低压配电系统接地形式中间检查的时候接地网需要回填吗

高铁电力10kv配电所接地网施工工法
时间: 10:37:59
作者:徐启程(中铁建电气化局)
& &新建石武客运专线郑州至武汉(湖北段)铁路客运专线站后四电工程范围内电力供电系统含有10kv配电所2座(大悟10kv配电所、蔡店10kv配电所);在配电所施工建设过程中配电所的防雷接地(网)系统目前属于的关键点、难点、热点问题,其可靠性直接影响设备运行安全。
& &本工法着重介绍10kv配电所室内水平接地线和室外环形接地母线制作工法。室内水平接地线采用50&5接地铜排进行各设备室间环形联接,以实现室内各设备形成等电位网;铜排间采用螺栓连接,再由配电所室内水平接地线引出至室外接地母线与大地相接,形成一个室内外双环形接地网从而达到防雷接地的稳定性。
& &配电所位于平原地区,当地的土壤为沙土,土壤干燥,土层很厚,土壤电阻率高。所以必须采用低电阻、导电好的铜材且应选择最牢固的焊接方式,所以室外接地母线采用火泥热熔导体连接法,这是一种较为普遍的新型导体连接方法。对接地网铜材连接具有很强的应用性。
& &2.工法特点
& &2.0.1&&科学、合理,施工进度快,缩短工期。
& &2.0.2&&施工过程中采用较为先进的施工工具及材料,保证了工程安装质量、减轻了劳动强度、节省了人工,施工效率显著提高。
& &2.0.3&&接地极连接采用热熔焊接技术,采用搪锡防腐;保证了连接牢固性,保障工程安装质量。
& &3.适用范围
& &本工法适用于高铁电力10kv配电所接地网施工
& &4.工艺原理
& &4.1本工法核心重点工艺
& &接地母线采用火泥熔接,火泥熔接(热焊接)是放热熔接的一种,是利用化学反应(燃烧)时产生的超高热来完成熔接的。火泥熔接法由于化学反应速度非常快(仅数秒),产生热量极高,且通过模孔流到熔接部位,熔接部位瞬间熔化冷却凝固,无需其它任何外加热能,故金属导体的连接是最佳的方法。使用火泥熔接时,必须使用特制的铸模作工具,此铸模是用耐高温的半永久性的石墨加工制成,通常称为熔模。熔模由模穴、注入孔、熔接室等组成。根据所要熔接的不同形状选择不同熔模。  
& &4.2火泥熔接法完成的接地母线连接头特点
& &接点为分子结合,没有接触面,更没有机械性压力,因此,不会松弛或腐蚀;具有较大散热面积,因此通电能力与导体相同;(3)熔点与导体相同,因此能承受大电流冲击,不至熔断;(4)抗张力强于导线。
& &4.3接地母线间连接采用方式
& &4.3.1室内水平接地线采用铜排-50&5;
& &4.3.2室内水平接地线50&5铜排间连接采用M8&30镀锌螺栓连接;
& &&4.3.3室内50&5铜排与各设备扁钢间采用镀锌螺栓连接;
& &4.3.4室内50&5铜排与设备基础槽钢间采用镀锌螺栓连接;
& &&4.3.5室内50&5铜排与电力电缆钢凯接地铜编织带间采用编制带压接鼻子后用镀锌螺栓与铜排相连接;
& &4.3.6室外环形接地母线采用铜排-50&5,接地极采用镀锌角钢L50&5&&L=2500mm;
& &&4.3.7室外环形接地母线与室内50&5铜排采用热焊接;
& &4.3.8室外接地母线与接地极采用热焊接。
& &5.&施工工艺流程及操作要点
& &5.1工艺流程
& &&配电所环形接地网施工工艺流程见图1。
图1&配电所环形接地网施工工艺流程图
& & 5.2施工操作要点
& &5.2.1施工定测
& &施工前根据设计蓝图对接地网进行定位、测量根据每间设备室的实际,和铜排长度进行比划,用记号比做好铜排对接位置,以及弯排机所需要折弯的角度方向。最好在现场边定测、比对边完成铜排的煨弯、切割,以避免出现加大误差,安装上使得更加规范、美观。
& &室外接地极的数量和位置严格按照施工蓝图进行定位。
& &5.2.2母排加工、连接
& &按照实际测量数据对接地母排进行加工,使用切割接、打磨机进行切割,使用铜排煨弯机对铜排进行垂直煨弯。对铜排进行切割、打孔后,每次应该对其进行打磨,抛光。铜排与铜排间连接如图
&图2&&室内铜排接续
& &5.2.3、室内接地铜排固定
& &室内接地采用膨胀螺栓穿上小绝缘瓷瓶固定于墙上,铜排距离地面≧250mm。见示意图3:
图3&&室内铜排固定示意图
& &5.2.4室内铜排与各设备接地端间连接
& &室内铜排与各设备接地端间连接如设备槽钢、变压器中心点、电缆终端头钢凯铜编织带、设备架构爬梯等均直接或间接打孔采用螺栓连接。所有设备支架和架构柱的接地引下线,应就近连接至室内接地网上。工艺要求平整、美观。架构、设备接地的螺栓连接,螺栓的紧固应采用专用的套筒扳手,严禁使用开口扳手,防止开口扳手滑脱损伤金属表面。
& &室内接地网连接完毕后,接地母线排表面应涂150-100mm宽度相等(搭接面宽度)的绿色和黄色相间的条纹;油漆均匀涂刷,表面光洁,没有流漆的痕迹。
& &5.2.5接地网沟和接地极坑开挖
& &1、&接地网沟距离配电所建筑大于3米;测量技术人员根据接地施工平面布置图,放出扁钢(50&5铜排)的施工平面位置,并每8~10米设置一根定位控制桩。
& &2、&在水平接地轴线边,每5米设置一水平控制桩,测出设计地面标高作为沟槽开挖深度的控制依据。
& &3、&施工技术员对测量桩进行复查,确保施工时轴线及标高的准确性.。
& &4、&采用人工开挖;开挖深度为1m。
& &5、&沟槽开挖完毕,经质检员认真检查合格并做好记录后,方可进行接地网敷设。
& &6、&垂直接地极采用镀锌角钢L50&5&&L=2500mm,接地极时不能直接锤击进地下;垂直接地极成孔作业时最好人工使用洛阳铲进行开挖,成孔深度为水平接地体沟槽底部下约2.5m。
& &7、&接地网敷设
& &1)清除坑内的塌陷沙土和开挖遗留杂物,达到要求深度;方才进行敷设
