高压电工考核试题库
1 电力系统与电力网 填空题 1、对电力系统的调度运行管理总的要求: 安全 、可靠、经济、合理。 2、对 10kV 二级负荷供电,各电气指标实测值偏离额定值的大小,允许 为:电压 ±7%,频率±0.5Hz,三相电压对称性±5%。 电流 二 最大。3、电力系统在最大运行方式时,系统的阻抗最小,而 4、高层普通住宅楼的电梯和楼道照明用电,应属于<b
r />级负荷。5、电能质量的技术性指标有电压、频率, 波形 ,三相电压对称性。 6、在高压系统中,接地短路电流在 统。 7、变配电所常采用的电源引入方式为 T 接和 π 接。 8、企业内部用电,采取削峰填谷措施,有利于提高 用电负荷率 。 9、中断供电将造成较大经济损失的,应属于 二级 负荷。 500A 及以下称小接地短路电流系10、中断供电将造成公共场所秩序混乱的电力负荷,应属于 二级 负荷。 11、一般情况下,输电距离越大,所用的电压等级越高,其原因是 电流 小线路损耗小 。 12、电力系统是指电力网以及向其提供 电能 和获取 电能 的一切电气 设备。 13、电力系统组成的五个环节,即:发电→输电→ 变电 → 配电 →用 电。 14、在电力系统中应至少有 10―15% 的备用容量。 15、高次谐波能使电容器的介质损耗增大, 引起过热 ,严重时会使电 容器爆裂造成严重事故。 16、高次谐波还可使变压器铁损及 绝缘油的介质 损耗增加引起过热。17、35kV 及以上系统每年停电应不超过 一 次。 18、对 10kV 系统每年停电不超过三次。 19、对重要用户的停电应提前 七 天通知。 与电力网相联接20、 变配电所的主接线是指变配电所 一次主要设备及 的方式。21、功率因数又称为力率,可以理解为全部电流中有多大成分是作为 有 功 输出的。 高压电工考试复习题电力系统与电力网 判断题 1、电力网上出现波形畸变,有可能是用户造成的。(√) 2、功率因数越低,线路中电流也就越大,所造成的线路电压损失和功率 损耗也就越多。(√) 3、提高负荷率,仅对电力系统有利,用户实际不受益。(?) 4、架空电力线路和电力电缆线路,均是电力系统的一部分。(√) 5、用户的配电系统,不算作电力系统的组成部分。(?) 6、配电网的电压等级,常在 35KV 及以下。(√) 7、向电力网提供电力的设备,其输出端额定电压,与从电力网取得电力 设备的输入端额定电压应一致。(√) 8、电力网容量越大,其设备越多,越复杂,发生故障的机会越多。其供 电的可靠性越差。(?) 9、电力网容量越大,越经受得起负荷的大幅度波动。因此,其供电的可 靠性越好。(?) 10、保证供电可靠性的责任,完全在供电部门。(?) 11、保证供电的可靠性,供电部门和用户都有责任。( ?) 12、输、配电线路导线截面,可按安全载流量选用。(√) 13、输、配电线路导线截面,不可仅按安全载流量选用。(?) 14、“发电负荷”应与“用电负荷”相等。(?) 15、中断供电将造成公共场所秩序混乱者、属于一级负荷。(?) 16、电力网的频率过低,对电力网的运行和用户都有害。(√) 17、电力网的电压过低,仅对用户有害。(?) 18、电力网上出现波形畸变,不可能是用户造成的。(?) 19、电力网上无功负荷用大于供,会造成频率过低。(√) 20、电力网上有功负荷用大于供,会造成电压过低。(√) 21、单电源 T 接的电源引入方式,适用于二、三级负荷。(?) 22、按现行电费计费办法,功率因数越低,费率越高。(√) 23、电力系统中出现高次谐波,可导致仪表出现测量误差。(√) 24、电力系统中出现高次谐波,可造成电容器温升过高甚至爆裂。(√) 25、除用电设备外,发电厂、电力线路、变电站、配电装置都属于电力 系统。(?) 26、送电线路指电压 35kV 及 35kv 以下的电力线路.(?) 27、电力系统由发电、变电、输电、配电和用电五个环节组成。(√) 28、从供电部门的区域变电站用电单位变电站之间的电力线路称为配电 线路。(√) 29、一般情况下,有保安负荷的用户应用双路电源供电。(√) 30、供电部门应贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针;用电单 位应执行“先生产,后安全”的安全生产原则。(√) 31、用户变(配)电站不属于电力系统。 32、变(配)电站不应设在人员密集的场所。(√) 33、电力网所提供的是对称三相电压,即三相电压的大小和相位都相同。 (?) 34、电压及对称性、频率、波形、可靠性都是电能质量指标。(√)35、电压及对称性、频率属于电能质量指标,波形畸变不属于电能质量 指标。(?) 36、电力系统的线损是指线路上的有功损耗,它不包括配电变压器的内 部损耗。(?) 37、电力系统的线损包括线路上的功率损耗和变压器内部的损耗。 (√) 38、电力网上的高次谐波电压将使并联电容器的电流超过额定值。 (√) 39、高次谐波可能对弱电系统造成严重干扰使其无法正常工作。(√) 40、高次谐波可能影响继电保护及自动装置动作的准确性,可能使计量、 测量装置产生过大误差,还可能对通讯线路产生干扰。(√) 41、电弧炉、直流设备、变流设备、变频设备、电子设备都是可能产生 谐波的设(√) 42、用户经补偿后的功率因数应保持在 0.8-0.9 之间。(?) 43、电气设备在额定电压下运行时,具有比较理想的技术性能和经济较 果。(√) 44、10KV 二类负荷用电户一般采用单电源 T 接供电。 45、电力系统中,功率因数业称为效率。 (?) (?)46、10KV 单电源单母线供电方式适用于三类负荷用户。(√) 47、电源频率也是电能指标。(√) 48、电力网内的谐波是频率 50Hz 以下的电压或电流正弦分量。(?) 高压电工考试复习题电力系统与电力网 选择题 1、电力系统发生短路故障时,将使系统(C)。 A.电流增大、电压不变 C.电流增大、电压降低 B.电流不变、电压降低 D.电流和电压均增大 2、我国 10kV 电力系统(A)系统。 A.IT; B.TT; C.TN-C; D.TV-S3、电力网的有功负荷用大于供,主要影响到(A)。 A.电网电压下降; 电压失衡 4、电力网的无功负荷用大于供,主要影响到(B)。 A.电网电压下降; 电压失衡 5、 电力系统中,三相电压应对称,最大允许误差,应不超过额定值的 (C) 。 A.±2%; B.±3%; C.±5%; D.±7% B.频率下降; C.电压波形畸变; D.三相 B.频率下降; C.电压波形畸变; D.三相6、不受供电部门调度的双电源用电单位( D)。 A、可以并路倒闸 C、可在 0.4KY 侧并路倒闸 7、电力网组成的环节是(B)。 A.发电厂、输电线路、配电线路 电设备 C.发电厂、输电线路、变配电站 电线路 8、除可靠性外,电能质量指标还包括(B)。 A.电流,频率、波形 C.电压及对称性、功率、波形 机阻抗 9、10kY 及以下用户供电电压允许变化范围是(D)。 A.±1% B.±3% C.±5% D.±7% B.电压及对称性,频率、波形 D.电压及对称性、频率、发电 D.输电线路、变配电站、配 B.输电线路、变配电站、用 B.可短时井路倒闸 D.严禁并路倒闸 10、电力系统至少含有(C)个以上的发电厂。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)411、不太重要的二类负荷最低应采用(A)方式供电。 (A)两个电源 接线路 12、目前北京地区四环路以内 10kV 系统的中性点运行方式为(C) A.不接地方式; C.经低电阻接地方式 B.经消弧线圈接地方式; D.直接接地。 (B)双回线路 (C)一回专用线路 (D)一回 T13、下列(A)是容易产生谐波的用电装置。。 A) 晶闸管设备 热炉 14、35KV 及以上用户供电电压允许变化范围是(C)。 A) ±1% B) ±3 C) ±5 D±7) B) 大功率白炽灯 C) 三相异步电动机 D) 电阻加15、输电线路指电压(C)KV 以上的电力线路。 A) 1 B) 10 C)35 D)11016、用户供电压三相不对称不得超过(B)。 A)1% B)5% C)10% 高压电工考试复习题电工基础知识 填空题 D)15%1、部分电路欧姆定律的表达式为 I=U/R,而全电路欧姆定律的表达式 为 I=E/R+R0 。2、功率因数 cosφ 低的不良后果,一是发电设备不能被 充分利用 ,二 是增加输电线路上电压损失和功率损耗。 3、直流并联电路中总电流等于各电阻上电流之和;而每个并联电阻的两 端电压 相等。 4、楞次定律是用来确定绕组中感应电动势的 方向 的,电磁感应定律是 用来计算绕组中所产生感应电动势的数值大小。 5、三角形接线时的线电流是星形接线时线电流的√3 倍。 6、正弦交流电的三要素为最大值、角频率、 初相角 。 7、在交流电路中,当 XL>XC 时,电流将滞后电压一个角度,电路呈 感 性负载 。 8、三相功率因数表用于测量 三相电路 的功率因数。 9、在交流电路中,纯电容电路只存在能量的交换、而没有能量的消耗, 其有功功率 Pc=0。 10、由 S、P、Q 组成的三角形称为 功率三角形 。 11、 纯电感交流电路中的无功功率表示式为 QL=ULI , 其单位为乏 (var) 或千乏(kvar) 。 12、当三相交流电路的负载采用Δ 接线时,线电压 ULe 等于相电压 Uph, 而线电流 ILe 等于√3 倍的相电流。 13、两个频率相同的正弦交流电的初相位之差,称为 相位差 。 14、三相交流电为了区别相位的差别,用统一规定的颜色来表示,我国 规定用黄色表示 A 相(L1) ,用 绿 色表示 B 相(L2) ,用红色表示 C 相 (L3) 。 15、正弦交流电变化过程中出现的 Em、Im、Um 表示。 16、电能的测量,不仅要反映负载功率的大小,还要反映功率的 用电量 的计量 。 17、基尔霍夫定律包括两个即:节点电流定律和 回路电压定律 。 最大瞬时值 ,称为最大值。用字母18、在相同的线电压条件下,负载作为三角形连接时的有功功率是负载 为星形连接时有功功率的 3 倍。 19、已知月平均用电量为有功电量 400kW?h,无功电量 300kvarh,则月 平均功率因数应为 0.8。 高压电工考试复习题电工基础知识 判断题 1、 两个电阻串联接入电路中, 当两个电阻值不相等时, 则电流相等。 (√) 2、用电流表测量电流时,将电流表并在负载两边。(?) 3、几个电阻的并联电路中渡过每个电阻上的电流都相等。(?) 4、三相电容器铭牌上的额定电压与额定电流均指的是线电压、线电流。 (?) 5、无功功率的数值是指电路中电感元件建立磁场,电容元件建立电场时 瞬时功率的最大值。(√) 6、视在功率 S 等于有功功率 P 的平方与功功率 Q 的平方之和。(?) 7、相线与相线间的电位差,称为线电压。(√) 8、交流电流的频率越高,则电感的感抗值越小,而电容的容抗值越大。 (?) 9、将 U、V、W 三条相线一起钳在钳口内其被测电流为零。(?) 10、交流电的频率越低,则电感的感抗值越小;而电容的容抗值越大。 (√) 12、在三相交流电路中,三角形接线的相电压 Uph 是星形接线的相电压 √3 倍。(√) 13、“线损”就是在导线上的有功损耗。(√) 14、功率因数 cosφ 越低,线路中的电流越小,所造成的线路电压损失 和功率损耗也就越少。(?) 15、功率三角形中,功率因数角的对边是 Q。(√) 16、中性点不接地系统中发生一相接地故障,将会造成线电压的失衡。 (?) 17、同一配电线路上的两个负载,负载大的其阻抗就高;负载小的其阻 抗就低。(?) 18、功率因数也可以根据阻抗三角形求得。(√) 19、电阻串联时,其总阻值比任何一个分电阻值都小。(?) 20、在几个电阻的串联电路中,流过每个电阻上的电流都相等。(√) 21、.电阻并联时,其总阻值比任何一个分电阻都小。(?) 22、几个电阻的并联电路中流过每个电阻上的电流都相等。(?) 23、在电阻的并联电路中总电流是按电阻值成反比分配在每个电阻上。 (√) 24、在电阻的并联电路中,其总阻值等于各电阻值之和。(?) 25、导体在磁场中运动时,就一定会产生感应电动势。(?) 26、楞次定律是用来判断感应电动势方向的。(√) 27、电磁感应定律是用来计算感应电动势数值大小的。(√) 28、楞次定律是用来计算感应电动势数值大小的。(?) 29、电磁感应定律是用来判断感应电动势方向的。(?) 30、正弦交流电的三要素是:最大值、角频率、初相角。(√) 31、正弦交流电的三要素是:最大值、有效值、瞬时值。(?) 32、交流电路中,纯电阻负载不消耗无功功率。而消耗的是直接做功的 功率。(?) 33、无功功率是没有用的功率。(?) 34、视在功率 S 等于有功功率 P 与无功功率 Q 之和。(?) 35、视在功率 S 等于有功率 P 的平方与无功功率 Q 的平方之和。(?) 36、在功率三角形中,功率因数角所对的边是 P 而不是 Q。(?) 37、在功率三角形中,功率因数角所对的边是 Q 而不是 P。(√) 38、在功率三角形中,如果 S 为 5kVA;P 为 4kW;则 Q 应为 3kVar。 (√) 39、交流电流的频率越高,则电感的感抗值越大;而电容的容抗值越小。 (√) 40、如无特殊需要,异步电动机的经常负荷,应在其额定容量的 40%以 上,以利于提高其自然功率因数。(?) 41、 电路中的阻抗包括电阻和电抗, 而电抗又分为感抗和容抗两种。 (√) 42、在三相交流电路中,星形接线的电流是三角形接线时线电流 Ig 的 3 倍。(?) 43、在三相交流电路中,三角形接线的相电压 Ug 是星形接线的相电压√ 3 倍。(√) 44、功率因数在数值上等于有功功率与视在功率的比值。(√) 45、功率因数越低,线路中电流出就越大,所造成的线路电压损失和功 率损耗越大。(√) 46、“线损”就是在线路上的有功损耗。(√) 47、在三相交流电路中,相序一般分为正相序、负相序和零相序。(√) 48、相位差实际上就是两个同频率正弦交流电量的初相位之差。(√) 49、功率因数可从功率三角形求得,但无法从阻抗三角形求得。(?) 50、当电源两端被电阻接近于零的导体接通时,这种情况叫做电源被短 路,对于发电设备这是一种危害极大的事故。(√) 51、在电路中各点电位的高低是相对的,而两点之间的电位差(电压)则 是绝对的。(√) 52、电流的频率越高,则电感的感抗数值越小而电容的容抗数值越大。 (√) 53、功率因数可以从功率三角形求得,但无法从阻抗三角形求得。(?) 54、在功率三角形中,功率因数角的对边是 P,功率因数角的邻边是 Q。 (?) 高压电工考试复习题电工基础知识 选择题 1、无功功率 Q=300kVar,S=500KVA 时,有功功率 P 等于(B) A、 200kW B、 400kW C、 100kW D、 250kW2、在相同的线电压条件下,负载作为星形连接时有功功率是负载为角形 连接时有功功率的(B) A、√3 倍 B、1/3 倍 C、1/√3 倍 D、3 倍3、当三相交流电路的负载采用 Y 接线时,线电压等于相电压的(B) A、√2 倍 B、√3 倍 C、0.707 倍 D、1.57 倍4、额定电压 220V 的两个灯泡串联后加于 380V 的电源上,一只灯泡为 100W,另一只灯泡为 40W,这样会造成(D) A、100W 灯泡电压高而烧毁; 烧毁 C、两只灯泡都不会烧毁 烧毁B、100W 与 40W 灯泡都会D、40W 灯泡电压高而5、正弦交流电的电压最大值 Um 与电压有效值 U 之间的关系为(B) A、 m= √3 U U Um= 1.57U 6、全电路欧姆定律数学表达式(B) A.I=E/R; B.I=E/(R+r); C.I=R/(E+E ); D.I=(E+R )/E B B、 m = √2 U U C、 m = 0.707U U D、7、两个电阻串联接入电路中,当两个电阻值不相等时,则 A.电阻值大的电流小; C.电阻值小的电流大; B.电流都相等D.电阻值与电流无关8、两个电阻并联后接入电路,一个电阻值为 12Ω ,另一个电阻值为 6Ω , 则并联后的等效电阻值为 A.9Ω ; B.6Ω ; C . C.4Ω ; D.3Ω9、当导线材料确定后,如果截面面积越小,温度越高时,则对于一定长度 的导体电阻是 A.不变; B 。 B.越大; C.越小; D.和截面积及温度无关10、 当导线材料确定后,如果截面积越大,温度越低时,则对于一定长度的 导体电阻是 C 。 B.越大; C.越小; D.和截面积及温度无关A.不变;11、额定电压 220V 的两个灯泡串联后加于 220V 的电源上,一只灯泡为 100W,另一只灯泡为 40W,这样会造成 A.100W 比 40W 灯泡亮; C.两只灯泡都不会亮; D 。 B.一样亮 D.40W 比 100W 灯泡12、正弦交流电的电压最大值 Um 与电压有效值 U 之间的关系为_____ A.Um=√3U;B.Um=√2UC.Um=0.707U;D.Um=1.57U B 。13、正弦交流电的电流最大值 Im 与电流有效值 I 之间的关系为 A.Im=√3I; B.Im=√2I; C.Im=0.707I;D.Im=1.57I B 。14、 正弦交流电的电动势最大值 Em 电动势有效值 E 之间的关系为 A.Em=√3E; B.Em=√2E; C.Em=0.707E;D.Em=1.57E15、 在交流电路中如果电路中的电阻与电抗相等,则电路的电压与电流之 间的相位差是 A.π ; A 。 C.π /4; D.π /3B.π /2;16、在交流电路中,如果电感电流与电容电流相等,则电路中的电流与电 压的相位差为 A.π ; C 。 B.2/π ; C.0; D.π /4 B 。 D.3Л fl17、在交流电路中,纯电感电路的感抗值为 A.1/2π fc; B.2π fL;C.1/2Л fl; A 。18、在交流电路中,纯电容电路的容抗值为 A.1/2π fc; B.2π fc;C.2Л fc;D.3Л fc B 。 C.0°;19、在交流电路中,纯电感元件的电流与电压的相位差为 A.电流超前电压 90°; D.180° 20、在交流电路中,纯电容元件的电流与电压的相差为 A.电流超前电压 90°; D.180° B.电流滞后电压 90° A B.电流滞后电压 90°;。 ;C.0°;21、当三相交流电路的负载采用 Y 接线时,线电压等于相电压的 A.√2 倍; B.√3 倍; C.0.707 倍; D.1.57 倍B。22、当三相交流电路的负载采用Δ 接线时,线电流等于相电流的 A.√2 倍; B.√3 倍; C.0.707 倍; D.1.57 倍B。23、当三相交流电路的负载采用 Y 接线时,相电压等于线电压的C。 A.√2 倍;B.√3 倍C.1/√3 倍;D.1/√2 倍 C 。24、当三相交流电路的负载采用Δ 接线时,相电流等于线电流的 A.√2 倍; B.√3 倍; C.1/√3 倍 ; D.1/√2 倍25、 在相同的线电压条件下,负载作为三角形连接时有功功率是负载为星 形连接时有功功率的 A.√3 倍; D 。 B.1/3 倍; C.1/√3 倍; D.3 倍26、 在相同的线电压条件下,负载作为星形连接时有功功率是负载为三角 形连接时的有功功率的 A.√3 倍; B 。 C.1/√3 倍; D.3 倍B.1/3 倍;27、根据星-三角形变换法的原则,当星形连接的三个电阻值相等时,则 变换后的三角形连接的电阻阻值等于星形连接时的 A.1 倍; B.3 倍; C.1/3 倍; C 。D.√3 倍28、根据星-三角形变换法的原则,当三角形连接的三个电阻值相等时, 则变换后的星形连接的电阻阻值等于三角形连接时的 A.1 倍; B.3 倍; C.1/3 倍; B 。 B 。 D.√3 倍30、如果交流电路中,接入纯电感线圈,则该电路的 A.无功功率等于零; B.有功功率等于零;C.视在功率等于零D.有功功率、无功功率、视在功率都不等于零 31、三相交流电,如果按正相序排列时,其排列顺序是 A. A、C 32、 有一台变压器 S=315kVA,功率因数 cosφ =0.8,其有功功率 P 为 A.252kW; B.300kW; C.400kW; D.500kW B 。 A 。 A、C、B; B.C、B、A; C 。 D.B、C.A、B、C;33、 当视在功率 S=500kVA,无功功率 Q=300kvar 时,有功功率 P 等于 A.200kW; B.400kW; C.100kW; D.250kW34、下列(C)是对称三相电路视在功率的计算式。 A.S=√3UIB.P=3UIC=√3UIcosΦD.P=√3UIsinΦ 高压电工考试复习题电工基础知识 计算题 1、某单位月耗有功电量 40 万 kWH,无功电量也为 30 万 kvarh,试计算 该月的功率因数为多少? 解:S=√P?+Q?=√40?+30?=500KVA cosφ =P/S=400/500=0.8 2、交流接触器的电感线圈 R=200Ω ,L=7.3H,接到电压 U=220V,f =50Hz 的电源上,求线圈中的电流。如果接到 220V 的直流电源上,求 此时线圈中的电流及会出现的后果(线圈的允许电流为 0.1A)。 解:XL=ω L=314?7.3=2292(Ω ) XL&&R 取 Z≈XL 当接到交流电源上时 I=U/Z=220/(A) 当接到直流电源上时 I=U/R=220/200=1.1(A) I>0.1A 线圈会烧毁 答:此时线圈中电流为 0.096A,线圈会烧毁。 3、有一对称三相正弦交流电路,负载为星形连接时,线电压为 380V, 每相负载阻抗为 10Ω 电阻与 15Ω 感抗串接, 试求负载的相电流是多少? 解:已知电压 UL=380V,则相电压 Uφ =UL/√3=380/1.732=220V 每相负载电阻 R=10Ω 每相负载感抗 XL=15Ω 则每相负载阻抗 Z=√R2+XL2=18Ω 则负载相电流为 Iφ =U/Z=220/18=12.2(A) 答:负载相电流为 12.2A。 高压电工考试复习题电工基础知识 问答题 1、什么叫集映效应? 答:当交流电通过导线时,导线截面上各处电流分布不均匀,中心 处电流密度小,而越靠近表面电流密度越大,这种电流分布不均匀的现 象称为集肤效应(也称趋肤效应) 。 2、什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变 磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导 体内部自成闭合回路,很象水的旋涡,所以称做涡流。 涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电 器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 3、为什么采用高压输电? 