《给水排水管道工程施工及验收规范》中化学建材管试验压力为1.5倍工作压力,且不小于0.8。工作压力是如何确定的?
一个市政给水管网工程在试压时遇到的问题:设计图纸定的是采用PE80管道,PN1.0,管径DN300,工作压力1.0MPa。可实际上日常运行时管网压力为0.35MPa。那试验压力按实际工作压力,还是按设计图上定的工作压力计算?实际的算就取0.8MPa,按设计的算就该取1.5MPa了,相差好大啊!肯定很多人都想说有设计当然按设计的来定了,那又想问一下搞设计的朋友们,这个工作压力你们是怎么定出来的呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分5588帖子
四星高级工程师, 积分 5588, 距离下一级还需 1412 积分
工作压力:在正常工作状态下最大持续水压力。工作压力是在满足最不利点用户接管点处最小服务水头的前提下经水力计算确定的。你说的日常运行时管网压力为0.35MPa就是实际的工作压力,所以管道试验压力应为1.5倍工作压力即0.8MPa。
听众数收听数自我介绍水暖设计师最后登录注册时间主题精华0积分470帖子
五星助理工程师, 积分 470, 距离下一级还需 30 积分
1509争取过一级建造师,1509争过注水。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分130帖子
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
PN1.0就是试验压力了,管材的规范还要看看!
&P是试验压力吗&
发表于 前天&13:50
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分96帖子
一星助理工程师, 积分 96, 距离下一级还需 4 积分
这个例子非常好。值得探讨。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
管道工作压力为0.35MPa,则试验压力应为0.8MPa。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
二楼的例子非常好!解释得很透彻!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分90帖子
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
回复给水系统中工作压力、试验压力是如何确定的? 沙发 的帖子
学习了。 。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)管道阀门无处不在,谈谈现场管道阀门验收,压力试验、安装与注意的事项
管道阀门无处不在,谈谈现场管道阀门验收,压力试验、安装与注意的事项
昌吉生活有滋又有味
管道阀门在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。由于管道系统选择最适合的阀门显得非常重要,所以,了解阀门的特性及选择阀门的步骤和依据也变得至关重要起来。管道阀门的4种功能一、切断和放行介质这是阀门最基础的功能,通常选择流道为直通式的阀门,其流阻较小。向下闭合式阀门(截止阀、柱塞阀)由于其流道曲折,流阻比其他阀门高,故较少选用。在允许有较高流阻的场合,可选用闭合式阀门。二、控制流量通常选择易于调节流量的阀门作为控制流量用。向下闭合式阀门(如截止阀)适于这一用途,因为它的阀座尺寸与关闭件的行程之间成正比关系。旋转式阀门(旋塞阀、蝶阀、球阀)和挠曲阀体式阀门(夹紧阀、隔膜阀)也可用于节流控制,但通常只能在有限的阀门口径范围内适用。闸阀是以圆盘形闸板对圆形阀座口做横切运动,它只有在接近关闭位置时,才能较好地控制流量,故通常不用于流量控制。三、换向分流根据换向分流的需要,这种阀门可有三个或更多的通道。旋塞阀和球阀较适用于这一目的,因此,大部分用于换向分流的阀门都选取这类阀门中的一种。但是在有些情况下,其他类型的阀门,只要把两个或更多个阀门适当地相互连接起来,也可作换向分流用。四、带有悬浮颗粒的介质当介质中带有悬浮颗粒时,最适于采用其关闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如果关闭件对阀座的来回运动是竖直的,那末就可能夹持颗粒,因此这种阀门除非密封面材料可以允许嵌入颗粒,否则只适用于基本清洁的介质。球阀和旋塞阀在启闭过程中对密封面均有擦拭作用,故适宜用在带有悬浮颗粒的介质中。