& &2)&将50&5铜排平直敷设在接地沟里,将垂直接地极(镀锌角钢)安装在接地坑。
& &8、&接地网焊接
& &室内外环形接地母线的连接(50&5铜排间)、室外水平接地母线与垂直接地极间(50&5铜排与镀锌角钢L50&5间)的焊接采用热熔焊接。放热焊接工艺流程:
& &1)选择模具:采用铜带对接,尺寸50mm&5mm。其中镀锌角钢需预先垂直焊接一扁钢,后间接与接地铜母线进行热熔对接。
& &2)焊接准备:要得到一个完善的焊点,被焊接铜排要保持洁净和干燥,必须清除铜排
上的油脂污物,可使用除油剂、汽油、四氧化碳等将相互搭接铜排及熔模清理干净,
对有附着物的表面宜使用砂轮、粗目锉刀等工具清洁,再将铜排熔接处用喷灯加热,然后安置铜排于熔模内(注:熔模第一次使用时必须用喷灯将其烘干,除去模内水份,喷灯最好使用液化气喷灯)。
& &3)焊接物就位:夹紧模夹,将隔离铁片放置于模腔底部;将熔接剂倒入模腔,再将起火粉撒于熔接剂表层,留一点撒于模口上。
& &4)点火启动热熔:用打火枪向模口上的起火粉发射火花点火。起火粉立刻引燃熔模腔内的熔接剂燃烧。
& &5)焊接完成:待焊接物完全冷却后取出焊接物、进行防腐处理并清洁模具。
& &9、&接地电阻测试
& &阻值应小于等于1欧姆。假如阻值较大则应该使用降阻措施。
& &10、&接地网降阻
& &&一般以10kg/米的降阻剂用量在开挖的沟槽内灌注降阻剂浆料,要求浆料包裹接地母线排。
& &11、&回填、夯实
& &回填土不应夹带杂物,杂草等,回填应分层夯实。
& &12、&场地恢复、环保恢复
& &施工结束后,清理走现场全部施工工器具,并将回填后剩余的弃土运往指定地点,对车辆行走后压实的地方采用铁锹或钉耙翻松。
& &6.&材料与设备
& &配电所接地网施工主要材料详见表1。
& &表1&&主要材料表
L50&5&&&L=2500
& &客专10kv配电所接地网施工主要机具设备详见表2。
& &表2&&主要机具设备表
机械设备名称
铜带对接50*5
& &7.质量控制
& &7.1执行质量标准
& &7.1.1《高速铁路电力施工技术指南》铁建设【号。
& &7.1.2《高速铁路电力工程施工质量验收标准》&TB
& &7.1.3接地装置安装&&国家建筑标准设计图集03D501-4
& &7.2施工质量控制和检查重点
& &7.2.1母排、配件加工:采用母排煨弯机进行接地铜排加工。铜排受力部位应抹上黄油,减少机械摩擦力,然后进行弯制。在冷弯处理后须再涂1层防腐漆。弯曲后成品应检查扁钢的弯曲部位是否有裂纹或扁钢已断裂等现象,如有,则重新弯制。
& &7.2.2接地极埋设:接地极扁钢顶面埋深1m。经监理检查合格,同意隐蔽后方可进行回填,回填土不得夹有石块及建筑垃圾,另外回填土应分层回填并夯实。
& &7.2.3焊渣清洁:接地体焊接部位应清掉焊碴,清理干净后作防腐处理。由项目部技术员、质检员、监理工程师等共同检查验收,执行隐蔽验收记录,留存影像资料,合格后方可进行回填隐蔽。
& &7.2.4接地测量:对接地网电阻进行测量,不大于1欧姆,并做好记录。当电阻无法满足设计要求时,采取相应降阻措施。
& &7.2.5防氧化:接地极焊接处冷却后将两端外延各100mm以内的氧化层、残留的焊药、焊渣清理干净,&铜排对接热焊处使用搪锡进行防氧化处理。
& &8.安全措施
& &8.1施工中应遵循以下安全规则:
& &8.1.1铁路施工技术安全规则(TBJ404&87)。
& &8.2电焊作业安全注意事项:
& &8.2.1电焊作业人员必须持证上岗,焊接时必须按照技术要领进行作业。
& &8.2.2由于火泥熔接时产生大量的热量,所以绝不能在易燃易爆场所施工;
& &8.2.3火泥熔接作业要随身配带灭火器,以备紧急情况使用;
& &8.2.4在室外、沟坑等不平地方作业时,告别要注意保证熔接部分的工具、材料固定牢固,以免熔焊过程中模具发生倾斜或翻转,造成熔水外泄并引起安全事故;
& &8.2.4引燃时要注意在模具的侧面进行,并与模具保持1米以上的距离,引燃工具采用点火机或喷灯,不能用打火机等直接引燃;
& &8.2.5施焊完毕后可用清水冷却,但要注意身体不能位于模具上方,以免蒸气伤人。
& &9.环保措施
& &9.0.1现场运输:采用人抬和机械运输的方式。严禁在地面拖拽,严禁摔扔。保证锌层完好及表面清洁。
& &9.0.2现场保管:由于所用机具设备、材料较多,运到现场的设备、构件分类堆放整齐,做好有关标识。
& &9.0.3文明施工:施工人员进入施工现场,必须做好标准化作业施工,正确使用安全帽、工作服等相关劳动防护用品。
& &9.0.4挖沟:挖掘机在通行和挖掘时要注意保持与设备基础和建筑物之间的距离,以保护土建成品。
& &9.0.5废弃物回收:施工过程中产生的余、废料及时清理回库,现场保持干净,不得乱丢乱放乱弃。
& &9.0.6.恢复:施工结束后及时恢复现场,清洁现场。
& &10.技术经济效益分析
& &10.1接地铜排焊接质量比较
& &传统焊接法:气焊加铜焊条,焊枪只能焊一面,而且全面的焊接,使的焊接接触面积小。在拉力的作用下易断裂,另外对焊接人员技术要求高。
& &热熔焊接方法:将所要焊接的部位放于模具中,熔接剂反应后的高温液体通过模孔流入模穴,充满模穴,让高温液体使所要焊接部位熔化后凝固,完成焊接熔接工作。模穴的断面面积约为焊接部位断面面积的两倍,熔接后的部位比原导体要粗。
& &在导电能力、承受拉力的能力方面采用热熔焊接方法熔接后部位都要强于原导体。另外熔接操作按操作程序进行,受外界的影响小,焊接速度快。
& &10.2取得的经济效益
& &采用此工法施工有效的控制了各施工工序、提高了工程质量。采用较为先进的工器具进行作业,机械化程度高,劳力减少,施工速度快,降低工程成本。