答:在输送一定功率及输送距离一定的前提下,电压越高,电流越 小。这样可以带来如下的好处: (1)线路中流过的电流小,可以减小线 路截面积,节约有色金属; (2)线路中流过的电流小,可减小线路中的 功率损失和电压损失。 4、什么叫复杂电路?分析复杂电路的方法有哪些? 答:电路的作用是实现电能的传输和转换,信号的传递与处理。不 同功能的电路复杂程度是不同的,我们这里所说的复杂电路,这种电路 和负载不能用电阻的串、并联来筒化,使电路变成筒单的电路。另外, 复杂电路中往往不止一个电源。 分析复杂电路的方法有: (1)支路电流法; (2)电源的等效变换; (3)迭加原理; (4)等效电源定理中的戴维南定理等。 5、 什么是串联谐振现象?研究串联谐振有什么意义?产生串联谐振的条 件是什么?谐振频率与电路参数的关系如何?串联谐振有什么特征?举 例说明串联谐振在生产中的应用。 答:在 R、L、C 的串联电路中,电压与电流的相位差。 一般情况下 X L -X C ≠ 0 ,即 U、 I 不同相,但适当调节 L、 C 或 f ,可使 X L =X C ,X L-X C =0 时,这时 U 与 I 同相,电路呈现 电阻性, cos Φ =1 ,电路的这种现象称串联谐振现象。研究串联谐振 的意义是:认识它、掌握它、利用它、防止它;具体来说是:认识谐振 现象;掌握串联谐振产生的条件和它的特征;利用它为生产服务;防止 它对电路中产生的危害。 产生串联谐振的条件是: X L =X C 串联谐振的特征: (1)阻抗最小,电流最大, U、I 同相 (2)电压关系: U R =U U L =U C当 R 很大时, 会出现 U L-U C ? , U 所以串联谐振又称电压谐振。 串联谐振在生产中的应用:1) ( 在无线电系统中, 常用串联谐振在 L、 C 上获得较高的信号电压来进行选频; (2)由于串联谐振要在 L、C 中 产生高压;可能造成击穿线圈或电容的危害,因此,在电力工程中应尽 量避免串联谐振。 6、你对 cosφ 的认识如何?cosφ 对电力系统有何影响?cosφ 低的原因 是什么?怎样提高用户的 cosφ ? 答: cosφ 的认识: 对 在直流电路中 P=UI ; 而在交流电路中 P=UIcos φ ,其中 U 、 I 为电压电流有效值,所以在交流电路中负载取用的有 效功率产仅与电压、电流的有效值成正比,还与 cosφ 成正比,cosφ 是 决定功率的无单位因数,故称功率因数。 cos Φ 对电力系统有如下的影响: (1)cosφ 低增加线路的电压损失和功率损失。 (2)cosφ 低使发电设备不能充分利用,即利用率低。 由以上两方面的影响均可看出 cosφ 低,对国家经济是不利的,故供 电部门非常重视这个参数。 工业上大量使用的是感性负载, X L 很大,如电动机、电焊机、感 应电炉、变压器等都是感性很大的负载,容性负载是用得最少的负载, 甚至没有使用容性负载。 由于 X L 很大, 也跟大, cosφ 就很低。 所以 cos φ 低的主要原因是工业上大量使用感性负载造成的。 提高用户的功率因数其方法是: 在用户进线处或用户负载处并联电容器。 高压电工考试复习题电工仪表 填空题 1、一只额定电压为 380V、额定电流为 5A 的三相三元件有功电度表,当 分别在三相上配用三台 100/5A 的电流互感器时、 实际用电量是该电度表 指标值的 20 倍。 2、兆欧表的选用、主要考虑兆欧表的额定电压等极和 绝缘阻值 是否与 被测的电气设备相适应。 3、用电工仪表测量电压、电流时,为减少仪表对被测电路的影响,电压 表的 内阻 越大越好。 4、电度计量二次回路的 阻抗 不应超过铭牌的规定。 5、 电度计量二次回路要采用绝缘铜导线, 电流回路截面不小于 2.5 mm2 , 电压回路不小于 1.5 mm2 6、电度表箱暗装时,底口距地面不应低于 1.4m;明装 1.8m,特殊情况 不应低于 1.2m 。 7、测量各种电量和各种磁量的仪表统称 电工仪表 。 高压电工考试复习题电工仪表 判断题 1、电工仪表的精度等级分 0.1 级、0.2 级、0.5 级、1 级、2.5 级、5 级 等共七个等级。(√) 2、用电压表测量电压时,将电压表串在负载线路中。(?) 3、交流电能测量仪表都采用感应系结构。(√) 4、钳形电流表的工作原理是建立在电流互感器工作原理基础上,用于测 量电压不超过 500V 的负荷电流。(√) 5、三相两元件 DS 型有功电度表可以用于三相四线制供电系统中,做对 称及不对称负载的有功电量的计量。(?) 6、在三相三线制的供电系统中,采用不完全星形接法的电流互感器二次 回路零线上所串联的电流表是测量未装电流互感器那相的电流值。 (√) 7、单臂电桥比率臂数值?比较臂数值就是被测电阻的数值。(√) 8、在三相三线制供电系统中,星形接线的电流互感器二次零线上串联一 只电流表、它可以测量任意相的电流值。(?) 9、测量各种电量和各种磁量的仪表统称为电工测量仪表。(√) 10、.电工指示仪表是将被测量转换为仪表可动部分的机械偏转角,通 过指示器指出被测量的大小。(√) 11、单臂电桥是属于比较型仪表。(√) 12、电工仪表的精度等级分:0.1 级、0.2 级、0.5 级、1 级、1.5 级、 2.5 级、5 级等共七个等级。(√) 13、仪表的误差可分为基本误差和辅助误差。(√) 14、对仪表的主要技术要求:要有足够的准确度、有合适的灵敏度、仪 表本身消耗的功率要小,有良好的读数装置、有良好的阻尼、有足够的 绝缘强度和过载能力。(√) 15、用电流表测量电流时,将电流表并在负载两边。(?) 16、用电压表测量电压时,将电压表串在负载线路中。 (?) 17、交流电能测量仪表都采用感应系结构。(√) 18、单相电能表可分为跳入式和顺入式两种。(√) 19、DT 型电能表用于平衡负荷或不平衡负荷。(√) 20、DS 型电能表用于不平衡负荷。 (?) 21、用电工仪表测量电压、电流时、为了减少仪表对被测电路的影响, 电压表的内阻越大越好,电流表的内阻越小越好。(√) 22、接在同一电路上的功率表、线电压表、线电流表,根据它们的指示 值,可以计算出功率因数。(√) 23、单相功率因数表其电压、电流线圈的外接线没有极性的要求。 (?) 24、按两表跨相构成的三相无功功率表、仪表的总转矩乘以√3/2 才能 正确地反映无功功率的数值。(√) 25、由于电动系功率因数表的转距小,功耗大,受外磁场的影响大,所 以在开关板上常用功率因数表都是铁磁电动系的。(√) 26、万用表又叫万能表,是一种多用途的电表,所以交流频率和功率因 数都可以测出。(?) 27、钳形电流表的工作原理是建立在电流互感器工作原理基础上,用于 测量电压不超过 500V 的负荷电流。(√) 28、将 U、V、W 三条相线一起钳在钳口内被测电流为零。 (?) 29、兆欧表有三个接线柱,能测量接地极与大地之间的接触电阻。 (?) 30、兆欧表的三个接线柱,在测量时可以任意接线。(?) 31、接地电阻测试仪是测量接地极与大地之间的接触电阻。(√) 32、单臂电桥比率臂数值?比较臂数值就是被测电阻的数值。(√) 33、直流双臂电桥,可以消除接线电阻和接触电阻的影响,是一种专门 用来测量小电阻值的仪器。(√) 34、使用单臂电桥进行测量时,应先接通检流计按钮,然后接通电源按 钮。测量结束后,应先断开电源按钮,再断开检流计按钮。(?) 35、由于双臂电桥的工作电流大,所以测量要迅速,以免电池的无谓消 耗。(?) 36、三相两元件 DS 型有功电能表可以用于三相四线制供电系统中,做对 称及不对称负载的有功电量的计量。 (?) 37、使用万用表计量电阻时,首先要机械调零和电阻调零。(√) 38、 对电力变压器绝缘电阻测量时, 选用兆欧表的电压等级应该是 2500V。 (√) 39、使用钳形电流表可以测量直流电流。(?) 40、兆欧表与接地电阻测试仪可以互相交替使用测量绝缘电阻。(?) 41、可以使用兆欧表测量线路的断线。(?) 42、测量三相三线制电路的有功率,采用两功率表法时,不论负载是星 形接法还是三角形接法,也不论三相负载是否平衡,此种接法都是正确 的。(√) 43、为了使电压表在测量时安全起见,最好使测量在 1/2 满该度值以下。 (?) 44、在三相三线制的供电系统中,采用不完全星形接法的电流互感器二 次回路零线上所串联的电流表是测量未装电流互感器那相的电流值。 (√) 45、三相三线有功电度表是采用两元件式,即有两个线电流和两个线电 压线圈组成的。(√) 46、原用 1000A 的电流表、配 1000/5 的电流互感器,因电流表损坏,误 装一块 100A 的电流表,此表会烧毁。(?) 47、三相两元件有功电能表,仅可以对三相三线对称负载作有功电量的 计量。(√) 48、用兆欧表测量电缆的绝缘电阻时,仪表 G 端应当接短路环(屏蔽环)。 (?) 高压电工考试复习题电工仪表 选择题 1、使用 23 型直流单臂电桥测电阻时,选用万用表估测一下,如果是 5 Ω ,选比率臂时可选(A)。 A、0.001 档 档 2、电力系统中,作为监视某一回路电流的电流表,其量程应约为该回路的 C 。 A.、所有设备额定电流之和;B.计算电流;C.计算电流的 1.5 倍; D.可能出现的最大负荷电流 3、电度表是用来计量 B 。 A.功率; B.电能; C.UI(或√3UI); D.√3UI B、0.01 档 C、0.1 档 D、14、电度表配用电流互感器其测量精度等极是(B) A、0.2 级 B、0.5 级 C、1 级 D、3 级 2、摇二次回路绝缘电阻,应选用下列额定电压的兆欧表______(B) A、1000V B、500V C、2500V D、230V3、电度计量二次回路的安装要求______(C) A、采用 0.1 级一套线圈 C、采用 0.5 级一套线圈 4、扩大交流电流量程方法______(B) A、加分流器 加电感线 5、 兆欧表测量 10kV/0.4kV 变压器的绝缘电阻时, 选其电压等级为______ (C) A、500V B、10000V C、2500V D、100V B、加互感器 C、加电阻 D、 B、采用 0.2 级一套线圈 D、采用 1.5 级一套线圈6、三相四线有功电度表型号是______(A) A、DT 型 DD 型 7、判断某时刻负荷的视在功率可观察_____(C) A.电压表; B.电流表; C.瓦特表; D.cosφ B、DS 型 C、FF 型 D、8、判断某负荷的有功功率可观察_____(D) A.电流表; B.电度表; C.瓦特表; D.cosφ9、当某段时间内的有功电量和无功电量相等时,其平均功率因数为____ (B) A.0.80; B.0.71; C.0.67; D.0.5010、三相三线有功电能表型号为_____(B) A.DT 型; B.DS 型; C.FF 型; D.DD 型11、ID5-var 型三相无功功率表的型号是_____(D) A.1T1-V;B.1T1-V ;C.1D1-cosφ ;D.1D5-Var12、1D1-cosφ 型功率因数表是_____(A) A.电动系; B.铁磁电动系; C.感应系; D.磁电系13、万用表可测量电阻范围是_____(C) A.绝缘电阻; B.接地电阻; C.一般电阻; D.微小电阻14、 钳形电流表用于测量 500V 以下负荷电流,其准确度通常为_____ (C) A.0.5 级; B.1 级; C.1.5 级; D.5.0 级15、测量绝缘电阻的兆欧表是_____(B) A.电磁式; B.