额。
24.电容器调试定额的计量单位为"组",何为"一组"?
答:电容器的调试不分容量大小按每三相为一组计算。
25.本册"配管、配线"章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行"半硬质阻燃管暗敷设"?若为明敷,执行何子目?
答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。
(2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。
(3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。
上述提到的PVC管套用定额问题,应根据其具体材质、施工方法选用相应定额。
26.电气工程中设计采用金属软管做电气保护管时如何执行定额?
答:除定额中(如装饰灯具)已包括的外,可参照金属软管相应项目执行。实际施工中,如每根长度、接头数量与定额不符时可按实际进行调整。
27.电气刚性阻燃管暗配没有发生切割墙体的情况,如何执行?
答:电气刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体敷设时切割墙体工作。如果工程中没有发生切割墙体的情况,可对定额进行调整,人工乘以系数0.9,材料扣除水泥砂浆用量。
28.电气配管如半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"刨沟、抹砂浆保护层"应如何理解?砖、混凝土结构暗配钢管定额中的工作内容有"刨沟",为何意?
答:半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"刨沟、抹砂浆保护层"是指配合土建预留、预埋后,由于该管强度低,敷设后按规范要求必须抹砂浆层以保护电气配管。
砖、混凝土结构暗配钢管定额2-中的刨沟不是墙体砌完后的刨沟,而是指施工过程中配合土建预留、预埋时零星发生的刨沟。
29.在部分电气工程中使用方形管及其接线盒、紧锁式钢导管(JDG管)电线保护管时应套用何定额?&&&
答:属定额缺项,可编制补充定额。
30.墙体剔槽定额适用于何种情况?定额中是否含补槽工料?
答:墙体剔槽定额适用于墙体成型后,由于设计或工艺要求需在墙体上开槽时的情况。剔槽定额中已考虑了管道敷设完毕后,使用水泥砂浆进行填补的工料。
31.电话线敷设如何执行定额?同轴电缆的敷设如何套用定额?
答:电话线敷设可套用第二册第十二章配管配线中多芯软导线相应项目。同轴电缆敷设可执行第七册中同轴电缆敷设相应项目。
32.计算机模块、面板安装及调试、各信息点调试及各工作站与服务器之间的调试、微机线UTP-4(五类八芯)和大对数缆UTP100芯信息插座、智能控制系统的穿线及综合布线如何执行定额?
答:上述项目待补。
33.桥架内配线是否可执行"金属线槽内配线"?
答:桥架内配线可执行"金属线槽内配线"。
34.线、缆增加的预留长度是否计算安装费?
答:线、缆增加的预留长度是工程量的组成部分,应计算安装费。
35.电机接线按规范配制金属软管1.25m,实际如与此不符,可否调整?
答:第六章说明九中已明确指出:"……如设计有规定的按设计规格和数量计算……"。因此,如不符可进行调整。
36.若装饰灯安装在顶棚内,顶棚的开孔工作是否包含在灯具安装定额中?
答:灯具安装定额中不包括该项内容。
37、电子水处理器、热水锅炉打火器、电加热器电气检查接线如何执行定额?
答:上述项目待补。
第三册热力设备安装工程
1.出力为3t/h的组合式水处理设备如何套用定额?
答:可使用1~2t/h定额子目并乘以系数1.35。
2.中压锅炉本体油漆项目,定额中按锅炉出力划分步距,计量单位为"台"。工程中遇有不同厂家不同型号的产品,锅炉出力虽相同但油漆工程量差异很大,定额消耗量应如何调整?
答:遇有上述情况,可参照下表中锅炉本体钢结构及走台扶梯的油漆工程量数据,折算出每吨构件刷油的人、材、机消耗量,然后按工程实际所需刷油的构件重量计算。
称&&&&&&&&&&&&&&&&
链条炉(t/h)&&&&&&&&
煤粉炉(t/h)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
35&&&&&&&&&&&&&&
锅炉本体油漆金属构件重量(t)
57.2&&&&&&&&&&&
第七册 消防设备
1.定额7-3红外光束探测器(对)中,为何接线盒的数量是1.02个?
答:红外光束探测器以"对"为计量单位,定额中只考虑了必须发生的一个接线盒,另一个应视设计情况而定,若须采用时,按实增加。
2.火灾自动报警系统中的隔离器安装执行何子目?
答:隔离器安装可参照执行本册第一章中模块(接口)安装定额项目。
3.火灾报警及联动系统、广播电话系统中使用的报警线、电源线、电话线、广播线如何套用定额?
答:可根据设计,套用二册配管配线中相应项目。
4.消防、喷淋系统镀锌钢管沟槽连接安装如何执行定额?
答:属定额缺项,拟编制补充定额。
5.气体灭火系统子目中,卤代烷灭火系统已逐步取消,如采用其他气体灭火系统,应如何套用定额?
答:定额编制时,卤代烷系统还未淘汰,所以以此编制。气体灭火管道定额的工作压力是按中压考虑的,设计压力为2.5Mpa、4.0Mpa、4.2Mpa时均可使用。新型气体灭火系统工作压力只要与其相近,也可参照执行该定额。
6.镀锌钢管法兰连接是否按平焊法兰焊接考虑?镀锌钢管是否允许焊接?是否有DN200镀锌钢管?
答:镀锌钢管法兰连接是按碳钢平焊法兰焊接考虑的。镀锌钢管一般不允许焊接,如设计允许时,可焊后补漆或补镀。DN200镀锌钢管可由一般钢管进行镀锌处理。
7.自动喷淋系统水压较一般生活给水系统高,因活接处较易渗漏,一般不使用活接。水流指示器(螺纹连接)定额中有活接是否合适?
答:定额是按标准图考虑的。
8.室内组合卷盘式消火栓,怎样执行定额?
答:室内组合卷盘式消火栓是按国家标准图编制的,自救式65为省标,两种结构形式大同小异。故将本册定额23页说明第七条改为:室内组合卷盘式消火栓安装按室内自救式65型消火栓执行。
9.单口双开门消火栓套用何定额?室内消火栓安装定额是否包括箱体四周的水泥砂浆填充抹平?
答:室内消火栓安装定额已包括消火栓箱体安装,对箱体形式、材质不做区分,箱体计入消火栓成套价格。消火栓安装定额未含箱体四周水泥砂浆填充抹平,定额内水泥用于栽埋木砖或固定螺栓。
10.7-352、7-353定额子目同轴电缆分2芯以下、8芯以下,而7-354穿管敷设没有2芯以下、8芯以下的限制,请问如何理解?
答:沿桥架、支架敷设时,芯数不同,重量不同,固定卡子数不同,对工效有一定影响,所以分别列项;
而穿管敷设时,不同芯数对工效影响不大,所以未分别列项,综合考虑。
11.自动报警装置安装是否包括单体设备调试及每回路的调试?
答:已含在设备本体安装中。
12.本册有电视监控设备安装,包括摄像机、监视器等。第十册工业电视也有摄像机、显示器(实际上就是监视器)等,套用范围如何区别?
答:本册主要适用于民用建筑安装中电视监控设备的安装,第十册主要适用于工业生产中监视设备的安装。
13.气体灭火定额中"贮存装置安装"工作内容是否包括支框架制作?
答:"贮存装置安装"不包括支框架制作,发生时另行计算。
14.消防管道系统中阀门、法兰的安装应如何执行定额?