& &11.工程实例
& &在2011年4月石武客专(湖北段)大悟10kv配电所防雷接地网施工中应用了此工法,从施工质量、所用时间、人员劳力等等方面进行综合比较,都取得了良好效果,也得到了监理方的好评。
人民铁道网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:人民铁道网” 的所有作品,版权均属于人民铁道网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围 内使用,并注明“来源:人民铁道网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非人民铁道网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
文章排行榜
人铁文化科技(北京)有限公司 版权所有 地址:北京市海淀区北蜂窝3号人民铁道报社10号楼201室 电话:(86-10)
&违法和不良信息举报电话:010-&举报邮箱:厨卫防水施工与卫生间的回填的工艺详解 - 装修日记
土巴兔装修论坛
防水与回填,做为隐蔽工程的一个重要环节,做不好对家庭影响灰常的大,经常有业主由于防水工程做的不合格而造成渗漏,影响自己又影响邻里的关系。今天大雄给大家介绍下厨卫防水的常见的施工工艺和材料挑选以及下沉式的卫生间的回填方式,希望能给大家带来帮助。
施工工艺:
为了方便讲解我特地用画图画了一个分层图,可以帮助大家理解,画得很渣,大家不要介意。
09.png (16.98 KB, 下载次数: 64)
17:48 上传
特么这是什么图啊(/?Д?)/ 摔
下沉式卫生间:下沉式卫生间又叫沉箱式卫生间,是在楼房建造是时候,将卫生间结构层局部或整体下沉离相应楼面一定高度(一般40CM)的一种建造方式。
找平:用水泥砂浆找平,此处的找平需要有一定的坡度,让以后渗透下来的水可以汇集在一起。找平层要平整无沙眼,空鼓的情况。
防水:刷防水材料,地面刷3次。墙面刷两次,卫生间淋浴区高度不少于1.8M。其他地方不少于30CM.并做闭水实验。
布管:布排水管,并预留二次排水孔或二次排水地漏。有一定高度的管子可在下方铺垫砖头固定。
回填:一般是使用陶粒填充,最好不用使用建筑垃圾。并填充密实。(架预制板的比较简单,这里不做介绍)
面层找平:找平,需要在找平层里添加钢筋或者铁丝网,以增加面层强度。
面层防水:使用防水材料在面层涂刷2遍。
瓷砖材料的铺设:这个下次再讲
QQ截图56.jpg (38.11 KB, 下载次数: 11)
18:58 上传
平面卫生间和阳台、厨房的结构基本相似,可以看到主横管是在楼板下面的。分别沉箱式卫生间和平面卫生间的防水施工方式大有不同。只刷一层就可以了,也不用做二次排水口。
下沉式卫生间防水与其他区域防水的区别:下沉式的卫生间需要做两次的防水,一次在沉箱底部,一次在面层,并要注意设置二次排水口。阳台,厨房的墙面一般刷防水的高度为30-50CM,当然这个高度要根据自身的使用情况来做相应的调整。
防水施工方式:防水一般是需要2遍以上的涂刷,一般是3遍,每遍的涂刷相互垂直,每次涂刷完毕后可以用小刷子涂刷一些涂刷不到的地方,一层干透后再进行下一层的涂刷。
材料选择:各地使用的品牌有很多,南方的黑豹,北方的东方雨虹都是比较常用的防水材料。当然还有百得,德高的防水材料等。
常见问题:
下沉式的卫生间好还是非下沉式好?
各有优势,下沉式的排水管容易改变,可移位而不用填高地面,可设置蹲便池。排水管堵塞不影响楼下使用。
非下沉式的防水这块相对下沉式没有那么复杂。
防水涂料是不是刷越多层越好?
一般三层就可以了。
填充材料为建筑垃圾会有什么影响?
填充的过程中容易砸破管子,造成渗漏。透水性不好,二次排水容易失效。自重大,容易引起墙体开裂。
可使用陶粒,强度大,质量较轻,或使用预制板。不过成本稍高。
下沉式卫生间的二次排水口有什么作用?
由于结构与接缝的关系,一般情况下沉箱底部还是会有少量的积水聚集,如果没有二次排水口,积水容易聚集得更多,加上底部的防水失效,楼下就呵呵了。
厨房和阳台需要做防水吗?
做防水的原因是因为该区域在使用过程中有大量的明水,如果没有做防水容易渗漏,给楼下或者自己带来困扰,一般建议有地漏的地方都必须做防水,如开放式阳台。厨房个人建议可以不做,用这部分的预算买成好的五金件,减少漏水几率。
墙面和地面的防水效果怎么检验?
地面使用闭水实验,放水,水深10CM作用,24-48小时,检查楼下有无漏水迹象,如果没有则为合格。
墙面使用浇淋实验,连续浇淋墙面半个小时,检查对面墙面有无渗水迹象,没有则为合格。
今天就介绍到这里了。如有缺误欢迎指正,如有问题欢迎讨论。大家也可以点击我的头像查看其他帖子。
相关帖子•
小小的更新了一点
下周一我们家做水电,然后就防水了。正需要这个知识呢。。
大雄太及时啦!!
司令哒哒 发表于
下周一我们家做水电,然后就防水了。正需要这个知识呢。。
大雄太及时啦!!
哈哈你好机灵啊,回复的真快。
图画的很好啊,一看就明白!!怎么自己就不满意了呢??
真的很赞的图啊!!
讲解很详细,看完一遍就全懂啦。。。
纯属路过---小倩
大雄_ 发表于
哈哈你好机灵啊,回复的真快。
刚好从工地回来,一打开电脑就上土巴兔,一刷新日志,你的就在前面。
进去一看,哇哈,占了个沙发
司令哒哒 发表于
刚好从工地回来,一打开电脑就上土巴兔,一刷新日志,你的就在前面。
进去一看,哇哈,占了个 ...
能在装修日记里占个沙发可是难的
很不错哈,值得学习
祝您开工大吉,装修顺利~!
祝福楼主开工大吉,装修一切顺顺利利,期待更多的精彩分享!
感谢管理员分享啊,留下来学习了,以后多多分享
值得学习一下
逛了这许久,何不进去瞧瞧?