磁电式; C.电动式; D.感应式16、接地电阻测试仪测量接地电阻值时,其发出的是_____(B) A.直流电; 整流 17、使用 QJ23 型直流单臂电桥测电阻时,用万用表估测一下,如果是 5Ω , 选比率臂时可选_____(A) A.0.001 档; B.0.01 档; C.0.1 档 ; D.1 档 B.交流电; C.交直流电; D.交流经过20、QJ 单臂电桥准确度为_____(B) A.0.1 级; B.0.2 级; C.0.5 级; D.1 级21、测量 1Ω 以下的小电阻可选_____(B) A.单臂电桥; B.双臂电桥; C.万用表; D.电阻箱22、QJ103 直流双臂电桥基本量程为_____(B) A.0.1-11Ω ; B.0.01-10Ω ; C.0.001-10Ω ; D.0.011-11Ω23、有功电能表测量单位是_____(D) A.KW; B.kvar; C.vA; D.kWH24、一般仪表测量结果反映电量的_____(C) A.平均值;B.最大值;C.有效值D.合格值25、按工作原理分类万用表属于_____(B) A.磁电系; B.电磁系; C.电动系; D.感应系26、按工作原理分类钳形电流表属于_____(B) A 磁电系; B.电磁系; C.电动系 ;D.感应系27、兆欧表内手摇发动机发出的是_____(B) A.交流电; B.直流电; C.交直流电; D.交流电经过整流的28、接地电阻测试仪测量单位_____(A) A.Ω ; B.kΩ ; C.MΩ ; D.kwh29、无功电度表测量单位_____(D) A.千瓦 B.千乏; C.伏安; D.千乏小时30、扩大直流电流量程方法是_____(A) A.加分流器; B.加互感器; C.加电阻; D.加电感线圈31、扩大交流电流量程方法是_____(B) A.加分流器; B.加电流互感器 C.加电阻; D.加电感线圈32、测量直流电流和电压常采用_____(D) A.电动系仪表; 表 33、测量交流电流和电压常采用_____(C) A.电动系仪表; 表 34、电能表电流回路接线端子排列次序_____(B) A.N、U、V、W; C.V、N、W、U; B.U、V、W、N D.W、V、U、N B.感应系仪表; C.电磁系仪表; D.磁电系仪 B.感应系仪表; C.电磁系仪表; D.磁电系仪 36、三相四线有功电能表接线端子有_____(C) A.8 个; B.10 个; C.11 个; D.6 个37、为了判断中小容量的电力变压器一次侧分接头的接触是否良好,可以 测量一次侧三个引线端之间的直流电阻.使用仪表应是_____(C) A.万用表; 直流电桥 38、兆欧表测量的指示值是(B)电阻值。 A 交流 B 直流 C 冲击 高压电工考试复习题电工仪表 回答题 1、数字式仪表具有什么特点? 答:(1)准确度和灵敏度高,测量速度快;(2)仪表的量程和被测量 的极性自动转换;(3)可以和计算机配用;(4)测量结果以数字形式直接 显示,消除了视差影响 2、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点? 答:一般指示仪表的刻度盘上,都标有仪表的准确等级刻度,起始 端附近的黑点,是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表 的标准等级。一般黑点的位置是以该表最大该度值的 20% 标法。例如, 一只满该度为 5 安的电流表,则黑点标在 1A 上。由些可见,在选用仪 表时,若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大,低于仪 表的准确度, 遇有这种情况应更换仪表或互感器, 使指针在 20%~100% 。 3、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项? 答:⑴、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电 容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;⑵、 兆欧表应放在水平位置, 在未接线之前, 先摇动兆欧表看指针是否在 “∞” 处,再将( L )和( E )两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针 是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表 B.接地摇表; C.单臂直流电桥; D.双臂D 高频 引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;⑷、不能全部停电的双回架 空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时,或当雷雨发生时 的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;⑸、测量 电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量 愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑹、 在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为 120 转 / 分,当测 量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如 130 转 / 分);⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的 准确度。 4、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟? 答:用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为 准备。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流) 将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流 确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。 但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定, 所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。 5、怎样选用兆欧表? 答:兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备 需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选 择原则是: 500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、 母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表。 兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的 数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而 是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中 的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于 1 兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。 6 、仪表冒烟怎样处理? 答:仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低,电压过高,电阻变质,电 流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后,应迅速将表计和回路短 路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路, 避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。 7、怎样计算三相电能表的倍率及实际用电量? 答: 电度表用电压互感器的变比与电度表用电流互感器的变比的乘 积就是电度表倍率。电度表的倍率与读数的乘积就是实际用电量。 8、为什么用兆欧表摇测电气设备的绝缘电阻时规定摇测时间为 1 分 钟? 答: 因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流有吸收电 流和传导电流,吸收电流将随时间的增长而下降,而且不同材料的绝缘 体,吸收电流的衰减时间也不同,但经试验证明,绝大多数绝缘体材料 的吸收电流经 1 分钟后已趋稳定, 所以规定以加压 1 分钟后的绝缘电阻 值来确定绝缘性能的好坏。 9、如何使用摇表摇测电容器的绝缘? 答: 摇测电容器两极对外壳和两极间的绝缘电阻时,1 千伏以下使 用 1000 伏摇表,1 千伏以上应使用 2500 伏摇表。由于电容器的极间及 两极对地电容的存在,故摇测绝缘电阻时,方法应正确,否则而损坏摇 表。摇测时应由两人进行,首先用短路线将电容器短路放电,再将摇表 的摇地极和被测电容器的一极(或一极与外壳)连在一起,然后有一人将 摇表摇至规定转速,待指针稳定后,再有另一人将摇表的试验端线路搭 接到被测电容器的另一极上,此时摇摇表的一人继续使摇表保持转速, 不得停转摇表。由于对电容器充电,指针开始下降,然后重新上升,待 稳定后指针所示之读数,即为被测的电容器绝缘电阻值。读完表后,先 把搭接在被测电容器一极上的摇表试验端线撤离后才能停转摇表,否则 电容器会对停转的摇表放电,损坏表头。摇测完毕应将电容器上的电荷 放尽,防止人身触电。 10、低压电网常进行的测量工作有哪些? 使用携带型仪器进行测量工作,一般有: (1)使用钳型电流表测量线路电流; (2)使用摇表测量线路及其它电气设备绝缘电阻; (3)使用万用表测量导线接头,触头接触电阻; (4)使用测温仪(或用测温腊片)测量导线接头(电气接头)温度; (5)使有接地电阻测量仪,测量接地线(网)的接地电阻; (6)用绝缘绳测量导线的驰度,交叉跨越距离,导线对树木或房屋等 建筑物的安全距离等。 11、为什么规定电气测量工作应在无雷雨和干燥天气进行? 为了防止雷电和雨、潮天气损坏测量仪器,以及人身触电,所有测 量工作均应在无雷雨和干燥天气下进行。 当测量工作需要用绝缘绳、绝 缘手套等工具时,在雨潮天气会降低工具的绝缘强度,危及人身安全。 当使用绝缘杆、绝缘绳进行测量工作时,在大风天气也不允许进行。 12、使用仪表在低压测量工作时,人手与带电部分能保持 100 毫米以上 吗? 电工进行测量工作,为了防止意外事故,所用测量仪表的表笔应具 有良好的绝缘套,人手握表笔绝缘套的位置,应与表笔外露金属触头部 分之间保持一定的安全距离,一般在 100 毫米以上是可以达到的,但人 体其它部分如胳膊、腿、腰和头部等与带电设备之间的最小安全距离, 一般应保持在 200 毫米以上。 