掘进工作面除尘风机混合风流处甲烷传感器断电值,复电值,报警值各是多少

煤矿安全监控系统的使用与维护
煤矿安全监控系统的使用与维护
火星小机器人
监控主站使用注意事项1) 计算机在安装时无论有无正式机房,都应避免阳光直射,且将系统安装在通风干燥,远离热源、潮湿和有尘埃的地方。2) 计算机安装前,按操作手册要求,正确地将主机与外设之间的连线接好,然后连接好KJ101N-J型矿用信息传输接口。3) 系统送电时,应先打开各个外部设备的电源,如打开显示器,打印机电源。然后再开主机电源。当关闭主机时,应和上述顺序相反,为了保护整个系统,从开电源到关电源或从关电源到开电源的时间隔不得少于10秒钟。4) 不可带电拔插主机与外部设备间的信号连线,只关闭设备开关仍然有可能损坏设备接口电路,必须撤掉交流电源方可操作。5) 与系统无关的软件,不要随便使用,以免计算机感染病毒。如特殊需要使用的软件,必须对其进行病毒检查,确保无毒方可使用。6) 当监控系统正常运行时,不得进行任何与监控无关的操作。7) 监控系统运行过程中,除非死机,否则不可随便重新启动或退出,以免丢失数据。8) 坚决杜绝无关的人员操作计算机。9) 不要随意拆下线路避雷器。10)计算机外壳一定要妥善接地。11)在必须关闭主计算机电源时,必须按系统要求顺序依次退出程序,退回系统再关电源,以减少信息损失。监控分站的使用注意事项 :1)交流电源不得错接,若将660V电源接到380V端子上,将立即烧毁设备!2)仪器外壳使用中切记要良好接地,有利于人身安全!电源接线腔中的地线一定要可靠接地,千万不可以悬浮,它连接机内变压器屏蔽层,在外线有异常高压窜入时,可提供有效的隔离保护。3)发现传感器显示数值与分站不一致时,首先检查分站信号制式是否与传感器输出制式一致。4)使用中的后备电源,每次完全放电后,要经过48小时充电方能全部充满,每天都发生交流电停电的场合,电池将长期处于过放电状态,不能保证后备时间且极易损坏电池极板。5)输入端连接三线制的传感器,如果地线与信号线发生错误交叉连接,传感器能够正常工作,监控分站无法接收传感器的数据。6)正确设置地址拨码开关,监控分站才能与地面主机正常传送数据,地址拨码发生重复时,监控数据会发生连续“出错”显示。7)监控分站的参数、工作模式的设定,与系统软件的模式、参数设置,二者一定相吻合,否则中心主机将无法正常收到测点数据,比如:井下监控分站设为四模四开,而地面软件设定二模二十开,系统显示数据必然发生混乱。8)使用中的后备电源,每次完全放电后,要经过48小时充电方能全部充满,每天都发生交流电停电的场合,电池将长期处于过放电状态,电池容量将很快衰竭。9)仓储中的后备电源要定期半年充电一次,升井检修的仪器,一定要充足电后再储藏,避免损坏电池。10)监控分站电源开关采用磁保持记忆开关,交流电中断后并且仪器处于关闭状态,此时用红外遥控器不能启动后备电池供电之电源,须用磁钢从机外启动。GB
消防设备电源监控系统¥17.4购买关于后备电源的特别提醒:井下工作面设备搬迁时,往往生产部门首先切断工作面电源,然后才逐步拆卸设备,带有后备电源的分站,在交流电停止那一刻开始,已经开始消耗后备电池中的电能,直到电池放光为止。如果这台设备不能迅速搬移到新工作地点,并且连接好电源将电池及时充电,那么这台分站中的电池组注定就报废了!用户要防止这种在不知不觉中损坏设备的习惯行为,一定要在拆装设备之前,用遥控器关闭分站电源。在进行后备电源容量的测试之前,一定要保证48小时的全充电(二天二夜),如果仅仅充电八小时就开始放电,电池组只能充到不足1/3的容量,将远远达不到全容量的指标!在井下打开电源接线腔后,电池接线端子也同时暴露在腔体内,要特别小心电池端子带电!一旦线头落入电池接线腔中,会引起短路火花,有引爆瓦斯的危险!建议先用绝缘物质充填电池接线腔后再作业。切记保护接地端子不可以悬空,它连接变压器内部屏蔽层,当一次出现异常高压时,能够提供隔离保护。关于风电闭锁的特别提醒:“风机闭锁”的概念是仅仅使风机停止运行后不能再启动,防止一风吹事故发生,绝不允许对风机进行断电控制!可将闭锁控制接点与风机启动接点串联 。传感器的设置:一、甲烷传感器的设置1、甲烷传感器应垂直悬挂在巷道上方风流稳定的位置,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。2、甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定。3、采煤工作面甲烷传感器的设置长壁采煤工作面的通风方式有:U型通风方式;z型通风方式、Y型通风方式、H型通风方式和w型通风方式等五种。采煤工作面甲烷传感器的设置(1)4、采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须按图2设置:甲烷传感器T0、T1和T2的设置同图1a;在第二条回风巷设置甲烷传感器T5、T6。采用三条巷道回风的采煤工作面,第三条回风巷甲烷传感器的设置与第二条回风巷甲烷传感器T5、T6的设置相同。5、 有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器必须按图3设置。