下次自动登录
用其他账号登录:
中国装修网
土巴兔论坛-新手指南
Hi~看到右侧了吗?手指轻点,马上了解!加入兔友,玩转论坛,分分钟的事儿!~查看: 2667|回复: 0
配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录表13.3.52& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&GB工程名称南国首义广场 分项工程名称电气系统名称B区一层开关、插座、配电箱施工单位正太集团有限公司检查工具 检&& &&查&& &&项&& &&目配电箱 && &&配电箱开关自左到右A、B、C接线相序正却,各开关进出线线间电压、&&相零电压值正常。照明器具开关 && &&照明器具开关相、零、地接线极正确,运行温度、转向、转速与开关&&对应极数等无异常,开关出线合带电,关断电。插座 && &&& &&&插座各孔相、零、地接线极正确,符合规范规定。灯具& &&& &&& && &灯具接线正确,照度符合要求。检查情况 &&& &符合设计极规范规定&&& && && && && && && && && && && && && && && && && & && &&& && && && && && && && && && && && &检查人员: 施工单位监理(建设)单位 &&结论:合格&& && &&项目专业负责人: && &&项目专业质量检查员:&& &&年& &月& &日
&&结论:同意验收&& && &&项目专业监理工程师: && && &&& && && && && && && && && &&&&&& && && && && & & && &&&年& &月& &日
注:配电箱、插座、开关接线(接地)检验内容及要求 一.&&配电箱:l& && &&&各配电箱内的电源线(L1线、L2线、L3线、N线)应与断路器上的静触头接线端连接,配电回路的负荷线N线、PE线分别经N线、PE线汇流接线排配出;l& && &&&裸露金属箱体的接地端与PE线汇流接线排进行连接,箱体接地可靠。二.&&照明器具开关:l& && &&&灯具开关均控制相线;三.&&插座:l& && &&&单相两孔插座,面对插座左孔与零线相接,右孔与相线相接;单相三孔插座接线,面对插座右孔与相线相接,左孔与零线相接,上孔与保护地线相接,均接线正确。l& && &&&单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地( PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零钱端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。四.&&灯具:l& && &&&螺口灯头的相线接在灯头中心触点的端子上,零线接在螺纹的端子上;l& && &&&安装距离地面高度小于2.4m的金属外壳灯具,其非带电的金属外壳上接地端子与电气线路的PE线连接,
Powered by
如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。地址:上海市嘉定区南翔镇三陈工业区
电话:400-995-8870
您当前所在位置:
低压配电室接地线多久检查一次
接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。
①变(配)电所的接地装置一般每年检查一次;
②根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次;
③各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次。
④对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次;
⑤手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查;
⑥接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次。
德国沃尔姆电气遵循国内销售模式与项目需求,注重客户体验度,在众多产品型号中主推的有VORATSC系列双电源自动转换开关、VORATSP系列双电源自动转换开关、VORCPS系列控制与保护开关电气、VORB系列小型断路器、VORM系列塑料外壳式断路器、VORW1系列智能型万能式断路器、、等产品,更多关于电气设备的产品详可随时关注本网站新闻更新。
销售咨询热线:400-995-8870110kV变电站土建及设备安装工程施工组织设计
目 施工组织设计纲要录编制说明 .................................................................................................................................... 1 一、工程概况与施工特点 ........................................................................................................ 3 1.1 工程简述与工程规模 .............................................. 3工程简述 ........................................................... 3 工程规模 ........................................................... 4 工程承包范围 ....................................................... 4 工程承包工作量 ..................................................... 6 设计特点 .......................................................... 18 工程特点 .......................................................... 19 工程自然环境特点 .................................................. 20 工程的社会环境特征 ................................................ 20 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.41.2工程特点 ....................................................... 181.2.1 1.2.21.3工程环境特点 ................................................... 201.3.1 1.3.21.4 1.5施工条件分析 ................................................... 21 项目管理特点及总体要求 ......................................... 21项目管理特点及我公司优势 .......................................... 21 施工管理流程图 .................................................... 23 项目管理的总体要求 ................................................ 231.5.1 1.5.2 1.5.3二、施工现场组织机构 .......................................................................................................... 26 2.1 2.2 2.3 施工现场管理机构的设置 ......................................... 26 项目部主要人员简介 ............................................. 27 职责及权限 ..................................................... 27三、施工现场平面布置及工地管理 ...................................................................................... 31 3.1 施工平面布置 ................................................... 31布置方案 .......................................................... 31 平面布置图 ........................................................ 34 工地使用权 ........................................ 错误!未定义书签。 工地出入权 ........................................ 错误!未定义书签。 工地管理方案 ...................................... 错误!未定义书签。 工地管理制度 ...................................... 错误!未定义书签。 3.1.1 3.1.23.2工地使用权和出入权 ............................. 