布置了井字梁可以不·布置主梁次梁布置吗

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
井字梁设计注意事项
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口&&欢迎来到论文网!
论文网8200余万篇毕业论文、各种论文格式和论文范文以及9千多种期刊杂志的论文征稿及论文投稿信息,是论文写作、论文投稿和论文发表的论文参考网站,也是科研人员论文检测和发表论文的理想平台,。
您当前的位置:&>&&>&
导读:钢筋混凝土井字梁是由钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式,双向板为受弯构件,当其跨度增大时板厚应也随之增大,但板下部受拉区混凝土一般均不考虑其抗拉能力,拉应力由板下部钢筋承担。余下的剪力,采用增加弯起鸭筋来解决,对鸭筋的构造要求,由端部支座内边到第一排钢筋弯起点的距离不应小于50mm。
关键词:梁,适用条件,结构布置,计算与配筋,构造要求
  0 引言
   钢筋混凝土井字梁是由钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式,双向板为受弯构件,当其跨度增大时板厚应也随之增大,但板下部受拉区混凝土一般均不考虑其抗拉能力,拉应力由板下部钢筋承担。因此,我们可设想当双向板跨度较大时,为了减轻板的自重,可将板下受拉区混凝土挖除一部分,让受拉钢筋适当集中在双向相交的几条线上,并适当将它们增高而形成梁,使钢筋与混凝土更经济合理地共同工作,这样就使双向板变为两个方向形成井字式的区格梁板,这两个方向的梁通常为高度相等和不分主次,此即为钢筋混凝土井字梁。
  1 井字梁的适用条件
   采用井字梁楼(屋)盖的平面结构跨度宜为8~24m,且两向跨度应相等或相近,井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,则宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45&对角线斜向布置。
  2 井字梁的结构布置
  2.1布置原则
  井字梁梁系布置很关键,它不仅体现井字梁楼盖体系在两个方向的传力关系,也影响周边结构的受力大小。通常梁系布置时应遵从以下布置原则:①优先采用偶数布置。周边环梁受力大小与井字梁的布置关系密切,当井字梁采用偶数布置时,周边支撑环梁受力较合理。②优先采用双向相同的井字布置。双向相同的井字布置是指两方向的梁格间距布置相同和两方向井字梁线刚度相同。。井字楼盖的荷载能较均匀分配于四周,使周边支撑体系受力均匀,井字结构受力也较合理。
  2.2 布置方式
  井式梁板结构的布置方式一般有以下几种:①正式网格梁 网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行。正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1.5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好。②斜向网格梁 当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1.5时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置。该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关。当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力。为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交。论文发表。此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性。③三向网格梁 当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁。这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点。论文发表。④设内柱的网格梁 当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等。⑤有外伸悬挑的网格梁 单跨简支或多跨连续的井式梁板有时可采用有外伸悬挑的网格梁。这种布置方式可减少网格梁的跨中弯矩和挠度。
  2.3截面尺寸的确定
  井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。两个方向井字梁的高度h应相等,当楼面均布荷载q=6~10kN/m2时,可取井字梁高度h=L/15~L/20(L为短向跨度),若q&10kN/m2,则可适当增大h值。对于边梁截面高度的选取,应按单跨梁的规定执行,一般可取h=L/8~L/12(L为边梁跨度)。
  梁截面宽度取值与普通梁相同,但因井字梁间距不大,故其剪力一般不会太大,这就为减小梁截面宽度创造了条件。井字梁井格越小,则梁的侧向约束作用就越大,相应的井字梁截面宽度就可较小;反之井格越大,则梁的侧向约束作用就越小,井字梁的截面宽度就应适当增大。通常梁宽取梁高的1/3(h较小时)~1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。
