导读:第四章值长事故处理规程,4.1.3.尽力保证正常设备继续运行和保持全厂发、供电负荷曲线,4.1.5.正确调整运行方式,恢复正常运行,4.1.7.切换或解列不能继续运行的设备、系统,4.1.10.发生异常运行及事故,必须主动将事故处理的每一阶段及时汇报主管生产的副总、总工程师(副总工程师)、运行,若遇本厂事故处理规程和调度规程中无明确规定者,但必须遵守电业安全规程,4.2.2.2.解除对运行设备第四章
值长事故处理规程 4.1. 事故处理时值长的职责 4.1.1. 发生异常情况时,值长必须坚守工作岗位,及时迅速地了解异常情况的原因现象,组织领导全厂各专责值班人员正确、及时地处理事故,掌握事故全面情况;命令各专责值班人员协调一致,相互配合,处理好事故。 4.1.2. 尽快限制事态发展,消除根源,解除对人身、设备的威胁。 4.1.3. 尽力保证正常设备继续运行和保持全厂发、供电负荷曲线。 4.1.4. 用一切可能的方法保证厂用电和保持对重要用户的正常供电。 4.1.5. 正确调整运行方式,恢复正常运行。 4.1.6. 迅速对已停电的用户恢复供电。 4.1.7. 切换或解列不能继续运行的设备、系统,使异常情况限制在最小范围。 4.1.8. 值班值长是全厂事故处理的全面领导者和指挥者,应对发布的命令和采取的措施负责,不论公司领导是否在场,均应自行决定处理对策。 4.1.9. 发布命令时,受令人应复诵并核对无误,命令执行完毕后应立即向发令人报告执行情况和时间,否则不能认为命令执行完毕,下达命令的时间内容双方均做详细记录,必要时还需录音。 4.1.10. 发生异常运行及事故,各专责主值首先尽快汇报值长,在值长的统一指挥下行动.各级命令不得与值长的命令相抵触。 4.1.11. 异常情况或事故发生后,值长要沉着、冷静、考虑全面,下令准确、清楚、简要,并对所下命令负责。 4.1.12. 为了防止事故扩大,必须主动将事故处理的每一阶段及时汇报主管生产的副总、总工程师(副总工程师)、运行准备部主任,并与网调、省中调、金昌地调值班调度员尽快取得联系,听从他们的命令。 4.1.13. 发生事故时,若遇本厂事故处理规程和调度规程中无明确规定者。允许值长自行决定采取对策,重点应保证人身和设备安全,并及时向主管领导汇报。 4.1.14. 处理事故时,在一般情况下,值长不一定要到发生事故的地点,通常应留在集控室,便于指挥。 4.2. 事故处理的一般原则 4.2.1. 事故处理时的一切操作可不用操作票,但必须遵守电业安全规程。 4.2.2. 为了防止事故扩大,可不待省调或网调值班调度员的调令进行以下紧急操作,但应尽快报告省调或网调: 4.2.2.1. 将故障设备停电隔离。
14 4.2.2.2. 解除对运行设备安全的威胁。 4.2.2.3. 恢复厂用电及重要用户供电。 4.2.2.4. 将直接威胁人身安全的设备停电。 4.2.2.5. 现场规程中明确规定的可不待调令自行处理的操作。 4.2.2.6. 经调度或公司领导授权的其它情况。 4.2.3. 值长在事故处理过程中,与值班调度员的一切联系及发生事故的现象、时间、顺序、保护自动装置动作情况、开关跳闸等全部处理过程均应详细地记录在操作记录本上,并自始至终地投入录音设备。 4.2.4. 事故情况下,值长要严格执行省中调、网调、金昌地调、值长、集控、燃运、化学、脱硫等事故处理规程。 4.2.5. 正确坚决的执行值班调度员的事故处理指令。 4.2.6. 事故时值长应沉着、冷静地全面掌握情况,然后迅速分析出事故的原因、性质,果断地做出正确决定,指挥全厂迅速行动,于短时间内消除事故。 4.3. 输煤系统的事故处理原则 4.3.1. 若整套输煤系统故障不能上煤时,值长应随时掌握各炉原煤仓的煤位情况,必要时经生产副总经理、总工程师(副总工师)同意,申请调度转移部分负荷,立即通知有关专业进行抢修。 4.3.2. 根据抢修工作量大小、进度、锅炉煤位情况,决定是否申请调度进一步转移负荷或投油,要注意油库油位。 4.3.3.