错误!未定义书签。3.2.1 3.2.23.3工地管理方案与制度 ............................. 错误!未定义书签。3.3.1 3.3.2四、施工方案及资源配置 ...................................................................................................... 36 4.1 施工总体安排简述 ............................................... 36 4.1.1 4.1.2施工总体安排 ...................................................... 36 主要分项工程施工安排 .............................................. 374.2 4.3工程分包管理 ................................................... 38 施工准备 ....................................................... 38施工准备的总体计划 ................................................ 38 技术准备 .......................................................... 41 建筑装修工程的施工方法 ............................................ 47 电气安装及调试的施工方法 .......................................... 61 劳动力需求计划 .................................................... 83 技术力量计划 ...................................................... 84 作业队伍的准备计划 ................................................ 85 主要施工机械设备 .................................................. 85 主要材料需求计划 .................................................. 87 生活与办公用品计划 ................................................ 924.3.1 4.3.24.4主要施工方法 ................................................... 474.4.1 4.4.24.5资源配置计划 ................................................... 834.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6五、工期目标和施工进度计划 .............................................................................................. 96 5.1 5.2 工期目标 ....................................................... 96 进度计划编制说明 ............................................... 96施工总进度编制依据 ................................................ 96 施工总进度编制原则 ................................................ 97 进度计划横道图 .................................................... 97 进度计划网络图 .................................................... 975.2.1 5.2.25.3进度计划图表 ................................................... 975.3.1 5.3.25.4 5.5主要工期里程碑计划 ............................................ 100 进度计划风险分析及控制措施 .................................... 100进度计划控制程序 ................................................. 101 工期保证措施 ..................................................... 1035.5.1 5.5.2六、质量保证措施 ................................................................................................................ 105 6.1 6.2 质量方针 ...................................................... 105 质量目标和创优计划 ............................................ 105公司的质量目标 ................................................... 105 质量的创优计划 ................................................... 105 质量控制点的设置、质量标准及技术保证措施 ......................... 106 编制质量计划保证大纲 ............................................. 109 质量目标保证的组织措施 ........................................... 1116.2.1 6.2.2 6.2.36.3质量目标保证措施 .............................................. 1096.3.1 6.3.2七、安全保证措施 ................................................................................................................ 121 7.1 7.2 安全管理目标 .................................................. 121 安全管理办法及制度 ............................................ 121安全管理办法 ..................................................... 1217.2.1 7.2.2安全管理制度 ..................................................... 123 安全风险预测与防范对策 ........................................... 124 安全薄弱点及控制措施 ............................................. 129 安全组织措施(安全管理组织机构与安全管理责任) ................... 131 安全技术措施(施工过程安全管理流程) ............................. 1347.3安全薄弱点及控制措施 .......................................... 1247.3.1 7.3.27.4安全目标保证措施 .............................................. 1317.4.1 7.4.2八、环境保护与文明施工 .................................................................................................... 135 8.1 环境保护 ...................................................... 135施工中影响环境保护的因素分析 ..................................... 135 环境保护体系 ..................................................... 135 环境保护目标及措施 ............................................... 135 文明施工目标 ..................................................... 137 文明施工管理机构 ................................................. 138 文明施工管理措施 ................................................. 139 文明施工考核、管理办法 ........................................... 