管道阀门作为工艺系统的重要组成部分。管道阀门的安装质量直接决定了工艺系统相关功能的良好实现。其管理的主要控制环节如下:1、阀门检查和验收1.1 阀门外观检查:阀体无气孔、砂眼、裂纹和锈蚀;阀杆无弯曲,锈蚀现象,阀杆螺纹光滑,整齐无断丝;压盖配合良好,手轮转动灵活;法兰密封面无划痕、麻坑等;螺纹连接符完好;焊接坡口合格。阀门的位号、压力等参数是否与设计一致。1.2 文件检查:文件主要包括:质量计划,材质证明,竣工图纸,试验记录,维护手册,储存要求,合格证书。存在不符项的阀门须有相应的有条件放行文件和实体不符合项标识牌。2、阀门储存及维护要求阀门进出口保持封闭状态并放置干燥剂,根据干燥剂指示定期更换。依据阀门维护文件确定储存的温湿度环境要求。对于不锈钢材质的阀门,注意包裹材料选择非卤素材料。阀门储存期间要定期检查维护。3、阀门压力试验由于阀门在出厂前已经做了壳体、阀座及关闭压力试验,现场只做阀门的关闭试验。对于验证的范围和比例,国标GB对现场试压比例作了描述,国外标准无要求。通常是业主根据阀门制造阶段的质量监造和使用经验情况来确定,一般阀门需在现场进行100%的关闭实验。3.1 试验介质要求:阀门试验介质为水;根据系统不同的清洁度使用不同等级的水质;但阀门工作介质为气体时,试验介质优先采用干燥无油的压缩空气或氮气,也可用水压替代。3.2 关闭试验压力的确定:国标《通用阀门压力试验》GB/T 和美标ASME B16.34 及MSS-SP-61描述对阀门的关闭试压压力要求基本一致。水压试验压力为该阀门压力等级下100OF下的额定压力值的1.1倍,也可以采用小于80psi气压试压代替。对于阀门铭牌标示对最大工作压差或者阀门所带的操作机构不适宜进行高压密封试压时,试验压力可按照阀门铭牌标示的最大工作压差的1.1倍进行。3.3 试验结果评定:阀门关闭试验规范只要求了试验持续的最短时间,实际操作中无特殊要求关闭试验不少于5分钟。密封为柔性材料的阀门在保压时间内应无可见泄露,压力表无压降。对于部分阀门设计允许泄漏的情况,美标可以依照MSS-SP-61压力试验中的方法,直接测量单位时间的泄漏量或者采用数气泡或者水滴的数量进行判断,泄露量与阀门的公称直径相关。国标的泄漏量要求与美标类似。4、阀门安装4.1 安装前信息核对:根据最新的图纸和设计变更文件中阀门信息核实物项实体上的位号、系统号、类型、压力等级等信息,核实其安装空间及后续维修的空间是否满足。阀门操作是否可达。4.2 阀门保护:对于阀门易损件,在安装前可进行拆卸或者做硬防护。安装阀门的管道 和设备,应该提前进行吹扫,确认其内部清洁度,以防管道和设备中的杂物檫伤阀门的密封面。4.3 安装方向:阀体上标明的流向应与系统介质流向一致。对于安全阀,必须保持垂直安装。对于升降式止回阀,只能安装在水平管道上应保证其阀瓣垂直;对于旋启止回阀,应保证其销轴水平。4.4 阀门安装连接方式:焊接阀门:核对阀门的坡口尺寸,确认阀门材质,使用正确的WPS。对软密封的焊接阀门,在焊接时,可以拆卸密封圈后焊接,焊接完毕重新复装密封圈;也可根据厂家要求焊接时通过阀门的开启度和焊接温度来控制。对于厚壁合金管道需焊前、焊后需要进行热处理的阀门,热处理时注意阀门内件温度允许值。法兰阀门:核查法兰密封面无缺陷且与连接法兰的密封形式、压力等级应一致,严禁强行组对,螺栓应该自由穿入,对称紧固并做好力矩记录。对于温度超过300的高温阀门在热态下对法兰及填料压盖的螺栓进行热紧。螺纹连接:考虑拆除方便,最好在阀门两端设置活接头,注意螺纹密封材料的选用,对于铜质、铸铁机非金属阀门,螺纹不能拧的过紧,以免损坏阀门。5、阀门常见问题及控制措施现场阀门安装的最常见的问题是阀门泄漏,主要原因是:1、管道清洁度差造成阀门密封面卡塞异物,损坏密封面;2、焊接温度控制差,造成阀门密封烧坏变形;3、阀门水压试验完成后,未及时吹扫干燥,造成阀门锈蚀;4、阀门填料的压盖螺栓未紧固;5、阀门填料密封失效损坏。安装的一般规定1.阀门安装的位置不应妨碍设备,管道及阀体本身的操作,拆装和检修,同时要考虑到组装外形的美观。2.水平管道上的阀门,阀杆朝上安装,或倾斜一定角度安装,不可手轮向下安装。高空管道上的阀门、阀杆和手轮可水平安装,用垂向低处的链条远距离操纵阀的启闭。3.排列对称,整齐美观;立管上的阀门,在工艺允许的前提下,阀门手轮以齐胸高最适宜操作,一般以距地面1.0—1.2m为宜,且阀杆必须顺着操作者方向安装。4.并排立管上的阀门,其中心线标高最好一致,且手轮之间净距不小于100mm;并排水平管道上的阀门应错开安装,以减小管道间距。5.