本科毕业、长期从事发电厂、变電站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作现在职业:培训师
第一栏,是相-相测定值(MΩ),就是用兆欧表(摇表)测量线路或设备两相间的绝缘电阻,AB、BC、AC各等于多少
第二栏,是相-零测定值(MΩ),就是用兆欧表(摇表)测量线路或设备三相对零线(中性线)的绝缘电阻,A0、B0、A0各等于多少
第三栏,是相-地测定值(MΩ),就是用兆欧表(摇表)测量线路或设备三相及零线对大地的绝缘电阻,A、B、C及0线对地各等于多少
给你个参考,如果是低压电 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002之规定,动力线路绝缘电阻值不得夶于1MΩ,照明线路绝缘电阻值不得大于0.5MΩ。根据你的实际情况填写吧。
已经更新回答了你看看吧。希望对你有所帮助谢谢。
-
根据《建築电气工程施工质量验收规范》GB中规定低压配电系统中,电气设备及配电线路的线间、对地的绝缘电阻值应大于0.5MΩ为合格。
在安装过程Φ的电气设备及配电线路的线间、对地的绝缘电阻值都在100MΩ以上;
-
绝缘电阻的测试项目有:A-B、A-C、B-C、 A-N、 B-N、C-N 、A-PE 、B-PE 、C-PE 他们的绝缘电阻值都应在0.5MΩ以上才合格的,N对PE一般不要求做绝缘测试。
-
填表时按照表格的格式要求填写绝缘电阻值按实测值填写;
-
每个行政区域的表格形式有所區别,但要填的内容基本是一样的;
-
单位栏内容有:工程名称、建筑单位、施工单位、监理单位
-
签字栏内容有:监理工程师、施工项目技术负责人、测试人、记录人等,
-
这些签证内容要签证完整