144 文明施工过程控制图 ............................................... 145 8.1.1 8.1.2 8.1.38.2文明施工 ...................................................... 1378.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5九、计划、统计和信息管理 ................................................................................................ 146 9.1 计划统计 ...................................................... 146计划统计报表的编制原则 ........................................... 146 计划、统计报表的传递 ............................................. 146 目标 ............................................................. 146 采取的措施 ....................................................... 146 信息网络传递图 ................................................... 147 公司远程交互信息网络拓补图 ....................................... 148 协调、沟通、交流关系图 ........................................... 148 与各方的协调、沟通、交流 ......................................... 149 资源配置 ......................................................... 150 P3 软件编制计划、进度跟踪与更新图 ................................. 150 9.1.1 9.1.29.2信息管理 ...................................................... 1469.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.49.3协调与沟通 .................................................... 1489.3.1 9.3.29.4P3、EXP 软件应用 ............................................... 1509.4.1 9.4.2十、工程创优及承诺 ............................................................................................................ 151 10.1 10.2 10.3 工程创优计划及措施 ........................................... 151 工程承诺 ..................................................... 151 管理人员承诺 ................................................. 152 编制说明110kV变电站土建、安装工程是满足******、纳雍县的负荷快速增长的需要,促进 地方经济的发展,改善和加强**县110kV**网架,为新建的110kV变提供电源,提高**、 纳雍县**的可靠性和改善**电能质量的重要工程之一。我公司认真阅读了**公司 《**220kV变电站新建工程施工招标文件》及答疑函(以下简称招标文件)后,根据我 们对《招标文件》的理解和实际调查的情况,结合我公司多年来积累的施工经验,精心 编制了本工程的《施工组织设计纲要》 。如果我公司荣幸中标,将在此《施工组织设计 纲要》的基础上编制更为详细的施工组织设计和施工方案用于指导施工。 项目法人:**公司 业主单位:**公司 监理单位:待定 生产运行单位:待定 工程设计单位:**电力设计研究院 工程资金来源:自有资金及银行贷款 工程建设地点:**省**县城北面**村 计划开工时间:2009年08月 计划竣工时间:2010年02月 施工承包方式:土建包工包料、安装包工包料、主要设备由建设单位提供; 本工程采用总价承包方式。 编制依据: 1.新疆新能监理有限责任公司招标代理中心《110kV**变电站新建工程(土建、安 装工程)施工招标文件》及答疑函; 2.施工招标文件中要求的相关行业标准; 3.国家颁布的GB/T5《建设工程项目管理规范》等有关电力建设工程施1 工管理的规程、规范及规定; 4.博州盛源电力有限责任公司质量、职业健康安全管理体系程序文件; 7.我公司曾经施工的多座110kV变电站的施工方案、施工经验。2 一、工程概况与施工特点1.11.1.1工程简述与工程规模工程简述**110kV 变电站建筑、安装工程是满足******、纳雍县的负荷快速增长的需要,促 进地方经济的发展,改善和加强**县 110kV**网架,为新建的 110kV 变提供电源,提高 **、纳雍县**的可靠性和改善**电能质量的重要工程之一。 **220kV变电站位于**省**县城北面**,距**县城约5km的**~**公路的左侧,平行 公路30米,交通方便。站址土地为煤炭基地规划区。目前使用权属当地村民组所有。站 址范围内无矿产资源,无文物古迹。 施工用电、用水、通信均可从附近引接,施工条 件较好。 变电站站址地面高程 m, 总占地面积 2.3299hm2, 主要建筑物包括 1 幢主 控楼、1 幢集控中心楼、1 座 10kV 配电装置室、1 座消防小间、1 座警传室。总建筑面 积 。 本变电站设有 220kV、110kV、10kV 三个电压等级,本期建设 180MVA 主变 1 台(最 终 3 台) 、220kV 出线 1 回(最终 6 回) 、110kV 出线 7 回(最终 16 回) 、10kV 出线 1 回、 10kV 并联电容器 5×7.5Mvar(最终 12×7.5Mvar) 、10kV 站用变压器 2×400kVA。220kV 配电装置采取双母线接线、 断路器采用支持式管母, 分相中型, 瓷柱式断路器单列布置, 向站区东**向出线,母线隔离开关选用垂直伸缩式,线路隔离开关采用水平伸缩式,单 层构架。110kV 配电装置采取双母线接线、断路器采用支持式管母,分相中型,瓷柱式 断路器单列布置;向站区西北方向出线,母线隔离开关选用垂直伸缩式,线路隔离开关 采用水平开启式,单层构架。10kV 配电装置采取单母线三单元接线,本期采取单母线两 单元接线,中置手车式成套开关柜,户内单列布置。并联补偿电容器组采用户外成套框 架式电容器组。 变电站的继电保护装置采取分层分布式微机监控系统, 站控层与间隔层通过光纤为 连接介质的以太网连接方式。(1)工程名称:**220kV 变电站建筑、安装工程3 (2)招标人:**公司 (3)设计人:**电力设计研究院 (4)计划工期:2009 年 08 月~2010 年 02 月 1.1.2 工程规模 主要房屋建筑工程规模1.1.2.1(1)主控楼(两层框架结构) :802m2; (2)集控中心楼(两层砖混结构) :382.32m2; (3)10kV 配电室(单层砖混结构) :171.6m2; (4)消防小间(单层砖混结构) :13.5m2; (5)警传室(单层砖混结构) :46.8m2; 1.1.2.2 主要机电设备安装工程规模(1)180MVA 主变压器本期 1 台,最终 3 台 (2)220kV 出线本期 1 回,最终 6 回; (3)110kV 出线本期 7 回,最终 16 回; (4)220kV SF6 断路器本期 3 台; (5)110kV SF6 断路器本期 9 台; (6)10kV 断路器柜 9 台,电压互感器柜、避雷器柜 2 台,其它柜 1 台; (7)10kV 并联电抗器 5×7.5mvar,最终 12×7.5mvar; (8)站用变压器本期 2×400kVA。 1.1.3 工程承包范围 建筑工程1.1.3.1(1)主要生产工程 a、主控通信楼 b、10kV 配电室 c、屋外配电装置基础及 110kV、35kV 构支架 (2)辅助生产工程 a、消防小间、警传室4 b、站区道路及操作小道 c、站区给排水及消防系统 d、站区绿化 1.1.3.2 安装工程(1)110kV、35kV、10kV配电装置安装 (2)10kV无功补偿配电装置安装 (3)控制及直流系统安装 (4)所用电系统安装 (5)电缆及接地安装 (6)通信系统安装 (7)消防报警系统安装 (8)图象系统安装 1.1.3.3 调试工程(1)分系统调试 (2)特殊试验5 1.1.4工程承包工作量1.1.4.1 建筑工程量表序号 项目名称及规范 一、建筑工程量表 (一) 1 1.1 1.1.1 主要生产工程 主要生产建筑 主控制室 一般土建 建筑面积 人工施工土方 独立基础土方 挖深 2 米以内 施工石方 独立基础石方 基坑底面积 20 平方米以内 人工施工土方 条形基础土方 挖深 2 米以内 施工石方 条形基础石方 沟槽底宽 3 米以内 独立基础 钢筋混凝土基础 条形基础 毛石混凝土基础 复杂地面 水泥砂浆面层 楼面面层 防静电地板 楼板与平台板 其他浇制混凝土板 屋面板 浇制混凝土板 屋面保温与防水 三元乙丙防水 屋面保温与防水 屋面有组织外排水 外墙 其他 砖砌体外墙 内墙 其他 砖砌体内墙 墙体装饰 内墙乳胶漆面 墙体装饰 面砖 楼面面层 水泥砂浆面层 楼面面层 地砖面层 天棚吊顶 轻钢龙骨 其他建筑混凝土结构 