在水泵、换热器等设备上安装较重的阀门时,应设阀门支架;在操作频繁且又安装在距操作面1.8m以上的阀门时,应设固定的操作平台。6.阀门的阀体上有箭头标志的,箭头的指向即为介质的流动方向。安装阀门时,应注意使箭头指向与管道内介质流向相同。7.安装法兰阀门时,应保证两法兰端面互相平行和同心,不得使用双垫片。8.安装螺纹阀门时,为便于拆卸,一个螺纹阀门应配用一个活接。活接的设置应考虑检修的方便,通常是水流先经阀门后流经活接。安装注意事项1.阀门的阀体材料多用铸铁制作,性脆,故不得受重物撞击。2.搬运阀门时,不允许随手抛掷;吊运、吊装阀门时,绳索应系在阀体上,严禁拴在手轮、阀杆及法兰螺栓孔上。3.阀门应安装在操作、维护和检修最方便的地方,严禁埋于地下。直埋和地沟内管道上的阀门,应设检查井室,以便于阀门的启闭和调节。4.应保证螺纹完整无损,并在螺纹上缠麻、抹铅油或缠上聚四氟乙烯生料带,旋扣时,需用扳手卡住拧入管子一端的六角阀体。5.安装法兰阀门时,注意沿对角线方向拧紧连接螺栓,拧动时用力要均匀,以防垫片跑偏或引起阀体变形与损坏。6.阀门在安装时应保持关闭状态。对靠墙较近的螺纹阀门,安装时常需要卸去阀杆阀瓣和手轮,才能拧转。在拆卸时应在拧动手轮使阀门保持开启状态后,再进行拆卸。管道阀门布置的要求规范管道一般要求(1)管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合“化工装置设备布置设计工程规定”(HG20546.2)第3章中的规定。(2)应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。(3)管道尽可能架空敷设,如必要时,也可埋地或管沟敷设。(4)管道布置应考虑操作、安装及维护方便,不影响起重机的运行。在建筑物安装孔的区域不应布置管道。(5)管道布置设计应考虑便于做支吊架的设计,使管道尽量靠近已有建筑物或构筑物,但应避免使柔性大的构件承受较大的荷载。(6)在有条件的地方,管道应集中成排布置。裸管的管底与管托底面取齐,以便设计支架。(7)无绝热层的管道不用管托或支座。大口径薄壁裸管及有绝热层的管道应采用管托或支座支撑。(8)在跨越通道或转动设备上方的输送腐蚀性介质的管道上,不应设置法兰或螺纹连接等可能产生泄漏的连接点。(9)管道穿过为隔离剧毒或易爆介质的建筑物隔离墙时应加套管,套管内的空隙应采用非金属柔性材料充填。管道上的焊缝不应在套管内,并距套管端口不小于100mm。管道穿屋面处,应有防雨措施。(10)消防水和冷却水总管以及下水管一般为埋地敷设,管外表面应按有关规定采取防腐措施。(11)埋地管道应考虑车辆荷载的影响,管顶与路面的距离不小于0.6m,并应在冻土深度以下。(12)对于“无袋形”、“带有坡度”及“带液封”等要求的管道,应严格按PID的要求配管。(13)从水平的气体主管上引接支管时,应从主管的顶部接出。阀门位置要求(1)立管上阀门的阀杆中心线的安装高度宜在地面或平台以上0.7至1.6m的范围,DN40及以下阀门可布置在2m高度以下。位置过高或过低时应设平台或操纵装置,如链轮或伸长杆等以便于操作。(2)极少数不经常操作的阀,且其操作高度离地面不大于2.5m,又不便另设永久性平台时,应用便携梯或移动式平台使人能够操作。(3)布置在操作平台周围的阀门手轮中心距操作平台边缘不宜大于400mm,当阀杆和手轮伸入平台上方且高度小于2m时,应使其不影响操作人员的操作和通行安全。(4)阀门相邻布置时,手轮间的净距不宜小于100mm。(5)阀门的阀杆不应向下垂直或倾斜安装。了解更多泵阀知识,下载更多无水印清晰产品图,请关注收藏泵阀信息!
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
昌吉生活有滋又有味
百家号 最近更新:
简介: 人生的乐趣要从生活中慢慢体会
作者最新文章某幼儿园综合楼给排水设计图
资料大小:204 KB
运行环境:NT/2000/XP/2003/Vista
资料语言:简体中文
资料评级:
授权形式:资料共享
更新时间: 11:09:20
发布作者:⊙n⊙‖O
插件情况: 无插件,请放心使用
文件类型: RAR
解压密码:
安全检测: 瑞星
(需要 0 积分)
设计范围:室内给排水.雨水排水及消火栓给水系统.1.给水排水管道安装完毕,给水管,必须经过水压试验,排水管必须经过闭水试验,试验合格后方能复土.2.图中所注的设备(或零件)安装高度是指其距地面的高度,排水管检查口的安装高度为,卫生间地漏顶低于地面,且地面坡度必须坡向地漏,用于洗衣机排水的地漏采用带洗衣机排水插孔的地漏.