若原煤仓煤位过低时,抢修工作还未结束,应报告调度,并汇报生产副总、总工程师(副总工程师),果断采取措施。 4.3.4. 输煤设备抢修时,必要时可停止生活用汽,冬季停止热网加热器,并汇报总工程师(副总工程师)。 4.4. 锅炉、汽轮机、电气事故处理原则 4.4.1. 锅炉、汽轮机及其系统和设备、发电机、励磁机系统、主变压器、主网系统、厂用系统、直流系统发生故障,严格按各自事故处理规程处理事故。 4.4.2.如果事故涉及调度权限时,还应遵守调度事故处理规程,并听从省中调、网调、金昌地调值班调度员的指挥。 4.4.3 严格遵守事故处理的各项原则。 4.5. 系统频率异常的事故处理 4.5.1. 金昌电网与兰州并网运行时频率异常处理:系统频率低于49.5HZ时,无需调度命令,值长应主动增加本厂出力,使系统频率恢复。当频率低时,本厂出力增加至最大,仍有下降趋势,值长应报告省中调或网调值班调度员,要求系统调整频率。
15 4.5.2. 河西电网与兰州电网解列运行时频率异常处理 4.5.2.1. 金昌电厂是河西电网频率调频厂。 4.5.2.2. 值长应根据机炉运行方式,负荷分配及变化情况,安排机组出力调整频率,当系统频率低于49.5HZ时,无需调度命令,值长应主动增加本厂出力。 4.5.2.3. 当本厂负荷增加到最大允许出力时(为了保证系统频率正常,在与兰州电网解列时尚留有3~5%旋转备用容量),如仍不能恢复系统频率至49.5HZ时,应迅速报告网调、省中调、金昌地调值班调度员,要求系统限负荷,以保证频率恢复正常。 4.5.3. 系统频率低时,值长应及时通知各个专责,密切注意给水压力,及时调整有关辅机运行方式,密切注意机组汽温、汽压、真空及水位等变化情况。 4.5.4. 在任何方式下系统频率降至46.5HZ时,值长应不待调令,原则上可立即断开所有线路开关,但应视频率恢复情况进行处理,注意不能过切,并及时将手动拉闸的线路报告调度。 4.5.5. 任何情况下机组负荷都不准超过发电机过负荷的规定值。 4.5.6. 当频率恢复49.5HZ以上时,应及时联系值班调度员将手动拉闸的线路送电。 4.5.7. 当系统频率高于50.2HZ时,如我厂为调频厂应不待调令立即降低出力,使系统频率恢复正常。 4.5.8. 当系统频率高于50.5HZ时,应不待调令立即降低出力,使系统频率恢复正常。 4.6. 系统电压异常的事故处理 4.6.1. 严格按网调或省调下达的月电压曲线控制电压,月电压曲线合格率不低于99%。 4.6.2. 各运行发电机的运行电压不得低于额定值的90%。 4.6.3. 当发电机出口电压、330KV母线电压超过规定的允许偏差范围时,应调整发电机励磁,使发电机出口电压或 330KV母线电压恢复至允许偏差范围以内,并报告值班调度员。 4.6.4. 在任何情况下机组负荷不准超过发电机过负荷的规定值。 4.6.5. 故障情况下,严禁将发电机电压调整器解除。 4.6.6. 电压下降时,除本厂有无功出力加至最大外,要及时报告值班调度员,严禁采用降低有功出力,增加无功出力的办法来维持电压。 4.7.