钢筋混凝土框架梁 钢梯子 窗 铝合金窗 门 防火门 单位 数量m m m m m m m2333333100m 100m 100m 100m 100m 100m m m32222223100m 100m 100m 100m 100m m322222t 100m 100m236 序号项目名称及规范 屋面保温与防水 细石混凝土刚性防水单位数量100m21.1.2上下水道 给水、排水工程 主控楼给排水100m31.1.3通风及空调 通风、空调工程 主控楼通风空调 柜式空调 7kw 柜式空调 10kw 4#轴流风机 防爆空调 KGKT6.0 壁挂式空调 KFR32GW 百页式换气扇100m 台 台 台 台 台 台31.1.4照明 照明工程 主控楼照明100m31.2 1.2.110KV 屋内配电室及电抗器室 一般土建 建筑面积 人工施工土方 条形基础土方 挖深 2 米以内 施工石方 条形基础石方 沟槽底宽 3m 以内 条形基础 毛石混凝土基础 复杂地面 水泥砂浆面层 屋面板 浇制混凝土板 屋面保温与防水 三元乙丙防水 屋面保温与防水 屋面有组织外排水 外墙 其他 砖砌体外墙 墙体装饰 内墙乳胶漆面 墙体装饰 面砖 钢梯子 门 防火门 屋面保温与防水 细石混凝土刚性防水m m m m2333100m 100m 100m 100m m32222100m 100m t 100m 100m22221.2.2通风及空调 通风、空调工程 配电室通风空调 壁挂式空调 KFR32GW100m 台37 序号 5、6#轴流风机 百页式换气扇 1.2.3 照明 照明工程 配电室照明 1.3 1.3.1 集控中心楼 一般土建 建筑面积项目名称及规范单位数量台 台100m3m m m m m m m2人工施工土方 独立基础土方 挖深 2 米以内 施工石方 独立基础石方 基坑底面积 20 平方米以内 人工施工土方 条形基础土方 挖深 2 米以内 施工石方 条形基础石方 沟槽底宽 3m 以内 独立基础 钢筋混凝土基础 条形基础 毛石基础 复杂地面 地砖面层 复杂地面 水泥砂浆面层 楼板与平台板 其他 浇制混凝土板 屋面板 浇制混凝土板 屋面保温与防水 三元乙丙防水 屋面保温与防水 屋面有组织外排水 外墙 其他 砖砌体外墙 内墙 其他 砖砌体外墙 墙体装饰 内墙乳胶漆面 墙体装饰 面砖 楼面面层 地砖面层 天棚吊顶 轻钢龙骨 其他建筑混凝土结构 钢筋混凝土梁 钢梯子 窗 铝合金窗 门 防火门 屋面保温与防水 珍珠岩保温隔热 门 金属卷帘门 1.3.2 上下水道333333100m 100m m322100m 100m 100m m m32223100m 100m 100m 100m m32222t 100m 100m 100m 100m22228 序号 给水、排水工程项目名称及规范单位数量100m31.3.3通风及空调 通风、空调工程 柜式空调 7kw 壁挂式空调 KFR32GW 百页窗式换气扇 单层百叶风口100m 台 台 台 个31.3.4照明 照明工程100m32 2.1 2.1.1屋外配电装置建筑 主变压器系统 构支架及基础 主变构架 钢梁 钢爬梯m3t t2.1.2主变压器设备基础 人工施工土方 设备基础 人工施工石方 设备基础 主变基础 离心杆设备支架 主变卵石m m m m m333332.1.3 2.1.2 2.1.4主变油池 设备基础 变压器油池 40t 事故油池 浇制钢筋混凝土井、池(容积) 100<V≤200m3m3m32.2 2.2.1110kV 构架及设备基础 110kV 构架及基础 含土方与基础的构架 离心杆构架 横梁 母线柱 母线横梁m3t m m339 序号 钢爬梯 单独避雷针 2.2.2项目名称及规范单位数量t t110kV 设备支架及基础 含土方与基础的支架 离心杆设备支架 沥青混凝土 操作小道 人工施工土方 独立基础土方 挖深 2 米以内 施工石方 独立基础石方 基坑底面积 20 平方米以内 设备基础m m m m m333332.2母线桥 含土方与基础的支架 离心杆设备支架m32.3 2.3.1无功补偿设备基础 电容器基础 人工施工土方 设备基础 人工施工石方 设备基础 设备基础 含土方与基础的支架 离心杆设备支架 条形基础 砖基础 卵石垫层m m m m m m3333332.4避雷针塔 构支架与避雷针塔 避雷针塔 高 50m 以内t2.5 2.5.1电缆沟道
电缆沟道 沟道、隧道 浇制钢筋混凝土沟道 无机复合型电缆沟盖板m m322.5.2 电缆沟道 沟道、隧道 砌体沟道 沟道、隧道 浇制钢筋混凝土沟道 无机复合型电缆沟盖板m m m3322.5.3800×800 电缆沟道 沟道、隧道 砌体沟道 沟道、隧道 浇制钢筋混凝土沟道 无机复合型电缆沟盖板m m m33210 序号 2.5.4 600×600 电缆沟道 沟道、隧道 砌体沟道项目名称及规范单位3数量m m m沟道、隧道 浇制钢筋混凝土沟道 无机复合型电缆沟盖板 3 3.1 供水系统建筑 站区供水管道 人工施工土方 挖深 2 米以内 站内钢塑管 DN40 站内钢塑管 DN25 HDPE 管 D400 HDPE 管 D300 HDPE 管 D200 镀锌管 DN80 镀锌管 DN25 自动增压水箱 LXL-40 水表 3.2 水表井 砌体井、池(容积 V) V≤10m3 3.3 水表井 砌体井、池(容积 V) V>10m3 3.4 污水池 砌体井、池(容积 V) V≤10m3 (二) 1 1.1 1.1.1 辅助生产工程 辅助生产建筑 警传室 一般土建 建筑面积 人工施工土方 条形基础土方 挖深 2 米以内 施工石方 条形基础石方 沟槽底宽 3 米以内 条形基础 毛石混凝土基础 普通地面 地砖面层 屋面板 浇制混凝土板32m3 t t m m t t t 套 套m3m3m3m m m m2333100m 100m2211 序号项目名称及规范 屋面保温与防水 三元乙丙防水 屋面保温与防水 屋面有组织外排水 外墙 其他 砖砌体外墙 内墙 其他 砖砌体内墙 墙体装饰 涂料 墙体装饰 面砖 其他建筑混凝土结构 钢筋混凝土矩形柱 其他建筑混凝土结构 钢筋混凝土矩形梁 屋面保温与防水 细石混凝土刚性防水 窗 铝合金窗 门 保温门单位数量100m 100m m m3223100m 100m m m3223100m 100m 100m2221.1.2上下水道 单层给排水100m21.1.3通风 单层通风空调100m21.1.4照明 单层照明100m21.2 1.2.1消防间 一般土建 建筑面积 人工施工土方 条形基础土方 挖深 2 米以内 施工石方 条形基础石方 沟槽底宽 3 米以内 条形基础 毛石基础 普通地面 水泥砂浆面层 屋面板 浇制混凝土板 屋面保温与防水 三元乙丙防水 屋面保温与防水 屋面有组织外排水 外墙 其他 砖砌体外墙 墙体装饰 涂料 墙体装饰 面砖 其他建筑混凝土结构 钢筋混凝土矩形柱 其他建筑混凝土结构 钢筋混凝土梁m m m m2333100m 100m 100m 100m m32222100m 100m m m322312 序号项目名称及规范 屋面保温与防水 细石混凝土刚性防水 窗 铝合金窗 门 保温门单位数量100m 100m 100m2221.2.2照明 单层照明100m22 2.1站区性建筑 站区道路及广场 道路与地坪 混凝土路面 彩砖地面m3 100m22.2 2.2.1站区排水 设备及管道 人工施工土方 挖深 2m 以内 铸铁排水管 DN300 铸铁排水管 DN150 铸铁排水管 DN80 UPVC 排水管 D110 污水处理设备 单篦雨水口 检查井 污水池m3 t t t m 套 座 m3 m33 3.1消防系统 生活及消防设备 4kg 手提式六氟丙烷灭火器 3kg 手提式干粉灭火器 35kg 推车式干粉灭火器 其他消防设备 泡沫消防设备 洒水栓只 只 台 项 套 套3.2主变消防间 人工施工土方 条形基础土方 挖深 2 米以内 施工石方 条形基础石方 沟槽底宽 3 米以内 条形基础 素混凝土基础m m m33313 序号项目名称及规范 普通地面 水泥砂浆面层 屋面板 浇制混凝土板 屋面保温与防水 三元乙丙防水 屋面保温与防水 屋面有组织外排水 外墙 其他 砖砌体外墙 墙体装饰 水泥砂浆 内墙面 墙体装饰 涂料外墙面 其他建筑混凝土结构 钢筋混凝土矩形柱梁 其他建筑混凝土结构 钢筋混凝土梁 窗 铝合金窗 门 保温门 单层照明单位数量100m 100m 100m 100m m32222100m 100m m m3323100m2 100m2 100m24站区绿化 站区绿化项二 1与站址有关的单项工程 站外通信 站外通信Km1.1.4.2 电气安装、通信及调试工程量表序号 设备(材料)名称 型号及规范 单位 数量二、电气安装工程量表(一次部分) 一 1 变压器部分 主变压器 三相三绕组、油浸式、有 载调压、自然油循环风 冷、高阻抗、低损耗组合 式 Sc10-400/10.5 台2站用变压器台二 1 2 3 4110kV 屋外配电装置 110kV 断路器 110kV 隔离开关 110kV 隔离开关 110kV 隔离开关 LW-252/3150-40 GW16-126DW/2000-40 GW16-126W/2000-40 GW17-126ⅠDW/2000-40 台 组 组 组14 序号 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14设备(材料)名称 110kV 隔离开关 110kV 接地器 ZnO 避雷器 110kV 电容式电压互感器 110kV 电容式电压互感器 110kV 电流互感器 110kV 镁铝合金管母线 110kV 软母线 棒式支柱绝缘子串 端子箱型号及规范 GW17-126ⅡDW/2000-40 JW6-126 氧化锌避雷器 Y10W1-108/281 110/√3-0.02H(母线型) 110/√3-0.01H(线路型) SF6 6063G-Φ 130/116 2*1400mm2 以下 ZSW1-126/8-6 XDW1单位 