答:除本册定额项目中已包括的阀门、法兰外,其余按下列方法执行:
(1)自动水喷淋灭火系统、室外消防给水管道以及室内外消火栓灭火系统的阀门、法兰安装使用第八册《给排水、采暖、燃气工程》定额中相应项目。
(2)自动水喷雾灭火系统、气体灭火系统以及泡沫灭火系统的阀门、法兰安装使用第六册《工业管道工程》定额中相应项目。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。定额问题解答1000例-共享资料网
定额问题解答1000例
定额问题解答 1000 例电子书第 1 部分 一 二 三 四 五 六 七 八93 定额 ........................................................ 1建筑工程............................................................ 1 装饰工程.......................................................... 23 房屋修缮工程...................................................... 32 园林绿化工程...................................................... 37 安装工程.......................................................... 46 公用管线工程...................................................... 60 水利塘堤围垦工程、疏浚工程 ........................................ 63 材料、费用及构件 .................................................. 64 2000 定额 .................................................... 79第 2 部分 一 二 三 四 五 六 七 八建筑和装饰工程.................................................... 79 房屋修缮工程...................................................... 82 园林工程.......................................................... 87 安装工程.......................................................... 91 公用管线工程...................................................... 95 市政工程.......................................................... 99 建设工程施工费用计算规则 ........................................ 101 水利工程........................................................ 104 建设工程工程量清单计价规范 ................................. 104第 3 部分 一 二 三 四 五 六工程量清单计价规范 .............................................. 104 关于附录 A: .................................................... 109 关于附录 B: .................................................... 112 关于附录 C: .................................................... 113 关于附录 D: .................................................... 115 关于附录 E: .................................................... 117 第1部分93 定额一建筑工程1问:单项工程与单位工程有何区别? 答:单项工程亦称“工程项目”。是指有独立设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力 或效益的建设工程,它是建设项目的组成部分。一个建设项目,可以是一个单项工程,也可 以包括多个单项工程。例如,新建一个工厂,这一建设项目可按生产车间、辅助生产车间、 办公楼、宿舍等分为若干单项工程。单项工程是一个综合体,按其构成可分为建筑工程、设 备及其安装工程、工器具、生产用具的购置等。2单位工程是指具有独立施工条件的工程, 如一幢住宅。 单位工程是单项工程的组成部分。 问:新定额的砼强度等级配合比表中水泥用量为何变化较大? 答:新定额的砼强度等级配合比表中,水泥用量变化较大,主要有以下几个原因: (1)砼采用强度等级后,其施工配制强度有较大的提高,从而引起水泥用量的提高。 (2)砼强度等级 C20 不等于砼标号#200,而是相当于#220,所以水泥用量理应增加。 (3)水泥的富余系数由 1.06 调整为 1.08。3问:在计算建筑面积时,如何区分挑廊和檐廊? 答:挑廊是从结构方式上命名的,它是指从房屋主墙悬挑出去的走廊,一般使用在多层 楼房中。 檐廊是指平房屋面挑檐板或挑檐棚下的走廊。 4 问:使用商品砼,如何计算定额差价? 答:根据商品砼出站价表列相应的强度等级价,扣除对应的普通砼配合比价,现场搅拌 部分的人工费和机械费,再乘以定额含量(或充盈系数) ,即为商品砼的定额差价。 例:普通砼 C20,改用泵送商品砼,定额含量为 1.015,计算其差价。 由商品砼出站价表列 C20 的出站价为 224.95 元/立方米。 C20(5~40)的普通砼价为 146.95 元/立方米。 3 现场搅拌部分人工和机械费分别为 2.49 元/立方米 和 10.19 元/立方米,则商品砼定额差 价为: [224.95-(146.95+2.49+10.19)]?1.015=66.30 元/立方米。 这部分差价可列入直接费计取所有费率。另外,可在税前按实补差部分(市场价与定额出站 价之差)除税金外不能计取其他费率。5问:商品砼坍落度定额取定量为多少?如何调整? 答:商品砼坍落度是以 6±1 厘米(非泵送) ,12±1 厘米(泵送)编制的,若坍落度增 加,可按每增加 3±1 厘米调整。 例:泵送商品砼坍落度设计要求为 18 厘米时,则按每增加 3±1 厘米增加 2 档差价。 上述调整砼坍落度费用与商品砼定额差价一起列入直接费,计取所有费率。 6 问:“93”预算定额与“85”定额在钻孔灌注砼桩的工程量计算上有何区别? 答:“85”定额钻孔灌注砼桩的工程量是按设计长度加预留长度(从桩顶标高向上 2.5 米)乘以横断面面积计算,其横断面面积的直径是以钻机的钻头直径再增加 5 厘米计算的。 “93”预算定额的钻孔灌注砼桩体积的工程量计算是按设计横断面 (孔径) 面积乘以设计长1 度(从设计桩顶标高至桩底标高)?1.06 系数(预留长度)计算。预留长度不足 2 米的按 2 米计算。 注:1997 年 11 月 18 日定额有修正。计算规则已作修改见第 131 条。 7 问: 每套钻孔灌注砼桩的机械进出场费及安拆费为 7206 元, 其每套机械包括哪些设备? 答:其每套机械包括两台钻孔机和一台履带式起重机。 8 问:钻孔灌注砼桩若作为围护桩时,是否要增加预留长度体积? 答:钻孔灌注砼桩作为围护桩时,一般不增加预留长度,但桩顶需加捣圈梁时,可增加 1 米预留长度的体积。 注:套用综合预算定额 1552 修、1553 修的,上述解答不适用。 9 问:预算定额中计算满堂脚手架费用须满足什么条件?如何计算? 答:室内净高超过 3.6 米,需钉天棚和做抹灰天棚者,应计算满堂脚手架费用。但不再 计算内墙粉刷脚手架费用。 满堂脚手架是按室内地面的净面积计算,但不扣除柱、垛所占的面积。 满堂脚手架的高度是自室内地坪面或楼层面至天棚底。 满堂脚手架的定额高度是以 3.60~5.20 米为基本层, 每增高 1.20 米为一个增加层, 以此累 加,若计算增加层的层数有小数时,按 5 舍 6 入处理。10 问:现浇钢砼柱、梁、墙、板,层高超过 3.6 米,不采用工具式钢模板,可否增加人工及钢支撑费用? 答:根据预算定额钢砼分部说明第一条规定,模板应按定额取定执行,不得因实际使用 不同模板而进行换算。第二条指明现浇钢砼柱、梁、墙、板定额是按工具式钢模板编制的, 层高超过 3.6 米,每超 3 米,人工应乘以 1.2 系数,支撑系统乘以 1.7 系数。 因此,层高超过 3.6 米时,不论是否使用工具式钢模板,均可计取定额规定应增加的人工及 钢支撑费用。11 问:现浇钢砼构件中的钢筋损耗率是多少?答:现浇钢砼构件中的钢筋损耗率由两部分组成: (1)成型钢筋绑扎损耗率为 1%; (2)成型钢筋制作断料损耗率为 1.5%(费用已包括在成型钢筋单价中) 。 钢砼构件中钢筋总的损耗率应为 1.01?1.015=1.02515,一般以 2.5%计算。 12 问:钢砼楼梯工程量如何计算? 