接地施工现场接地电阻要求有什么工艺要求

防雷接地施工方案中经常遇到的问题,有哪些要求?
防雷接地施工方案中经常遇到的问题,有哪些要求?
来自:轻舞飞扬舞翩跹 发布时间:
防雷接地施工方案中经常遇到的问题,有哪些要求
推荐回答:实践证明:外部防雷系统在雷电流侵袭、恶劣环境的作用和人类有意无意的破坏下,使用一段时间后可能出现故障,而大多数故障与接闪器、引下线、接地体,特别是引下线和接地体的腐蚀、绣断有关。接下来,小编带大家了解一下防雷接地施工方案过程中经常遇到的问题以及施工过程中有哪些要求。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。防雷接地施工常见问题:一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等。二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆,螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连,等电位联结跨接地线线径不足。六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接。防雷接地施工的要求:1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。3、接地点标识清楚,防雷接地测试点齐全。4、接地线搭接符合要求。
防雷接地工程施工工艺有哪些需要注意的
推荐回答:
在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及... 防...
防雷工程施工常见问题都有哪些
推荐回答:施工过程防直击雷和防感应雷措施中常出现以下问题:一是避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的连接长度不够,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。二是地钢筋网的连接点的错焊、漏焊;作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况发生。三是用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,焊接破坏镀锌层不刷防锈漆;或螺栓连接的连接片未经处理,片与片接触不严密等。四是引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。五是屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连,或等电位联结跨接地线线径不足。六是电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接,实行串联连接。多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB。七是低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等与防雷设计要求不符。
铁塔安装防雷接地施工质量控制有哪些
推荐回答:
装置布置符合设计,接地体深度,焊接质量和焊缝长度,防腐效果,回填土中不得有...更多类似问题 &am...
防雷接地装置安装施工工艺及流程有哪些
推荐回答:防雷接地装置安装施工工艺及流程要点:(1)施工准备A、技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施式技术要求,熟悉接地网施工规范。B、材料准备“根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查。C、人员组织:技术人员,安全、质量负责人,焊工及安装人员。D、机具准备:电焊机、切割机、气焊、接地沟开挖用机械设备或工具等。(2)接地沟开挖A、根据主接地网的设计图纸对住接地网敷设位置、网格大小进行放线。B、按照设计或规范要求的接地深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,且留有一定的裕度。C、接地沟宜按场地或分区进行开挖,以便记录完成情况,同时确保现场的文明施工。(3)垂直接地体加工A、按照设计或规范要求长度进行垂直接地体的加工。B、镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面在设前需进行防腐处理。C、为了便于垂直接地体按照,垂直接地体的下端部应加工成锥形。D、为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加固。(4)垂直接地体的安装A、按照设计图纸的位置安装垂直接地体。B、为了便于垂直接地体与水平接地体塔接处的焊接,宜在垂直接地体未埋入接地沟之前在垂直体上焊接一段水平接地体,水平接地体必须预制成弧形或直角形与垂直接地体进行塔接。C、铜棒、铜包钢垂直接地体与水平接地体焊接可靠。D、垂直接地体上端的埋入深度必须满足设计或规范要求,按照结束后在上端敲击部位进行防腐处理。E、垂直接地体的间距应大于其长度的2倍,且不应小于5m。(5)主接地网敷设、焊接A、接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6米。