13、为什么叫摇表的电压? 摇表电压系指摇表在转动中, 表内的直流发电机发生出的直流电压。 同时也表明,被测设备的电阻值,是在 1000 伏耐压下的数值。 如 500 伏摇表,表示在摇到每分钟 120 转时,摇表能发出 500 伏的直流电压 14、使用钳形电流表时,在什么情况下可能发生短路、接地故障? 用钳形电流表测量裸导线电流时,如果不相同导线之间以及导线与 地之间距离较小,此时钳形电流表钳夹头部若无绝缘套,或绝缘套损坏, 那么就很可能造成相与线之间,相与地之间短路,所以测量导线时,不 允许在裸导线回路中进行。应在绝缘导线回路中进行测量工作,也必须 注意防止导线短路或接地。 15、为什么摇测设备绝缘电阻值时,在摇测前、后要对被测设备进行放 电? (1)测量电气设备绝缘时,首先应完全断开被测设备电源,验电无电 后;用接地线放电。放电的目的是将停电设备中残留的电荷放掉,以免 残留的电荷损坏摇表和人体触电,危及摇表和人员的安全。当设备进行 摇测时,因为摇表是一只直流发电机,输出电压通常低的有 500 伏(高的 有 2500 伏),这时被测设备充有直流电荷,测量完毕应将这些剩余电荷 放掉,否则会使人触电。 (2)配电变压器外壳可能对地有电流; (3)低压避雷器可能有泄漏电流; (4)断开连接时会产生对地电压,危及操作者的人身安全; 因此,不能带电断开接地线的接头。故应当在配电变压器、低压电 网停电的情况下,才可断开接地线,摇测接地点的接地电阻值。 16、为什么摇测低压电网中性点接地电阻时,必须要将低压电网和该电 网所连接的配电变压器全部停电,方可进行? 若要摇测中性点接地电阻时, 不停电就将接地线断开这是不允许的。 原因有: 一、在星形中点接地的电网,运行中不准失去接地点,把接地的电 网,变为不接地的电网。 二、断开接地线将有可能在正下述的危险; 三、相负截不平衡,中性点电压偏移,造成某一相电压升高而烧毁 电器。 17、为什么摇测低压避雷器接地电阻时,应在停电状态下进行? 因为低压避雷器是直接接在配电变压器低压出口导线上的,其中没 有刀闸将避雷器断开,若将避雷器停电,必须使配电变压器停电,然后 将低压避雷器拆下,此时方可摇测。 18、为什么使用兆欧表(摇表)测量时,要使用专用绝缘线? 测量用导线必须使用绝缘线两根(条)或三根(条)线并应分开,不要 使用绝缘绞线(两条线联在一起),两条或三条线应不缠绕,且绝缘应良 好,为保证测量结果的准确性,绝缘导线不宜太长,太细,中间不能有 接头。绝缘导线两端因容易折断发生漏电事故,应加绝缘套,以防止操 作人员触电。 19、为什么禁止摇测带电设备? 如果误将摇表线接触带电设备,交流 380 伏或 220 伏电压会进入摇 表,把摇表烧毁,也可能使操作人员触电。 20、怎样摇测补偿电容器的绝缘电阻? 电容器的绝缘电阻分为两极间的绝缘电阻和两极对外壳的绝缘电 阻。由于电容器的两极间及两极对外壳均有电容存在,因此要特别注意 摇测方法,否则便容易损坏兆欧表绝缘。摇测低压电容器可采用 500 伏 摇表;摇测前应先将电容器放电。摇测时,先将摇表摇至规定转速,待 其指针平稳后再将摇表线接至电容器的两极上,再继续转动摇表。开始 时由于对电容器充电,摇表指针会下降,然后再慢慢上升直至稳定,此 时读数即为电容器的极间绝缘电阻。记取读数后,先要将摇表线撤除后 再停止摇动,否则会因电容器放电而易烧坏摇表。摇测后立即将电容器 进行放电,以免引起触电。 21、使用摇表时都应注意哪些安全事项? 应注意下列几点: (1)应按设备的电压等级选择摇表,对于低压电气设备,应选用 500 伏摇表,若用额定电压过高的摇表去测量低压绝缘,可能把绝缘击穿; (2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电, 放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确; (3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色), 两 根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不 良而引起误差; (4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好, 若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连 线头瞬间短接一下,指针应指在 0 处,此时说明摇表是良好的,否则摇 表是有误差的; (5)在测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为 0 时,应立即停止摇动,以免烧表; (6)测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约 120 转的速度转 动发电机的摇把; (7)在摇表未停止转动或被测设备未进行放电之前, 不要用手触及被 测部分和仪表的接线柱或拆除连线,以免触电; (8)如遇天气潮湿或测电缆的绝缘电阻时, 应接上屏蔽接线端子 G(或 叫保护环),以消除绝缘物表面泄漏电流的影响; (9)禁止在雷电或潮湿天气和在邻近有带高压电设备的情况下, 用摇 表测量设备绝缘; (10)测量完毕后,应将被测设备放电。 22、测量电流时时怎样选择合适的电流档位? 测量电流时为防止误用小量程档测量大电流而损坏表计,测前应估 计被测电流大小,将量程和转换开关置于合适档,或先置于最高档,根 据读数大小逐次向低档切换。并尽可能使指针在全刻度的一半左右,以 得到较准确的读数。 23、钳形表为什么在测量过程中不允许切换量程档? 钳形电流表测量过程中决不能切换量程档。因为钳形表内的二次匝 数很多,测量时二次相当于短路状态(忽略表头内阻),若一旦在测量中 切换量程,就会造成二次瞬间开路,这时二次绕组中将会感应出现很高 的电压,可能导致绕组的层间或匝间绝缘击穿。 24、为什么测量电压时要在小容量开关、熔丝的负荷侧进行? 是为了防止测量人员误将表笔插错孔位或误将转换开关位置放错 位,以及因测量仪表内部电路存在短路缺陷而制定的。如果发生上述错 误或缺陷,在母线上或在大容量开关、大容量熔丝回路上测量电压,就 可能会引起母线极大短路和电弧,烧伤人员、仪表,使故障扩大。所以 带电测量回路电压时,应首先保证仪表使用正确,其次被测点应先在小 容量开关、小容量熔丝负荷侧进行。这样即使仪表内部有故障,也会使 开关因过载动做跳开或熔丝熔断,避免故障扩大。 25、测量同一管路的导线时,为什么不允许有带电运行的导线? 如果穿过同一管路的多条线路中有一条带电运行,则可能使其它线 路上有感应电压,危及测量人员、仪表的安全和测量数据的准确性。所 以,在穿过管道的停电线路上进行测量工作时,管道内所有线路均应停 电。 26、为什么在有感应电压线路上测量绝缘时,必须将另一回线路同时停 电? 在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回路与另一线路 平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,消除感应电压后,方 可进行测量工作。 27、带电转换仪表开关时有什么后果? 在测量较高电压或较大电流时。不能带电转换开关旋钮,否则会在 开关触点上产生电弧,严重时会使开关烧毁。 28、为什么测量时必须注意表笔的插孔是否是正确? 测量时,必须注意表笔的插孔是否正确,如果把测量插孔插错,在 带电测量时,就有可能将仪表烧坏,将操作人烧伤。 29、为什么测量电阻时必须将被测回路的电源切断,方可进行? 在测量某一电路的电阻时,必须切断被测电路的电源,不能带电进 行测量,因为测量电阻的欧姆档是由于电池供电的,带电测量相当于接 入一个外加电压,不但会使测量数值不准确,而且可能烧坏表头,这一 点必须特别注意。 高压电工考试复习题配电变压器 填空题 1、 变压器的基本功能是把一个等级的正弦交流电压变换成另一个等级的 正弦交流电压 。 2、变压器的铁损由 磁通变化 决定,而与负载电流的大小无关。3、采用 Y,yno(Y/Yo-12)接线的变压器,其中性线电流不应超过线电流 的 25% 。 4、有一台变压器 S=320kVA,功率因数 cosφ =0.8,其有功功率 P= 256KW 。 5、变压器的基本工作原理是 电磁 原理。 6、变压器的铜损决定于 负载电流 的大小。 7、运行中的变压器,上层油温不得 超过 85℃ 。 8、为实现经济、合理地运行,应使经常负荷在变压器额定容量的 50~ 60% 范围内。 9、当变压器的负载增加时,铜损 也会大大增加 。 10、变压器的一次电压与二次电压之比等于 一、二次绕组的匝数 之比。 11、并列运行的变压器必须满足:接线组别相同;变压比相等,最大误 差不超过±0.5%;阻抗电压相等,最大误差不超过 ±10% 。 12、室外安装变压器中性点、外壳、避雷器应 三位一体 接地。 13、变压器油的作用是绝缘、冷却、灭弧、 防潮 。 14、一台额定容量为 1000kVA 的变压器,当负载为 800kW 时,在不过载 的情况下,它还可以输出无功功率 600 kvar。 15、初次投入运行的变压器,应先空载运行 24 小时,然后才能逐渐加 入负荷。 16、户外安装的电容器应安装在台架上,台架底部距地面不应小于 2.5 m。 17、变压器铁心中的磁通量由 绕组电流大小 决定。 18、 变压器分接开关的作用是通过 改变一次绕组匝数 来调节二次电压。 19、变压器的吸收比是指对变压器的绝缘电阻进行摇测,60s 时的读数 与 15s 时的读数的比值,它从一个方面反映了变压器的 绝缘性能 。 20、变压器的接线组别是指变压器的一、二次线电压之间的 相位 关系。 21、当电源电压为 10.5kV 时,为保证变压器输出电压为额定值,分接开 关应放在 1 档上。 22、变压器呼吸器中的硅胶在干燥时为蓝色,而吸足水分后变为 淡粉色 色。 23、用于 10kV 线路的配电变压器通常采用的接线方式是 Yyn0 ,其一次 线电压与二次线电压之间的相位差为 0 度。 24、变压器的短路阻抗百分数指的是变压器的短路电压与额定电压的比 值。 25、呼吸器中硅胶的作用是 吸收潮气 。 26、保护变压器用的避雷器采用三位一体的接地方式时,其接地电阻值 不应超过 4 欧姆。 27、变压器在运行中的损耗包括铜损和 铁损 两部分。 28、变压器分接开关在Ⅱ档当一次电压偏高时,为使二次电压降低,应 将分接开关向 Ⅲ 档位调节。 29、容量为 1000kVA 及以上变压器,除装瓦斯保护外,还应装设 速断、 过流、温度保护。 30、电力变压器上层油温超过 85℃时,温度继电器应动作,发出延时 报 警 信号。 31、 变压器的铁损指的是铁心中的损耗, 它包括涡流损耗和 磁滞损耗 两 部分。 32、变压器的铁芯既是变压器的 磁路 ,又是变压器身的骨架 ,它由铁 柱和铁轭组成。 33、变压器空载运行时,其 铜耗 较小,所以空载时的损耗近似等于 铁 耗 。 34、三相变压器的额定容量,是给一次绕组放额定电压时,为保证部温 升不超过额定值所允许输出的最大 视在功率 。它等于二次绕组额定电 压与额定电流乘积的√ 3 倍。 35、变压器在运行中,绕组中电流的热效应所引起的损耗通常称为 铜 耗 ; 交变磁场在铁心中所引起的损耗可分为 耗,合称为铁耗 。 