甲烷传感器T0、T1、T2 的设置同图1a;在专用排瓦斯巷设置甲烷传感器T7,在工作面混合回风风流处设置甲烷传感器T8,如图3a、3b所示。6、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。7、采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。8、非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行, 即在上隅角设置甲烷传感器T0或便携式瓦斯检测报警仪,在工作面及其回风巷各设置1个甲烷传感器。掘进工作面甲烷传感器的设置:1、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器必须按图4设置,并实现瓦斯风电闭锁。在工作面混合风流处设置甲烷传感器T1,在工作面回风流中设置甲烷传感器T2;采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器T3。2、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器必须按图5设置:在掘进工作面及其回风巷设置甲烷传感器T1和T2;在工作面混合回风流处设置甲烷传感器T3。3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于800m时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。4、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。其它巷道甲烷传感器的设置:1、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。2、设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器,如图6所示。3、使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器,如图7所示8、高瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器,如图8所示。9、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。10、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器。11、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷道中的电气设备上风侧10~15m处应设置甲烷传感器。12、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。13、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。14、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。15、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置:15.1 地面瓦斯抽放泵站内必须在室内设置甲烷传感器。15.2 井下临时抽放泵站内下风侧栅栏外必须设置甲烷传感器。15.3 抽放泵输入管路中应设置甲烷传感器。利用瓦斯时,应在输出管路中设置甲烷传感器;不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时,输出管路中也应设置甲烷传感器。二、其它传感器的设置 :(一)一氧化碳传感器的设置1、一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。2、开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面回风巷必须设置一氧化碳传感器,地点可设置在上隅角、工作面或工作面回风巷,报警浓度为≥0.0024%,如图9所示。3、带式输送机滚筒下风側10-15m处宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。4、自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。5、开采容易自燃、自燃煤层的矿井,采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷应设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。(二)风速传感器的设置采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站应设置风速传感器。风速传感器应设置在巷道前后10m内无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点。当风速低于或超过《煤矿安全规程》的规定值时,应发出声、光报警信号。(三)风压传感器的设置主要通风机的风硐应设置风压传感器。(四)瓦斯抽放管路中传感器的设置瓦斯抽放泵站的抽放泵输入管路中宜设置流量传感器、温度传感器和压力传感器;利用瓦斯时,应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器。防回火安全装置上宜设置压差传感器。(五)烟雾传感器的设置