  梁柱截面及区格尺寸确定后可进行计算,根据计算情况,对截面再作适当调整。
  2.4 井字梁楼盖的区格划分
  由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内(一般取值在1.2m~3m较为经济)。两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0 。实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,区格划分应综合考虑建筑和结构受力的要求,。
  3 井字梁的计算与配筋
  3.1 井字梁的荷载计算
   《井字梁结构静力计算手册》等各类手册中的荷载值并未包括构件自重,故设计井字梁结构时不能忽视梁自重荷载而仅考虑梁上均布恒载和活载,由于井字梁结构属空间共同受力体系,因此无法简单地将每条井字梁的自重用均匀线荷载按两边支座简支去计算内力,再与梁上均布荷载所引起的内力进行叠加。
  3.2 井字梁的内力计算
   井字梁楼盖应根据梁间距大小而采用不同方法进行计算,当梁间距&1.25m时,可近似地按双向板计算,将梁混凝土折算成板的厚度;而当梁间距&1.25m时,则应按井字梁计算。井字梁的计算较为复杂,一般作如下假定:(1)不考虑剪力和扭矩的作用;(2)两个方向的梁刚度相等。在实际工程设计中,利用各种结构设计计算手册查用相关计算图表,即可求出井字梁的最大弯矩、剪力和挠度。但要了解与SATWE计算软件的不同之处,如当井字梁端部简支在框架主梁上时,SATWE软件的计算结果与查静力计算手册的结果相差很大,这主要是SATWE软件考虑了主框架梁的竖向位移所致。当井字梁端部简支剪力墙上时,二者之间的计算结果相差很小。这主要是因为混凝土剪力墙的竖向刚度很大,竖向位移很小所致。井字梁内力受其端部支座竖向刚度的影响很大,当采用查静力计算手册法时,应考虑该工程是否符合其计算假定。
  3.3 井字梁计算简图的选取及其他计算要求
  井字梁楼盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承。当井字梁楼盖四周为砌体支承时,墙体支承的情况是符合计算图表的假定条件:井字梁四边均为简支。当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形,当支承主梁刚度与井字梁刚度相差不是很大时,井字梁四边应按简支考虑,当支承主梁的刚度足够大时,并采取相应的构造措施可采用刚接节点, 但支承主梁需进行抗扭强度和刚度计算。井字梁支座无论铰接还是刚接,支承主梁的截面高度都应大于或等于井字梁的截面高度,并最好大于井字梁高度的20%~30%。
   另外,某些设计人员计算井字梁支座处反力时往往仅将该梁最大剪力作为井字梁支座处反力,而忽略了周边板的三角形或梯形荷载。实践证明,周边板的三角形或梯形荷载引起的反力与梁最大剪力相比是不能忽略的,在基础设计中特别是采用浅基时这部分荷载对基础的影响更大,并在很大程度上影响基础的安全性。再有,在井字梁交叉点处没有必要设置吊筋来承担井字梁之间所传递的集中荷载,但应保证在井字梁交叉处外梁侧设置箍筋。
  3.4 井字梁的配筋
   井字梁的配筋要求与普通受力梁基本相同,但在设计中必须注意以下几点:(1)在两个方向梁交点的格点处,短跨方向梁下纵向受拉钢筋应放在长跨方向梁下纵向受拉钢筋的下面,与双向板的配筋方向相同;(2)两个方向梁交点的格点应看作梁的弹性支座而非一般支座,故布筋时梁下纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通至井字梁各处自端支座。当钢筋长度不足时,必须采用焊接,焊接长度和质量必须符合有关规范要求。当箍筋不能满足端部剪力的前提下,把端部最大剪力值减去箍筋承担的剪力。余下的剪力,采用增加弯起鸭筋来解决,对鸭筋的构造要求,由端部支座内边到第一排钢筋弯起点的距离不应小于50mm;(3)梁格点处不必设附加横向钢筋,但在格点处两个方向的梁上则应配适量的构造负筋,一般不宜少于2Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负筋一般相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3。
  4 井字梁的构造要求
  井字梁的构造要求和一般梁的构造要求基本上相同。但在设计中必须注意以下几点:①井字梁楼盖混凝土强度等级应大于C20,为了避免和减小楼盖混凝土产生收缩裂缝,混凝土强度等级也不宜过高,当跨度较大时一般宜采用C30。
  ②井字梁和支承边梁的相交节点宜采用铰接节点,边梁刚度应足够大,并采取相应的构造措施;若采用刚接节点,则边梁需要进行抗扭强度和刚度计算。③与柱连接的井字梁或支承边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求,若梁截面尺寸不足,则梁高不变,适当增大梁宽。④井字梁采用弹性方法计算,挠度值不宜过大,没计时挠度一般应控制在f&1/250,要求较高时f&1/400。若楼盖跨度较大,在施工时可按施工规范要求预先起拱,以减小其挠度。⑤井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上 ,双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。⑥井字梁的支撑边梁内应按计算配置附加的抗扭纵筋和箍筋,以满足边梁的延性和裂缝宽度限制要求。⑦在节点两边,支撑边梁要增设附加吊筋或吊箍,将交叉梁的全部支座反力传到边梁的受压区;在楼面梁端部(一倍梁高的范围) 需加密箍筋,且不少于&P8@100。⑧井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1 /5。建议在此范围内适当加强抗扭措施。
