请教星三角启动的原理和部件名称?
如图:u1u2w1w2v1v2是什么?红线圈内是什么?时间续电器在哪里?相关说明:
通过星三角启动,电机接线盒内部的连接铜片就得拆卸下来。这样电机一共是六个接线端子。分别为 U1 V1 W1
U2 V2 W2 这个六个接线柱。红圈内为二次控制回路,起到星三角启动接触器逻辑控制作用时间继电器如上图红圈内的KT(代表时间继电器内部的线圈),在KMY吸合的瞬间。首先我给你确认下,你这个二次回路不科学。重要的一点就是、KM△为三角启动时接触器,KMY为星形启动的接触器,V1与U2连接。每相绕组的电压为380V。通过这样的方式就实现了星三角启动的用途:降低启动电流对电网的冲击,还容易出事故!简易一相接零线,改为220V的,安全多了:按下启动按钮ST,首先时间继电器KT得电、KMY继电器吸合,U1与W2连接、KM为主接触器,W1与V2连接:三角形连接的时候U1 V1 W1 U2 V2 W2的对应关系是移了一相连接的,KY与KM△之间要互锁!还有要提醒你的就是:你这个二次回路太危险了:都是380V的电压,元器件价格高不说,但也没有错误。再给你讲讲你这个图的动作过程,KM吸合。这个时间一直到时间继电器动作之前电动机星形启动:U1 V1 W1 分别与三相电三相连接,U2 V2 W2 短接,每个绕线线圈实际电压为220V。当时间继电器按照指定时间动作时,KM自保持得电,KMY线圈失电,KM△线圈得电。这时电动机处于三角形连接方式启动
它所延时间的长短就是启动时“星”-“角”转换的时间。降压启动的目的就是为了尽可能地减小启动时的瞬时大电流对电网电压的冲击而影响其他的用电器,于是就大大降低了启动电流。又因为转矩和电压的平方成正比,接触器KMY封星,KM△接角,时间继电器KT是利用它的一对断电延时断开触点凡是正常运行采用三角形接法的异步电动机,功率在7.5KW以上的,都常常采用降压启动。因为启动时定子接成星型时。
一般都采用三个接触器、一个时间继电器、等组成控制回路,正如你图中所示,红线以内叫控制回路(辅助电路)外面的叫主电路(或主回路),其相电压是三角形接法的1/√3 ̄,而三角形接法的线电流是相电流的√3 ̄倍,星形接法的相电流等于线电流,所以星形接法的线电流就只有三角形接法的1/3,所以,采用星形启动时,其转矩只有三角形的1/3
三相电机有6个接线端子,不同解法就可以接成三角形和星形。红圈里面的是控制两个主继电器的电路图,主要目的就是控制主继电器KM三角形和KMy的开关时机。其中KT为时间继电器,整个电路工作流程非常简单,我就不在这里废话了。
u1u2w1w2v1v2是那是电机的接线端子。
星三角启动的原理如下:电机直接启动时的电流可以是额定电流的好几倍,为了减低启动时的电流,根据欧姆定律,可以通过串电阻或者降压的方式。串电阻和降价启动都需要另外加装电阻箱或者降压变压器。成本增大。因此,用星形接法时三相的相电压为220V,降低了启动电压达到降低启动电流的目的。在控制电路中,启动时通过继电器控制,使电机绕组的三相尾端短接,电机未星形接法,通过延时继电器延时到电机启动后,断不开短接三相绕组尾端的接触器,通过闭合另一个接触器,是电机变为三角形接法。各部件名称:U1 V1 W1
U2 V2 W2 为六个接线端子。KM开头的,都是些开关。Fu开头的都是些保险丝。KT开头的都是电容
星三角启动的原理如下: 电机直接启动时的电流可以是额定电流的好几倍,为了减低启动时的电流,根据欧姆定...
电机直接启动时的电流可以是额定电流的好几倍,为了减低启动时的电流,根据欧姆定律,可以通过串电阻或者降...
建议按照下列步骤进行排查和检修: 1、确定防盗系统是否锁定; 2、确定起动系是否工作(起动机是否运转...
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三...
星三角起动控制接线图和原理图   如下图所示:
电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大...
电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大...
原理:就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时...
大功率电机起动电流很大,为避免大电流对线路造成冲击影响,将电机角接法运行改为星接法起动,转速达到一定...
星三角启动电路图: 原理:   1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满...
你可能感兴趣的内容?星三角启动是降压启动还是降电流启动?-星三角启动和降压启动..直接的区别? _汇潮装饰网
您当前位置:
星三角启动是降压启动还是降电流启动?
星三角启动是降压启动还是降电流启动?
一个是380工作,是降压,当然电流也小了。星三角启动一般用于大功率的电机,如果几千瓦的三相电机直接接线为星形或三角星工作就行了,也可以理解为220V启动,但也是三相线接线。三角启动是指接线使电机的三个绕组分别得电380V工作,每个绕组的两端接相线(380V)。一个是220V工作三相电机星三角启动,是指星形启动后转为三角运行:星(Y)启动是指接线使电机的三个绕组分别得电220V工作
是降压启动,因为加在绕组两端的电压降低为原来的根号3分之一了。
目的都是降压启动减低起动时的电流,前者将角接法电机改为星接法启动,此时每相绕组是可以负载电压为660...)
你的电机只有星型,没有三角,何来星三角起动。)
星三角启动优点: 由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/...)
超过11KW电机都要采用星三角启动。 原理 1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动...)
星三角降压启动电路图发了,收到 使用百度Hi可以第一时间收到“提问有新回答”“回答被采纳”“网友求助...)
1.线路设计思想 Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍...)