B、接地网的连接方式应符合设计要求,一般采用焊接,焊接必须牢固、无虚焊。C、钢接地体的塔接应使用接焊。D、铜胶线与铜排接地体的焊接采用热熔焊方法。(6)主接地网防腐(7)隐蔽工程验收及接地沟土回填接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填工作。在接地沟回填土前必须经过监理人员验收签证,合格后方可进行回填工作,同时做好隐蔽工程的记录。回填土不得夹有石块和建筑垃圾,外取土壤不可有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。(8)设备接地安装A、与设备连接的接地体应采用螺栓塔接,塔接面要求紧密,不得留有缝隙。B、设备接地体应能使引下线接地体横平竖直、工艺美观。C、要求两点接地的设备,两根引上接地体应与不同网格的接地网或接地干线连接。D、电气设备的接地应以单独的接地体与接地网相连,不得在一个接地引线上串接几个电气设备。E、设备接地的高度、朝向应尽可能一致。F、集中接地的引上线应做一定的标识,区别于主接地引上线。 G、高压配电间高、低压配电屏柜,静止补偿装置,设备和围栏等门的胶链处应采用软铜线连接,保证接地的良好。(9)接地标识A、全所黄绿接地漆的间隔宽度一致,顺序一致。B、随着接地网规格的增大,接地漆的间隔宽度应做一定的调整。C、明敷的接地在长度很长时不宜全部进行接地标识。(10)实验A、进行工频接地电阻测试。B、雨后不应立即进行工频接地电阻的测试,测试的结果必须符合设计要求。 (11)质量验收A、施工图和设计变更,安装及实验记录,隐蔽工程签证,材料的质保材料等。B、材料规格和连接方式符合设计要求,接地可靠。防腐措施完好,标识齐全明显。
防雷接地过伸缩缝有什么要求
推荐回答:根据规范GB《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》的第3.3.7条第6款 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。具体作法见图所示,此图来自接地装置安装03D501-4 标准图30页
在房屋施工中的防雷施工的方法有哪些?
推荐回答:1、依据“国标GB50057-94防雷设计规范要求”,本工程按二类防雷建筑设防。2、在屋面,女儿墙上均设-25×4镀锌扁钢;避雷带与作为引下线的柱内主筋、柱内主筋与作为接地极的基础钢筋网均可靠焊接。所有伸出屋面外的金属构件、建筑物的所有金属管道均应接地装置可靠焊接。3、避雷带引下线利用柱内两对角主筋,被利用主筋从下到上焊接,一直焊到天面,每层楼中间加以箍筋。在每根作为防雷引下线柱子或剪力墙的外侧预埋一块100×100×10钢板,作为测量接地电阻及连接人工接地体之用。钢板中心标高0.3米,钢板与作为防雷引下线的柱内主筋焊成电气通路(不少于两点)。4、利用天面板筋组成网格(12m×7.5m),被利用板筋应互焊连通并与避雷带引下线焊接连通。利用承台,地梁内两条主筋作为水平接地体,把垂直、水平接地体连通并在+0.5m处组成环形接地体,每根引下线所连接的钢筋表面积为S≥4.24Kc2。5、利用桩内引下线的二条对角主筋作为垂直接地体。从30m起每层设均压环(利用圈梁内二条主筋连成水平闭合圈,并与所有防雷引下线连接)。将各层金属构件及金属门窗与均压环连接。6、采用联合接地体利用基础钢筋,桩基钢筋之间应用φ12的镀锌圆钢焊接成纵向横向闭合网。接地电阻R不大于1欧姆,实测如达不到要求值应增打人工接地装置。7、天面的金属物均应与避雷带连接,连接处不少于两处,用电设备的金属外壳应采用单点接地,通过保护线(PE)与接地点连接,各建筑物整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的,在总配电房需进行等电位联结。8、全部金属材料必须牢固焊接,焊接处须作防锈处理,自来水入户主干管,户外电缆金属护套及其他地下金属构件均应与外环形接地体连接。9、本工程采用接零保护,电器、设备的不带电金属外壳及插座专用接零孔应可靠进行等电位连接,本工程采用专用线路做保护接零保护线,穿线用金属管及金属线槽均应可靠接零。-----最新施工组织大全
关于高层防雷有哪些要求
推荐回答:  第一类建筑和第二类建筑中的高层民用建筑,其防雷尤其是防直接雷,有特殊的要求和措施。第一类防雷高层建筑为例说明其防雷措施的特殊性。  ①建筑物的顶部全部采用避雷网。    ②从30m以上,每三层沿建筑物四周设置设置避雷带。  ③从30m以上的金属栏杆、金属门窗等较大的金属物体,应与防雷装置连接。  ④每三层沿建筑物周边的水平方向设均压环;所有的引下线,以及建筑物内的金属结构、金属物体都与均压环相连接。  ⑤引下线的间距更小。接地装置围绕建筑物构成闭合回路,其接地电阻值要求更小。  ⑥建筑物内的电气线路全部采用钢管配线,垂直敷设的电气线路,其带电部分与金属外壳之间应装设击穿保护装置。  ⑦室内的主干金属管道和电梯轨道,应与防雷装置连接。总之,高层民用建筑为防止侧击雷,应设置多层避雷带、均压环和在外墙的转角处设引下线。一般在高层建筑物的边缘和凸出部分,少用避雷针,多用避雷带,以防雷电侧击。    
防雷接地的通常做法
推荐回答:
接地体,一般建筑就采用自然接地体接地就能满足要求...其他类似问题 防雷接地有哪...