答:钢砼整体楼梯包括踏步、斜梁、休息平台、梯与楼板连接梁,按其水平投影净面积 计算,不扣除小于 50 厘米宽度的楼梯井面积。休息平台是指楼层间的中间休息平台。楼梯 梁与楼板的划分界线为楼梯梁的外侧。13 问:如何区分有梁板、无梁板、平板?答:钢砼有梁板是指板下带有肋(梁)的板,在框架结构中不包括柱与柱之间的梁,该 梁应按单梁定额单独计算,不应包含在有梁板内。 钢砼无梁板是指不带梁,直接由柱支承,带柱帽的楼板,其板较厚,主要用于冷库、仓库、 菜场等建筑物。 钢砼平板是指搁置在墙或框架结构柱间梁上的板。14 问:门窗子目中的五金费指哪些?能否换算?答:门窗子目中的五金费是指一般五金费,作为定额材料费包干使用,定额五金费范围 (详见附表)以外的门锁或特种五金可另行计算。2 附表 普通窗(平开式) 、天窗、组台窗小五金用量表 2 100m 砖口面积 天窗 组合窗 纱窗 双层窗 窗扇小 2 单扇 (100m 项目 单位 一玻一 气窗(10 全中悬 中悬 进框式 部分固定 窗 扇外围 带固定 纱窗 个) 靠框式 式 2 面积) 1OOm 框外围面积 折页 87.5mm 个 268 538 292 142 63 折页 75mm 个 83 331 292 插销 100m 个 41 92 73 10 插销 150mm 个 79 160 73 36 16 翻窗插销 个 83 102 61 52 36 60mm 翻窗绞链 个 41 204 122 104 72 65mm 风钩 100mm 个 26 165 146 10 风钩 150m 个 135 267 146 72 32 木螺丝 百个 41.14 80.39 51.10 1.00 17.29 10.37 20.50 11.40 折页 40mm 个 20门小五金用量表 100m 砖口面积 锒板门 项目 单 位 带纱门 不带纱门 半截玻璃门、全玻璃门 带纱门 不带纱门 拼板门 纱门 纱亮 扇 子2自由 百页 2 带亮 不带 门 门 100m 扇面 带亮 不带 带亮 不带 带亮 不带 带亮 不带 子 亮子 积 子 亮子 子 亮子 子 亮子 子 亮子 255 87 112 162 82 5 107 4 40 3 54 6 76 5 102 3 38 2 51 4 36 2 48 74 44 88 112 44 57 82 107 41 82 41 53 40 80 40 50 148 37 74 63 65 63 65 286 213 82 107 80 100 125 131 573折页 个 174 100mm 折页 个 87 65mm 插销 个 8 300mm 插销 个 79 100mm 暗插销 个 200mm 弹簧插 销 个 60mm 翻窗铰 链 个 65mm 拉手 个 87 250mm 底板拉 手 个 300mm51.543 木螺丝百 28.19 29.47 17.13 14.67 26.57 27.79 15.18 13.41 15..29 16.2516.99 个厂房大门特种五金件用量表 100m 砖口面积 变电 防火 折叠 保温 室门 门 门 平开 拉推 平开 拉推 单位 隔音 门 无小 有小 无小 有小 无小 有小 无小 有小 2 100m 扇面积 门 门 门 门 门 门 门 门 kg 个 685 764 1 544 793 8 338 49 49 42 49 49 42 36 9 36 9 100 25 25 25 25 18 18 18 18 60 60 8 8 2.16 2.16 7.14 8.38 9.08 36 36 木板大门 钢木人门2项目铁件 滑轮单列锥滚子轴承 套 “7306 单制向心球轴 承”203 单制向心球轴 承”205 折页 150mm 折页 1OOmm 拉手 125mm 暗插销 300mm 暗插销 200mm 木螺丝 套 套 个 个 个 个 个 百个 3.96 6.86 3.93 6.86注:厂库房平开大门五金数量内不包括地轨及滑轮。15 问:同一阳台中有钢砼栏板与铸铁栏板如何处理?答: 先按阳台定额中钢砼栏杆单价及系数换算成钢砼栏板。 再按铸铁栏板实做面积套铁 栏杆定额(其差价在主材中补差) ,然后在钢砼栏板中扣除实际面积的铸铁栏板。16 问:“93”预算定额和“85”预算定额相比,地下连续墙分部中的定额子目有哪些增加,其工程量如何计算? 答:“93”预算定额在“85”预算定额基础上,增加了地下连续墙液压抓斗成槽(40 米内)子目,其工程量计算是按地下连续墙设计延长米乘以设计宽度,再乘以槽深(加超深 0.5 米) ,以体积计算。17 问:上海市建筑工程综合预算定额与上海市建筑工程预算定额是什么关系?答: “93”综合定额是在“93”预算定额的基础上,在合理确定定额水平的前提下,适 当综合扩大,代替预算定额。 上海市建设委员会沪建建(95)第 0112 号关于发布《上海市建筑工程综合预算定额(一九 九三) 》的通知中明确规定,“93”综合定额执行后,“93”预算定额作为基础定额使用。4 18 问:编制建筑工程施工图预算时综合定额中缺项的子目应如何处理?答:按综合定额编制施工图预算有缺项时,首先可使用建筑工程预算定额,还有缺项时 可借用装饰等专业定额相应子目,费用应按主体工程取费标准。因使用新工艺、新技术、新 结构、新材料而无相应子目换算时,可由甲、乙双方根据定额编制原则、方法,进行一次性 补充,并报市建设工程定额管理总站备案。19 问:“93”综合预算定额总说明第十四条规定的土方运输工程量计算应如何正确理解?答:条文中规定:“填运、外运土方均按定额土方量计算”,作为编制工程预算时土方 内、外运输控制总量。 工程结算时,土方运输量应按实计算。 20 问:泥浆外运工程量应如何计算? 答:钻孔灌注砼桩泥浆外运(不论预、结算)均按钻孔灌注桩的砼体积(不包括充盈系 数)计算。21 问:“93”综合预算定额总说明第十四条规定的土方及泥浆运费如何正确执行?答:条文中的浦西、浦东、内环线内、外,是指工程所在区域。根据不同区域所规定的 每立方米土方或泥浆外运单价作为工程预、 结算时的直接费基价。 实际每立方米土方或泥浆 外运单价与定额基价有增减时在税前调整。22 问:定额中的一、二类机械是什么?答:一类机械是由最大起重量 40 吨以内的多种起重机械组合的总称,二类机械是由最 大起重量 80 吨以内的多种起重机械组合的总称。23 问:哪类工程的机械可按一、二类机械进出场费计算?答: (1)装配式结构使用的吊装机械可按建筑面积套用一、二类机械进出场费。 (2)升板柱、露天跨的吊装工程,仅吊装柱、梁时(不吊装屋盖)按底层实际吊装面积套 用一、二类机械进出场费。 (3)仅吊装屋盖系统,按屋盖系统吊装面积套用一、二类机械进出场费。 (4)建筑物总高度(指设计室内地坪至檐口屋面板面)超过 20 米时,可按建筑面积套用一 类机械进出场费。 (5)构筑物工程按建筑面积 1000 平方米以内(一条作业线)套用一类机械进出场费;若为 两条作业线时,加倍计算。24 问:一、二类吊装机械进出场时,其场地基础采取加固处理或打桩等措施,如何计取费用? 答:吊装机械进场,因地基较差需采取加固处理或打桩等措施时,应根据合理的施工组 织设计要求另计基础加固或打桩措施费, 但应同时扣除一、 二类机械进出场费用中的路基摊 销费。25 问:使用井架的混合结构工程,如何计算机械进出场费?答:混合结构工程若使用井架作垂直运输机械时,必须同时满足两个条件,即建筑面积 1000 平方米以上,且建筑物高度在 10 米或两层以上(“93”综合预算定额有误) ,方可计 取 4996 元/台次的机械进出场费。26 问:机械停置台班费在何种情况下方可计取?答:由建设方(业主)造成的机械停置台班费方可计取。如因施工方管理不善造成的停 置台班费则不能计取。5 27 问:基础分部定额中基础埋置深度如何正确理解?答: 基础埋置深度是指设计室外地面至垫层底的深度。 有梁式满堂基础和地下室有梁基 础向下出肋时,埋置深度应算至肋的垫层底。28 问:水池、电梯井、设备坑等与主体基础埋深不同时,应如何计算?答:应按其不同的埋置深度分别计算,套用相应的基础定额。 29 问:基础定额中桩承台基础包含哪些内容? 答:基础定额中桩承台基础包含桩顶挖土、50 平方米凿桩和焊接等内容。 30 问:深层搅拌桩如发生桩顶上部空钻是否应另行计算? 答:深层搅拌桩如发生桩顶上部空钻应另按打桩费计算空钻费用。 31 问:钻孔灌注砼桩的空钻应如何计算? 答:钻孔灌注砼桩若为工程桩,定额已考虑了规定的空钻费用,因此一般不另行计算空 钻费,但空钻深度(预留长度以上部分)超过 10 米时,超过部分可计算空钻费;若钻孔灌 注砼桩作为围护桩时,应扣除 3 米空钻费用。32 问:深层搅拌桩及粉喷桩基础能否套用桩承台基础?答: “93”综合预算定额规定:桩承台基础系指下面有桩基(指各类桩)承载的基础。 其中“各类桩”是指钢砼桩及钢管桩。 深层搅拌桩、 压密注浆及粉喷桩基础均不属桩承台基础范围, 应按相应基础定额, 另增 10% 挖土费计算。33 问:深层搅拌桩的工程量如何计算?答:深层搅拌桩的工程量按设计断面乘以长度计算。搅拌桩若为双头钻,应按其设计断 面“8”字形计算面积,桩长以设计长度为准。34 问:深层搅拌桩如为单头钻,应如何计算?答:深层搅拌桩如为单头钻,其打桩费应乘 1.20 系数。35 问:带有暗梁的满堂基础如何正确套用定额?答:满堂基础分有梁及无梁两种。有梁式满堂基础是指向上或向下出肋的满堂基础。带 有暗梁的满堂基础因无出肋,不需增加模板,所以应套用无梁式满堂基础定额。36 问:定额中桩顶挖土增加费(深度 5 米以内) ,其工程量是按土方体积计算,还是按钢砼底板体积计算? 答:应按钢砼底板 50 厘米或折厚 60 厘米计算。 