330KV升压站母线电压消失事故处理 4.7.1. 无论何种原因造成母线失压(电压互感器保险熔断或电压互感器二次开关跳闸除外),均应首先断开母线上所有开关及重合闸装置,切换厂用电时严防非同期,并将故障情况和保护动作情况汇报值班调度员。 4.7.2. 若母差保护动作且有明显冲击象征,应详细检查,排除母线故障后,汇报值班调度员,用系统向母线充电正常后,进行同期并列,恢复母线正常运行,若无系统冲击,确证母差保护误动,可不经检查退出母差保护,尽快联系调度,用系统向母线充电进行同期并列,恢复母线正常运行,再对母差保护进行处理。
16 4.7.3. 母线故障时,未经检查不得强送电。 4.7.4. 若由于线路故障,使开关失灵保护动作或其它后备保护动作母线失压,其保护动作而开关拒动,使发电机后备保护动作造成母线失压,在拉开拒动开关两侧刀闸隔离故障点后,可不经检查,用系统向母线充电,后进行同期并列,恢复母线正常运行。 4.7.5. 330KV母线充电,切换操作,或倒厂用电源时,要考虑全面,严禁非同期。 4.7.6. 若系统母线永久故障,应将负荷切换至另一组母线,若另一组母线检修,应通知检修尽快结束检修工作,拆除安全措施恢复单母运行。 4.7.7. 事故处理过程中,必须严格执行网、省调度命令,严防发生非同期。 4.7.8. 按调令逐步恢复母线、机组及其它线路的的正常运行方式,恢复过程中,注意监视系统电压、频率。 4.7.9. 如330KV变电站发生全站停电事故时,如变电站与调度间能保持通信联系,则由值班调度员下令处理事故恢复供电,变电站值班人员按照规程规定可自行将高压母线断路器断开,每一条高压母线上可保留一电源线路断路器,其他电源断路器全部切断。按调度命令尽快恢复。 4.7.10. 如330KV变电站全站停电又与调度失去通信联系时,变电站值班人员应按规程规定立即将多余电源间可能联系的断路器断开,将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电;对双母线接线应在每条母线上保留一个主要电源线路断路器在投运状态,并首先拉开母联断路器,以防止突然来电而造成非同期合闸,或检查有电源测量装置的线路,以便及早判明来电时间。调度员在判明该变电站处于全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电,变电站发现来电后即可按规定送出负荷。 4.8. 发电机事故处理 4.8.1. 发电机因外部故障越级跳闸或无故障而误动跳闸时,可不待调度命令,尽快将机组并入系统。 4.8.2. 系统发生故障,发电机自动励磁调节装置和强行励磁动作,在一分钟内不得干涉其动作,1分钟后应采取措施,降低发电机定子电流和转子电流到正常运行所允许值或切断强行励磁装置。 4.8.3. 发电机保护动作跳闸后,进行详细检查及测绝缘.如均未发现问题,跳闸时又无系统冲击时,则应找电气保护班检查保护动作是否正确。如仍未查明,汇报生产副总或总工程师(副总工程师)同意,可将发电机零起升压。此时,要密切注意发电机各表计指示是否正常,如果不正常,应立即解列停机,如果升压完毕无异常情况,将发电机并入系统。 4.8.4. 发电机定子接地信号发出后,应进行厂用分支电源切换,寻找接地点,如果寻找发电机定子接地时间超过30分钟或发生发电机静子线圈单相接地时,应汇报生产副总、总工程师(副总工程师)同意,申请调度,解列发电机。 4.8.5. 发电机有功负荷突然到零,应迅速查明原因,机组无蒸汽运行时间不得超过3分钟,否则立即解列发电机。 4.8.6. 发电机转子励磁回路发生一点接地时,如判断转子发生一点全接地,报告生产副总、总工程师(副总工程师)同意,投入转子两点接地保护。