建筑工地如何做好防雷措施
推荐回答:
防雷接地装置组成,内部防雷接地装置包括:笼式避雷...施工中应充分利用自然接地体,尽量不设置人工接地...
防雷接地施工方案的设计
推荐回答:
防雷接地施工要求有哪些?
推荐回答:(1)避雷器安装前应检查避雷器有无在运输中造成瓷套破损。(2)瓷套与法兰连接处是否紧密、牢固。(3)法兰接触面是否清洁,无氧化物和其他杂物。(4)对于高电压等级的避雷器(座式)应由技术员现场考察,如安装地点是否具备安装条件、中心线及高度是否符合要求、底座是否平稳和垂直、预留孔是否合适、预埋螺栓是否恰当等。
基础防雷接地隐蔽工程施工方案
推荐回答:雷引下线施工:把持建建构制柱内2根大于φ16的钢筋做引下线,按图纸会审记实,做为引下线的钢筋土建正在施工过程外不得缩筋,以保证引下线钢筋φ大于16mm,引下线正在桩基或柱基内焊接短路环。构制柱内竖向从筋,土建采用对焊毗连,对焊接头处因为焊接对钢筋炭化的影响,使钢筋电阻删大,对防雷接地也形成必然的影响,为了保证施工量量,确保接地电阻达到规范要求,采纳用φ8方钢搭接,双面焊接,焊接长度为5cm。
防雷接地焊接有哪些要求?
推荐回答:据我所知,防雷接地焊接的要求如下:
1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D。
2、防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理。
3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,不得影响防水等其它项施工,做好屋顶引下线及测试点。
4、等电位联结线缆的大小:最小截面积必须满足主干线16mm2,支线6mm2。
5、等电位盒安装位置准确,平直稳固,盒内接线端牢固可靠,盒体清洁无污物。
6、接地电阻测试隐蔽记录、试验记录、施工记录、自检记录,记录及时。
防雷接地焊接要求有哪些?
推荐回答:没有规定一定要用大的,打个比方,你做焊接时,有根实心的钢旗杆,那你是以什么倍数来算呢??肯定是以小的啊,单面焊接是是圆钢直径的12倍,双面焊接时是圆钢的6倍。或者你可以叫业主打电话到当地的防雷中心问问就清楚了!
上一篇:下一篇:
防雷接地是为了防止高层建筑物,通信基站,气象站,雷达站,石油气站等被雷直接击中的危险,先将雷引入地面,当高楼上空出现带电云层时,防雷装置通过静电感应,使得避雷导体的尖端聚集大部分的电荷,这样,避雷器和 ...
装修工程收尾后,会进行最终结算。结算中容易出现的陷阱和纠纷主要表现在如下几个方面:   第一,加项价格易生争议。  有些装饰公司在前期与客户接触过程中,会通过较低的价格吸引消费者,而多数消费者对家装工 ...
随着当今时代的不断发展,电气化的发展也是很大的飞跃,对于电器,我们知道是有利有弊的,而电器的使用不当则会造成经济的大量损失,甚至会出现生命危险的状况,所以我们就需要防静电的地板来进行有效的防护,下面小 ...