带式输送机滚筒下风側10~15m处应设置烟雾传感器。(六)温度传感器的设置1、温度传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应不影响行人和行车,安装维护方便,不影响行人和行车。2、开采容易自燃,自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面应设置温度传感器。温度传感器的报警值为30℃。如图10所示。3、机电硐室内应设置温度传感器,报警值为34℃。(七)开关量传感器的设置1、主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。2、矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门传感器。当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。3、掘进工作面局部通风机的风筒末端宜设置风筒传感器。4、为监测被控设备瓦斯超限是否断电,被控开关的负荷侧必须设置馈电传感器。使用与维护要点(1)选用符合《AQ煤矿安全监控系统通用技术要求》等,取得矿用产品安全标志准用证和防爆合格证的系统。(2)按照《煤矿安全规程》和《AQ煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》设计、安装、使用、管理与维护系统。(3)甲烷、风速、风压、风筒、风门、局部通风机开停、主通风机开停、馈电状态等传感器要按规定的数量和地点正确安装与维护。(4)根据被控对象的不同,正确连接甲烷断电闭锁和风电闭锁。(5)根据工作面和回风巷等不同地点,正确设置报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电区域。(6)每隔10天使用校准气样和空气气样对甲烷传感器进行正确调校,同时对甲烷断电闭锁和风电闭锁功能进行测试。(7)甲烷超限报警、断电、馈电异常、停风报警后,要及时采取停电、撤人等安全措施。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
火星小机器人
百家号 最近更新:
简介: 热爱科技产品,熟悉历史,娱乐技术。
作者最新文章您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页(b);图3有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置;三、掘进工作面甲烷传感器的设置;1、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲;图4掘进工作面甲烷传感器的设置;2、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器必;图5双巷掘进工作面甲烷传感器的设置;3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于;四、其他地点甲烷传感器的设置;1、掘进机必须设置机载式
有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置
三、掘进工作面甲烷传感器的设置
1、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器必须按图4设置,并实现瓦斯风电闭锁。在工作面混合风流处设置甲烷传感器T1,在工作面回风流中设置甲烷传感器T2;采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器T3。
掘进工作面甲烷传感器的设置
2、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器必须按图5设置。甲烷传感器T1和T2的设置同图4;在工作面混合回风流处设置甲烷传感器T3。
双巷掘进工作面甲烷传感器的设置
3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于1000m时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。
四、其他地点甲烷传感器的设置
1、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。