17 4.9. 变压器的事故处理 4.9.1. 变压器保护动作(差动、瓦斯)跳闸,在未查明故障原因和消除故障前,不得强行送电。变压器经检查无问题,而由于外部故障跳闸,可恢复送电,如系统无冲击,确证保护误动而引起变压器跳闸,可退出变压器的该保护,恢复送电。 4.9.2. 变压器在未投主保护的情况下,未经生产副总、总工程师批准,严禁将变压器投入运行。 4.10. 线路开关跳闸事故处理 4.10.1. 线路自动重合闸的投退,按调度命令执行。 4.10.2. 单电源线路开关跳闸后重合闸未动作时,应立即强送一次。强送不成功,不再强送,并报告值班调度员。 4.10.3. 双回线开关均跳闸,当对侧有电源时,立即报告值班调度员,按值班调度员命令处理。若双回线之一跳闸,本厂双母并列运行,检查另一回线有电流时,经值班调度员同意后可强送一次。 4.10.4. 若线路有带电作业,经调度命令切除重合闸装置的线路跳闸,不得强送,应报告值班调度员,听从其命令。 4.10.5. 双电源线路跳闸后处理,应先查明线路有无电压。线路有电压时应检查同期,严防非同期合闸,无电压时应根据保护及故障录波器的动作情况,由调度员决定是否强送。 4.10.6. 双回线其中一回线开关跳闸,重合失败,应汇报值班调度员,按指令执行,强送电失败时不再强送。 4.10.7. 线路跳闸时,如发生系统振荡,应待系统振荡消除后再送电。 4.11. 系统振荡事故处理 4.11.1. 系统发生振荡时,立即报告值班调度员,按值班调度员命令处理。 4.11.2. 不论振荡中心在何处,应增加发电机的无功负荷,提高系统电压至振荡消失或使无功达最大值。 4.11.3. 如本厂在振荡时频率比事故前降低,应不等调令,立即增加发电机有功出力,以提高频率;如本厂在振荡时频率比事故前升高,应不待调令,立即降低发电机有功出力,以降低频率,但一般不得低于49HZ。 4.11.4. 由于发电机失磁或开关非全相动作而引起的系统振荡,值长有权不待调令,将失磁或开关非全相运行的发电机与系统解列。 4.11.5. 采取以上措施,若振荡仍未消失,应建议值班调度员断开本厂与系统联网中摆动幅度最大的线路开关,保证厂用电源安全。 4.12. 通讯中断事故处理 4.12.1. 发生事故时,若本厂因调度电话中断而不能与网调、省中调、金昌地调值班调度员直接联系时,应尽量设法委托第三单位传话,或利用邮电部门或其它部门电话与值班调度员取得联系。
18 包含总结汇报、党团工作、旅游景点、文档下载、教学研究、工作范文、外语学习以及值长运行规程等内容。本文共7页
相关内容搜索导人负全责;7.1.6地调、发电企业、变电站的值班人员在处理;下列紧急情况可以先操作后汇报:;7.1.6.1停下对人身和设备安全有直接威胁的电;7.1.6.3恢复厂用电源或解列保厂用电源;;7.1.6.4将无内部故障的发电机(发电企业)与;7.1.6.6其他现场规程有规定的操作;7.1.7运行值班人员必须坚守岗位,集中精力监视;7.1.8各级运行、检修人员应
导人负全责。 7.1.6地调、发电企业、变电站的值班人员在处理事故时,凡呼伦贝尔中调管辖范围的设备或对系统运行有重大影响的操作,必须经呼伦贝尔中调值班调度员许可,未经许可,任何人不得进行操作。 下列紧急情况可以先操作后汇报: 7.1.6.1
停下对人身和设备安全有直接威胁的电源; 7.1.6.2
隔离已损坏的设备; 7.1.6.3
恢复厂用电源或解列保厂用电源; 7.1.6.4
将无内部故障的发电机(发电企业)与系统并列; 7.1.6.5
电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将可能误动的相关保护和自动装Z退出; 7.1.6.6
其他现场规程有规定的操作。 7.1.7
运行值班人员必须坚守岗位,集中精力监视系统运行情况。当系统发生事故时,应优先接听上级值班调度员的电话。处理事故时,非事故单位不得占用调度电话,并不应询问事故情况。待事故处理告一段落后,值班调度员按规定汇报和向有关单位通告事故情况。 7.1.8
各级运行、检修人员应牢记?设备事故停电或限电拉路后,随时有突然来电的可能?,故在未得到相应调度机构值班调度员的指令或许可前,任何人不得触及停电设备,以防突然来电。 7.1.9