  5 结束语
  由于钢筋混凝土井字梁能给建筑提供较大空间,其受力和布置方式的合理性使其在工业与民用建筑中被广泛应用,因此井字梁的合理设计有很大的工程意义。设计人员应该充分注意到井字梁的受力特点,确保设计的合理性和安全性。
参考文献:
[1]混凝土结构设计规范[S].GB.
[2]井字梁结构静力计算手册[M]北京:中国建筑工业出版社,1989.
[3]简明钢筋混凝土结构构造手册.第2版.机械工业出版社
查看相关论文专题: &
-------------------------------------------------------------------------
上一篇论文:
下一篇论文:
相关建筑工程论文
最新建筑工程论文
读者推荐的建筑工程论文
热门:&&&&建筑结构分区
查看: 1590|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
求助,大教室怎么布置梁柱。不能在教室中间有柱子,又不能修改轴网。
谢谢大神们~~~
(52.47 KB, 下载次数: 2)
16:22 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数自我介绍结构狗最后登录注册时间主题精华0积分159帖子
三星助理工程师, 积分 159, 距离下一级还需 41 积分
用密肋楼板可以的。
&这个好难的样子额。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1009帖子
四星工程师, 积分 1009, 距离下一级还需 91 积分
井字梁也行
&请问井字梁该怎么布置?
能在纸上画个草图么。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3029帖子
二星高级工程师, 积分 3029, 距离下一级还需 971 积分
做井字梁& &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
terence 发表于
井字梁也行
请问井字梁该怎么布置?
能在纸上画个草图么。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
方邡v 发表于
用密肋楼板可以的。
这个好难的样子额。
&这个房间两个方向的跨度都超过10米,主要是很难满足正常使用极限状态,做成井字梁,我觉得跨中挠度会很大,支座出裂缝也会很大,你可以自己用PKPM计算一下,如果井字梁不行就用密肋楼盖。&
听众数收听数自我介绍结构狗最后登录注册时间主题精华0积分159帖子
三星助理工程师, 积分 159, 距离下一级还需 41 积分
果汁分你一半 发表于
这个好难的样子额。
这个房间两个方向的跨度都超过10米,主要是很难满足正常使用极限状态,做成井字梁,我觉得跨中挠度会很大,支座出裂缝也会很大,你可以自己用PKPM计算一下,如果井字梁不行就用密肋楼盖。
结构狗也是狗。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8374帖子
五星高级工程师, 积分 8374, 距离下一级还需 626 积分
做井字梁就可以了,梁的截面高度按经验值取用,梁高不要太小,这是就不用计算挠度与裂缝宽度了。而且挠度与裂缝宽度是计算不准的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20478帖子
做预应力结构试一试。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1997帖子
五星工程师, 积分 1997, 距离下一级还需 503 积分
啥也别说了,这个尺寸做井字梁最合适,很经济的。
10周年站庆
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
井字梁相交位置箍筋如何布置
发表于&&6条回复&&2258次阅读&&&&&&&&
井字梁位置或者等高梁位置相交处两个方向的箍筋是不是均布置,还是一个方向加,另一个方面不加
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:08:03
&&发表于&&|&
在03G101上,关于井字梁配筋构造要求如下:施工时,井字梁支座上部钢筋外伸长度的具体数值,梁的几何尺寸与配筋数值详具体工程设计。另外,在纵横两个方向的井字梁相交位置,两根梁位于同一层面钢筋的上下交错关系(或者在上或者在下)以及两方向井字梁在该相交处的箍筋布置要求亦详见具体工程说明。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:09:11
点赞
&&发表于&&|&