2、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。
3、设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器,如图6所示。
4、使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器,如图7所示。
在回风流中的机电硐室甲烷传感器的设置
装煤点甲烷传感器的设置
5、 高瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器,如图8所示。
瓦斯涌出巷道的下风流中甲烷传感器的设置
6、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。
7、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器。
8、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧10m~15m处应设置甲烷传感器。
9、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。
10、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。
11、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。
五、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置:
1、地面瓦斯抽放泵站内必须在室内设置甲烷传感器。
2、井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外必须设置甲烷传感器。
3、抽放泵输入管路中应设置甲烷传感器。利用瓦斯时,应在输出管路中设置甲烷传感器;不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时,输出管路中也应设置甲烷传感器。
第六十二条 其他传感器的设置
一、一氧化碳传感器的设置
1、一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
2、 开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面必须至少设置一个一氧化碳传感器,地点可设置在上隅角、工作面或工作面回风巷,报警浓度为≥0.0024%CO,如图9所示。
采煤工作面一氧化碳传感器的设置
3、带式输送机滚筒下风侧10m~15m处宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。
4、自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。
5、开采容易自燃、自燃煤层的矿井,采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷应设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO。
二、风速传感器的设置
采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站应设置风速传感器。风速传感器应设置在巷道前后10m内无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点。当风速低于或超过《煤矿安全规程》的规定值时,应发出声、光报警信号。
三、风压传感器的设置
主要通风机的风硐内应设置风压传感器。
四、瓦斯抽放管路中其他传感器的设置
瓦斯抽放泵站的抽放泵输入管路中宜设置流量传感器、温度传感器和压力传感器;利用瓦斯时,应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器。防回火安全装置上宜设置压差传感器。
五、烟雾传感器的设置
带式输送机滚筒下风侧10m~15m处应设置烟雾传感器。
六、温度传感器的设置
1、温度传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小
于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
2、开采容易自燃,自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面应设置温度传感器。温度传感器的报警值为30℃。如图10所示。
采煤工作面温度传感器的设置
3、机电硐室内应设置温度传感器,报警值为34℃。
七、开关量传感器的设置
1、主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。
2、矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门开关传感器。当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。