事故处理过程的一切指令均须录音,并按规定进行管理和保存。运行人员处理事故的指令应记入运行记录簿内。事故处理完毕后在4小时内按事故调查规程的内容写出事故报告。 7.1.10
如事故发生在交接班时,若尚未办理交接,应立即停止交接班。由交班调度员进行事故处理,接班调度员协助,直到事故处理告一段落,方可交接班。事故报告由交班值负责填写,接班值补充。 第二节
线路开关跳闸的处理 7.2.1 线路故障跳闸后,自动重合闸动作了但未重合成功,或未动作,或者无自动重合闸,都要手动强送一次。在特殊情况下根据设备和保护动作情况亦可以多于一次,有条件时则利用发电机递升加压。 强送时应考虑: 7.2.1.1 正确选取强送端,一般采用大电源侧进行强送或电网运行- 40 - 要求规定的一端,尽量避免用发电厂一端。在强送前,要检查有关主干线路的输送功率在规定的范围内,必要时应降低有关主干线路的送电电力至允许值,并采取提高系统稳定的措施。 7.2.1.2 强送的开关及其速动保护应完好,系统保护的配合应协调,中性点接地方式应符合要求,即直接接地系统应防止无中性点接地运行。 7.2.1.3 改变接线方式,使对电压波动反应灵敏的用户远离强送电端。 7.2.1.4 超高压长线路为防止末端电压升高,应调整降低强送端电压,如果线路上有电抗器应带电抗器强送。 7.2.1.5
应考虑强送成功后有关电网的有功和无功平衡问题。 装有故障录波装Z的变电站或发电厂,可根据这些装Z判明故障地点和故障性质。线路故障时,如伴有明显的故障现象,如火光、爆炸声及系统振荡等,不应立即强送,需要检查设备并消除振荡后再考虑强送。 7.2.2
单电源线路开关跳闸后,如重合闸未动(未投、未装),现场值班人员可不待调令,按现场规程规定退出重合闸后,合开关强送一次,并进行开关外部检查后向调度报告。 7.2.3 单电源线路开关跳闸,重合闸动作未成功,或重合闸未动作强送一次未成功时,值班调度员可根据气象条件和现场检查结果,再强送一次,强送时重合闸应在退出状态,对于有?T?接分支开关的线路,应拉开分支开关后强送。 7.2.4 呼伦贝尔中调管辖范围内的线路事故跳闸,无论重合或强送成功与否,呼伦贝尔中调值班调度员均应通告相关单位进行事故巡线。调度应将事故跳闸保护动作情况一并告知,供巡线时参考。巡线单位应视线路带电,巡线结果应及时反馈,需作安全措施的抢修,应向呼伦贝尔中调值班调度员申请。 7.2.5 若巡线未检查出故障点,或巡线尚在进行时急需送电,此时可再强送一次。有分支和负荷开关的线路,应执行逐次送出的原则。 7.2.6 线路开关切断故障短路电流的次数,设备单位应有明确规定。线路开关故障跳闸后能否强送应执行有关规定。 7.2.7 双电源线路故障跳闸,应按值班调度员的指令强(试)送。强送端选取按事先确定的送电方式或根据电网实际情况,选择有利于事故处理和系统恢复正常运行方式的一端。故障造成解列的,如有备用线路,应- 41 - 先选用备用线路开关同期并列,然后再处理故障。 强送端规定见附表3,每年在年度运行方式中重新核实。 7.2.8 线路自动重合闸的投入方式(退或投),正常时均应按值班调度员的指令执行,开关切除短路故障的次数达到现场规定的次数前应退出重合闸。事故跳闸后强(试)时应退出重合闸,正常运行后再按规定方可投入,退、投重合闸应报告值班调度员。 第三节
