负荷大,空开小了。 进电线线径径不够,怎么处理

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
在忽略电流大小的情况,可否根据线径大小选择空开?比如:2.5平的线径选16A.
勇哥专属5osq
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
不能,选空开必须根据用电器总功率拆算成总电流,线径是另一回事
那为什么我到设计院去,他们一看我的图就说我的选型有问题了,我是20A的空开用了2.5的线,直接跟我说看你的线径和空开就不匹配了,我比较无语啊,你们平时是怎么算的啊?
2.5的线一般对应25A空开
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码空开跳闸的原因
查看: 40416|
摘要: 空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启 ...
是低压配电网络和拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动。空开跳闸首先要搞清楚是空气开关还是漏电开关,如果是空气开关更换后仍然频繁跳闸就说明肯定有过载或短路现象,请用钳表一测就开议确定。如果是漏电开关,就应该是线路上有漏电现象,重点检查花园埋地敷设的线路及负载设备。换了新的空开故障还存在的话(所有电器都不接入),说明线路存在故障,如线路绝缘老化、破损,故障部位应该是在接烤火的这条线路上。因为取暖器功率大,如果导线质量差、线径小的话,导线发热严重,绝缘有可能融化或老化。若是带漏保的开关,出现此情况:1检查空开容量是不是够大,即是否过载,方法:此回路总功率(W)/220得此回路电流,看是否低于空开额定电流。2.有漏电现象,(1)检查负载,用摇表检查各负载对地绝缘,2断开所有负载,检查空开下级线路对地绝缘。空气开关总跳闸有三种情况:一是 负荷过大,可以换负荷大点的空开.二是 线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。三是 家里的家用电器有问题,一个一个排除看那个电器有问题。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:空开跳闸的原因
查看: 40416|
更多关于 线径电流对照表 的文章

 

随机推荐