焊接返修工艺管道两次返修依然不合格怎么办

城市供热管网焊接技术控制要点
来源:网络
作者:佚名
简介:城市供热管网焊接技术控制要点一、管道焊接质量控制1、焊接前控制①从事市政公用工程压力管道施工的焊工,必须持有相应的焊工合格证,证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范
城市供热管网焊接技术控制要点一、管道焊接质量控制1、焊接前控制①从事市政公用工程压力管道施工的焊工,必须持有相应的焊工合格证,证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范围(包括作业种类、焊接方法、管材种类、管径范围、焊接材料、焊接方向及位置等)。②焊接前应查验管材、焊接材料是否符合设计要求,且要求的焊接方法和焊接位置要与现场焊接条件一致。首次使用的管材、焊材以及采用的焊接方法应在施焊前进行焊接工艺试验或评定,并据此制定焊接工艺指导书;焊接作业必须按焊接工艺指导书的规定进行。③管道定位焊(点固焊)是用来将装配好的管道进行固定的。由于定位焊较短,焊接过程不稳定,易产生缺陷,此外它将作为正式焊缝被留在焊接结构中,因此,定位焊缝的质量好坏及位置恰当与否,直接影响正式焊接的质量好坏及工作变形大小。对定位焊缝应与正式焊缝一样重视,对焊接工艺和焊工的技术熟练程度的要求不应低于正式焊缝。④施焊前应检查定位焊质量,如有裂纹、气孔、夹渣等缺陷均应清除。在函件纵向焊缝的端部(包括螺旋管焊缝)不得进行定位焊。为了减少变形,定位焊应对称进行。2、焊接过程控制重点①焊接环境针对实际环境环境采取相应的防护措施,保证焊接过程不受或少受外界环境影响。当存在下列任一情况且未采取有效的防护措施时,严禁进行焊接作业:焊条电弧焊时风速大于8m/s(相当于5级风);气体保护焊时风速大于2m/s(相当于2级风);相对湿度大于90%;雨、雪环境。②焊接工艺参数主要包括坡口形式、焊接材料、预热温度、层间温度、焊接速度、焊接电流、焊接电压、线能量、保护气体流量、后热温度和保温时间等。上述参数是经过工艺评定(包括破坏性试验)得出的、能够满足焊接接头各项性能指标的技术要求,在施焊时必须严格遵守,不得随意改变。当改变焊接条件时,应重新进行焊接工艺评定。③焊接顺序施焊的顺序和方向、应符合焊接工艺指导书的规定。除工艺有特殊要求外,每道焊缝均应一次连续焊完,相邻两焊缝起点位置应错开。④焊接热处理对于某些特殊材料管道或设计要求热处理的管道,为保证焊缝质量,减小焊接应力,满足其正常工作的状态,有时需要进行焊前或焊后热处理,如预热、去氢等。焊缝的预热、后热及焊后热处理要符合有关标准及焊接工艺评定的结果。对管道焊缝进行热处理时,特别要防止管内穿堂风的影响,采取相应的措施,保证热处理成功。二、管道焊接质量检验在施工过程中,焊接质量检验依次为:对口质量检验、表面质量检验、无损探伤检验、强度和严密性试验。1、对口质量检验对口焊接前,应重点检验坡口质量、对口间隙、错边量、纵焊缝位置。管道对接时,管道应平直,在距接口中心200mm处测量,允许偏差1mm,对接管道的全长范围内,最大偏差应不超过10mm。①坡口质量:管道坡口表面应整齐、光洁,不得有裂纹、锈皮、熔渣和其他影响质量的杂物,连接坡口处及两侧10mm范围应清理油渍、锈、毛刺等杂物,清理合格后应及时施焊。电焊连接坡口的钢管和管件时,焊接层数不得少于两层。②对口间隙:对口间隙应符合设计和规范要求,严禁采用在焊口两侧加热延伸管道长度,螺栓强力拉紧、夹焊金属填充物和使补偿器变形等方法强行调整对口间隙距离进行对口焊接。③错边量:各地对管道对口焊接错变量要求不尽相同,安装时应符合当地标准规定,无当地相应标准规定,应按国家标准执行。当壁厚不等时,若薄件厚度不大于10mm,且壁厚偏差大于3mm,或薄件的厚度大于10mm,且厚度差大于薄件厚度的30%或超过5mm时,应对厚壁测管进行削薄处理,以防止焊接应力集中,降低接头的疲劳强度,其削薄长度应不小于3倍的厚度差。根焊道焊接后,不得矫正错边量。