母线电源消失的事故处理 7.3.1 发电企业、变电站母线发生故障时,现场值班人员应立即向值班调度员报告,且可不待调度指令进行下列操作: 7.3.1.1 立即拉开确已停电母线的应跳未跳的所有开关; 7.3.1.2 如根据保护或自动装Z动作情况,可判明故障母线或故障元件所在母线,值班员应将故障母线或故障元件隔离; 7.3.1.3 将故障母线上的负荷倒至带电母线上供电。(倒母线应先拉后合。对于电源联络开关,应避免非同期并列); 7.3.1.4 检查母线确无明显故障时,向值班调度员报告,按调度员指令对故障母线充电,充电开关应投速断保护。也可用发电机零起升压的办法充电。 7.3.2 当发电企业母线电源消失,发电企业值班人员应不待调度指令立即拉开电源消失母线上全部电源开关后汇报值班调度员,同时设法恢复受影响的厂用电。有条件时,可利用本厂机组对母线零起升压,成功后设法恢复与系统同期并列。如对停电母线进行强送电,应尽可能利用外来电源。 7.3.3 当母线由于开关失灵保护动作而失电时,现场值班人员应立即报告值班调度员将故障开关隔离,然后按调度指令恢复母线运行。 7.3.4 单电源供电变电站全停,如判明非本站故障,应立即报告值班调度员,等待送电。 7.3.5 多电源供电变电站全停,值班员应立即将多电源间可能联系的开关拉开,双母线拉开母联开关,每段母线上保留一个适当主要电源,负荷线路开关不必拉开。 7.3.6 处理母线故障时,应注意以下几个问题: 7.3.6.1 故障母线不经检查不允许强送电; - 42 - 7.3.6.2 故障点必须用刀闸隔离; 7.3.6.3 母线故障使电网失去变压器中性点,应尽快检查并恢复中性点接地方式; 7.3.6.4 当系统故障解列成几部分时,各部分均应保持适当的主变中性点接地。并注意各系统及发电机的同期并列问题。 第四节
变压器事故处理 7.4.1 变压器跳闸时,按下列原则处理: 7.4.1.1 有备用变压器的变电站,现场值班人员应不待调度指令,迅速将备用变压器转运行,中性点接地方式应与跳闸变压器一致(两侧有电源的变压器,注意非同期并列)。备用变投入运行后,把事故及处理情况一并向调度汇报。 7.4.1.2 变压器差动保护动作跳闸时,必须判明跳闸原因,向值班调度员报告,如判明变压器不是内部故障,外部又无明显故障点,值班调度员可根据现场情况用发电机零起升压的方法给变压器加压,或按调度员指令用系统电源充电。 7.4.1.3 变压器瓦斯保护动作跳闸时,应进行检查分析,判明系保护误动时,值班调度员可根据现场申请试送一次。 7.4.1.4 变压器过流保护动作跳闸时,检查判明确系外部故障,可按调度指令试送一次。 7.4.1.5 变压器无保护动作,开关跳闸时,查明开关跳闸原因后,向调度报告,经电业局主管领导或总工程师批准,由调度综合系统情况,确定充电方法。 7.4.2 强迫油循环风冷及强迫油循环水冷的变压器,当冷却系统发生故障切除全部冷却器时(含油泵风扇及循环水),按现场规程处理。 7.4.3 变压器事故过负荷的允许值及允许时间应遵守制造厂的规定,调度管辖的厂、站变压器事故过负荷允许值,由设备运行单位参照厂家规定及设备状况作出规定,报调度备案。 第五节
发电机事故处理 7.5.1 发电机因外部故障或误解列时,应不待调度指令尽快恢复并列,然后报告。 发电机因内部故障保护装Z动作跳闸时,应对发电机内部、外部及保- 43 - 护装Z做全面细致的检查测试,如未发现故障,则发电机可零起升压,正常后并网。 7.5.2 发电机外部发生一点接地时应迅速查找尽快消除,允许查处时间不超过2小时;发电机―变压器组发生一点接地时,查处时间不得超过半小时,若发电机静子线圈发生单相接地,应立即减负荷解列停机。 汽轮发电机转子线圈发生一点稳定金属性接地时,应在励磁回路中投入两点接地保护,并尽可能安排停机检修。 7.5.3 电压时,按现场规定处理,若低于发电机无励磁运行应经过技术试验确定,并在现场运行规程中明确。7.5.4发电机三相电流不平衡时,应遵照制造厂规定执行。如果没有制造厂的规定,分别情况进行处理:7.5.4.1 10%,允许在额定出力连续运行。7.5.4.2 电流平衡情况,若判明某条线路引起发电机三相电流不平衡时,查明原因进行处理。 7.5.4.3 低于95%额定电压,续时间符合现场运行规程规定。第六节7.6.1 7.6.1.1 7.6.1.1.1 (1)系统或机组的频率发生小幅变化((2)发电机组、(3)发电机组、变压器、线路有功功率、无功功率、电流发生周期性摆动。 7.6.1.1.2 (1)发现上述情况后立即报告呼伦贝尔中调值班调度员,同时退出机组AGC、AVC(2)在电压不超过运行控制上限的条件下,90%额定%额定电压应立即解列停机。