在装修市场上总是能听到很多消费者说装修难,装修问题多,结果使得很多想要装修的人都变得畏首畏尾,其实装修并不需要每个人都炼成老手和行家,几百上千种建材产品和服务全都要精通,既不可能也没必要。但基本的装修 ...
在雷雨交加的天气,打雷和闪电可能是大家都很害怕的事情,每年都会有因为雷电导致意外死亡的实例,为了防止因为打雷而导致意外死亡研发了一套避雷的方案,并不是插个避雷针那么简单,这个避雷方案是一套工程,叫做防 ...
装修知识专题
防雷接地施工方案中经常遇到的问题,有哪些要求?
/nb/zhishi/6f10b2b.html电气设备接地的安装要求和方法是什么?
添加时间:
来源: | 阅读量:1649
提示: 答:电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。其安装要求和方法是: 接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。 (1)接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角
&&& 答:电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。其安装要求和方法是:
&&& 接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。
&&& (1)接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20mm&20mm&3mm或者50mm&50mm&5mm规格。长度约2.5~3m。垂直埋入地下。
&&& (2)接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面积不应小于4mm²,铝线截面积不小于6mm²。接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。
&&& 为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10&O。有时受到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。因此可适当增加接地极根数(接地极间距离不小于2.5m),土壤可埋些黏土,适当加食盐和木炭等混合物。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
单倍径裁切滚筒结构如图6-24...
(1)冲裁模的工作条件、失效形...
(1)伸出屋面管道(图6-36)的...
1.输入端在路电阻的测量 当...
新闻热点排行避雷防雷及接地安装施工工艺标准根据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第4.1.2条的要求:避雷带可采用圆钢或扁钢制成,其材料应符合以下要求:圆钢直径不小于8mm扁钢截面积不小于48mm2厚度不小于4mm。避雷带可沿建筑物四周女儿墙上敷设,并与避雷针、引下线、天面电磁屏蔽网做良好的连接。 货号:G5775E5CCEFF5F市场价:¥0.00销售价:¥0.00库存:充足X
继续购物 根据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第4.1.2条的要求:避雷带可采用圆钢或扁钢制成,其材料应符合以下要求:圆钢直径不小于8mm扁钢截面积不小于48mm2厚度不小于4mm。避雷带可沿建筑物四周女儿墙上敷设,并与避雷针、引下线、天面电磁屏蔽网做良好的连接。
26.4.1 主控项目
建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
26.4.2 一般项目
1.避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷的防腐油漆完整。
检验方法:观察检查。
2.避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀。固定可靠,每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,支持件间距水平直线部分0.5~1.5m垂直直线部分,弯曲部分0.3~0.5m。
检验方法:检查拉力试验记录,观察或尺量检查。
3.避雷针体垂直,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确。避雷针针体垂直度偏差不大于顶端针杆的直径。
钉体各节尺寸
&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表3-49
&&& 项& 目 针& 全& 高& (mm)
&&&& 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
&&& 上节 00
&&& 中节 — — 00
&&& 下节 — — —
&&& (4)避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3/1000。
&&& (5)焊接要求详见第4.2.2.(2)条清除药皮后刷防锈漆。
&&& (6)避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
&&& A、独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
&&& B、屋面上避雷针一般宜采用直径25mm镀锌钢管。
&&& C、水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌管。
&&& D、烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管。
&&& E、避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为l00mm2镀锌扁钢,其厚度为4mm。
&&& 3.7.2&制作:
&&& 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如针尖采用钢管制作,可先将上节钢管一端锯成锯齿形,用手锤收尖后,进行焊缝磨尖,涮锡,然后将另一端与中、下二节钢管找直,焊好。
&&& 3.7.3 避雷针安装:
&&& 先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起,找直、找正后,进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块肋板。最后将引下线焊在底板上,清除药皮刷防锈漆。
&&& 3.8 支架安装
&&& 3.8.1 支架安装应符合下列规定:
&&& (1)角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于l00mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。
&&& (2)所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。
&&& (3)防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面l00mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm。
&&& (4)支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。
&&& (5)支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于l0mm。
&&& (6)支架等铁件均应做防腐处理。
&&& 3.8.2 支架安装
&&& (1)应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。
&&& (2)根据设计要求进行弹线及分档定位。
&&& (3)用手锤、錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。
&&& (4)首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。
&&& (5)如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。
&&& (6)如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊在铁件上,支架找直方法同前。
&&& 3.9 防雷引下线暗敷设
&&& 3.9.1 防雷引下线暗敷设应符合下列规定:
&&& (1)扁钢截面不得小于25×4mm;圆钢直径不得小于12mm。
&&& (2)引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于l0mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。
&&& (3)利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得小于二根主筋。
&&& (4)现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。焊接要求见3.2节。
&&& (5)建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等)可作为引下线,但所有金属部件之间均应连成电气通路。
&&& (6)引下线应沿建筑的外墙敷设,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径,应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时,也可以弯曲,但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲部线段实际长度的0.1倍。引下线也可以暗装。但截面应加大一级,暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。
&&& (7)引下线的固定支点间距离不应大于2m,敷设引下线时应保持一定松紧度。
&&& (8)引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。
&&& (9)在易受机械损坏的地方、地上约1.7m至地下0.3m的一段地线应加保护措施,减少接触电压的危险。
&&& (10)采用多根名装引下线时,为了便于测量接地电阻,以及检验引下线和接地线的连接状况,应在每条引线距地1.8~2.2m处放置断接卡子。利用混凝土柱内钢筋作为引下线时,必须将焊接的地线连接到首层、配电盘处并连接到接地端子,可在地线端子处测量接地电阻。
&&& 3.9.2 防雷引下线暗敷设做法:
&&& (1)首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋扳子)进行调直或拉直。
&&& (2)将调直的引下线运到安装地点,按设计要随建筑物引上,挂好。
&&& (3)及时将引下线的下端与接地体焊接好,或与断接卡子连接好。随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆(现浇混凝土除外),并请有关人员进行隐检验收,做好记录。
&&& (4)利用主筋(直径不少于φ16mm)作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪1.8m处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于l00mm,做完后请有关人员进行隐检,做好隐检记录。
&&& (5)土建装修完毕后,将引下线在地面上2m的一段套上保护管,并用卡子将其固定牢固,刷上红白相间的油漆。
&&& (6)焊接要求见3.2节。
&&& 3.10 防雷引下线明敷设
&&& 3.10.1 防雷引下线明敷设应符合下列规定:
&&& (1)引下线必须调直后进行敷设,弯曲处不应小于90°,并不得弯成死角。
&&& (2)引下线除设计有特殊要求者外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径小得小于8mm。
& &&(3)有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。
&&& (4)焊接及搭接长度应按有关规范执行。
&&& 3.10.2 防雷引下线明敷设
