标高抄测记录表错车库盖低20厘米怎么处理

建筑结构分区
查看: 1217|回复: 3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分66帖子
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
最近接了一个项目,一个2W平的车库,主楼都已完工,在主楼边上预留了扶壁柱,我们做的柱帽加梁加大板的形式,现在的问题是,我的柱帽的配筋怎么锚到墙里面去?本人觉得植筋有点儿不靠谱。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分3802帖子
二星高级工程师, 积分 3802, 距离下一级还需 198 积分
有两个问题需要注意:
1. 应保证各主楼有足够的埋置深度,要防止大楼倾覆;必要时可考虑做半地下车库。
2. 地下车库与大楼接茬处漏水。
&这些问题还都能解决,就是柱帽怎么弄到扶壁柱上,钢筋怎么弄,到现在还是没有好的办法。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分66帖子
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
cadxzhou 发表于
有两个问题需要注意:
1. 应保证各主楼有足够的埋置深度,要防止大楼倾覆;必要时可考虑做半地下车库。
这些问题还都能解决,就是柱帽怎么弄到扶壁柱上,钢筋怎么弄,到现在还是没有好的办法。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分3802帖子
二星高级工程师, 积分 3802, 距离下一级还需 198 积分
既然主楼已完工,也就没有必要(也没可能)与主楼联成整体,地下车库与主楼之间留有沉降缝,各自独立,地下车库的边柱爱怎么做就怎么做,不受主楼约束。但要注意,地下车库的底标高必须要高出主楼底标高2m以上(详见地规第8.4.20条)。