你好:三相电用三相电不平衡的危害会不会跳闸

断路器三相不平衡会不会跳闸
断路器三相不平衡会不会跳闸
09-11-16 &匿名提问
如果三相不平衡的话,负荷偏大的一相电压会减小,负荷偏小的一相电压电压大一些,不过测量有困难。断路器三相不平衡而跳闸,断路器有些型号是能判断电流的不平衡度超过定值,而跳闸。
请登录后再发表评论!
你好!你说的情况有两种答案: 第一 如果你家采用的是三相配电没接零线那是因为所有的负荷一端并联形成了有个公共点!也就形成了中性线!这时用电器可以启动工作!但非常危险!一旦三相负荷不平衡就回烧毁用电器!而且是功率越小越容易烧毁!第二   你家小区采用的供电方式《接地系统》。你那里可能是TN系统。就是变压器中性点直接接地系统!这时由于在变压器中性点零线和大地是连通的!那么在你用户端只要零线接地。火线接通用电器就能工作了!不当发生人身触电时就比较危险了   !因为在这种情况下你家的线路是肯定没有装漏电断路器的!所以建议你找出故障点!        找个技术好一点的电工用万用表查找! 方法我可以告诉你一点简单的  就是在你怀疑的地方向墙上撒满水!然后把零线接火线!原火线不要接!用万用表依次在墙上查!查到哪个地方电压突然变高那就是了!              不可忽视!
请登录后再发表评论!有这种三相负荷不平衡就跳闸的空开吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:44:11 楼主
有个200A的空开,一相没负荷,一相负荷小。一相有小卖店和理发店。一天跳闸4次,我说是空开问题,同事说是三相不平衡造成的。请问有这种空开吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:42:26 1楼
没有见过,不过楼主可以换一下空开试一试!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:48:15 2楼
是不是dz108-20那类的空开&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:32:46 3楼
dai dou dian bao hu
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:35:57 4楼
热不平衡造成的误动作,将三路均分吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:25:30 5楼
要看空开型号,常用的空开都没有三相不平衡动作功能。只有用于电机保护的空开才可能配备这个功能,配电用的100%没有这个功能。你这个空开带漏电保护的吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:17:34 6楼
有一相过载就能引起空开的跳闸&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:13:16 7楼
引用 第五纪冰川 的回复内容: 要看空开型号,常用的空开都没有三相不平衡动作功能。只有... 计算一下负荷看看
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:36:11 8楼
根据楼主说的估计是个漏电开关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:49:20 9楼
第一级漏保40A & 第二级空开160A & &第三级200A那个跳闸
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:32:36 10楼
将三路均分......
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:11:07 11楼
空开没这个功能。专业的保护器才有。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:11:07 12楼
我也没见过这种功能的空气开头关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:09:57 13楼
& 一相没负荷,一相负荷小,一相有小卖店和理发店而跳闸,原因不是三相负荷不平衡引起,而是小卖店和理发店的总负荷电流超过了空开的允许电流值。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:28:45 14楼
200A的电流,应该不至于两个用户能有那么大,还是考虑空开品质问题了。
周点击排行周回复排行
[684] [636] [336] [293] [285] [282] [258] [202] [168] [159]
[24] [18] [17] [17] [14] [10] [10] [10] [9] [7]最新求助
[0] [0] [5] [5] [0] [4] [2] [2] [10] [5]如何将三相电接成单相220V电,用电器不止一个.
如何将三相电接成单相220V电,用电器不止一个.房间配电盒配置的空气开关断路器是正太32A三相的,现在该房间有6台制冷设备,需要使用的是单相220V电,请问怎么个接法?是所有设备全部接在三相的任意一相,还是2台、2台、2台分别接到三相中的一相上,如果全部接在一相上是否会照成三相电不平衡导致跳闸事故?使用的电线是2.5个平方的铜线是否够用?用电设备的启动电流约为10A,2200w,是否需要更换大一些的空气开关?请专业人士回答.格力空调标准工况:制冷输入功率735(100~1150)W制热输入功率50)W,制冷/热输入电流3.3A/5.2A,电辅热输入功率750W,最大输入功率)W,最大输入电流10.6A.请求支援!另外进线(就是进房间的线)需要多少个平方的铜线?要求6台设备是同时开启,同时该房间还有一三相四线的用电设备,电流大概是16A左右.