使不平衡电流允许值和持
0.2~2.5赫兹)。 可能出现电压越限报警。
尽量增加机组无功功率。 - 44 - 发电机失磁时,应立即恢复励磁,如机端电压高于90隐极式汽轮机三相电流不平衡的差值小于额定电流的 呼伦贝尔中调值班调度员应立即了解各厂,站输电线路的若无法判明不平衡电流产生的原因时,机端电压应不应降低有、无功出力,
电网功率振荡的识别与应采取的相关措施发电厂功率振荡识别和采取措施低频振荡: 现象 线路及母线电压小幅波动,发电厂值长应采取措施,服从呼伦贝尔中调值班调度员的统一指挥。三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、外语学习资料、行业资料、文学作品欣赏、专业论文、幼儿教育、小学教育、呼兴电力系统调度规程50等内容。 
 记录规范 8、按规定上报调度安全生产信息日报表、旬...有线调度通信系统有选呼、急呼、全呼、强插、强拆...江苏省电力调度员普考题... 167页 1下载券
考题...  通信运行规程_信息与通信_工程科技_专业资料。简要介绍...(生产调度通信)和系统电话交换系统(电力系统通信) ...铃声为 2 秒续 2 秒断;当处于集呼送铃时,铃声...  2016版煤矿安全规程 第11章监控与通信_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资料。第...有线调度通信系统 应当具有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、监听、录音等功能...  aa 水库 2011 年兴利调度总结 aa 水库管理局 2012 年 1 月 4 日 1 一、降雨及来水情况 2011 年是个枯水年,总降雨量 783.5 毫米,是 2010 年 降雨量的...  ? 触摸屏调度台 3 套; (所有调度功能在调度键盘上实现,如单呼、群呼、强插...电力系统调度通信交换网设计技术规程 电话自动交换网多频记发器信号方式 电话自动...  登封市兴运煤业调度员 4 月份考试卷姓名: 得分: 一、填空题 (每题 3 分) 1、采煤工作面回采前必须编制作业规程,情况发生变化时,必须及时修改 (作业规程)或...  胜利水库兴利调度总结报告_工作总结/汇报_总结/汇报_实用文档。胜利水库兴利调度总结报告一、基本情况 胜利水库位于酉阳县龙潭河支流―冷水河上游,地处涂 市乡里...  运行考核和电量补偿办法,调度系统 安全优质服务及“三公调度” 、调度信息发布的...所负责人和安全员 103 人进 行了国家电网公司电力安全工作规程 (变电部分) ...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
5、事故及异常处理规程.ppt 183页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
5、事故及异常处理规程
你可能关注的文档:
··········
··········
线路事故 运行经验表明,线路故障大都是暂时的,多数情况下,线路跳闸后经过很短时间故障能够自行消失,也就是所谓的瞬时故障。由于线路上普遍采用自动重合闸,线路发生瞬时故障时,开关跳闸后经过一延时自动重合,使线路在极短时间之内恢复运行。这大大提高了供电可靠性。但是由于某些故障的特殊性,如重复雷 线路事故