&&& (1)引下线如为扁钢,可放在乎板上用手锤调直;如为圆钢可将圆钢放开,一端固定在牢固地锚在机具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上进行冷拉直。
&&& (2)将调直的引下线运到安装地点。
&&& (3)将引下线用大绳提升到最高点,然后由上而下逐点固定,直至安装断接卡子处。如需接头或安装断接卡子,则应进行焊接。焊接后,清除药皮,局部调直,刷防锈漆。
&&& (4)将接地线地面以上二米段,套上保护管,并卡固及刷红白油漆。
&&& (5)用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。
&&& 3.11 避雷网安装
&&& 3.11.1 避雷网安装应符合以下规定:
&&& (1)避雷带应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,支持件的间距和承受的垂直拉力应符合施工质量验收规范要求。
&&& (2)避雷带弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。
&&& (3)避雷带如用扁钢,截面不得小于48mm;如为圆钢直径不得小于8mm。
&&& (4)焊接要求见第4.2.2.(2)条。
&&& (5)遇有变形缝处应作煨管补偿。
&&& 3.11.2 避雷网安装:
&&& (1)避雷带如为扁钢,可放在乎板上用手锤调直;如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固的地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直。
&&& (2)将调直的避雷带运到安装地点。
&&& (3)将避雷线用大绳提升到顶部、顺直、敷设、卡固、连接连成一体,同引下线焊接。焊接处的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及铅油(或银粉)。
&&& (4)建筑物屋顶上突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。
&&& (5)在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。
&&& (6)避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物防雷等级而定,防雷等级高的建筑物可使用l0m×l0m的网格,防雷等级低的一般建筑物可使用20m×20m的网格,如果设计有特殊要求应按设计要求执行。
&&& 3.12 均压环(或避霄带)安装:
&&& 3.12.1 均压环(或避雷带)应符合下列规定:
&&& (1)避雷带(避雷线)一般采用的圆钢直径不小于φ6,扁钢不小于24×4mm。
&&& (2)避雷带明敷设时,支架的高度为10~20cm,其各支点的间距不应大于1.5m,弯曲部分为0.3~0.5m。
&&& (3)建筑物高于30m以上的部位,每隔3层沿建筑物四周敷设一道避雷带并与各根引下线相焊接。
&&& (4)铝制门窗与避雷装置连接。在加工订货铝制门窗时就应按要求甩出30cm的铝带或扁钢2外,如超过3m时,就需3外连接,以便进行压接或焊接。
&&& 3.12.2 均压环(或避雷带)安装:
&&& (1)避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接,所以避雷带实际上也就是均压环。
&&& (2)利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体。
&&& (3)圈梁内各点引出钢筋头,焊完后,用圆钢(或扁钢)敷设四周,圈梁内焊接好各点,并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长的φ12mm镀锌圆钢备用。
&&& (4)外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与避雷带预留的圆钢焊成整体。
&&& (5)利用屋面金属扶手栏杆做避雷带时,拐弯处应弯成圆弧活弯,栏杆应与接地引下线可靠的焊接。
&&& 3.12.3 节日彩灯沿避雷带平敷设时,避雷带的高度应高于彩灯顶部,当彩灯垂直敷设时,吊挂彩灯的金属线应可靠接地,同时应考虑彩灯控制电源箱处安装低压避雷器或采取其它防雷击措施。
&&& 4、质量标准
&&& 4.1主控项目
&&& 4.1.1 材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
&&& 4.1.2 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。
&&& 检验方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。
&&& 4.2 一般项目
&&& 4.2.1 避雷针(网)及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好;针体垂直,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整,显示清晰。避雷网支持间距均匀;避雷针垂直度的偏差不大于顶端针杆的直径。
&&& 检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。
&&& 4.2.2 接地(接零)线敷设
&&& (1)平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。
&&& (2)焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施。
&&& (3)防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全。防腐均匀,无污染建筑物。
&&& 检验方法:观察检查。
&&& 4.2.3 接地体安装:
&&& 位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于0.6m。隐蔽工程记录齐全、准确。
&&& 检验方法:检查隐蔽工程记录。
&&& 4.2.4 搭接长度≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D;
&&& 注:b为扁钢宽度;D为圆钢直径。
