热电偶在现场量没有毫伏电压,DCS显示断路?
阅读权限40
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
热电偶.jpg (47.94 KB, 下载次数: 138)
18:39 上传
& && &大家帮忙看下这个K型热电偶,室内补偿温度为20℃,红端为正,黄端为负,用万用表量了,接触都是好的,热电偶本身也没问题,开始还没调试的时候DCS显示-1℃,等我们拆开线后,用万用表量红黄端的电压,毫伏档显示为0,回路是通的,我们把白绿线短接,这时DCS显示20多度,然后把仪表线接上,不管怎么弄,DCS一直显示是断线报警,有那位前辈碰到过这样的问题啊,求指导。(还有就是我们用万用表量别的热电偶的红黄端,电压也是0mV。)
发起有意义的议题
发起有意义的议题
已有&0&人打赏作者
阅读权限150
积分帖子主题
dennyshen2549的管辖
我觉得刚开始没有调试时,线是不是接反了,信号MV是有直负极的,如果接反了,那就是负电压,值是负值,再加上补偿温度有可能会显示-1度,但后来就不知了,因为不知你是哪个品牌的DCS
同意你的观点
阅读权限20
积分帖子主题
罐内没介质吧,罐内外温度一样的话怎么会有毫伏值?只要回来是通的就证明热电偶没坏,等投料了,有了温差就会有温度显示了。
阅读权限20
积分帖子主题
罐内没介质吧,罐内外温度一样的话怎么会有毫伏值?只要回路是通的就证明热电偶没坏,等投料了,有了温差就会有温度显示了。
阅读权限20
积分帖子主题
我觉得好简单的问题!首先确认热电偶正负极,用火机烤一下热电偶热端,万用表测量其冷端毫伏值可确认;再确认补偿线路好坏(这个不用再说了吧?),最后如果还是显示-1度,那就说明plc模块坏了,完了。
阅读权限30
积分帖子主题
热电偶没有问题,补偿导线没有问题,那就是dcs卡件坏了。
阅读权限40
积分帖子主题
同意三楼的说法,从你发上来的照片上看,是新建单位,如果罐内无工艺介质,并且冷热端形成不了温差的话,就那你万用表量肯定是0MV.
至于你说的断线报警,回路是通的,你指的是用万用表量热电偶的红黄端子吗?(拆开白,绿中的一根。)如果是这样的话,建议看一下DCS上量程设置的是多少。
如果你现在的温度低于或高于你量程的上下限,有的DCS系统就会报警,显示坏值。并且断线没有断线。
希望对你有所帮助。、
阅读权限60
积分帖子主题
测量毫伏值不是那么测的,必须甩开系统才能测量MV值。再就是确认清楚是不是用的补偿导线作为延长导线用的。(KX和KC)
阅读权限90
积分帖子主题
这个K型热偶是双支热偶么,接线端子是四个不理解,是否是黄绿红白为两个回路,如果这个接线不正确那么就不构成回路所以屋里显示断路状态。
其实判断热偶故障很简单,偶通常做法到现场把补偿导线解下来,看DCS是否显示最大或断路故障,然后把补偿导线短接到一起,看DCS测温度是否是环境气温,如果正确就是补偿导线没有问题。
确认现场热偶芯及接线端子有无问题,用万用表测量热电势看是否有数值其数值正负极性,是否短路、断路,抽出热偶芯查看热端是否老化、破损、接线瓷砖下部热偶芯有无短路碰触、是否松动等现象。
同意你的观点
深入讨论,经验交流
阅读权限40
积分帖子主题
用什么万用表量的?普通的可不行啊。如果只是这一个坏的话换一个通道试试。