37 问:桩顶挖土深度超过 5 米时,应如何计算增加费? 答:钻孔灌注桩砼桩顶挖土深度超过 5 米时,按相应基础埋深定额挖土费增加 65%计算; 钢砼方桩桩顶挖土深度超过 5 米时,按相应基础埋深定额挖土费增加 30%计算。38 问:何谓封闭式钢板桩?答:封闭式钢板桩须同时满足以下三个条件: (1)必须是拉森钢板桩; (2)必须以小止口咬结法打桩者; (3)转角必须由特制加工的角桩,形成封闭式。39 问:钢砼基础垫层砼强度等级可否换算?其数量如何计算?答:定额中注明砼强度等级的子目,如设计强度等级不同时,可以换算。其数量按相应 定额含量计取。40 问:大体积砼的测温及因测温用塑料薄膜养护的费用可否另行收取?答:定额中未包括上述内容,可根据施工组织设计要求另行计取。6 41 问:现浇梁在框架结构中指何种梁?工程量如何计算?答: 现浇钢砼梁在框架结构中是指柱与柱或柱与墙之间的梁, 非柱间梁或柱与墙之间的 梁应并入有梁板折厚计算。 现浇钢砼柱间梁的工程量均按实体积计算,梁的高度应算至结构板面。 非柱间梁或柱与墙之间梁的高度则算至板底,按其体积并入有梁板折厚计算。 42 问:现浇钢砼柱的工程量均按实体积计算,柱的高度如何计算? 答:现浇钢砼柱的高度按两种不同情况分别计算: (1)有梁板或平板下的现浇柱,其高度自柱基上表面至楼板或梁的上表面高度计算。 有楼隔层框架的柱高,自柱基上表面或楼板上表面至上一层的楼板上表面高度计算。 (2)无梁板(带柱帽)的柱高,自柱基上表面至柱帽下表面的高度计算,不包括柱帽及无 梁板,柱帽体积已综合在无梁板定额内。43 问:何谓空心砌块芯柱?工程量应如何计算?答:空心砌块是一种用于墙体砌筑的小型砌块,在其空心部分浇灌砼即为芯柱。其作用 同抗震构造柱。 空心砌块芯柱的工程量应按空心部分的砼实体积计算。44 问:何谓构造柱?工程量如何计算?答:构造柱一般指混合结构中起抗震作用的柱,其与砖墙为交叉(马牙)连接。构造柱 的工程量按现浇砼部分的实体积计算,包括与砖墙的交叉(马牙)部分体积。 构造柱为“差价”定额,计算砖墙时不再扣除构造柱所占的体积。 45 问:地下室砼柱应如何正确套用定额? 答: 地下室钢砼独立柱及突出墙面的附墙柱均应套用相应的柱定额, 工程量按柱的实体 积计算。但计算地下室墙时应扣除附墙柱所占体积。 不突出墙面的暗柱,应并入钢砼墙身计算,套用钢砼墙身定额,暗柱的钢筋则并入单位工程 钢筋总用量内调整。46 问:悬臂梁应如何计算?答:悬臂梁应按两种不同情况分别计算: (1)依附于钢砼柱上的悬臂梁体积应并入柱身计算,套用相应的钢砼柱定额。 (2)依附于墙身或框架的悬臂梁应并入主体梁计算,套用相应的钢砼梁定额。47 问:圆弧形梁如何计算?答:圆弧形梁不分曲率大小,断面不分形状,即断面不分矩形或异形,均按梁的中心部 分弧长乘断面面积以体积计算,套用相应的圆弧形梁定额。48 问:独立柱梁粉刷是否均按柱梁的体积计算?答:独立柱梁若做一般粉刷(指水刷石、垛假石、水磨石等) ,工程量可按柱梁的体积 计算, 定额已按构件综合了粉刷系数; 柱梁若做高级装饰 (指大理石、 花岗岩、 无釉面砖等) , 工程量应按展开面积计算,即柱梁的断面周长乘高度或长度。49 问:现浇柱梁层高超过 3.6 米时,如何计算增加费?答:现浇钢砼柱梁系采用工具式钢模板,如层高超过 3.6 米时,每超过 3 米以内,均按 相应定额计算。即 3.61~6.6 米内为一档,6.61~9.6 米内为二档,以此类推。50 问:梁的长度计算规则中,梁与墙连接时,伸入墙内的梁头及悬臂梁伸入墙内部分应计入梁的长度内计算,应如何理解? 答:上述计算规则是指梁与砖墙连接时适用。 若梁与钢砼墙连接时应并入砼墙身计算。7 51 问:圈过梁梁高在外墙部分大于 350 毫米,如何调整?答: 圈过梁梁高在外墙部分大于 350 毫米, 是指某根圈过梁在外墙部分大于 350 毫米时, 其超过部分可按实计算体积(不超过 350 毫米不作抵扣) ,套用相应的差价定额。例:某一 圈梁在外墙部分高度为 400 毫米,则可计算 50 毫米高度的圈过梁体积。52 问:计算外脚手架面积时,可否直接按外墙面积计算?答:不能直接按外墙面积计算。 (1)外脚手架的计算高度从设计室外地坪面起算,而外墙面积计算高度为设计室内地坪 (±0.00)起算,故存在室内外高差。 (2)外脚手架是按墙面的垂直投影面积计算,即墙长为外包尺寸,而外墙长度按墙的中心 线计算。 因此,外脚手架面积不等于外墙面积。53 问:地下室能否计算外脚手费?答:当地下室的埋深超过 3 米时,可按地下室外墙面的垂直投影面积计算工程量,根据 不同的埋置深度套用相应的外脚手定额。54 问:如何正确套用里脚手、粉刷脚手和满堂脚手定额?答:里脚手为砌墙使用的砌筑脚手,当内墙高度超过 3.6 米时即可计取; 粉刷脚手用于层高超过 3.6 米的墙体粉刷; 满堂脚手则适用于室内净高超过 3.6 米,需做吊平顶或板底粉面者。 所以,里脚手与粉刷脚手能同时计取,粉刷脚手和满堂脚手则不能同时计取。 55 问:打桩平整场地与楼地面场地平整有何区别? 答:打桩场地平整是指专用于桩架的道渣场地。 楼地面中平整场地是指标高在±30 厘米以内的就地挖填找平及素砼明沟。 两项子目内容不同,所以是不重复的。 56 问:楼地面平整场地定额中已包括了建筑物四周的明沟或 50 厘米以内的散水,若实际 施工时不做明沟或散水能否扣除? 答:定额所综合的内容,除定额中说明允许调整者外,不得因具体工程的内容不同而调 整。故不论实际施工是否做明沟或散水(50 厘米以内)均不作调整。57 问:防潮层是否均按实铺面积计算?答:防潮层分楼地面和屋面两种。楼地面防潮层按实铺面积计算。屋面防潮层应按屋面 的水平投影面积(包括檐口部分)计算。58 问:整体面层和块料面层是否均包括踢脚线?如何计算?答:整体面层定额中已包括了踢脚线,如设计用料不同时,一般不予换算,做墙裙时也 不扣除踢脚线。 块料面层定额中未包括踢脚线,如做踢脚线应按相应定额另行计算。 59 问:阳台如何套用定额? 答:阳台分挑阳台、凹阳台及半挑阳台三种。 挑阳台可直接套用阳台定额,其中已综合了预制花格栏杆、现浇钢砼扶手、落水头子及斜管 等内容。 凹阳台应分别按柱、梁、板、栏杆定额计算。 半挑阳台按挑出墙面的水平投影面积计算,套用半挑阳台定额,伸入墙内部分按楼板计算。60 问:高层建筑工程计算超高费时,凹阳台面积应如何计算?答: 超高费是以设计室内地坪以上的自然层的建筑物外围水平面积总和计算的, 与建筑8 面积计算规则有所区别。 高层建筑的凹阳台在计算建筑面积时, 按其水平投影面积的一半计 算,但在计算超高费时,其凹阳台面积应按其水平投影面积的全部计算。 挑出外墙部分的阳台不计超高面积。 61 问:综合预算定额中钢筋接头按手工绑扎计算的方法,如遇其他接头能否调整? 答:定额中的钢筋接头按手工绑扎考虑。如遇其他方法接头者(一般指电焊接头) ,则 钢筋的搭接用量不减,费用亦不增加。 若为新工艺接头者,应另行计算。62 问:成型钢筋为现场自行加工,如何套用定额?答: 定额取定的成型钢筋为工厂制品。 若为现场自行加工的成型钢筋, 则仍按定额执行。 63 问:钢门或木门定额是否包括门锁?可否调整? 答: (1) 民 J103 钢门及 40 毫米系列钢门, 定额未包括门锁,设计需要时, 可另行计算。 (2)SC―1 钢门,定额已包括门锁,不得另行计算。 (3)木门定额已包括普通门锁,如有特殊要求可以调整,但不装门锁时,应扣除定额中的 门锁费用。64 问:钢木平开门和推拉门是按何种图集计算,可否调整?答:钢木平开门和推拉门是按 J643、J626 图集计算的,如设计不同时,可按图调整, 其钢材损耗为 6%。65 铝合金卷帘门及其活动小门应如何计算?答:铝合金卷帘门的工程量按(门砖口高度+60 厘米)乘卷帘门实际宽度以面积计算。 卷帘门活动小门以扇计算, 应同时扣除原卷帘门中小门所占面积 ( “93”综合预算定额有误) 。66 问:金属漏斗的工程量如何计算?损耗为多少?答:金属漏斗的工程量是按设计排板图示尺寸计算的(若设计图纸无规定,则按施工排 板图) 。 其钢材损耗超 10%者(“93”综合预算定额有误) ,在税前补差,不计其他费率。 67 问:构筑物定额中组合式设备基础指什么? 答:组合式设备基础是指带有高度在 60 厘米以上的墙或梁、板等结构的设备基础。 68 问:附属工程中砖砌围墙定额是按民 J―103 图集编制,如设计与民 J―1.3 图集不符 时可否另行计算? 答:如设计与民 J―103 图集不符时,则可按预算定额另行计算。 69 问:建筑物屋顶上水箱的设计要求超过 15 吨时,如何计算? 答:屋顶水箱超过 15 吨时,可按综合预算定额中砼水箱子目计算。 70 问:机械费调整能否进入直接费计算? 答:根据沪建定(96)第 039 号文件精神,机械台班费及机械进出场费调整价与定额预 算价之差额与材料补差并列计取,不能进直接费计算。71 问:土建定额内哪些机械台班单价应予调整?答:根据沪建定(96)第 026 号及第 066 号文的具体调整办法,对打桩机械、履带式起 重机械、 自升塔式起重机械等台班单价实施暂缓调整的原则, 由此确定土建定额内机械台班 单价调整一览表如下(包括土建定额取定机械) 。 