3、掘进工作面局部通风机的风筒末端宜设置风筒传感器。
4、为监测被控设备瓦斯超限是否断电,被控开关的负荷侧必须设置馈电传感器。
第六十三条 使用与维护
一、检修机构
煤矿应建立安全监控设备检修室,负责本矿安全监控设备的安装、调校、维护和简单维修工作。
二、校准气体
1、配制甲烷校准气样的装备和方法必须符合MT423―1995的规定,选用纯度不低于99.9%的甲烷标准气体作原料气。配制好的甲烷校准气体应以标准气体为标准,用气相色谱仪或红外线分析仪分析定值,其不确定度应小于5%。
2、甲烷校准气体配气装置应放在通风良好,符合国家有关防火、防爆、压力容器安全规定的独立建筑内。配气气瓶应分室存放,室内应使用隔爆型的照明灯具及电器设备。
三亿文库包含各类专业文献、行业资料、文学作品欣赏、中学教育、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、各类资格考试、高等教育、一通三防管理规定_图文42等内容。 
 新闻 网页 贴吧 知道 音乐 图片 视频 地图 百科文库 搜试试 3 帮助 全部 ...集团公司一通三防管理规定_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资料。山西煤炭运销集团...  新闻 网页 贴吧 知道 音乐 图片 视频 地图 百科文库 搜试试 3 帮助 全部 ...“一通三防”组织机构管理制度煤矿“一通三防”组织机构管理制度 第一条 成立...  新闻网页贴吧知道音乐图片视频地图百科文库 搜 试试 7 帮助 全部 DOC PPT TXT...一通三防技术管理规定(2015年)_制度/规范_工作范文_实用文档。一通三防技术管理...  一通三防管理制度汇编_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档一通三防管理制度汇编_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资料。一通三防...  煤矿公司一通三防管理规定汇编 第一章 总则 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生 产方针,强化潞安集团公司D一通三防‖管理工作,防止 “一...  新闻网页贴吧知道音乐图片视频地图百科文库 搜 试试 7 帮助 全部 DOC PPT TXT...煤矿“一通三防” 煤矿“一通三防”管理制度瓦 斯检查制度 1、瓦斯检查员要...  一通三防”专业安全质量标准化管理考核办法 附件 5 “一通三防”专业安全质量标准化 管理考核办法 一、成立“一通三防”安全质量标准化专业组: 组长:宁政权 副...  新闻 网页 贴吧 知道 音乐 图片 视频 地图 百科文库 搜试试 3 帮助 全部 ...一通三防管理制度_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资料。目录一、矿井通风管理制度...  体系,依据 国家、行业有关规程、规定、标准、规范等,结合集团公司矿井 安全生产实际情况,集团公司组织有关工程技术人员编写了《郑 煤集团公司“一通三防”管理手册...思南新发现
工控网客服热线:9
版权所有 中华工控网 Copyright@, All Rights Reserved某集团安全监控系统管理细则
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
〖一般规定〗
矿井必须装备矿井安全监测监控系统(简称&系统& ),同集团公司安全监测监管系统实现联网,联网系统必须有集团公司联网验收合格证件、年检验收合格证件和确保监测监控系统安全的防范措施。
系统新建、扩容、升级、改造,由矿(公司)提出方案,经集团公司审批,方可实施。
系统设备必须取得合格、有效的&MA&标志准用证,&安全仪器仪表检验合格证&,用于爆炸性环境的设备还应取得&防爆合格证&,属于计量器具的还应取得&制造计量器具生产许可证&,&计量器具合格证&,严禁使用未经国家授权的安全生产检测检验机构安全联检的关联设备。
各矿(公司)的矿长、总经理对系统正常运行、维护、测试等管理工作负全面责任;总工程师对系统的安装、运行、维护、测试、监控数据分析等技术管理负责,所用系统必须申请年检,取得集团公司年检验收证书。
年产300万吨以上生产矿井,必须建立瓦斯监控队,300万吨以下矿井,建立专业监控维护组,行政隶属通风区管理,监测技术管理由通风区主任工程师负责,设队长、副队长、技术员等职数,下设机房监测组、仪器维修组和井下维护组;监测队井下维护组人员按每5台使用设备(各类监测分站、电源箱、传感器、交换机、断电仪、报警器等)配1人的原则进行配备,机房值班员按不少于5人配备,每井每采区每班值班人员不少于1人;监测技术管理人员、井下监测维护人员、机房值班员、监测设备维修人员必须经培训考核合格后持证上岗,复训期二年。