我来说两句 ()
给排水热门下载
本月推荐下载
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:滑动变阻器是靠改变连入电路中的电阻,改变电路中的电流,从而改变电阻两端的电压.探究电流与电压的关系时,应用电压表并联在定值电阻的两端测电压,电流表与定值电阻串联测通过的电流,然后与滑动变阻器,开关,电源组成电路.分析表格中数据得出电流与电压的关系即可判断那个猜想正确.
解:在实验时,是利用改变滑动变阻器连入电路的电阻,改变电路中电流大的小,从而改变电阻两端的电压.电压表与定值电阻并联,电流表与定值电阻串联,然后与滑动变阻器,开关,电源用导线串联组成电路,如下图所示:分析表格中的数据可知,电流变化的倍数和电压变化的倍数相等,即加在定值电阻两端的电压越大,通过的电流越大,故可验证猜想一是正确的.故答案为:滑动变阻器;如上图所示;一.
本题考查了滑动变阻器的作用和电路图的设计以及实验数据的处理,关键是了解探究电流与电压关系实验的原理,对学生的知识迁移能力要求较高.
3171@@3@@@@电路图设计@@@@@@203@@Physics@@Junior@@$203@@2@@@@欧姆定律@@@@@@38@@Physics@@Junior@@$38@@1@@@@能量@@@@@@5@@Physics@@Junior@@$5@@0@@@@初中物理@@@@@@-1@@Physics@@Junior@@$2777@@3@@@@物理学方法@@@@@@187@@Physics@@Junior@@$187@@2@@@@物质的属性@@@@@@36@@Physics@@Junior@@$36@@1@@@@物质@@@@@@5@@Physics@@Junior@@$5@@0@@@@初中物理@@@@@@-1@@Physics@@Junior@@
@@38@@5##@@36@@5
求解答 学习搜索引擎 | 学习电流与电压概念时,瑞瑞同学想到了用水压,水流类比认识抽象的电压,电流的概念,提出了如下三种猜想:关于水压,水流的猜想关于电压,电流的猜想猜想一水压越大,水流越大加在定值电阻两端的电压越大,通过的电流越大猜想二水压越大,水在流动过程中可能受到阻力,水流可能减小加在定值电阻两端的电压越大,通过的电流可能越小猜想三水压越大,水在流动过程中可能受到阻力,水流可能不变加在定值电阻两端的电压越大,通过的电流可能不变为了验证关于电压,电流的猜想是否正确,瑞瑞同学选取以下器材:电压恒定的电源,电压表,电流表,定值电阻,开关和若干导线.(1)在实验时,需改变定值电阻两端端的电压,瑞瑞还需添加的器材是___;(2)请你根据瑞瑞所选的器材在如图方框内画出设计的实验电路图;(3)通过实验得到了定值电阻两端的电压和通过它的电流数据如表:则猜想___是正确的.实验次数电压U/V电流I/A12.000.2022.500.2533.000.30【深海水水压试验机 深海水水压模拟实验
高压试验台】价格_厂家_图片 -Hc360慧聪网
您是不是在找:
买家还在看:
商品数量:
山东省&济南市
手机访问店铺
供应深海水水压试验机 深海水水压模拟实验
高压试验台
买家正在看
相关商品推荐
&20.00/个
商家等级:
所在地区:
山东省 济南市
认证信息:
&70000.00元
&74200.00元
&75000.00元
&68000.00元
&72900.00元
同参数产品
同参数产品
正在加载中........
慧聪网厂家济南赛思特流体系统设备有限公司为您提供深海水水压试验机 深海水水压模拟实验
高压试验台的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取深海水水压试验机 深海水水压模拟实验
高压试验台的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
热门商品推荐
我的浏览记录
压力试验机相关资源
压力试验机热门产品搜索
压力试验机相关热门专题
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
按字母分类 :
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量:
请输入采购数量
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
电话:0 &&
联系人:王善淼&销售工程师
公司名称:济南赛思特流体系统设备有限公司
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
每一份需求都会在24小时内得到行业多家优质供应商报价。
每一份需求的报价供应商工商信用资质都会经过专业人员检验,交易安全有保障。
免费咨询行业专家
免费咨询行业专家
服务主题:
筛选发货地
验证供应商真伪
提供其他优质供应商
采购数量:
用途描述:
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易
卖家暂时不在线,留下联系方式,卖家会主动联系您
*我要采购:
我的姓名:
留言内容:

我要回帖

更多关于 水压和水流 的文章

 

随机推荐