36、由于变压器短路试验时 电流 较大,而所加电压却很低,所以一般 在 高压 侧加压,使 低压 侧短路。 磁滞 损耗和 涡流 损 37、变压器的冷却方式有油浸自冷 、 油浸风冷 、 强油风冷 。 38、投入空载变压器时会产生 励磁涌流 ,其值可达到额定电流的 6~8 倍。 39、变压器并列运行应满足 变比相等 、 连接组别相同 、 短路电压相 同 三个条件。 40、变压器的线圈绕好后,一、二次绕组的同名端点是确定 ,而联结组 别却是 不确定 的。 41、所谓三相对称绕组,是指各相绕组结构参数都相同,且在空间 互有 120 °相位差 的三相绕组 42、在变压器的图形符号中Y表示 三相 线圈星形 连接 。 43、变压器油枕的作用是 调节 油量、 延长油的使用寿命。油枕的容积 一般为变压器总量的十分之一 44、变压器内部故障时,瓦斯继电器上接点接 信号 回路,下接点接开 关 跳闸 回路。 45、变压器内铁芯松动,会使变压器铁芯出现不正常震动或__噪音__。 46、投入空载变压器会产生 励磁涌流 差动 。 保护和 瓦斯 保护停用。47、主变压器运行中不得同时将48、油浸风冷变压器的上层油温不得超过 95℃ ,强油风冷变压器的上 层油温不得超过 75℃ 49、给运行中的变压器加油、滤油、更换净油器的硅胶前,应先将 瓦斯 保护改接信号,待工作完毕后再投入跳闸。 50、变压器油枕的容量一般是变压器油重的 10%左右。 51、我国变压器的温升标准均以环境温度 40℃ 为准。 次后,应将有载切换部分 重52、变压器有载调压开关新投入调节满 5000 吊出检查。 高压电工考试复习题配电变压器 判断题 1、当负载电流增加时,变压器铁心中的磁通也要增加。(?) 2、 变压器的变比只决定于两个绕组的匝数, 而与外加电压及其频率无关。 (√) 3、自耦变压器是一种特殊的变压器,它只有一个绕组,因而原端和次端 有电的联系。(√) 4、配电变压器防雷的主要措施是采用阀型雷器,因此两者之间的电气距 离应不大于 15m。(√) 5、变压器油位计上的刻度指的是运行中的变压器的上层油温。(?) 6、变压器二次绕组中性点直接接地时,在正常情况下,中性线对地电压 为零,而电流不为零。(√) 7、变压器的过电流保护整定原则,是按躲过变压器的负荷电流来整定。 (?) 8、电力变压器满载运行,不是最经济的运行方式。(√) 9、备用变压器分接开关的位置应与运行中的变压保持一致。(√) 10、变压器的效率是不变的,与负荷的大小无关。(?) 11、不论分接开关在何种位置,电源电压均不应超过该档所对应电压的 105%。(√) 12、变压器过电流保护动作,断路器跳闸,应在变压器高压侧查找故障 点。(?) 13、运行中的变压器,铁心中的磁通大小由外加电压决定。(?) 14、当负载电流增加时,变压器铁心中的磁通也要增加。(√) 15、变压器的额定容量决定了它所带的有功负荷,而与无功功率无关。 (?) 16、一台额定容量为 1000kVA 的变压器,当它的有功负荷为 500 千瓦时, 在不超载的情况下,它还可以带 500 千瓦的无功负荷。(?) 17、变压器的接线组别与它的运行性能无关。(?) 18、变压器的变比只决定于两个绕组的匝数,而与外加电压及其电压及 其频率无关。(√) 19、变压器空载运行时,它的内部没有损耗。(?) 20、变压器的短路阻抗反映了它的内阻抗的大小。(√) 21、变压器的短路电压和短路阻抗是相等的,因而又叫阻抗电压。(?) 22、当变压器的绕组采用星形或三角形接线时,一共可以得到十二种不 同的接线组别。(√) 23、 变压器的铁损在运行中是固定不变的, 它不随负荷大小而变化。 (√) 24、为了减小变压器的铁损,应该选用电阻率小些的铁心材料。(√) 25、为了减小变压器的磁滞损耗,铁心应选用软磁性材料。(√) 26、变压器的空载电流是用来建立磁场的,因此它是无功电流。(√) 27、变压器的分接开关装在一次绕组上,当电源电压偏高或偏低时,它 可用来调节一次电压。(?) 28、当电源电压偏低时,为提高二次电压,应把分接开关向高档位调节。 (?) 29、瓦斯继电器动作,说明故障发生在变压器的主断路器上。(?) 30、当变压器油的耐压强度不够时,瓦斯继电器将会发出信号。(?) 31、瓦斯继电器的功能是保护变压器。(√) 32、防爆管的功能是防止变压器内部出现高压气体。(√) 33、变压器油位计上的刻度指的是运行中的变压器的上层油温。(?) 34、为了保证变压器的正常使用寿命,运行中必须防止其过负荷。(√) 35、当瓦斯继电器内部存气体时,应及时把它放掉。(?) 36、并列运行的两台变压器,如果阻抗电压有差异,则在变压器内总必 定产生环流。(?) 37、调节分接开关位置后,必须测量变压器的绝缘电阻,合格后才能运 行。(?) 38、用电桥测量变压器的分接开关接触电阻时,由于电桥的电源电压很 低,因此对人没有任何危险。(?) 39、10kV 中性点不接地系统中一旦发生一相接地故障,应立即将变压器 退出运行。(?) 40、电力变压器满载运行,不是最经济的运行方式。(√) 41、负荷大的用户,尽可能采用多台变压器并列的运行方式。(√) 42、变压器的额定容量是在正常工作条件下能够提供的最大容量。(√ ) 43、短路电压是指变压器在短路试验中,二次电流达到额定值时加在一 次绕组上的电压。(√) 44、呼吸器内的硅胶在干燥情况下呈淡红色.(?) 45、油浸式变压器的空心瓷质绝缘套管,内应充满变压器油.(√) 46、油浸式变压器容量在 800 KVA 及以上时应装设气体保护装置。(√ ) 47、 两台变压器并列运行就是将两台变压器一次边的对应端子连接起来, 两台变压器二次边分别供电的的运行方式。(?) 48、电力变压器是静止的电气设备,只起降低电压的作用。(? ) 49、油浸变压器运行中气体继电器动作于掉闸,说明故障发生在变压器 内部。(√) 50、变压器室的门和通风窗应采用非燃材料或难燃材料制成,并应向内 开启。(?) 51、运行中的干式变压器当其温度超过 90℃时,冷却风机将自行启动。 (√) 52、 变压器室、 电容器室的通风, 进风口宜在下方, 出风口宜在上方。 (√ ) 高压电工考试复习题配电变压器 选择题 1、停止运行多长时间的变压器,在重新投入运行前需测绝缘电阻及做油 的耐压试验_____(C) A、一个月 一年 2、调节分接开关后,测量其接触电阻,三次差别不应超过______(A) A、2% B、2.5% C、3% D、5% B、三个月 C、半年 D、3、新投入运行的变压器,需要空载运行的时间为_______(C) A、8h B、16h C、24h D、48h4、运动中的变压器,要求进行预防性试验的期限是________(B) A、半年 B、一~三年 C、两年 D、五年5、变压器在正常运行时,中性线电流不应超过相应线电流的________ (C) A、 15% B、 20% C、 25% D、 30%6、变压器在下列情况下,会产生操作过电压________(C) A、合闸 操作 7、判定一台变压器的运行是否过载的依据是________(D) A、有功功率 电流 8、变压器低压绕组中性线直接接地电阻值为________(A) A、 4Ω 30Ω B、 5Ω C、10Ω D、 B、无功功率 C、电压 D、 B、拉闸 C、合闸及拉闸 D、误 9、柱上安装变压器允许最大容量为________(C) A 、 160kVA D、500 kVA 10、变压器电流速断和过电流保护动作,断路器跳闸后应发出________ (C) A、瞬时预告信号 不发信号 11、运行中的变压器,上层油温不应超过_______(D) A、80℃ 95℃ 12、当负荷增加时,变压器的二次电流将会_______(C) A、减小 B、不变 C、按比例增加 D、大幅度增加 B、85℃ C、90℃ D、 B、延时预告信号 C、事故信号 D、 B 、 250kVA C 、 315kVA13、两台符合并列条件的变压器 T1、T2,其容量分别为 S1、S2。已知 S1&S2,并列后,当负载逐渐上升时,_____(B) A.T1 先满载; 断 14、油浸式电力变压器容量较大时装有&呼吸器&,其呼吸作用的来源主要 为_____(C) A.负荷电流的变化; C.外壳的膨胀与收缩; B.环境温度的变化 D.环境空气气压的变化 B.T2 先满载; C.T1、T2 同时满载; D.无法判15、在 10kV 系统是运行的电力变压器,当一次线路上发生单相接地故障 时,如变压器不过载,则_____。 (B) A.仍可持续运行; B.只允许运行两小时; C.只允许运行半小时; D.应立即退出运行 16、一台变压器的额定容量是:变压器分接开关在 II 档,一次加以额定频 率的额定电压时_____保证值。 (D) A.输入的有功功率; B.输入的视在功率; C.输出的有功功率; D. 输出的视在功率 17、运行中的变压器,铁芯中的磁通量大小决定于_____(B) A.电源电压; 输出功率 18、变压器的电压不变,当负荷增加时,输出电压将会_____(C) A.增加; B.减小; C.不变; D.不定 B.负荷电流; C.铁心材料; D.19、变压器的二次额定电压指的是下列哪一种情况下的电压_____(A) A.满载; B.空载; C.轻载; D.任意负载20、当电源电压升高时,变压器的空载电流将会_____(B) A.减小; B.不变; C.按比例增加; D.大幅度增加21、当负荷增加时,变压器的二次电流将会_____(C) A.减小; B.不变; C.按比例增加; D.大幅度增加22、 一台容量为 315kVA 的变压器,若所带负荷为 315KVar 的电容量,则它 还可以带有功功率为_____(B) A.315kW; B.157.5kW; C.少量; D.023、当负荷增加时,变压器的效率将会_____(A) A.变高; B.变低; C.不变; D.不确定24、变压器的接线组别指的是下列两个量的相位关系_____(A) A.一次线电压与二次线电压; 流; C.一次相电压与二次相电压; 25、变压器的短路电压是指_____(D) A.当一次发生短路时的二次电压 B.当二次发生短路时的二次电压 C.当二次发生短路时,一次电压下降的百分比值 D.一次相电流与二次相电流 B.一次线电流与二次线电 D.将二次短路时,为使二次达到额定电流所需在一次侧加的电压值 26、当负荷增加时,变压器的铁损将会_____(C) A.增加; B.减少; C.不变; D.不定27、当负荷增加时,变压器的铜损将会_____(A) A.增加; B.减少; C.不变; D.不定28、变压器的最主要组成部分是_____(D) A.绕组和油; 绕组和铁芯 29、判定一台变压器的运行是否过载的依据是_____(D) A.有功功率; B.无功功率; C.电压; D.电流 B.铁心和油; C.绝缘瓷瓶和接线端子; D.30、运行中的瓦斯继电器报警,说明变压器可能出现下列故障_____(C) A.绕组温度过高; D.油的性能变坏 31、变压器在何种情况下,会产生冲击电流_____(A) A.合闸; B.拉闸; C.合闸及拉闸; D.误操作 B.铁芯绝缘损坏; C.变压器内部产生气体;32、变压器的介质损耗指的是变压器的_____(C) A.铜损; B.铁损; C.铜损和铁损; D.