&&& 4.2.5 扁钢搭接焊接3个棱边,圆钢焊接双面。
&&& 检验方法:尺量检查和观察检查。
&&& 5、成品保护
&&& 5.1 接地体
&&& 5.1.1 其它工种在挖土方时,注意不要损坏接地体。
&&& 5.1.2 安装接地体时,不得破坏散水和外墙装修。
&&& 5.1.3 不得随意移动已经绑好的结构钢筋。
&&& 5.2 支架
&&& 5.2.1 剔洞时,不应损坏建筑物的结构
&&& 5.2.2 支架稳注后,不得碰撞松动。
&&& 5.3 防雷引下线明(暗)敷设
&&& 5.3.1 安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。
&&& 5.3.2 拆架子时不要磕碰引下线。
&&& 5.4 避雷网敷设
&&& 5.4.1 遇坡顶瓦屋面,在操作时应采取措施,以免踩坏屋面瓦。
&&& 5.4.2 不得损坏外檐装修。
&&& 5.4.3 避雷网敷设后,应避免砸碰。
&&& 预甩扁铁或圆钢不得超过30cm。
&&& 5.5 避雷针
&&& 5.5.1 拆除脚手架时,注意不要碰坏避雷针。
&&& 5.5.2 注意保护土建装修。
&&& 5.6 接地干线安装
&&& 5.6.1 电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面。
&&& 5.6.2 喷浆前,必须预先将接地干线纸包扎好。
&&& 5.6.3 拆除脚手架或搬运物件时,不得碰坏接地干线。
&&& 5.6.4 焊接时注意保护墙面措施。
&&& 6、应注意的质量问题
&&& 6.1 接地体
&&& 6.1.1 接地体埋深或间隔距离不够,按设计要求执行。
&&& 6.1.2 焊接面不够,药皮处理不干净,防腐处理不好,焊接面按质量要求进行纠正,将药皮敲净,做好防腐处理。
&&& 6.1.3 利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。
&&& 6.2 支架安装
&&& 6.2.1 支架松动,混凝土支座不稳固,将支架松动的原因找出来,然后固定牢靠;混凝土支座放平稳。
&&& 6.2.2 支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差,重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。
&&& 6.2.3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象,重新补焊,不允许出现上述缺陷。
&&& 6.2.4 焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净,补刷防锈漆。
&&& 6.3 防霄引下线暗(明)敷设
&&& 6.3.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象,应按规范要求修补更改。
&&& 6.3.2 漏刷防锈漆,应及时补刷。
&&& 6.3.3 主筋错位,应及时纠正。
&&& 6.3.4 引下线不垂直,超出允许偏差,引下线应横平竖直,超差应及时纠正。
&&& 6.4 避霄网敷设
&&& 6.4.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。
&&& 6.4.2 防锈漆不均匀或有漏刷处,应刷均匀,漏刷处补好。
&&& 6.4.3 避雷线不平直、超出允许偏差,调整后应横平竖直,不得超出允许偏差。
&&& 6.4.4 卡子螺丝松动,应及时将螺丝拧紧。
&&& 6.4.5 变形缝处未做补偿处理,应补做。
&&& 6.5 避霄带与均压环
&&& 6.5.1 焊接面不够,焊口夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求修补更改。
&&& 6.5.2 钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。
&&& 6.5.3 圈梁处不饱满,焊接药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲净,刷上防锈漆。
&&& 6.6 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装。
&&& 6.7 接地干线安装
&&& 6.7.1 扁钢不平直,应重新进行调整。
&&& 6.7.2 接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。
&&& 6.7.3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。
&&& 6.8 漏刷防锈漆处,应及时补刷。
&&& 6.9 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出人口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。
&&& 6.10 利用主筋作防雷引下线时,除主筋截面不得小于90mm2外,其焊接方法可采用压力埋弧焊,对焊等,机械方法可采用冷挤压、丝接等,以上接头处可做防雷引下线,但需进行隐蔽工程检查验收。
&&& 7、质量记录
&&& 7.1 镀锌扁钢或圆钢材质说明及产品出厂合格证。
&&& 7.2 防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。
&&& 7.3 设计变更洽商记录、竣工图。 <div class="section pdtdetail" tab="购买咨询(0)">购买咨询如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!<div class="section pdtdetail" tab="商品评论 (0)">商品评论如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!正品保证100%正品保证如实描述商品信息如实描述选型支持商品在线客服选型协同服务线上线下协同服务正规发票可提供增值税发票
服务咨询热线:服务时间:AM8:00-PM18:00服务邮箱:
分享到商品总金额:
& <<&继续购物&X{content}X
Gzip enabled

我要回帖

更多关于 接地装置调试施工工艺 的文章

 