击等息弧时间较长的故障,或由于开关或重合闸装置的缺陷,在瞬时故障时重合闸可能不动或重合不成功。在这种情况下,线路故障后手动强送(即不须查明故障原因向故障后的设备全加压)的成功率仍是很高的。因此,线路故障跳闸且重合闸未动或不成功时,一般都手动强送一次。 线路事故 线路保护的配置: 网内110KV线路配置一般为为距离保护、零序保护。 部分有稳定要求的线路主保护为纵联保护,如纵联方向、纵联距离、相差高频和电流差动等,目前常用的通道是微波或光纤,也有载波通道。对于短线路,还有导引线保护。并配有后备保护。 处理的方式: 检查一、二次设备的情况。 试送线路。
在线路送电时应注意的问题: 系统的潮流控制。 过电压问题。防止操作过电压。 在线路送电时要注意送电后的方式,防止再次出现过负荷的情况。 非同期的问题,特别是3/2接线方式的发电厂。在线路送电时,要考虑送电合环对机组的影响。特别是线路与机组共用开关的时候。 线路事故 线路跳闸的事故处理
线路跳闸后,厂站运行值班人员应迅速向调度汇报保护、自动装置(重合闸、故障录波器等)的动作情况,并对站内相关设备进行全面检查,如事故时,伴有明显的故障现象,如火光,爆炸声及系统振荡等,一般不考虑马上进行强送,需隔离或消除故障(振荡)后再考虑强送。 线路跳闸的事故处理
对110千伏及以上电压等级的线路,故障跳闸后,不论重合闸成功或者强送电成功与否,省调度值班调度员均应通知有关单位,必须对故障线路进行检查,并找出故障原因。 凡带电作业线路无论是否停用重合闸,跳闸后均不得立即强送,应当根据地调要求,决定是否强送电
线路跳闸的事故处理
-单电源线路开关跳闸
如开关无重合闸或者重合闸装置未动作时,有关厂站值班人员可不待调令强送电一次;若强送电失败,经检查设备无异常,则则应在消除故障后再送电。 重合闸装置动作但重合不成功时,省调值班调度员根据保护动作、开关及线路状况,事故当时运行条件(如气象)等具体情况,可令强送电一次。如仍不成功,则应在消除故障后再送电。 线路跳闸的事故处理
-单电源线路开关跳闸
强送电以前注意线路是否有带电作业工作;
属各地调调管的终端变电站内的工作,如涉及主网和对主网有要求时,应当报省调备案后,上述原则不再执行,省调值班调度员按照地调值班调度员的要求进行处理,并应通知有关厂站。
线路跳闸的事故处理
-联络线路开关跳闸
无论当时情况如何,有关厂站的值班人员应当立即将开关跳闸的情况、保护装置的动作情况和现场运行情况报告省调值班调度员,省调值班调度员应当根据上述情况判明故障进行处理;
线路跳闸的事故处理
-联络线路开关跳闸 若检查无压重合闸未动作,且确认跳闸线路无电压后,省调值班调度员令一侧强送电,强送电可先投入短路电流小的一侧开关,但也应考虑系统运行方式、继电保护及开关性能等情况。强送电不成功,则必须消除故障后才能送电;
若检查同期重合闸未动作,当对侧强送电成功后,应当立即恢复同期并列或者并环运行。
11、开关事故 开关事故 常见故障 非全相
两相断开 压力降低,开关分合闸闭锁
拉合时注意系统方式。 开关故障的事故处理
电气设备故障而开关拒绝跳闸时,无论故障设备是否已经停电,现场值班人员应当不待调令立即设法使该设备与电源隔离。 330千伏线路开关不得非全相运行。当发现非全相运行时,现场值班人员应当不待调令立即断开该开关十、线路跳闸的事故处理
开关故障的事故处理
开关在运行中发生故障不能进行分闸操作时,省调值班调度员可采取下列措施,使故障开关停电: 用拉开本厂、站其他开关的方法,使故障开关停电;
故障开关负荷已倒旁路时,用故障开关两侧刀闸切断其他开关旁路电流的方法,使故障开关停电; 用拉开其他厂、站开关的办法,使与故障开关连接的回路断开,从而使故障开关停电 ; 12、保护及自动装置事故处理
保护及自动装置事故处理
省调调管范围设备保护装置异常时,现场值班人员应当立即汇报省调并通知相关继电保护人员。 设备主保护必须与设备同时运行。如设备主保护因故不能起作用时,应当设法将该设备停运(除特殊情况经省局总工批准外)。
保护及自动装置事故处理
安全自动装置异常或者故障时,应当将该装置退出运行进行检查,以防止其误动。 对电网影响较大的安全自动装置故障退运时,应当根据电网情况采取补救措施。