④纵焊缝位置:为了减少相邻焊缝焊接应力的相互影响,管道组成件焊接的相对位置应符合相应标准的规定;当未明确执行标准时,应满足以下要求:两相邻管道的纵焊缝或螺旋焊缝之间的相互错开距离不应小于100mm,不得与环焊缝形成十字形焊缝:同一管道上两条纵向焊缝之间的距离不应小于300mm。2、表面质量检验①焊缝外观(表面)质量检查,应按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB5的规定进行。焊接表面应是原始状态,没有加工或补痕迹。②表面质量检查的主要内容是:表面有无裂纹、气孔、夹渣、咬边、未焊透、焊瘤及熔合性飞溅等缺陷。焊缝表面应完整均匀,焊缝与母材金属之间应圆滑过渡。3、焊缝内部无损探伤质量检查①焊缝内部无损探伤质量检查方法主要有射线检测和超声波检测,检测比例应符合设计要求,焊缝无损探伤必须由具备资质的检测单位完成,应对每位焊工至少检验一个转动焊口和一个固定焊口。转动焊口经无损检验不合格时,应取消该焊工对本工程的焊接资格;固定焊口经无损检验不合格时,应对该焊工焊接的焊口按规定比例加倍抽检,仍有不合格时,取消该焊工的焊接资格。对取消资格焊工所形成的全部焊工进行无损探伤检验。②对检测不合格的焊缝必须返修至合格,但同一部位焊缝的返修次数不得超过两次,返修的焊缝长度不小于50mm。刚外护管现场焊接焊缝的检验应采用100%超声波探伤检测。③钢管与设备、管件连接处的焊缝,管线折点处现场焊接的焊缝,焊缝返修后应进行表面质量及焊缝,现场制作的各种管件的焊缝,设于套管内的焊缝,均应进行100%无损探伤检测。4、强度试验检测①强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,环境温度在5℃以上,试验压力为设计压力的1.5倍,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏无压降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。②当管道系统存在较大高差时,试验压力以最高点压力为准,同时最低点的压力不得超过管道及设备允许承受压力。③当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。④试验结束后,应及时拆除试验用临时加固装置,排净管内积水。排水时应防止形成负压,严禁随地排放。5、严密性试验检验①严密性试验应在试验范围内的管道、支架全部安装完毕,且固定支架的混凝土已达到设计强度,管道自由端临时加固完成后进行。采用水作为试验介质。严密性试验压力为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa。一级管网稳压1h内压力降不大于0.05MPa;二级管网稳压30min内压力降不大于0.05MPa,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形的为合格。②刚外护管焊缝的严密性试验应在工作管压力试验合格后进行。试验介质为空气,试验压力0.2MPa。试验时,压力应逐级缓慢上升,至试验压力后,稳压10min,然后在焊缝上涂刷中性发泡剂并巡回检查所有焊缝,无渗漏为合格。
| 分享资料 |
Powered by以下试题来自:
单项选择题城市热力管道不合格的焊接部位,应采取措施进行返修,同一部位焊缝的返修次数不得超过(
)次。A.2B.3C.4D.5
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A.17.6B.25C.27.8D.302A.静止土B.主动土压C.松弛土压D.被动土压3A.施工放样B.二次核对C.绘制施工详图D.现场核对4A.胶接B.加铺C.搭接D.缝合5A.低等级路面B.中等级路面C.次高等级路面D.高等级路面
热门相关试卷
最新相关试卷查看: 845|回复: 12
管道壁厚不一样,焊接探伤不合格怎么办?