系统配接传感器稳定性应不小于15天,数据或状态应正确传输到地面主机;各类传感器、分站、交换机、电源等备用量不少于应配备量的20%。
采区设计、采掘工作面设计、采掘工作面作业规程和安全技术措施,必须对安全监控设备的种类、数量和安设地点位置,信号电缆、电源电缆敷设,报警值、断电值、复电值,断电控制关联区域等做出明确详细规定,并绘制安全监测监控系统布置图和断电控制图,根据采掘工作的变化情况及时修改,布置图应标明传感器、声光报警器、断电控制器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、报警值、断电值、复电值、传输电缆、供电电缆等;断电控制图应标明甲烷传感器、馈电传感器和分站的位置,断电范围,被控开关的名称和编号,被控开关的断电接点和编号。
地面中心站参数设置中各种传感器、分站、交换机、断电器等命名规则必须符合监测量设置标准中&设置规范&的规定,严禁加任何标点符号。
安全监控系统各种图纸的绘制、标注必须符合业标准的相关规定,布置图必须是以矿井通风系统图做底图、断电控制图必须是以矿井供电系统图做底图。
甲烷传感器
风速传感器
声光报警器
粉尘传感器
一氧化碳传感器
流量传感器
开停传感器
压力传感器
馈电传感器
温度传感器
断电控制器
供水传感器
烟雾传感器
风筒传感器
为适应通风系统网络图形信息化管理,各矿地质部门必须在每月初的5日内以电子图形文件格式向通风部门提交上月本矿的采掘工程平面图。通风部门必须在每月初的8日内完整绘制本矿的通风系统图、通风立体图、通风网络图、监测监控装置布置图、瓦斯抽放布置图、防尘管路与设施布置图、防灭火布置图、瓦斯区域断电监测设置图。并将绘制完成后的上述图形文件按要求的时间和格式传回集团公司监测中心。
&各类监测量设置标准
名&&&&&&&&&& 称
煤与瓦斯突出矿井采煤工作面进风巷甲烷传感器
W+&工作地点&+进风
进风巷距工作面10m内巷道风流中
进风巷内全部非本质安全型电气设备
低瓦斯矿井和高瓦斯矿井采煤工作面甲烷传感器
W+&工作地点&+机尾
回风巷距工作面10m内巷道风流中
工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备
煤与瓦斯突出矿井采煤工作面甲烷传感器
W+&工作地点&+机尾
回风巷距工作面10m内巷道风流中
进风巷、工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备
采煤工作面回风巷甲烷传感器
W+&工作地点&+回风
回风巷距采区回风10至15m巷道风流中
工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备
采煤工作面专用排瓦斯巷甲烷传感器
W+&工作地点&+尾巷
专用排瓦斯巷距采区回风10至15m巷道风流中
工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备
(综放)工作面后部溜机尾甲烷传感器
W+&工作地点&+后溜
后部溜电机上方靠落山侧风流中
工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备
采煤工作面上隅角甲烷传感器
W+&工作地点&+上隅角
工作面回风侧与密柱支柱拉齐的回风道进度棚(或液压支架顶梁末端的切顶线)靠落山侧
工作面及回风巷中全部非本安型电气设备
专用排瓦斯巷的采煤工作面混合回风流处甲烷传感器
W+&工作地点&+尾巷混合
采区回风巷距专用排瓦斯巷下风侧10至15m巷道风流中
工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备
采煤工作面回风巷长度大于1000m中部甲烷传感器
W+&工作地点&+中部
回风巷中部
工作面及回风巷内全部非本安型电气设备
采用两条以上巷道回风的采煤工作面第二、第三条回风巷机尾甲烷传感器
W+&工作地点&+机尾
第二、第三条回风巷距工作面10m内巷道风流中
工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备
采用两条以上巷道回风的采煤工作面第二、第三条回风巷回风甲烷传感器
W+&工作地点&+回风
第二、第三条回风巷距回风横管10至15m巷道风流中
工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备
采煤机甲烷报警断电仪甲烷传感器
W+&工作地点&+采煤机
采煤机电源及工作面刮板输送机电源
容易自燃、自燃煤层的回采工作面一氧化碳传感器(至少2枚)
Y+&工作地点&+一氧化碳
上隅角、工作面、内尾或工作面回风巷
容易自燃、自燃煤层的回采工作面温度传感器
C+&工作地点&+温度
上隅角、工作面或工作面回风巷
采煤工作面粉尘传感器
M+&工作地点&+粉尘
回风巷距工作面30m内巷道风流中
正、付巷掘进工作面风流甲烷传感器
W+&工作地点&+正煤、W+&工作地点&+付煤
正、付巷工作面距煤头5m内的巷道风流中
掘进巷道内全部非本质安全型电气设备
正、付巷掘进工作面回风流甲烷传感器