在68页,其大样图如下在相交位置似乎是设置了箍筋的,但又没有具体明确
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:11:53
点赞
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:14:02
点赞
&&发表于&&|&
有设计图纸是这样写的,大家理解下
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:14:41
点赞
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:55:13
点赞
&&发表于&&|&
03G101-1明确规定不需在做累述
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 02:44:06
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066建筑结构分区
查看: 9521|回复: 42
听众数收听数自我介绍[url=/?fromuser=sunwaygogo][/url]
最后登录注册时间主题精华0积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
梁的跨度和截面大小已经标在图上。井字梁轴线之间距离2000,截面250X600。房间用途,舞厅。
不用井字梁可以么?井字梁间距是不是太小了(计算出配筋小),还是井字梁截面大了?井字梁周边的框架梁截面取的合适么?
(69.52 KB, 下载次数: 57)
00:53 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分263帖子
五星助理工程师, 积分 263, 距离下一级还需 237 积分
这样的布置是有些不合理的。
一、16/12&1.5,整个抽柱范围内可以做成井字梁结构。但楼主的布置结构传力不是。就各梁的刚度而言,传力途径应该是:小梁传350X800梁、350X800梁再传400X1000梁。按照你的布置,400X1000的大梁是你这里最薄弱的梁,承担了整个这部分结构荷载;350X800的梁应该是按2跨构造而不是1跨。
二、横向边梁的刚度过小,形成不了“井字梁”支座。
三、你硬要这样做,建议你把400x1000的梁及中间的350x800的梁做单独的受力分析。
听众数收听数自我介绍[url=/?fromuser=sunwaygogo][/url]
最后登录注册时间主题精华0积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
谢谢楼上的,如果你做的话,你怎么布置?谢谢。
在网上找到了一些关于井字梁的资料,共享之
井字梁的计算与设计
井字梁的计算及施工图处理
1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。
2、&井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中, 形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子。
3、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支 承梁抗扭刚度的影响。
4、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内。
5、井字梁一般可按简支端计算。
6、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开 ,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。
7、钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是受弯构件,当其跨度增加时, 相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉 钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。
8、井字梁的支承井字梁楼盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承。墙体支承的情况是符合计算图表的假定 条件:井字梁四边均为简支。当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形。
9、井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比 L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。
10、两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0 。实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在1
2~3m较为经济,但不宜超过3.5m。
11、两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30.