土建定额内机械台班调整一览表 序号 1 2 名 称 单位(元) 台班 台班 定额价 (元) 163.97 217.48 调整价(元) 272.37 459.399履带式推土机功率 60 千瓦以内 履带式推土机功率 75 千瓦以内 3 4 5 6 序号 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43履带式推土机功率 105 千瓦以内 拖式铲运机斗容量 8m 以内 轮胎式装载机斗容量 2m 以内 内燃光轮压路机重量 8 吨以内 名 称3 3台班 台班 台班 台班 单位(元) 台班 台班 台统 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班280.52 274.78 285.96 81.29 定额价 (元) 24.27 317.88 168.98 428.72 687.12 8.95 156.50 193.72 100.78 120.28 31.47 123.41 213.31 351.46 558.60 48.08 34.36 109.12 146.73 222.16 40.34 22.62 27.00 35.86 18.65 12.02 17.34 11.43 13.09 19.49 30.58 33.44 4.03 18.69 29.84 80.06568.62 583.42 515.95 222.22 调整价(元) 24.69 733.17 342.36 831.33 8.04 .05 578.15 204.33 243.96 53.43 219.39 370.43 667.59 .53 89.82 261.13 382.84 449.93 78.67 44.40 52.40 82.89 36.61 22.84 33.88 24.45 26.74 44.23 52.87 51.71 10.43 33.40 83.52 258.5210内燃夯实机夯足直径 265(mm) 轮胎式起重机起重量 20 吨以内 汽车式起重机起重量 5 吨以内 汽车式起重机起重量 16 吨以内 汽车式起重机起重量 30 吨以内 汽车式起重机起重量 40 吨以内 汽车式起重机起重量 150 吨以内 塔式起重机起重量 6 吨以内 塔式起重机起重量 8 吨以内 桅杆式起重机起重量 5 吨以内 桅杆式起重机起重量 10 吨以内 少先吊起重量 1 吨以内 载重汽车载重量 4 吨以内 载重汽车载重量 8 吨以内 载重汽车载重量 15 吨以内 平板拖车组载重量 40 吨以内 机动翻斗车载重量 1 吨以内 皮带运输机水平运输距离 10 米以内 单笼施工电梯提升高度 75 米以内 双笼施工电梯提升高度 100 米以内 双笼施工电梯提升高度 200 米以内 砼搅拌机(滚筒式)容量 400 升以 内 灰浆搅拌机出料容量 200 升以内 灰浆搅拌机出料容量 400 升以内 灰浆输送泵泵排量 3m /时以内 钢筋切断机直径 10 毫米以内 钢筋弯曲机直径 40 毫米以内 预应力钢筋拉伸机拉伸力 65 吨以内 木工园锯机直径 500 毫米内 木工压刨床宽度 600 毫米内单面 木工压刨床宽度 600 毫米内双面 木工压刨床宽度 400 毫米内三面 木工开榫机榫头长度 160 毫米内 木工打眼机钻孔直径 50 毫米内 木工裁口机多面 400 以内 立式钻床钻孔直径 50 毫米以内 剪板机 20?2500 毫米以内3 44 45 46 47 48 序号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84型钢剪断机剪断宽度 500 毫米内 卷板机 20?2000 毫米以内 交流电焊机容量 30 千伏安以内 直流电焊机功率 30 千瓦以内 柴油发电机功率 50 千安以内 名 称2台班 台班 台班 台班 台班 单位(元) 台班 台班 台班 台班64.25 56.26 40.36 44.47 154.73 定额价 (元) 90.36 18.84 7.45 216.14 93.O1 13.99 142.44 9.59 8.34 33.26 46.55 575.12 914.56 914.56 2.78 .99 344.86 402.81 204.35 394.76 295.67 101.11 628.82 704.87 163.33 200.50 7.43 66.84 242.55 382.73 70.20 54.99 175.24 26.14177.77 177.31 82.97 93.79 295.65 调整价(元) 242.14 48.24 20.30 414.91 202.27 22.86 292.08 13.13 10.98 92.00 97.34 4.77 9.03 2.14 .83 821.40 401.35 769.66 564.27 197.37 8.30 344.28 413.58 14.41 118.76 377.24 580.85 130.16 99.35 312.82 49.5611医疗闸设备直径 7?2.1 1Okg/cm 吹风机能力 4 立方米/分 平面磨石机功率(千瓦) 潜水设备电动履带式挖土机单斗 0.2m 以内 轨道平车 5t 以内 机动卷扬机 三筒快速 5 砼振捣器(平板式) 砼振捣器(插入式) 1.1 千瓦 管内外切割机 CG―100 直流电焊机 32 千瓦 水力机械设备提升高度 0―17m 水力机械设备提升高度 17―25m 水力机械设备提升高度 17―25m 砼一条龙 埋管综合工作船 挖泥综合工作船 水下钻孔爆破设备 陆 上 拼 焊 钢 管 设 备 φ 1.2m― φ 401.6m 陆上拼焊钢管设备φ 2m―φ 3m 顶管―供气系统 1.2―1.6m 顶管―供气系统 2―3m 顶管―泥浆系统 顶管―通风系统 顶管钢管顶进设备 1.2m―1.6m 顶管钢管顶进设备 2m―3m 顶管钢管焊接设备φ 1.2m―1.6m 顶管钢管焊接设备φ 2m―3m 抓斗 1m 以内 交通艇 主机功率 20 马力 铁方艇 载重量 1OO 吨 铁方艇 载重量 400 吨 硫磺胶泥炉 轻型井点 喷射井点 55 千瓦 气割设备33台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 85 86 87 88 89 90 序号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125履带式推土机功率 75―135 千瓦 履带式单斗挖掘机液压 0.6―1m 自卸汽车载重量 3.5―15 吨 内燃光轮压路机重量 2―15 吨 塔式起重机超重量 2―6 吨 卷扬机带塔(单快)牵引力 1 吨 名 称3台班 台班 台班 台班 台班 台班 单位(元) 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 m m3 3256.36 246.63 222.03 117.85 133.05 40.72 定额价 (元) 44.23 50.98 57.72 64.46 71.20 77.94 88.05 98.16 46.37 53.12 59.86 66.60 73.34 80.08 90.19 100.30 12.32 49.41 123.50 253.76 84.03 433.66 198.01 124.66 5.27 226.22 145.50 6.92 23.28 3.38 100.18 264.14 24.07 10.72 12.56552.12 545.31 409.58 117.85 417.77 82.25 调整价(元) 95.97 114.22 132.41 150.64 168.83 187.07 214.36 214.68 100.48 118.72 136.92 155.15 173.35 191.58 218.87 246.20 38.21 83.60 211.18 512.17 178.33 860.93 384.86 241.54 15.45 560.03 354.28 13.69 30.56 4.44 154.82 348.29 40.80 28.33 25.09卷扬机带塔(单慢)3 吨 塔高 20m 卷扬机带塔(单慢)3 吨 塔高 40m 卷扬机带塔(单慢)3 吨 塔高 60m 卷扬机带塔(单慢)3 吨 塔高 80m 卷扬机带塔 (单慢) 3 吨 塔高 1OOm 卷扬机带塔 (单慢) 3 吨 塔高 120m 卷扬机带塔 (单慢) 3 吨 塔高 150m 卷扬机带塔 (单慢) 3 吨 塔高 180m 卷扬机带塔(单慢)5 吨 塔高 20m 卷扬机带塔(单慢)5 吨 塔高 40m 卷扬机带塔(单慢)5 吨 塔高 60m 卷扬机带塔(单慢)5 吨 塔高 80m 卷扬机带塔 (单慢) 5 吨 塔高 1OOm 卷扬机带塔 (单慢) 5 吨 塔高 120m 卷扬机带塔(单慢)5 吨 塔高 120 卷扬机带塔 (单慢) 5 吨 塔高 180m 切割机 半自动电焊机 半自动对焊机 滑升设备使用班 滑升设备间歇班 提升设备使用班 提升设备安装班 降模机械使用费 风动震捣器 气闸设备 管路设备 马力马达 手持钻孔机 铁斗车 砼机架 1Om 工作船 凿井其他机械 泵车 砼输送泵 30m 内12 126 127 128 129砼输送泵 75m 内 砼输送泵 105m 内 砼输送泵 150m 内 砼输送泵 200m 内m m m m3 3 3 316.32 18.84 25.12 35.1532.62 37.66 50.22 70.2872 问:机械进出场费如何调整?答:根据沪建定(96)第 066 号文件精神,确定土方机械、打桩机械、一、二类机械、1OO 吨、300 吨履带式起重机及塔吊的进出场费调整价如下: (一)土方机械 单位:元/台次序号 1 2 3机械名称 电动挖土机 单斗挖土机场外运输费 序号 4 5机械名称 拖式铲运机拖斗 压路机场外运输费 推土机 (120KW 内) 2801(二)打桩机械 桩 类 安拆费(元/套) 场外运输费(元/套) 合 43 43 47