绝缘材料的损耗33、在 20℃的条件下,变压器绝缘电阻的合格值是_____(C) A.100MΩ ; B.200MΩ ; C.300MΩ ; D.400MΩ34、100kVA 以上的变压器,当用熔断保护时,一次熔丝的额定电流为变压 器一次额定电流的_____(C) A.2-3 倍; B.1.5-2.5 倍 ;C.1.5-2 倍; D.2.5-3.5 倍35、变压器的外特征是指_____(A) A.一、二次电压的关系 C.一次电压与二次电流的关系 的关系 B.一、二次电流的关系 D.二次电压与二次电流 36、保护变压器的 10kV 避雷器,与变压器间的电气距离不应大于_____ (C) A.5m; B.10m; C.15m; D.20m37、室内安装的油浸式电力变压器正常过负荷的最大允许值为额定容量 为_____(C) A.110%; B.115%; C.120%; D.130%38、在事故过负荷运行中,当过负荷倍数为 1.3 倍时,允许的过负荷时间为 _____(A) A.120min; B.150min; C.180min; D.300min39、箱式变电站由(A)组成。 A、高压室、变压器室、低压室 C、高压室、仪表室、低压室 B、高压室,操作室、低压室 D.高压室、变压器室、值班室40、降压变压器一、二次电压、电流之间的关系是(C)。 A.一次电压高电流大 C.一次电压高电流小 B.一次电压低电流小 D.一次电压低电流大41、电压 10/0.4kV 变压器的一次额定电流是二次额定电流的(D)倍。 A.25 B.10 C.O.4 D.0.0442、变压器的铁心用(C)制作。 A、钢板 B.铜板 C、硅钢片 D.永久磁铁43、呼吸器内的硅胶在干燥情况下呈(A)色。 A.浅蓝 B.淡红 C、深黄 D.褐44、新投入的变压器带负荷前应空载运行(C)小时。 A. 8 B.12 C.24 D.4845、运行中的配电变压器每(B)年进行一次预防性试验。 A.1 B.1-3 C.5 D.1046、新变压器投入运行前,应进行(A)次空载全电压冲击合闸试验。 A. 5B.3C.2D.147、对于不经常超载运行的配电变压罪,至少每(D)年大修一次。 A.2 B.3 C.5 D.1048、柱上变压器底部距地面高度不应小于(D)m。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.549、10kV 配电系统经低电阻接地后,800kVA 油浸式变压器应装设的保 护种类为: (C) B 速断、过电流、瓦斯、温度保护A.速断、过电流保护 C.速断、过电流、瓦斯、温度、零序电流保护D.速断、过电流、瓦斯、温度、低电压保护 50、变压器的气体继电器动作后,所收集气体继电器内的气体的特征是 淡黄色,有强烈臭味,可燃,则表明变压器内(C)。 A. 变压器油析出空气 D.变压器油故障 51、Y,yno 三相四线配电变压器低压中性线上的最大电流不应超过额定 线电流的(A)。 A . 25% B.50% C.75% D.100% B .木质结构故障 C.纸质绝缘故障52、常用 10kV 油浸式配电变压器的无载调压开关相邻档电压调整范围 是(B)。 A. 2.5% B. 5% C. 7.5% D. 10%53、装有气体继电器的油浸电力变压器的安装时,从变压器油箱的一边 向储油柜的一边应有(A)。 A 上升坡度 垂直 54、干式电力变压器没有(A)。 A. 油箱 B.铁心 C. 测温装置 D.固体绝 B.下降坡度 C 保持水平 D、保持 缘 55、下列(A)不是变压器的部件。 A. 接线盒 B. 油箱 C. 气体继电器 D. 防爆管56、油浸式风冷变压器顶层油温(D)℃时可关闭冷却风扇。 A. 25 B. 35 C. 45 D.5557、变压器的空载损耗与电源电压之间的关系是(D) A. 空载损耗与电源电压无确定关系 耗减小 C. 变化 58、D,ynll 连接组的变压器,二次线电压与一次线电压之间的相位差为 (B)。 A、00 B、300 C、600 D、1100 随电源电压升高空载损耗增大 D. 空载损耗不随电源电压 B.随电源电压升高空载损59、变压器最佳运行状态的负荷率约为(B)左右。 A、50% B、 80% C、 100% D、110%60、配电变压器的分接开关位于Ⅱ档,运行中电压长时间偏低时,应采 取的措施是(A)。 A、将分接开关切换到Ⅲ档 C、减少负荷 B、 将分接开关切换到 I 档D、要求供电部门提高电压61、封闭式油漫电力变压器没有(B)。 A、油箱 B、油枕 C、温度计 高压电工考试复习题配电变压器 计算题D、 分接开关1、一台三相电力变压器,额定容量为 315kVA,所带有功负荷为 300kW,问还可以带多少感性无功负荷而不过载? 解:根据 S=√P?+Q? Q=√S?-P?=√315?-300?=96Kvar 答:还可代 96Kvar 的无功负荷。 2、一台三相电力变压器,额定容量为 630kVA,额定电压 10/.04kV, 求一、二次额定电流并选择熔丝。 解: Ie1=S/√3U1=630/1.732?10=36.37A Ie2=S/√3U2= S/√1.732?0.4=913A 一次熔丝 In1=36?(1.5~2) =54~72(A) 取 70A 二次熔丝 In2=913A 取 1000A 3、一台三相电力变压器,实测一次电流为 57.8A,功率因数为 0.9, 已知变压器的变比为 10/0.4kV,计算此时变压器的有功负载。 解:此时的视在功率 S=57.8?1KVA 有功负载 P=578?0.9=520.2KW 高压电工考试复习题配电变压器 简答题 1、变压器并列运行,应符合哪些条件? 答:变压器并列运行符合下列条件 1.变压器的接线组别相同; 2.变压器的一、二次额定变压比相等,允许的最大误差不超过士 0.5%; 3.变压器的短路阻抗百分比应尽量相等,允许的最大误差不超过± 10%; 4.变压器的容量比不超过 3:1。 如果两台变压器接线组标号不一致,在并列变压器的次级绕组电路 中,将会出现相当大的电压差,由于变压器的内阻抗很小,因此将会产 生几倍于额定电流的循环电流,这个循环电流会使变压器烧坏。所以接 线组标号不同的变压器是绝对不允许并列运行的。 如果两台变压器的变比不等,则其二次电压大小也不等,在次级绕 组回路中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器容量,增加变压器的 损耗,使变压器所能输出的容量减小,而且当变比相差很大时,循环电 流可能破坏变压器正常工作,所以并列运行变压器的变比差值不得超过 土 0.5%。 由于并列变压器的负荷分配与变压器的短路电压成比,如果两台变 压器的短路电压不等, 则变压器所带负荷不能按变压器容量的比例分配, 也就是短路电压小的变压器满载时,短路电压大的变压器欠载。因此规 定其短路电压值相差不应超过士 10%。一般运行规程还规定两台并列运 行变压器的容量比不宜超过 3:1,这是因为不同容量的变压器短路电压 值相差较大,负荷分配极不平衡,运行很不经济。同时在运行方式改变 或事故检修时,容量小的变压器将起不到备用的作用。 2、电力变压器的停送电操作顺序有哪些规定?为什么必须遵守这些规 定? 答:主变开关停送电操作的顺序是:停电时先停负荷侧,后停电源 侧,送电时与上述顺序相反。这是因为: (1)从电源侧逐级向负荷侧送电,如有故障,便于确定故障范围,及 时作出判断和处理,以免故障漫延扩大。 (2)多电源的情况下,先停负荷可以防止变压器反充电。若先停电源 侧,遇有故障可能造成保护装置误动或拒动,延长故障切除时间,并可 能扩大故障范围。 3、电力变压器的巡视检查内容有哪些? 答:(1)声音是否正常;(2)检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜 色及油位是否正常;(3)变压器的电流和温度是否超过允许值;(4)变压器 套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;(5)变压器接地是否良好。 4、室外变压器安装的一般要求? 答:(1)室外安装的变压器有地上和柱上安装两种方式。变压器容量 在 315kVA 及以下可采用柱上安装方式, 容量超过 315kVA 的变压器, 只 能采取地上安装方式; (2)柱上安装的变压器,底部距地面不得低于 2.5m,带电部分距地面 不得小于 3.5m; (3)柱上变压器必须安装平隐,牢固,腰栏要用φ 4.0mm 镀锌铁线缠 绕四圈以上,铁线不能有接头。缠后要紧固,腰栏距带电部分不得小于 0.2m; (4)地上安装的变压器应装在水泥台上。水泥台的承重能力应足够, 其高度为 0.5m。变压器四周应设栅栏,栅栏高度不低于 1.7m,并于明显 部位悬挂警告牌。 栅栏距变压器外廓不得小于 lm, 在有操作作业的方向, 距离不得小于 2m; (5)柱上及地上变压器的一、二次线均应使用绝缘导线; (6)变压器一次侧使用跌开式熔断器保护时,跌开式熔断器的安装高 度以 4.5m 为宜,并应倾斜安装,倾斜角在 150~300 之间,其相互距离 不得低于 0.7m; (7)柱上变压器二次侧熔断器的安装应符合如下规定: ①二次侧若有隔离开关,熔断器就应装于隔离开关与低压绝缘子之 间; ②二次侧若无隔离开关,熔断器应装于低压绝缘子外侧,并用绝缘 线跨接在低压熔断器绝缘台两端的绝缘线上。 5.怎样选择变压器一、二次侧的熔丝容量? 答:(1)变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出线故障的后 备保护。 按运行规程规定: 100kV? 以下的变压器其一次侧熔丝可按 2~ A 3 倍额定电流选用。考虑到熔丝的机械强度,一般一次侧熔丝不应小于 l0A。 例如一台 75kV? A10kv/400v 的变压器, 其一次侧额定电流为 4.33A, 则可选用 l0~15A 的熔丝。100kv?A 及以上的变压器一次侧熔丝可按 1.5~2 倍的额定电流选用。例如,一台 320kv?A、10kv/400v 的变压器, 其一次侧额定电流为 18.5,则可选用 25~30 的熔丝。 (2)变压器二次侧熔丝是作为变压器过负荷及二次短路的保护,二次 侧熔丝选择应按二次额定电流选择。 例如上面两例中 75kv? 10kv/400V A、 的二次额定电流为 108A,故可选 120A 熔丝。320kv?A、10kV/400V 的 二次额定电流为 462A,可选 450A 或 500A 的熔丝。 6.如何根据声音来判断变压器的运行情况? 答:变压器在运行中有轻微的嗡嗡声,这是交流电通过变压器线圈 时产生的磁通,使变压器铁芯振动而发出的声音。正常运行时,这种声 音是清晰而有规律的。但当变压器的负荷变动或运行出现异常以及发生 故障时,将产生异常声音。因此,可以根据声音来判断变压器的运行情 况。 (1)当发出的“嗡嗡”声有变化,但无杂音,这时负荷可能有大的变 化。 (2)由于大的动力设备起动,使变压器内发生“哇哇”的声音。如变 压器带有电弧炉、可控硅整流器等负荷时,由于高次谐波分量很大,也 会出现“哇哇”声。 (3)由于过负荷,使变压器内发出很高而且沉重的“嗡嗡”声。 (4)由于系统短路或接地,因通过大量短路电流,使变压器内发出很 大的噪声。 (5)由于个别零件松动,使变压器内发出异常音响,如铁芯的穿心螺 丝夹得不紧,使铁芯松动,造成变压器内有强烈的“噪声” 。 (6)由于内部接触不良,或有击穿的地方,使变压器发出放电声。 (7)由于铁磁谐振,使变压器发出粗、细不均的噪声。 7.运行中变压器温升过高有哪些原因?