12、梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。
13、井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400。
14、井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。双 向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。
15、井字梁的配筋井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同。但在设计中必须注意以下几点:
a.在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢 筋的下面,这与双向板的配筋方向相同。
b.在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个 支座。因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求。
c.由于两个方向的梁并非主、次梁 结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于2根Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般 相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3。
16、井字梁楼盖的混凝土强度等级不应低于C20。为了避免和减小楼盖混凝土的收缩裂缝,混凝土的强度等级不 宜太高。
17、井字梁和边梁的节点宜采用铰接节点,但边梁的刚度仍要足够大,并采取相应的构造措施。若采用刚接节点, 边梁需进行抗扭强度和刚度计算。边梁的截面高度大于或等于井字梁的截面高度,并最好大于井字梁高度的 20%~30%。
18、与柱连接的井字梁或边梁按框架梁考虑,必须满足抗震受力(抗弯、抗剪及抗扭)要求和有关构造要求。梁截 面尺寸不够时,梁高不变,可适当加大梁宽。
19、对于边梁截面高度的选取,应按单跨梁的规定执行,一般可取h=L/8~L/12(L为边梁跨度)。梁柱截面及 区格尺寸确定后可进行计算,根据计算情况,对截面再作适当调整。
20、在边梁内应按计算配置附加的抗扭纵筋和箍筋,以满足边梁的延性和裂缝宽度限制要求。21、在节点两边, 边梁要增设附加吊筋或吊箍,将交叉梁的全部支座反力传到边梁的受压区;在楼面梁端部(一倍梁高的范围) 需加密箍筋,且不少于Φ8@100。
22、井字梁最大扭矩的位置,一般情况下四角处梁端扭矩较大,其范围约为跨度的1/4~1/5。建议在此范围内适 当加强抗扭措施
井式梁板结构的布置方式:
井式梁板结构的布置一般有以下五种,下面分别于以说明。
1、正式网格梁
网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行。正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1.5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好
2、斜向网格梁
当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1.5时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置。该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关。当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力。为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交。此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性。
3、三向网格梁
当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁。这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点。
4、设内柱的网格梁
当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等。
5、有外伸悬挑的网格梁
单跨简支或多跨连续的井式梁板有时可采用有外伸悬挑的网格梁。这种布置方式可减少网格梁的跨中弯矩和挠度。
听众数收听数自我介绍[url=/?fromuser=sunwaygogo][/url]
最后登录注册时间主题精华0积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
又做了两个方案
(66.79 KB, 下载次数: 115)
03:07 上传
点击文件名下载附件
(73.88 KB, 下载次数: 21)
03:07 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1175帖子
五星工程师, 积分 1175, 距离下一级还需 1325 积分
我也刚做了一个井字梁,比较狠!
跨度约12mx12m,每1.2m一道300x300的肋梁,
发现有以下问题:
1.pkpm计算的结果是支座负筋太大,26cm2;
2.使用其他软件核算后,一般11cm2左右;
3.查静力计算手册,并经调幅后,支座、跨中配筋皆不大(上铁3根16,下铁3根20,三级钢),并能满足挠度、裂缝的要求。
我觉得最好手核一下,pkpm可能太保守了。另外,我认为楼上的井字梁之间不用加附加箍筋,没那么大剪力的。可参考《井字梁结构静力计算手册》,其中有许多种井字梁的布局。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1144帖子
五星工程师, 积分 1144, 距离下一级还需 1356 积分
斜叉的结构,偶不喜欢的一种类型。
建筑上还是正交的看的顺眼一些。我觉得是否可以这样:
把周围一圈梁加大至400×900,中间设置300×700高的梁,做250×600的就要密一点,做成象一楼一样的正交井字梁。试试计算结果。
4楼的方案我看不清楚。
听众数收听数自我介绍[url=/?fromuser=sunwaygogo][/url]
最后登录注册时间主题精华0积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
回5楼:俺没有那本书。
回6楼:其实我也是喜欢正交的那种。我1楼的布置方案我觉得计算结果显示井字梁配筋小,所以有点怀疑。
谢谢2位的参与。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
避开柱子比较合理
听众数收听数自我介绍[url=/?fromuser=sunwaygogo][/url]
最后登录注册时间主题精华0积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
以下是引用foxzhang@co163在 21:46:56.0发表的内容:
避开柱子比较合理
是比较合理,但好难布置啊!4楼最下面那个我琢磨了半天。愚!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分360帖子
五星助理工程师, 积分 360, 距离下一级还需 140 积分
井字梁梁截面高度应根据区格边长进行估计,当区格边长为:
1) 2m时,梁高H=L/18(L/20)
2) 3m时,梁高H=L/17(L/19)
3) &3m时,梁高H=L/16(L/18)
L为梁的短边跨度,括号内数据为斜方井字梁情况
所以建议中间梁做到300x800,周围一圈300x900
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖

更多关于 井字梁钢筋布置 的文章

 

随机推荐