516 86 3029 计打预制砼方桩、板桩、管桩 就地灌注砼桩、砂桩 打钢板桩 拔钢板桩 压砼方桩 打钢管桩 钻孔灌注桩 深层搅拌桩 树根桩 粉喷桩 单独打塑料排水板 打定型短桩、二节桩、10m 内、锤重 1.5t 内的钢板桩(槽钢)、砼板桩 拔钢板桩(10m 内、锤重 1.5t 内)
02 (三)一、二类机械安装、拆卸、路基摊销费、场外运输费 建筑面积 2 m 一类机械基价 其 中 场外运输费 安装、拆卸费 路基摊销费 场外运输费 安装、拆卸费 中 路基摊销费 二类机械基价 其 单 位 元 元 元 元 元 元 元 元 1000m 内 66 562
187 121521001~ 2001~ 5001~ 10001~ 20001~ 3 2 2 2 m 1m 30000m 以上
10935213 (四)1OO 吨、300 吨履带式起重机进出场费 机械各类 100 吨履带式起重机 300 吨履带式起重机 场外运输费
路基摊销费 单位:元/台次 合 计 (五)用于垂直运输的塔吊,机械进出场费按每台次 8993 元计算。若使用井架者必须符合 建筑面积 1000 平方米以上高度在 10 米或两层以上方能计取。 若在一个建设基地内单位工程之间的转移, 每转移一个单位工程按每台次 3850 元计算。73 问:使用泵送商品砼时,输送泵与泵车费能否同时计算?答: 浇捣泵送商品砼的泵车费与输送泵应视不同使用情况分别计取, 一般不得同时计算。 输送泵及泵车费的预算价和调整价按沪建定(96)063 号文件执行。使用砼输送泵时,应同 时扣除商品砼预算价中泵车费 10.72 元/立方米。74 问:基础垫层采用 C10 或 C15 商品砼,其定额预算价如何计算?答: 暂按相应碎石粒径的 C20 现浇砼与商品砼之差价、 加上基础垫层 C10 或 C15 的现浇 砼配合比价,即为 C1O 或 C15 的商品砼定额预算价。75 问:钢砼带型基础下的 200?200 定型短桩,能否按钢砼带型桩承台基础计算?答: “93”综合预算定额规定的桩承台基础系指钢砼桩及钢管桩承截的基础,包括定型 短桩(8 米内)及二节微型桩(16 米内)承截的基础,因此可按桩承台基础计算。76 问:截凿钻孔灌注砼桩定额单位为“根”,其长度有何规定?答:一般长度以 3.5 米以内为准,若超 3.5 米时,每超 3.0 米(不足 O.5 米不计)另按 一根计算。截凿钻孔灌注桩的总长度应从浮桩顶算至基础垫层底。77 问:钻孔灌注砼桩φ 600、φ 800 外的孔径如何套用定额?答:应以钻孔灌注桩孔径φ 700 为界。桩径φ 700 以下按φ 600 定额子目计算;桩径φ 700 以上按φ 800 定额子目计算;桩径φ 700 的则按φ 600 与φ 800 的平均定额单价计算。78 问:压密注浆的加固土体体积应如何计算?答:按以下三种情况分别计算: (1)设计图纸明确加固土体体积的,应按设计图纸注明的体积计算。 (2)设计图纸上以布点形式图示土体加固范围的,则可按两孔间距的一半作为扩散半径, 以布点边线各加扩散半径,形成计算平面,以此计算其加固土体体积。 (3)如设计图纸上注浆点在钻孔灌注砼桩之间,其注浆土体加固体积应按两注浆孔距的一 半作为每孔的扩散半径,以此圆柱体体积为土体加固体积。79 问:墙体间的加固筋应如何计算?答:除半砖内墙(标准砖、多孔砖、八五砖、三孔砖) 、多孔砖侧砌定额中已包括钢筋 加固外,其余墙体间的加固筋均按综合定额附表“砖砌体内钢筋加固”计算。80 问:钢砼柱与砖墙间的拉结筋是否可以另行计算?答:不能另行计算,钢砼柱与砖墙间的拉结筋应参与单位工程钢筋总量的调整。81 问:多孔板之间的锚固筋是否可以另行计算?答:不能另行计算,定额已包括板面锚固筋的用量,实际用量与定额不符时,应参与单 位工程钢筋总量的调整。14 82 问:钢筋砼剪力墙之间砌墙如何套用定额?答: 剪力墙之间的大面积砌墙应套用预算定额一般砖墙子目; 如为剪力墙窗台下的小面 积砌墙,则套用零星砌体定额子目。墙体粉刷则按综合预算定额的粉刷系数另行计算。83 问:墙身定额已综合了圈过梁,并规定梁高大于 35 厘米(外墙)或 25 厘米(内墙) ,其超过部分可另行计算,若圈梁为异形梁,其超过部分如何计算? 答:圈梁高度大于 35 厘米(外墙)或 25 厘米(内墙) ,其超过部分可按实计算体积(不 超过 35 厘米或 25 厘米不作抵扣) 。同理,若为异形梁,亦应按超过部分实体积另行计算。84 问:因封闭式围挡施工而设置的密目式立网应如何计算?答: 因封闭式围挡施工而设置的密目式立网属文明施工内容范畴应列入开办费, 双方合 同定价。85 问:电梯井脚手架应如何计算?答:电梯井脚手架应按电梯井四边中的长边(一边)乘其高度计算工程量。套用相应高 度的外脚手架定额。86 问:高层外脚手架对不同结构类型是否乘系数?答: 采用滑模工艺, 应按不同高度的相应子目乘以 0.6 系数计算, 其他一律按定额执行。 87 问:外墙为玻璃幕墙时,其超高费的面积应如何计算? 答:当建筑物外墙为玻璃幕墙时,其超高费的面积应算至幕墙的外边线,即包括玻璃幕 墙所占的面积。88 问:外墙为玻璃幕墙,其外脚手架面积应如何计算?答: 建筑物外墙为玻璃幕墙时, 其外脚手架应按幕墙外边线的垂直投影面积计算工程量。89 问:挑出墙外的空调机钢砼框,如何套用定额?答:钢砼框工程量应按设计图纸的中心线计算展开面积,套雨篷定额。 90 问:“93”综合定额中,阳台不分有梁式与无粱式,若遇有梁式阳台是否可以调整? 答:按“93”综合预算定额总说明的规定,定额所综合的内容一般不予调整。 91 问:阳台板的厚度超过 12 厘米,是否可以调整? 答:定额所综合的含量,系经过测算比较分析后取定,一般不予调整。 92 问:钢砼墙、柱与砌体之间接缝处加做钢板网可否另计? 答:钢板网可以另计。 93 问:并列双阳台间的钢砼隔板,应如何套用定额? 答:并列双阳台间的钢砼隔板应按垂直遮阳板定额子目套用。 94 问:“93”综合定额中,面砖数量以密缝铺设取定,如面砖为勾缝者(稀铺)如何计 算? 答:稀铺面砖勾缝者也应按定额执行,勾缝费用不另增加,面砖材料量亦不予扣除。 95 问:住宅工程中分户门为钢板防盗门,应如何套用定额? 答:钢板防盗门可按钢板分户门(综合定额编号 5026)列入直接费,制品费作主材补 差计算。96 问:深层搅拌桩、压密注浆及粉喷桩出凿桩费应如何计算?答:深层搅拌桩、压密注浆及粉喷桩按相应基础定额另增 10%挖土费计算后,不再另 行计算凿桩费。97 问:深层搅拌桩定额是否包括开挖地槽的费用?答: 深层搅拌桩定额中未包括开挖地槽的工作内容, 应按施工组织设计要求套用预算定 额土方分部相应子目另行计算。但深层搅拌桩的长度应算至地槽底。15 98 问:基坑围护桩上部钢砼压顶应如何套用定额?答:应视不同情况套用相应定额。 (1)压顶如为矩形梁,应按基坑钢砼支撑定额计算。 (2)压顶如为砼路面则套用砼道路定额。设计配置钢筋时,应按规定另行计算。99 问:地下室埋深超 3.0 米应计算脚手架,怎样套用定额?其工程量高度应如何计算?答:埋深超过 3 米的地下室,应按不同高度套相应外脚手架定额。其工程量计算高度应 从基础垫层面至地下室砼顶板面。100 问:地下室外墙板施工时,其穿墙对拉螺栓中需增加的止水钢片,是否可另行计算?答:地下室墙定额中未包括止水钢片,可按预埋铁件另行计算。 101 问:车行道板如何套用定额? 答:架空的车行道板按设计图纸套用相应的楼板定额; 直接接触地面的地下室车行道板则套用相应的地下室底板定额。 102 问:地下室底板埋深超 4 米,采用基坑围护,不用井点,应如何套用定额? 答: 采用基坑围护的地下室底板基础, 仍按不同埋置深度套相应的地下室底板有井点定 额子目。103 问:用型钢构架作地下室底板钢筋支撑,其支撑钢构架怎样套用定额?答:支撑钢筋用的型钢构架应套用预埋铁件定额子目。 104 问:基础工程中带形基础与满堂基础相交,应如何划分? 答:满堂基础应按实体积计算。带形基础分别按有梁带基和无梁带基计算规则计算。 105 问:采用 100 吨、300 吨履带式起重机时,其台班费应如何计算? 答:根据施工组织设计要求必须使用 100 吨、300 吨履带式起重机时,方可按定额规定 的台班费及其机械进出场费计算。106 问:现场搅拌的泵送砼,其单价如何计算?答:现场搅拌的泵送砼,可按泵送商品砼的配合比价予以换算,列入直接费计算。 107 问:现场搅拌的泵送砼,其泵车费应如何计算? 答:现场搅拌出泵送砼,仍按沪建定 96 第 063 号文规定执行,即使用汽车泵者,单价 为 10.72 元/立方米,使用输送泵者,按不同的高度套用相应的单价,列入直接费计算,并 按规定计算相应的机械费补差。108 问:采用商品砼后,现场搅拌部分的人工、机械台班费补差如何扣除?答:采用商品砼后,人工补差应扣砼工 0.228 工日/立方米;机械台费补差扣机动翻斗 车 0.129 台班/立方米、 皮带运输机 0.0534 台班/立方米、 砼搅拌机 400 升以内 0.0535 台班 /立方米。扣除的机械不存在机械费补差。109 问:泵送砼的输送泵高度应如何确定?答:输送泵的高度同超高费计算的高度,即以设计室内地坪±O.00 至檐口屋面板面的 高度为准,不作分段计算。如建筑物有高低层时,应根据不同高度的垂直分界面分别计算。110 问:可计算超高费的建筑,层高超过 3 米,可按每增减 1 米单价计算费用,应如何正确理解? 