2米深钢筋混凝土结构电缆沟一般挖多深清工要多钱

电气工程分区
查看: 5270|回复: 17
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。
因为是在小设计院,所以土建什么也要做。
做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。
09:25 上传
新手设计最先开始参照图集,按照规范 。
其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。
09:27 上传
图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。
设计院的老师傅教我这样做。
09:28 上传
双侧布置,下面的图是俯视图,意思是两侧支架错开布置,从剖面图看,两侧间通道宽度很小。
这样做可以吗?这是第一个问题。
第二个问题是
图集中关于锚筋的设置是这样的。
09:30 上传
与老师傅做的不一样。
09:31 上传
老师傅这样做。
我查看了04G362预埋件图集。
图集中锚筋的设置是向内弯的
锚筋到底如何设置?这是第二个问题。
这是我的两个问题。
希望高手们不吝赐教
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1133帖子
五星工程师, 积分 1133, 距离下一级还需 1367 积分
帮顶!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1782帖子
五星工程师, 积分 1782, 距离下一级还需 718 积分
首先第一个问题:我在设计的时候也考虑过,后来也咨询过我这边的审图专家,他们是同一这样做的,或许个地方不一样,审图人员的意见也不一样,我这个只是给你个参考。
第二个问题,只是个人画法不一样,锚筋的作用是起到固定作用,前后2种,个人认为只是习惯问题,只要起到固定作用,就没什么问题。
&更不用说 维护 检修之类的了&
&个人认为第一种不行,因为两侧电缆敷满了之后,中间的间距是很小的,甚至人扁着都进不去。&
&如果第一种可行,那么图集中的要求就没什么用了,第一种还可以减小电缆沟宽度。&
努力了,虽然不一定会有收获,但是至少我已
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分92帖子
一星助理工程师, 积分 92, 距离下一级还需 8 积分
只是两袖清风 发表于
首先第一个问题:我在设计的时候也考虑过,后来也咨询过我这边的审图专家,他们是同一这样做的,或许个地方 ...
如果第一种可行,那么图集中的要求就没什么用了,第一种还可以减小电缆沟宽度。
听众数收听数自我介绍科技和艺术是相通的。最后登录注册时间主题精华1积分8489帖子
五星高级工程师, 积分 8489, 距离下一级还需 511 积分
钢筋混凝土电缆沟,支架是否允许用适合尺寸的膨胀螺栓固定在沟壁?
&我们这里施工都是使用膨胀螺栓固定,方便。&
经常来这里走走,兴许可以拾到几粒五颜六色的贝壳。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1帖子
技术员, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
补课呀,,,,,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分12060帖子
wboy8759 发表于
钢筋混凝土电缆沟,支架是否允许用适合尺寸的膨胀螺栓固定在沟壁?
我们这里施工都是使用膨胀螺栓固定,方便。
&是啊,俺这边数千米的电缆沟也大量使用膨胀螺栓固定,一个支架打3个栓。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2111帖子
五星工程师, 积分 2111, 距离下一级还需 389 积分
路过,看看~
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2375帖子
五星工程师, 积分 2375, 距离下一级还需 125 积分
双侧支架错开布置不是好办法,并不会增加通道宽度,还是对称布置好。
能单侧布置尽量不要双侧布置。
&电缆沟的宽度较大时,可双列布置,宽度较小时就单列布置。&