我这块一级地管(630)与二级地管(610)碰头处壁厚不一样,探伤不合格怎么办?
积分调整补充!
解决方法:
1.壁厚相差不大的,过度一下内壁 再焊接。
2.如果壁厚相差较大,按两段管分别制作法兰,焊接后用法兰连接
壁厚不等的管道(或焊件)焊接,查看如下标准:
GB50236-98&&《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》;
SH3501 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》;
CJJ28-2004《城镇供热管网工程施工及验收规范》;
DL/T869-2004《火力发电厂焊接技术规程》
较厚壁的管道倒角就行了,且你说的是内径相同,所以不会影响探伤
由于你的描述不是很详细,所以,具体方案无法对症下药。下面给你几种可能原因的答案:
1、若内径相同,则如4楼所述,将630管的外壁打坡口即可;
2、若内径不同,但是相差不大,则将内径小的管的内壁打坡口即可;
3、若内径不同,相差较大,最好找管件厂,按照两边管的外径和壁厚订做一个半管接头。
另外,请记住,如果错边量很大,无论如何,其探伤的结果永远不会合格。
回答的很专业,谢谢楼主的参与,欢迎积极投帖分享啊&
探伤不合格主要是焊接缺陷,不合格表现在哪里。
按规范要求管道内壁差或外壁差差大于2mm时,应该按规范要将厚壁一侧进行加工成组对端壁厚相同
楼上这么多高人说的很全面了
由于你的描述不是很详细,所以,具体方案无法对症下药。下面给你几种可能原因的答案:
1、若内径相同,则 ...
回答的很专业,谢谢楼主的参与,欢迎积极投帖分享啊
[]: 一个袋子砸在了 dongyd7662 头上,dongyd7662 赚了 3
看到3楼的指标,吓了,以前做项目都没有这么多讲究规范。。。
因为管道焊接对不上的话,就是现场做大小头,大管切割几条缝隙,然后敲出小口径,然后延缝焊接,然后在与小管进行对焊
呵呵,群里还是有高人啊!{:soso_e102:}
两个端口的钢板削斜坡对接,wps和pqr审核通过后再施工
相差太大时可以采用法兰过渡一下
[]: SW1007 发帖时在路边捡到 2
七币,偷偷放进了口袋.
说得不错,有收获,顶一下
Copyright &   版权所有 法律顾问:高律师 客服电话:
&&Powered by> 问题详情
长输管道连头处的管道焊接应严格执行连头焊接工艺规程,应在焊接完成后进行()检测,裂纹缺陷不允
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
长输管道连头处的管道焊接应严格执行连头焊接工艺规程,应在焊接完成后进行()检测,裂纹缺陷不允许返修。A.100%超声和100%射线B.100%磁粉和100%射线C.100%超声和100%磁粉D.100%磁粉和100%渗透请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1在焊接作业中,以电阻热为能源,主要进行点焊、缝焊、凸焊及对焊的焊接方法是(  )。A.焊条电弧焊B.钎焊C.螺柱焊D.电阻焊2标志标明“封存”字样的计量器具,所处的状态是(  )。A.根据使用频率暂停使用B.已经到期检定暂未检定C.经检定不合格D.有缺陷暂不能使用3高层建筑的给水系统和热水系统必须进行合理的竖向分区并加设(  )。A.减压设备B.补水装置C.补偿装置D.阀门4下列焊缝外观检查项目中,不须用焊接检验尺进行检查测量的是(  )。A.余高B.凹陷C.错口D.表面夹渣
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
找答案会员
享三项特权
找答案会员
享三项特权
找答案会员
享三项特权
选择支付方式:
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:

我要回帖

更多关于 钢筋焊接不合格处理 的文章

 

随机推荐