我不算专业,就给个建议.首先,对于10A,2200W的电流,2.5应该是够了的.其次,你的空开是32A,六台显得太多了,换算一下,最多5.5台.如果你不是同时开启,那么就两两相接,这样可以让电流更符合要求.如果你同时开启,最好的办法就是换一个大的空开,按照两两相接的方式接入. 再问: 谢谢!空调运行时的电流是很大的,确实能达到10A,我测过。我是想走主干线,然后将别的设备依次并联到主干线上,或者两两走一个回路。如果两台两台的走一个回路不知道2.5个平方的是否够用?? 再答: 每台的回路要单独用2.5平方的,两两个一起,最小要4平方的; 主干线用6平方的没问题,3相各负载尽量平衡,如果空调电流确定最高10A,再加上还有一三相四线的用电设备,电流大概是16A左右,那这个设备三相的话,功率查不多有6KW吧,单独这个设备就需要4平方,加在一起的话,主干线要用10平方的。 如果三相四线的用电设备在4千瓦以内,主干线可以用6平方的没问题!再问: 朋友,你的意思是不是两台的一个回路主干线是4平方的,单个的两台中的一台用2.5平方的是这个意思吗?进线用6平方或者10平方的,是这样吗?可否提供一下QQ号码?谢谢 再答: 对,就这个意思,两台的一个回路主干线是4平方的,单个的两台中的一台用2.5平方。 进线线看看另外一个三相四线的用电设备的功率,4KW以内 ,主干线可以用6平方就行了,超过4KW,主干线用10平方。
与《如何将三相电接成单相220V电,用电器不止一个.》相关的作业问题
两相其实也就是你所说的单相,这个只有在定做变压器的时候做出两组抽头,一组380V一组220V.他与三相变成单相220V基本上没有什么区别的 再问: 等于没说 我就是要知道三相380变220与两相380变220主要的区别是什么? 两相380会不会对他上级母线造成问题? 或者是说两相380变220变压器比较便宜一点? 再答
这还不简单呀,单相的电表你不用就是了 ,把家里的生活用电都接到三项电表底下的一相上就行了.不过要考虑你家生活用电的总功率,如果太大和三线设备同时使用的话,要看电表受得了不,一般的家庭用电都受得了的!如果不放心就把电表的标称电流(在电表壳上有注明多少A)和三相设备的功率情况还有单相用电器的功率情况再发到百度上大家来帮你看
什么意思那个三相的220V,有一根是地线,不带电压的另两个是220V交流
做一个转换电源柜三相的时候不用发电机 用发电机的时候 断开1级配电箱断开二级从二级配线盘下面干线上把 A B C三相短接 接发电机火线 零线排接零线 直接利用二级盘给三相负载输电 临时用电 长期不行 单相供电对线载流要求也是原电线的1.73倍
能改!在低压直流电系场合有应用.汽车24v发电机不用改,先配一个升压变压器将发出的电升压到220V后,配一个逆变器将直流变为交流如在有交流电源场合不划算,不如直接买一个220V发电机.
2.2KW三相异步电动机额定电流4.5A左右 根据公式 Q(电容容量)=1950×额定电流÷(电压×功率因数)Q=÷(220×0.8)=49.8uF,取50uF耐压450V,这是运行电容,如果是重载启动的话还得加一个启动电容,启动电容是运行电容的1——4倍.启动结束后切除启动电容.值得提醒的是,你这电动
可能是简单地按原Y接法配电容运行所致,小功率三相电机改成单相运行应将原Y接法改为△接法后再配电容运行,此时约可载重700Kg附近. 再问: 你好,我改了接线方式,500kg时可以从地面提升,但重物在半空中时就不行。启动电机重物就下滑。刹车能打开。能否给你手机我,电话请教。谢谢。 再答: 这是正常的,因为单相电机的起动力
输出功率变小.不划算.不如买一个单相220V运行的电机.
电灯是220V的,如果两相电机是380V的当然不会工作.你好好看看电机的工作电压是多少.
1、电机法:就是用单相电机拖动三相发电机,发电机可以用三相电动机改成,并联大于电动机容量的三相电容就可以了.电机星点就是零线.2、电子法:用6块可控硅接成三相逆变回路,每相触发夹角120度循环触发就行了,只要可控硅电流、耐压满足要求OK.
总开关是用三相的,无论单相、三相负荷,电流都是一样的. 70KW负荷 额定电流I=P/1.732UcosΦ=70/1.732/0.38/0.8=70/0.53=132A 总开要200A(额定电流的1.3—1.5倍为好)的,总的交流接触器要200-300A(1.5倍以上)的.
三相电即A,B,C 三根相线也就是长说的火线,线与线之间是380V,但是线与地之间是220V,你说清楚是把380v的电源改为220v的用吗?如果是的话很简单,买个380变220V的单相变压器就行了.要是临时使用也可以往地下打根2米深的接地,必须要2米多深,否则不安全,将用电器的两根线一根接火线,另一根接你的地线,就可以
如果想用电池为家用电器工作:则需经过一个逆变器,也就是将电池内的直流电逆变为交流电,同时升压至交流220V才能使用.
1.1千瓦以上不建议改,实在想改可以试试用170uf电容,没有可以几个电容相并 查看原帖
三相的额定电流就是2倍功率,单相额定电流就是5倍功率,这句话有毛病.三相异步电机每千瓦2安培单相电机每千瓦5安培其他基本对
都能带,得4.5KW带3千瓦的能正常使用,这就是你浪费两台电机,还浪费1.5KW的电.
如果你那三个二相电表是一至的话就是
找出电路图,看是三组加热器是星形接法还是三角形接法,把三组加热器改成并联就行,不过最好不要这么干,额定电流大了三倍,原件可能承受不了