答:建筑物总高超过 20 米,当层高大于或小于 3 米时,可按每增减 1 米的单价计算费 用,50 厘米以内不计算增减费用。111 问:阳台挑出外墙部分可否计算外脚手面积?答: 外脚手架的工程量应按外墙的垂直投影面积计算, 所以挑出外墙的阳台一般不能计 算外脚手面积。16 112 问:梁式条形基础套用何种定额?答:考虑到土方、垫层、模板、钢筋等各种原因, 应根据不同埋置深度套用有梁带基定额。113 问:突出钢砼墙身的钢砼粱应如何计算?答: 突出钢砼墙身的钢砼梁按相应梁定额计算, 同时应扣除钢砼墙身中砼梁所占的面积。 114 问:钢砼墙身的暗柱及暗梁应如何计算? 答:不突出钢砼墙身的暗柱或暗梁,均应并入钢砼墙身计算套用钢砼墙身定额,暗柱或 暗梁的钢筋则并入单位工程钢筋总用量内调整。115 问:突出墙身的挑口,应如何计算?答:应按不同的墙身分别计算。 (1)突出钢砼墙面的现浇钢砼挑口,折算成相应的墙身面积计算。 (2)突出砖堵面的现浇钢砼挑口,按水平投影面积,套雨篷定额计算。116 问:钢砼栏板的厚度能否调整?答:钢砼栏板的厚度在 8 厘米以内者,均按定额执行,不予调整。若钢砼栏板厚度为 8 厘米以上者,可按钢砼墙定额计算。117 问:有地下室的建筑,其平整场地应如何计算?答:有地下室的建筑,平整场地仍按底层建筑面积计算。 118 问:有地下室的建筑,其室内回填土应如何计算? 答:当地下室顶板作为底层地坪时,其室内回填土不予计算。 119 问:屋面防潮层定额是否包括雨水斗? 答:根据沪建定(97)第 018 号通知规定,综合预算定额中屋面防潮层、屋面防水卷材、 屋面伸缩缝子目内容中均取消了“87 型铸铁雨水斗φ 100”,若设计要求使用落水口及出水 弯管者另按相应定额计算。120 问:楼面上的水池应如何套用定额?答:因综合预算定额水池池底中已包括挖、填、运土方的内容,故位于楼层上的水池底 应套用相应的楼板及粉刷定额,池壁、池盖仍按综合预算定额相应子目计算。121 问:水落管的工程量应如何计算?答:水落管均以延长米计算,其长度自明沟面起至檐沟底的垂直长度为准。 122 问:钢砼密肋板塑料模壳的主材补差应如何计算? 答:钢砼密肋板的塑料模壳在综合预算定额中是按各种类型(A、B、C、D、E)综合取 定的,不得因塑料模壳类型不同而调整。在计算模壳的主材补差时,应按所使用模壳类型的 实际租费(元)与定额预算价之差计算。123 问:定额以“制品费”出现的子目,若实际施工为现场制作时,应如何计算费用?答:综合预算定额中的“制品费”是以工厂制作取定的,若实际施工为现场制作时,仍 按定额执行,即套用相应子目的单价并按制品费作主材补差。124 问:铝合金固定窗与平开窗应如何划分?答:铝合金固定窗与平开窗应分别计算,套用相应定额,固定窗与平开窗的划分以中心 线为准。125 问:何谓铝合金双扇全玻璃弹簧门?答:双扇全玻璃弹簧门是指有铝合金挺、框及固定扇的弹簧门。 126 问:铝合金双扇全玻璃弹簧门的工程量应如何计算? 答: 铝合金双扇全玻璃弹簧门的工程量按设计门窗砖口面积 (包括固定扇的面积) 计算。17 127 问:何谓无框玻璃门?答:无框玻璃门是指无铝合金挺及框的玻璃门。 128 问:无框玻璃门的工程量应如何计算? 答:无框玻璃门的工程量应按门扇面积计算,不包括固定扇的面积。固定扇应按净面积 套用“侧亮”定额计算。129 问:土方外运时,若外运分包方“连挖带运”,即挖土并外运,应如何计算?答:若遇分包方“连挖带运”,应扣除综合定额内的基础挖土费;若挖土由总包方人工 配合者,则挖土费中的挖土人工不应扣除。130 问:地下室底板面做细石砼面层如何计算?答: 应扣除综合定额中的水泥砂浆压光压实, 细石砼另按计算规则与设计要求厚度计取 细石砼整体面层。131 问:根据沪建定(97)第 066 号文关于修正钻孔灌注砼桩定额子目的通知规定,其工程量计算规则有何变化? 答:钻孔灌注桩(包括承重桩、围护桩)的工程量计算规则修正为“按设计桩长增加 0.25 米乘以设计断面面积计算。砼预留长度已包括在定额充盈系数内”。132 问:深层搅拌桩定额中有成型钢筋含量,实际施工未用钢筋,是否扣除?答: 深层搅拌桩施工中不论是否采用成型钢筋, 均应参与整个单位工程的钢筋用量调整。 总分包间按合同为单位调整钢筋量。133 问:地下室工程应套土建还是人防定额?答:人防定额适用于经市(区县)民防办批准立项,并且按人防工程六级及其以上等级 的技术标准规范进行设计、施工、验收的人防工程,除此之外,地下室工程一般应套用土建 定额。134 问:压桩场地不铺道碴,采用其他技术措施,其打桩场地铺碴费用能否计算?答:定额规定的打桩场地铺碴费用已作取定,为包干使用,实际无论采用何种措施,均 按定额说明规定的场地铺碴费用计算。135 问:单位工程签订两个或两个以上合同时,其含钢量应如何调整?答: 单位工程如签订两个或两个以上合同, 其实际钢筋用量和预埋铁件数量应以合同规 定的范围为准计算,增减在 5%以上者,分别按合同为单位调整其增减额。136 问:单位工程含钢量调整的工程款应如何拨付?答: 单位工程含钢量增减额的工程款应按月拨付, 即每月完成工作量中实际钢筋含量与 定额钢筋含量增减在 5%以上者,其每月工程款的拨付应同时调整。 对大型项目钢筋含量增减额的工程款,亦可分阶段拨付,如桩基、地下室、上部结构等钢筋 实际用量和预埋铁件数量增减额在 5%以上,可按阶段分别调整其增减额。137 问:圆形构造柱如何套用定额?答:圆形构造柱可按钢砼圆形柱与砖墙的差价予以换算。 138 问:框架墙中如遇圈梁应如何计算? 答:框架墙中设计圈梁时,可按圈梁的体积套用综合预算定额 “墙砌体内 圈过梁超量补差”定额计算。139 问:框架墙采用空心小型砌块,应如何换算?答: 框架墙采用空心小型砌块, 应将综合定额中的砖墙换算成相应的空心小型砌块计算。18 140 问:高层建筑外墙粉刷应如何计算?答: 外墙粉刷系数定额已综合取定, 一般不予调整, 因此高层建筑外墙粉刷仍执行定额。 141 问:住宅工程内天井脚手费应如何计算? 答:住宅工程内天井的墙面为外墙,其脚手架应按相应的外墙脚手费计算。 142 问:高层建筑的玻璃幕墙为甲方指定分包,其主体的外脚手架应如何计算? 答:高层建筑不论搭设何种脚手,均按定额计算,包干使用。玻璃幕墙为甲方指定分包 者,应在总包合同中明确相应的脚手费计算方法,否则,均以定额为准执行。143 问:各类涂料的工程量如何套用定额子目的粉刷系数?答:墙面涂料的工程量可按定额子目中墙面粉刷系数 1.12 计算;腰线及勒脚均按图示 尺寸计算。144 问:外墙面砖的规格与定额不符时,其面砖的数量可按相近规格定额子目调整,具体应如何就近调整? 答:外墙面砖与定额子目中尺寸不同时,调整的具体标准为:面砖数量大于 150 块/平 方米者,套用 6049 子目,面砖的定额预算价为 54.26 元/平方米;若面砖数量小于 150 块/ 平方米,则按 6047 执行,面砖预算价为 25.90 元/平方米,并均可计算面砖的主材补差。145 问:使用界面剂,应如何计算?答:界面剂是用以代替砼面人工凿毛的一种新型材料,因此,正常情况下,界面剂与砼 面凿毛不能同时使用,重复计费。 界面剂费用可按施工组织设计规定的使用面积,套用补充定额计算。 146 问:圆弧形的阳台及栏板应如何计算? 答:圆弧形的阳台及栏板可按模板部分的人工及材料各加 20%予以换算。 147 问:休息平台为圆弧形的楼梯,可否换算? 答:现浇钢砼楼梯定额已综合取定,不能换算。 148 问:凸出钢砼压顶、梁或墙的砼装饰线条,应如何计算? 答:凸出钢砼压顶或墙的砼装饰线条,可按凸出部分的砼体积套用另星钢砼子目计算。 149 问:封闭式阳台内的墙面应如何套用定额? 答:设计为封闭式阳台内的墙面,一般为内墙粉刷,应套用相应的内墙定额;若为二次 装饰时封闭的阳台,其墙面一般为外墙粉刷,则仍执行相应的外墙定额。150 问:住宅工程底层阳台在计算平整场地(4001)及室内填土(4002)时能否计算工程量? 答:平整场地及室内回填土的工程量,均按底层建筑面积计算,因此,底层阳台符合建 筑面积计算规则的,可以计算,反之,则不计。151 问:住宅工程顶层阳台的遮阳板如何套用定额?答:住宅工程顶层阳台的遮阳板应按不同情况分别处理。 (1)住宅工程顶层阳台遮阳板为现浇砼,应套用雨篷定额。 (2)若为预制钢砼遮阳板,则按钢砼阳台板定额执行。152 问:住宅工程底层围墙能否套用围墙定额?其砖基础可否另行计算?答:若住宅工程底层围墙是按民 J―103 图集设计的,可按综合定额中相应的砖砌围墙 子目套用,其中已包括基础挖、填、运土方、砖垛、压顶及双面粉刷在内,砖基础不可另行 计算。如设计与民 J―103 图集不符时,应按各分项定额分别计算。153 问:住宅小区内道路配置钢筋应如何计算?答:住宅小区内道路配置钢筋可按综合预算定额附 5―6“砼构件内调整钢筋”计算。19 154 问:铁栏杆铁扶手(4270)的钢材用量为 11.5 千克/米,而铁栏杆木扶手(4271)的钢材用量为 16.6 千克/米,是否合理? 答:因两者的标准图不同,其钢材用量亦有差异,定额已按规定予以取定。 155 问:塑钢门窗应如何套用定额? 答:塑钢门窗可暂按装饰定额 4―77~4―80 计算直接费,并作主材补差。 156 问:铝合金推拉门应如何套用定额? 答:铝合金推拉门可暂按铝合金平开门定额计算直接费,并作主材补差。 157 问:水下商品砼的坍落度能否调整? 答:水下商品砼定额配合比中的坍落度为 18±1 厘米,若实际使用不同时,可按每增减 3±1 厘米坍落度调整,列入直接费计算。158 问:钻孔灌注桩使用商品砼时,现场搅拌部分的人工及机械费应如何调整?