W+&工作地点&+正回、W+&工作地点&+付回
正、付巷工作面距回风横贯口10至15m的巷道风流中
掘进巷道内全部非本质安全型电气设备
双巷掘进工作面采区混合回风流处甲烷传感器
W+&工作地点&+采区混合
回风巷距采区回风10至15m巷道风流中
包括局部通风机在内的双巷掘进巷道内所有非本安型电气设备
双巷掘进工作面分区混合回风流处甲烷传感器,两巷之间距离大于50米分区加2个混合传感器
W+&工作地点&+分区混合
回风巷距分区回风横管30内处巷道风流中
双巷掘进巷道内所有非本安型电气设备
掘进机甲烷报警断电仪甲烷传感器
W+&工作地点&+掘进机
掘进机电源
单巷掘进工作面风流甲烷传感器
(W+&工作地点&+煤头
距煤头5m以内的巷道风流中
掘进巷道内全部非本质安全型电气设备
单巷掘进工作面回风流甲烷传感器
W+&工作地点&+掘进回风
工作面回风巷距回风横管10至15m的巷道风流中
掘进巷道内全部非本质安全型电气设备
掘进工作面长度大于1000m巷道中部甲烷传感器
W+&工作地点&+掘进中部
回风巷中部
掘进巷道内全部非本质安全型电气设备
单巷掘进工作面混合回风流处甲烷传感器
W+&工作地点&+掘进混合
距回风横管30m处巷道风流中
掘进巷道内所有非本安型电气设备
排放瓦斯时单巷掘进工作面混合回风流处甲烷传感
W+&工作地点&+掘进混合
距回风横管30m处巷道风流中
掘进巷道内所有非本安型电气设备
掘进工作面回风粉尘传感器器
M+&工作地点&+粉尘
回风巷距工作面30m内巷道风流中
采用串联通风的被串采煤工作面进风巷甲烷传感器
W+&工作地点&+串联
被串回采工作面进风距进风口10至15m处
被串采煤工作面及其进回风巷内全部非本质安全型电气设备
采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前甲烷传感器
W+&工作地点&+串联
被串掘进面局扇前3至5米处
掘进巷道内全部非本质安全型电气设备
采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前甲烷传感器
W+&工作地点&+串联
被串掘进面局扇前3至5米处
局部通风机及掘进巷道内全部非本质安全型电气设备
地面瓦斯抽放泵站输入管路管道甲烷传感器
W+&工作地点&+管道甲烷
地面瓦斯抽放泵站输入管路管道流量传感器
L+&工作地点&+管道流量
地面瓦斯抽放泵站输入管路管道温度传感器
C+&工作地点&+管道温度
地面瓦斯抽放泵站输入管路管道压力传感器
A+&工作地点&+管道负压
利用瓦斯输出管路管道甲烷传感器
W+&工作地点&+管道甲烷
利用瓦斯输出管路管道流量传感器
L+&工作地点&+管道流量
利用瓦斯输出管路管道温度传感器
C+&工作地点&+管道温度
利用瓦斯输出管路管道压力传感器
A+&工作地点&+管道正压
不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备的瓦斯抽放泵站输出管路中甲烷传感器
W+&工作地点&+管道甲烷
地面抽放泵站机房内、观察室甲烷传感器
W+&工作地点&+观察室
距屋顶不大于300mm,正确反映测点瓦斯浓度
井下临时瓦斯抽放泵站瓦斯管路出口甲烷传感器&2个
W+&工作地点&+管道出口
瓦斯管路出口上风侧、下风侧栅栏外5米内&
瓦斯抽放泵电源
井下临时瓦斯抽放泵站抽放管道甲烷传感器
W+&工作地点&+移动泵管道瓦斯
井下临时瓦斯抽放泵站机房内、观察室甲烷传感器
W+&工作地点&+观察室
距屋顶不大于300mm,正确反映测点瓦斯浓度
瓦斯抽放泵电源
本煤层抽放打钻地点甲烷传感器
W+&工作地点&+打钻处
钻机附近20m范围内及下风侧非本质安全型电气设备
主扇风机房机房内、观察室甲烷传感器
W+&工作地点&+观察室
距屋顶不大于300mm,正确反映测点瓦斯浓度
矿井主扇风峒内甲烷传感器
W+&工作地点&+主扇风峒甲烷
矿井主扇风峒内风速传感器
F+&工作地点&+主扇风峒风速
矿井主扇风峒内温度传感器
C+&工作地点&+主扇风峒温度
矿井主扇风峒内压力传感器
A+&工作地点&+主扇风峒压力
采区回风巷测风站甲烷传感器
W+&工作地点&+采区回风甲烷
采区回风巷测风站
采区回风巷内全部非本质安全型电气设备
采区回风巷测风站风速传感器
F+&工作地点&+采区回风风速
采区回风巷测风站
采区回风巷测风站压力传感器
A+&工作地点&+采区回风压力
采区回风巷测风站
一翼回风巷甲烷传感器测风站
W+&工作地点&+翼回风甲烷
一翼回风巷
一翼回风巷测风站风速传感器
F+&工作地点&+翼回风风速
一翼回风巷
一翼回风巷测风站压力传感器
A+&工作地点&+翼回风压力
一翼回风巷
总回风巷甲烷传感器测风站
W+&工作地点&+总回风甲烷
总回风巷测风站风速传感器
F+&工作地点&+总回风风速
总回风巷测风站压力传感器
A+&工作地点&+总回风压力
煤与瓦斯突出矿井在每一采区口内甲烷传感器
W+&工作地点&+采区口甲烷
采区口内20m处
大巷内所有非本安型电气设备电源
回风流中机电设备硐室进风侧甲烷传感器
(W+&工作地点&+机电硐室
距机电设备硐室进风侧3-5米
机电设备硐室内全部非本质安全型电气设备