如何判断? 答:(1)变压器运行中,当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温 度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时高出 10℃以上,或负荷不变, 但温度不断上升,则可认为变压器内部发生了故障。一般故障原因如下: ①由于分接开关在运行中其接触点压力不够或接触污秽等原因,使 接触电阻增大。接触电阻增大又会使接触点的温度升高而发热。尤其是 切换分接头后和变压器过负荷运行时,更容易使分接开关接触不良而发 热。 ②分接开关接触不良往往可以从轻瓦斯频繁动作来判断;并通过取 油样进行化验,可以发现分接开关接触不良使油闪点迅速下降;此外还 可以通过测量绕组的直流电阻值来确定分接开关的接触情况。 (2)绕组匝间短路:由于绕组相邻几个线匝之间的绝缘损坏,将会出 现一个闭合的短路环流。同时该相的绕组减少了匝数,短路环流产生高 热使变压器的温升过高,严重时将会烧毁变压器。造成绕组匝间短路的 原因很多,如绕组制造时工艺粗糙使绝缘受到机械损伤;高温使绝缘老 化;在电动力作用下使线匝发生轴向位移,将绝缘磨损等等,但发展成 匝间短路的主要原因是过电压和过电流。严重的匝间短路使油温上升, 短路匝处的油象沸腾似的,能听到“咕噜咕噜”的声音,取油样化验时 油质变坏,并由轻瓦斯动作发展到重瓦斯动作。此时用测量直流电阻的 方法测试也能发现匝间短路。 (3)铁芯硅钢片间短路:由于外力损伤或绝缘老化等原因,使硅钢片 间绝缘损坏,涡流增大,造成局部过热。此外穿心螺杆绝缘损坏也是造 成涡流的原因,轻者造成局部发热,一般观察不出变压器油温的上升; 严重时使铁芯过热,油温上升,轻瓦斯频繁动作,油的闪点下降,直至 重瓦斯动作。 以上说明了变压器局部发热使温度升高的主要原因。但是要直接判断是 由哪个部位引起的故障,还需进行综合分析;并应结合监视变压器油温、 声音以及瓦斯动作情况等作具体分析。 高压电工考试复习题仪用互感器 填空题 1、常用的电压互感器是 电磁感应 原理工作的。 2、电流互感器二次电流的大小取决于 一次电流 的大小。 3、 当电压互感器二次相量在旋转 180?之后超前于一次电压相量时,规定 为正相角误差,反之为负相角误差 。 4、在运行中电流互感器二次侧负载的串联等效阻抗值不得大于额定值, 以保证 准确度级次。 5、根据电压互感器二次负载的 误差限值 来选用准确度级次。 6、电流互感器在电能计量时选应用 0.5 级。 7、电流互感器继电保护时选用 3 级。 视在功率 。8、电流互感器的容量,是指允许接入的二次负载的9、两台单相电压互感器 V/V 形接线又称为 不完全三角形 接线。 10、仪用互感器投入运行前应按 交接试验 规程项目试验合格。 阻抗值 来11、由于二次额定电流均为 5A,因此通常用额定二次负载 表示电流互感器的容量。 12、电压互感器根据 0.5、1、3 级。 13、电压互感器的误差就是 变比 误差和 角 误差。电压 误差百分数,其准确度等级可划分为0.2、14、 10kV 及 35kV 电压互感器的高压侧应选用 0.5 A 的熔断器, 断流容 量应满足 安装地点短路 容量的要求。15、10kV 系统发生单相接地时,电压互感器的允许运行时间不得超过 2 小时。 16、电流互感器一次电流,是由于回路负荷电流 所决定的,它不随二次 阻抗(负载) 回路的变化。这是与变压器工作原理的重要区别。 17、电流互感器运行中二次侧不得_开路_,电压互感器运行中二次侧不 得短路。 18、电流互感器当二次侧负载超过额定容量时,则其实际仪表运行的准 确度级 下降 ,测量误差 增大 。 19、在电流互感器二次侧不装设熔断器是为了防止 二次侧开路 以免引 起 过电压击穿 。 高压电工考试复习题仪用互感器 判断题 1、电压互感器一、二次侧熔丝熔断一相线电压表指示不变。 (?) 2、电压互感器一、二次熔断一相后,熔断相的相电压表指示变低,非熔 断相的相电压表指标升高。 (?) 3、电压互感器二次电压的高低与一次侧电压的高低无关。 (?) 4、电流互感器的容量,是指二次输出的有功功率,单位为“W”(?) 。 5、电流互感器二次绕组允许开路,严禁短路,以防烧毁。 (?) 6、 运行中的电流互感器, 二次侧负载的串联等效阻抗值不得大于额定值。 (√) 7、运行中的电流互感器,只要二次侧开路,就必定产生高压。 (?) 8、 运行中的电流互感器二次电流,不论一次电流的大小,都是 5A。 (?) 9、电压互感器不论一次电压多高,二次侧额定值均为 100V。 (√) 10、电流互感器不论一次电流多大,二次侧额定值均为 5A。 (√) 11、我们将把高电压变成低电压的互感器称为电压互感器。 (√) 12、 电流互感器一次侧绕组的接线点是接入不同的导线上, 即并联。 (?) 13、电压互感器一次侧绕组的接线点是与电源、负载相连接。即串联。 (?) 14、电压互感器按其工作原理可以分为电磁感应原理及电容分压原理。 (√) 15、电压互感二次侧各测量仪表、继电器等并联等效阻抗不得大于额定 值,以保证准确度级次。 (√) 16、 准确度级次为 0.5 级的电压互感器, 它的变比误差限值为±0.5%。√) ( 17、运行中的电流互感器,二次侧负载的串联等效阻抗值不得不大于额 定值。 (√) 18、电流互感器二次绕组允许短接,严禁开路,以保证安全。 (√) 19、 电流互感器的容量, 是指二次输出的视在功率, 单位为 “伏安” 。 (√) 20、电流互感器的容量,是指二次输出的有功功率,单位为“瓦”(?) 。 21、电压互感器二次电压的高低与一次侧电压的高低无关。 (?) 22、电压互感器一、二次侧中性点接地是为保证安全的。绝缘监视时一 次绕组中性点可以不接地。 (?) 23、绝缘监视的电压互感器一次中性点必须接地。 (√) 24、电压互感器二次熔体熔断时,应立即报告主管领导,等待电气技术 人员处理。 (?) 25、电流互感器发生异常声响,表计指示异常,二次回路有打火现象, 应立即停电检查二次侧是否开路并减少负荷进行处理。 (√) 26、10kV 系统一般为三相四线制中性点直接接地系统。 (?) 27、10kV 系统发生单相接地故障时,有绝缘监视装置的设备故障相电压 指示下降, 非故障相电压指示升高, 电压表指针随故障发展而摆动。 (√) 28、10kV 系统发生接地故障时,三相配电变压器的二次侧三相电压表也 能显示出故障相电压指示下降,非故障相电压指示升高。 (?) 29、10kV 系统发生接地故障时,值班人员应迅速采用试拉各路出线开关 的方法查故障。 (√) 30、10kV 系统中,电压互感器一次熔丝熔断,如非二次负荷过载,必然 是电压互感器内部或一次线路上的故障。 (√) 31、中性点不接地三相系统发生一相接地故障后,接地相对地电压降低、 非接地相对地电压升高。(√) 32、互感器将线路上的高电压、大电流按一定比例变换成低电压、小电 流,能使测量仪表和继电保护装置远离高压,有利于安全。(√) 33、 电流互感器的变流比是互感器的二次额定电流与一次额定电流之比。 (√) 34、在正常工作负载范围内,电流互感器的二次电流随二次负载的增大 而明显减小。(√) 35、 三相线路电流互感器的两相差接线方式只需要用到一台电流互感器。 (?) 36、 在电路中各点电位的高低是相对的, 而两点之间的电位差(电压)值则 是绝对的。(√) 37、互感器的精度用相对误差表示。(?) 38、正常运行时,电压互感器铁心磁通较大,电流互感器铁心磁通很小; (√) 39、 运行中电压互感器二次侧不能短路; 电流互感器二次侧不能开路。 (√) 高压电工考试复习题仪用互感器 选择题 1、10KV 系统中 JSJW-10 型电压互感录,当一次侧发生一相金属性对 地短路时,开口三角形绕组两端的电压(D) A、33V B、24V C、57V D、100V2、电流互感器投入运行前,凡不使用的二次线圈应在接线板处将(C) A、二次端 K1 与 K2 短接 C、二次端 K1 与 K2 短路并接地 B、二次端 K1 接地 D、二次端 K2 接地3、电流互感器二次应采用独芯绝缘铜线其截面积应不小于(B) A、1.5mm2 B、2.5mm2 C、4mm2 D、6mm24、电压互感器准确度级次 0.5 级对应的额定容量为(B) A、50VA B、80VA C、100VA D、630VA 5、高压熔断器中哪种型号是互感器专用配套熔断器(D) A、RN1 B、RN3 C、RN5 D、RN26、电压互感器,在原理图中用文字符号表示为(C) A.DT; B.CT; C.TV; D.TA7、电流互感器,在原理图中用文字符号表示为(B) A.TV; B.TA; C.FT; D.DT8、10 千伏电压互感器的一次熔断器是专用,其型号是(B) A.RN1-10; B.RN2-10; C.RN3-10; D.RW3-109、有绝缘监视的电压互感器(JSJW-10)当一次侧熔断器一相熔丝熔断后, 相电压表的指示是(C) A.熔断相电压表指示降低,其它相电压表指示不变 B.熔断相电压表指示降低,其它相电压表指示降低 C.熔断相电压表指示降低,其它相电压表指示升高 D.熔断相电压表指示升高,其它相电压表指示降低 10、10kV 系统中 JSJW-10 型电压互感器,当一次侧发生一相金属性对地 短路时,开口三角形绕组两端的电压是(D) A.33V; B.24V; C.57V; D.100V11、电能表配用电流互感器其测量精度等级是_____(B) A.0.2 级; B.0.5 级; C.1 级; D.3 级12、电流表配用电流互感器精度等级是_____(C) A.0.2 级; B.0.5 级; C.1 级; D.3 级13、电流互感器二次应采用独芯绝缘铜线其截面积应不小于_____(B) A.1.5mm?; B.2.5mm?; C.4mm?; D.6mm?14、JDJ-10 电压互感器精确度级次 0.5 级对应的额定容量为_____(B) A.50VA; B.80VA; C.100VA; D.640VA15.仪用互感器二次线圈的接地属于(B)接地。 A. 工作B. 保护C.防雷D. 弱电16、电流互感器二次回路中的电流表和继电器线圈与互感器的二次线圈 是(B)连接的。 A. 并 B.串 C. 星形 D. 三角形17、电压互感器的容量用(C)表示。 A. 电阻 B.有功功率 C.视在功率 D.电流18、10kV 电压互感器二次熔断器熔体的额定电流为(A)A。 A.0.5-1 B.1-3 C.3-5 D.5-1019、采用 V/V 接线的电压互感器,只能测量(B) A.相电 电压 20、用于继电保护的电流互感器和电压互感器的精度等级为(D)级。 A.0.2 B.0.5 C.1.0 D.3.0 B.线电压 C.对地电压 D.线电压和相21、电流互感器的容量用(C)表示。 A.电阻 B.有功功率 高压电工考试复习题仪用互感器 计算题C.视在功率D.电流1、有―100/5 的电流互感器二次阻抗值为 0.4?,试计算该电流互感容 量(视在功率)是多少? 解:根据公式 Sn=I?2e?Zfz Sn=5??0.4 =25?0.4=10(VA) 答:视在功率 10VA 2、有―400/5 的电流互感器二次绕组的实际电流值为 3A,试计算变流比 误差百分数? 解:变流比 Ke=400/5=80 根据公式 △I=KeI

我要回帖

更多关于 高压电力试验设备 的文章

 

随机推荐