答:钻孔灌注桩使用商品砼时,应扣除现场搅拌部分的人工费 5.14 元/立方米(0.457 工日) ,机械费 20.44 元/立方米(砼搅拌机 O.124 台班,装载机 O.054 台班) 。同时取消相 应的人工机械补差量。159 问:主体结构工程的商品砼部分用汽车泵,部分用固定输送泵,应如何计算?答:原则上应按施工组织设计规定采用的砼输送机械计算。如某一高层建筑总高为 100 米, 三层结构以下施工组织设计采用汽车泵, 以上采用固定输送泵, 则商品砼泵车费的计算, 三层结构以下为 10.72 元/立方米(汽车泵) ,以上为 18.84 元/立方米(105 米内输送泵) 。 并按规定计算相应的机械费补差。160 问:地下室采用固定泵输送商品砼,泵车费应如何计算?答:地下室采用固定泵输送商品砼,可按 30 米内砼输送泵的预算价,即 12.56 元/立方米列 入直接费,并按规定计算相应的机械费补差,但汽车泵的费用(10.72 元/立方米)不能重 复计算。161 问:地下室底板埋深超过 12 米,如何套用定额?答:地下室底板埋深超过 12 米且在 15 米以内者,可按相邻定额含量类推予以换算。 埋深超过 15 米的,应按施工组织设计要求编制一次性补充定额,并报定额总站备案。 162 问:带型基础为圆弧形,如何套用定额? 答:圆弧形带型基础,其圆弧部分可按相应带型基础定额的模板部分费用乘以 1.20 系 数换算。163 问:霹雳压密注浆如何套用定额?答: 可参照市政定额相应子目计算, 但水泥及外加剂含量应按设计或签证的施工组织设 计规定数量调整。164 问:挖土机进出场费可否按单位工程计算?答:挖土机进出场费是按台次计算的,即按签认的施工组织设计规定(或签证)的进出 场台次计算,并非按单位工程计算。165 问:混合结构圈梁的高度应如何确定?答:混合结构圈梁的高度应按板的类型分别计算。 即:若为现浇板,圈梁高度应算至板面。 若为预制板,圈梁高度按设计高度计算。166 问:构造柱之间的梁应如何计算?答:构造柱之间的梁如依附于现浇砼板下的应按其体积折厚套有梁板定额计算。 如依附于预制板下者,则按钢砼梁定额计算。20 如依附于墙身的,按相应墙身综合内容确定。167 问:剪力墙间嵌砌的加气砌块应如何套用定额?答:剪力墙间嵌砌的加气砌块应按预算定额中的相应子目及其计算规则计算。 () 168 问:复式结构斜屋面顶层的建筑面积如何计算? 答: 复式结构斜屋面顶层的建筑面积暂以层高 2.2 米为界, 即层高超过 2.2 米部分可以 计算建筑面积,反之则不计算。169 问:复式结构屋顶部分檐口高度超过 20 米,超高费如何计算?答:超高费计算是以檐口屋面板面高度超过 20 米为准,复式结构屋顶部分檐口高度如 超过 20 米,其超高面积应按超过 20 米部分的垂直面为界的自然层面积计算超高费。170 问:钢砼斜屋面板如何套用定额?答:钢砼斜屋面板应以其与水平面的夹角 45°为界,分别按不同的定额子目计算。 若夹角大于45°者 ,可暂按预算定额相应钢砼墙体定额计算。反之,夹角小于 45°者,则按 坡屋面的计算规则,即乘以坡度系数套钢砼现浇板定额。171 问:施工中采用竹胶板代替钢模板,可否调整?答:定额中现浇砼一般以钢模板取定的,实际施工不论采用何种模板,包括采用竹胶板 等一般均不予调整(特殊要求除外) 。172 问:外墙为玻璃幕墙,楼层楼板面积应如何计算?答:楼板均按楼层的建筑面积计算,即玻璃幕墙的外边线计算面积,但应扣除 0.3 平方 米以上的洞孔面积。173 问:30 米以上竹制外脚手应如何套用定额?答:30 米以上搭设竹制外脚手(须符合有关规定)的可按相应高度的钢脚手定额计算。174 问:半球形钢砼屋顶如何套用定额?答:可参照预算定额 12―65“贮水池球形盖”计算。 175 问:钢结构建筑中钢梁如何套用定额? 答:可参照金属结构分部相应的钢墙架定额计算。 176 问:石棉瓦墙、瓦垄铁皮墙、玻璃钢瓦墙挂在钢梁上,定额未综合钢梁的含量,应如 何套用定额? 答:设计使用钢梁时,应按金属结构分部的钢墙架相应子目计算。 177 问:地下室砼墙层高超高 3.6 米,如何计算? 答:地下室砼墙层高超过 3.6 米,每超过 3 米,可按预算定额编号为 5―45、46 中的模 板部分人工乘以系数 1.2,支撑系统乘以系数 1.7 计算。 178 问:高层建筑中的裙房(辅房),如何计取费率? 答:高层建筑中的裙房(辅房),不分独立或非独立,均与主体建筑分别计取费率。其裙 房(辅房)的工程类别,按类别标准的规定确定。179 问:高层建筑中的裙房(辅房)与主体建筑,分界线如何确定?答: 高层主体建筑与裙房(辅房)的分界线, 按主体建筑与裙房(辅房)接触处的外墙面垂 直分隔计算。 180 问:何为定额中的现浇半挑阳台? 答:现浇半挑阳台是指部分在外墙内侧,部分挑出外墙且挑出宽度在 60 米内。 181 问:细石砼整体面层定额能否再计算随捣随抹费用? 答:不能再计算随捣随抹费用。21 182 问: 施工中采用 25 厘米?25 厘米方桩断面, 长在 20 米内二节桩如何执行“93 定额”?答:可套用“93 定额”中
相应子目,其钢筋和接桩铁件含量允许按规定调 整,但机械进出场费按 1390 元/台次计取。183 问:砖墙定额已综合了圈过梁,如每层有两道及两道以上圈过梁,其超过部份圈过梁如何计算? 答:可按每层两道及两道以上圈过梁厚度累加,圈过梁高度大于 35 厘米(外墙)或 25 厘米(内墙),其超过部分可按实计算体积,套“墙砌体内圈过梁超量补差”定额计价。184 问:地下室底板工程中,底板为向下反梁,砼反梁采用砖胎模,砖胎模费用是否可另计? 答:可另计砖胎模费用,并扣除砼反梁部分模板费用。砼反梁部分模板费用可按砼有梁 满堂基础与无梁满堂基础模板费用之差计算。185 问:木质防火门如何套用定额?答:可套用“93”综合预算定额(5028)钢板防火门定额子目,主材(制品)差价在税前增 减。186 问:外墙窗套粉刷能否另行计算?答:不能另计,外墙窗套一般粉刷已在墙体综合定额腰线粉刷中考虑。 187 问:地下室基础定额已综合双垫层,如设计仅做一层砼垫层,定额中道碴垫层是否扣 除? 答:道碴垫层不扣,砼垫层厚度超过定额厚度部分也不增加。 188 问:施工中采用压预制钢砼管桩其压桩费用如何执行“93 定额”? 答:可套用“93 定额”中压预制钢砼方桩定额,但在计算钢砼管桩工程量时不扣除其 空心部分体积。22 二装饰工程1问:“93”建筑装饰工程预算定额编制依据是什么? 答: “93”建筑装饰工程预算定额是根据中华人民共和国建设部颁发的 《全国统一建筑 装饰工程预算定额》 ,并结合上海地区的具体情况修改、补充的。它取消了原定额中标准较 低的装饰工程子目,并补充了一些运用新工艺、新材料的项目,完善了上海市装饰定额。 装饰定额编制依据是:正常的施工条件,现行标准设计或通用的民用建筑配件图纸,国家颁 发的建筑装饰工程施工验收规范, 装饰工程质量评定标准, 装饰工程安全操作规程及上海地 区颁发的各种有关规定。2问:编制装饰定额的人工消耗量依据是什么? 答:编制装饰定额的人工消耗量依据是: (1)1985 年建设部颁发的《全国建筑工程统一劳动定额》及补充定额并在其基础上增加了 劳动幅度差及水平差; (2)上海市住宅总公司编制的《上海市装饰工程劳动定额》 ; (3)1990 年上海市建筑工程预算定额稿中装饰分部的人工消耗量; (4)上海市房屋修理工程装饰定额的人工消耗量。 3 问:装饰定额适用哪些范围? 答: 建筑装饰工程是指工业与民用建筑的新建、 扩建、 整体改造的单独分项的装饰工程, 以及二次装饰和再次装饰的装饰工程。 装饰定额适用于一般工业与民用建筑的新建、 扩建工 程中的装饰工程部分;整体改造的星级宾馆、百货大楼、贸易中心、商场、商店等;其他公 共建筑部分高级装饰;改建及再次装饰的室内外装饰工程。4问:装饰定额中的技术工种和其他工种的工资等级是如何规定的? 答:装饰定额中的技术工种(包括:抹灰工、砖瓦工、泥工、木工、油漆工、玻璃工、 电焊工等)平均等级 5.3 级,日工资为 7.30 元;其他工种(包括:普工等)平均等级 3.5 级,日工资为 5.76 元。5问:装饰定额中的劳防福利费怎样计算? 答:劳防福利费是按工日数(技术工和其他工之和)计算,每工日为 5.25 元。 装饰定额实行“量”和“价”分离计算时, 劳防福利费的费用均包括在市定额总站公布的人 工单价内,此项费用即不再计算。6问:装饰定额中的水平运距与垂直运距是怎样规定的? 答: 装饰定额中已包含水平运距 200 米和垂直运距 20 米。 垂直运距是指室内地坪±0.00 至檐口屋面结构板面的垂直距离。垂直运距超过 20 米,可按有关补充规定计算超高费。23 7问:装饰定额中是否考虑了脚手架? 答:在装饰定额中均已考虑了搭拆 3.6 米以内简易脚手架的用工及材料费;超过 3.6 米所需搭设的装饰脚手或满堂脚手,按《上海市建筑工程预算定额》中相应子目计算,计算 的费用均可进入装饰的直接费并按有关规定计价。8问:装饰定额中的材料是如何规定的? 答: 装饰定额中的装饰材料成品、 半成品是以符合国家标准和常用规格的合格产品制造 的,基本以国内材料为主。其消耗量已包括施工现场运输和施工操作中的损耗,除定额规定 可以调整外, 不得另外调整。 装饰材料价格以 1991 年材料价格为准, 部分装饰材料是以 1993 年的材料价格为基价计算。 装饰材料预算价格的取定即:原价(或出厂价或零售价)加市内运费及运输损耗。 公式:原价(出厂价或零售价)+市内运杂费+市内运输损耗 9 问:装

我要回帖

更多关于 grc构件套什么定额 的文章

 

随机推荐