井下大巷使用架线电机车装卸煤时,其煤仓的装煤点和卸煤点处甲烷传感器
W+&工作地点&+煤仓
装(卸)煤点的下风流3至5m处
装(卸)煤点处上风流100m及其下风流的200m内的架空线电源和全部非本质安全型电气设备
大巷使用架线电机车,有瓦斯涌出、支护不良出现构顶巷道、暴露煤层或与已采区相连通地点甲烷传感器
W+&工作地点&+大巷
有瓦斯涌出、支护不良出现构顶巷道、暴露煤层或与已采区相连通地点
大巷内所有非本安型电气设备电源
高瓦斯矿井进风的主要运输巷道内使用架线电机车时,装煤点、瓦斯涌出巷道的下风流甲烷传感器
W+&工作地点&+大巷
装煤点、瓦斯涌出巷道的下风流
瓦斯涌出巷道上风流100m内及其下风流的架空线电源和全部非本质安全型电气设备
皮带运输机巷道兼作回风巷的回风巷入口甲烷传感器
W+&工作地点&+皮带巷
回风巷入口内10m处
井筒内全部非本质安全型电气设备
回风巷兼作下料、运输巷时,工作面回风口甲烷传感器
W+&工作地点&+回风下料巷
距工作面回风口下风侧5至10m内
回风巷全部非本质安全型电气设备
采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧甲烷传感器
W+&工作地点&+回风临时施工
施工地点电气设备上风侧10至15米
采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内全部非本质安全型电气设备
使用架线式电机车矿井的主要装煤点应安设甲烷传感器
W+&工作地点&+装煤点
距装煤点3至5m
装煤点处上风流100m内及其下风流的架空线电源和全部非本质安全型电气设备
井下煤仓上方、地面选煤厂煤仓上方甲烷传感器
W+选煤厂+&工作地点&
井下煤仓上方、地面选煤厂煤仓上方
贮煤仓运煤的各类运输设备及其他非本质安全型电气设备
封闭的地面选煤厂内甲烷传感器
W+选煤厂+&工作地点&
选煤厂内全部电气设备
封闭的带式输送机地面走廊内, 带式输送机滚筒上方甲烷传感器
W+&工作地点&+地面走廊
带式输送机滚筒上方
带式输送机地面走廊内全部电气设备
矿用特殊蓄电池电机车应安装车载甲烷报警断电仪
W+&工作地点&+蓄电池电机车
矿用特殊蓄电池电机车便携式甲烷检测报警仪
在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要运输巷道和回风巷道内使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车或矿用防爆型柴油机车的甲烷断电仪传感器。
W+&工作地点&+蓄电池电机车
在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要运输巷道和回风巷道内使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车或矿用防爆型柴油机车的便携式甲烷检测报警仪
带式输送机滚筒下风側10至15m处一氧化碳传感器
Y+&工作地点&+一氧化碳
带式输送机滚筒下风側10至15m处
自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外一氧化碳传感器
Y+&工作地点&+一氧化碳
自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外
开采容易自然、自然煤层的矿井,采区回风、一翼回风巷、总回风巷一氧化碳传感器
Y+&工作地点&+一氧化碳
采区回风、一翼回风巷、总回风巷
开停传感器
K+&工作地点&+开停
地面瓦斯抽放泵站的抽放泵、井下临时瓦斯抽放泵站抽放泵、主要通风机、局部通风机的电源的负荷侧,能够正确反映设备的开停状态。
馈电传感器
D+&工作地点&+&动力设备名称&+电源
采煤机、工作溜、后部溜、转载溜、采煤工作面回风巷各类动力设备、皮带机、掘进机、煤电钻、耙岩机、装煤机、锚喷机、运输溜、激光导向仪、锚杆钻机、绞车等动力电源的负荷侧,能够正确反映动力电源的供电情况。
供水传感器
K+&工作地点&+供水
地面瓦斯抽放泵站的水环泵、井下临时瓦斯抽放水环泵。
风门开关传感器
K+&工作地点&+风门
矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门,回采工作面回风下料门
风筒传感器
K+&工作地点&+风筒
掘进工作面局部通风机的风筒末端
J+&工作地点&+ 二级断电
采煤工作面和掘进工作面
烟雾传感器
K+&工作地点&+烟雾
带式输送机滚筒下风侧10-15米处
J+&工作地点&+电源
声光报警器
S+&工作地点&+报警器
Tag:.相关内容
矿山安全热点内容
8148165108597075210536020319833135629604
矿山安全推荐内容
07-0807-0807-0807-0807-0807-0807-0807-08
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备

我要回帖

更多关于 掘进工作面风量计算 的文章

 

随机推荐