组 台 台 台 台 台 单相 跨/3 相 只 台数量四 1 2 3 4 5 6 710kV 屋外配电装置 10kV 断路器柜 10kV 电压互感器、避雷器柜 10kV 其它柜 铜排 10kV 电力电缆 穿墙套管 10kV 10kV 电容器成套补偿装置 CWC-20/3000 TBB10-7500-3AKW-6% TMY-125*10 台 台 台 单相米 100 米 个 套五 1 2 3低压设备部分 智能型交流低压配电柜 户内检修电源箱 户外检修电源箱 OPJR 系列 XJW 系列 台 台 台六 1 2 3 4站区照明 照明配电箱 光控照明配电箱 事故照明配电箱 所区道路及构筑物照明 台 台 台 项七电缆及附件15 序号 1 2设备(材料)名称 1kV 电力电缆 控制电缆 阻燃槽盒型号及规范单位 km km 套 平方米 吨 吨 立方米 吨 吨 吨数量4 5 6 7 3 8 9 10防火隔板 防火堵料 防火涂料 防火包 电缆桥架 电缆支架 电缆保护管八 1 2 3接地材料 接地扁钢 -60×6,热镀锌 软铜线 150mm2 降阻处理 吨 吨 项三、电气安装工程量表(二次部分) 一 1 控制及直流系统 计算机监控系统 计算机监控系统 2 继电保护 主变电度表柜 110kV 线路电度表柜 10kV 线路电度表柜 保护通讯接口柜 主变压器故障录波柜 110Kv 故障录波柜 低频低压切负荷柜 110Kv TV 接口柜 110kV 电能质量监测柜 二次设备交流配电屏 试验电源屏 JP-8-GL1 JP-8-GL1 JP-8-GL1 面 面 面 面 面 面 面 面 套 面 面 套16 序号设备(材料)名称 交流不间断电源屏 主变压器保护柜 110kV 母线保护柜 110kV 线路保护柜 110kV 母联保护柜 10kV 所用变保护及测控装置 10kV 电容器保护及测控装置 10kV 线路保护及测控装置 10kVPT 消谐装置 光纤集线装置型号及规范单位 面 面数量JP-8-GL1面 面 面 台 台 台 台 台3直流系统 直流充电柜 80A 直流进线柜 直流馈线柜 免维护蓄电池(400AH) 面 面 面 组 套 套二 三 四图像监控及安全防护系统 火灾报警系统 远动及计费系统 微机五防系统 微机五防系统 电能量计费系统 故障信息及保护管理子站系统 GPS 对时系统 四、通信安装工程量表套 套 套 套 套一通信系统 110kV 线路阻波器 耦合电容器 结合滤波器 电线电缆 蓄电池 高频开关电源 保安配线箱 48V/100A 48V/100A PXY-500 XZK-/40 DWF-200/3-0.005H JL-400-5 台 台 套 100 米 组 套 台17 序号 二设备(材料)名称 光纤通信系统 STM-4 光设备 安装光纤分配架(120 芯) PCM 基群设备 安装数字配线架(70 系统) 黔西变 光群路板 光放大器 普定变 光群路板 **变 光群路板 光放大器 **供电局 PCM 基群设备 **供电局 PCM 基群设备 L4.2 L4.2 L4.2型号及规范单位数量套 架 套 架块 块块块 块套套 套 套三 四 五综合数据网接入设备 调度数据网接入设备 拆除 线路阻波器 耦合电容器 结合滤波器 载波机台 台 台 台1.21.2.1工程特点设计特点 总平面布置特点:站区总平面为北偏东 35°布置,220kV 屋外配电装置布1.2.1.1置在站区东南侧,110kV 屋外配电装置布置在站区西北侧。三台主变、10kV 配电室布置 于站区中部,10kV 并联电容器场地布置于站区北侧,进站大门布置在场地西南侧。整个18 总平面布置合理、紧凑,功能分区明确,结合站区环形道路布置,对变电站的安全运行、 检修巡视和故障排除抢修都提供了可靠的安全保证。 1.2.1.2 电气一次:220kV 与 110kV 配电装置呈“二列式”布置,220kV 配电装置与 110kV 配电装置分别布置在站区的东南面和西北面,分别向东南、西北方向出线; 220kV、110kV 配电装置均采用户外支持式管母线分相中型布置,10kV 配电装置布置在 一单层建筑内。设独立控制楼。 1.2.1.3 电气二次及监控系统:本工程采用分层分布式微机监控方式,按近期少人值班设计,远期可实现无人值班。监控系统分为两层:站控层、间隔层。各设备即相互 联系又各自独立。计算机监控系统,以实现原常规模拟屏和专用 RTV 装置的全部功能, 采用分层、分布、下放式结构。站控层设备配置有工作站、网络设备、打印机及 GPS 对 时装置等,间隔层设备按一次间隔配置带 I/O 接口的测控和保护单元。 1.2.1.4 1.2.2 主通信方式采用 OPGW、备用通信通道为电力载波通信。工程特点1.2.2.1 **220kV 变电站建筑、安装工程是满足******、纳雍县的负荷快速增长的需 要,促进地方经济的发展,改善和加强**县 110kV**网架,为新建的 110kV 变提供电源, 提高**、纳雍县**的可靠性和改善**电能质量的重要工程之一。 1.2.2.2 该工程施工标准要求高,**公司要求满足设计和国家施工验收规范要求,达到优质工程标准,实现达标投产目标。 1.2.2.3 本工程工作量大,建筑部分包含主控楼、10kV 屋内配电室、户外设备及构支架基础、电缆沟、道路等工程量。电气安装部分包含 220kV、110kV 户外设备及 10kV 电容器安装、所用系统及直流系统安装、控制及保护系统安装等工程量。 1.2.2.4 交通道路方面:**220kV变电站位于**省**县城北面**,距**县城约5km的**~**公路的左侧,平行公路30米,交通方便。 1.2.2.5 本工程工期短,工程量大,要加强工程管理、合理安排各分部、分项工程施工的起止日期,尽量减少交叉施工的影响。 1.2.2.6 在本工程施工的全程管理中需采用 P3 软件,对施工进度、劳动力及物力资源进行有效的控制。19 1.31.3.1工程环境特点工程自然环境特点**220kV 变电站位于**省**县城北面**,距**县城约 5km 的**~**公路的左侧,平 行公路 30 米,交通方便。站址土地为煤炭基地规划区。目前使用权属当地村民组所有。 站址范围内无矿产资源,无文物古迹。 施工用电、用水、通信均可从附近引接,施工 条件较好。 站址地面高程 m,相树高差约 26m,地形高差较大。场地地势较开阔, 站址为一溶蚀残邱坡地地貌形态,场地为西高东低。 站址范围内,无矿产资源,无文物古迹,具备建站条件。 极端最高气温:34℃ 极端最低气温:-12.1℃ 多年平均气温:14.1℃ 多年平均风速:2.1m/s 多年平均相对湿度:82% 年平均降雨量:1198.1 mm 最大一日降雨量:186.1mm 1.3.2 工程的社会环境特征**县位于**中部偏西,地处乌江上游六冲河与三岔河交汇的三角地带.县城东至** 约151公里,南距**约95公里,北距**约129公里;东邻平坝、清镇;南邻普定、**;西 接纳雍、六枝;北接大方、黔西;有较好的区位优势。国土面积2868平方公里。现辖32 个乡(镇) 、561个行政村、27个居委会。2003年末,全县总人口为92.39万人,其中非 农业人口5万余人。县内居住着汉、苗、彝、回、布衣等23个民族,少数民族(含未定 民族穿青人)占48.02%。 境内资源富集,素有“西南煤海”、“溶洞王国”、“竹荪之乡”。国家级风景名 胜区**洞、国家级水利风景名胜区恐龙湖峡谷、高原平湖DD东风湖和洪家渡库区以及 众多的文物古迹、垛子多才的民族风情,是**西线旅游区的重要组成部分。 全县水能资源丰富,现有小水电站8个,年发电量800万千瓦时;洪家渡电站是西部20 大开发拉开序幕的标志性工程,装机容量60万千,计划年发电量15.59亿千瓦时;引子 渡电站装机容量36万千瓦,计划年发电量10亿千瓦时,也是国家实施西电东输的主要工 程之一。1.4序号 1 2 3施工条件分析项 目 地形地貌 交通运输 气候环境 施 工 条 件 变电站站址处于丘陵之上 站址距**、**公路旁 跨夏、秋、冬季节 吊车、水平推进器、试验设备先进齐 全,施工工艺成熟。 主要装置性材料从**市或**市采购, 一般装置性材料可以从**运至现场。 电气安装工程与土建工程相链接,存 在交叉施工的现象。 条 件 分 析 不受百年一遇洪水影响, 洪涝对施工 干扰不大。 交通条件方便。 考虑雨、雾天气对施工的影响。 各种主要装备均能满足施工要求, 各 项施工工艺成熟, 并不断探索采用新 工艺、新设备、新材料、新技术。 交通条件方便。 由于建筑工程与本工程相交、链接, 不可避免地造成局部交叉施工的现 象,这给施工带来了一些不便。4技术装备5材料供应6站址环境1.51.5.1项目管理特点及总体要求项目管理特点及我公司优势我公司具有不同地区、 多项工程的施工经验, 对于各种地方政策法规有较深刻的理 解,能为施工创造一个良好的外部环境。同时,对位于地下水丰富及河网等软基地质基 础的处理掌握了一套行之有效的作业方法,施工机具齐备,使众多复杂的220kV输变电 工程施工有了安全保障。 本工程工期适当,虽然工程量较大,但总体的施工条件较好,我公司拟采用工程项 目管理模式确保工程建设的顺利完成。 本公司将运用科学的观点、系统的理论和数理的方法对本项目采取计划、组织、监 督、控制、协调等有效手段实施全过程、全方位的项目管理。 本工程项目施工管理的主要特点概括为“过程精品、动态管理、优化配置、标价 分离,目标控制、节点考核、CI形象、立体标化”。21 采取的运行机制是“公司宏观调控,项目委托管理,专业施工保障,社会力量协 调”。 组织结构实行“两层分离,三层关系”。即管理层与作业层分离;项目层次与企业 层次的关系,项目经理与企业法人代表的关系,项目经理部与劳务作业层的关系。 推行的主体是“两制建设,三个升级”。即项目经理责任制和项目成本核算制;技 术进步、科学管理升级,总承包管理能力升级,智力结构和资本运营升级。 管理的基本内容为“一规划,四控制,四管理,一协调”。即项目管理实施规划; 进度、质量、成本、安全控制;生产要素、现场、信息、合同管理和组织协调。 坚持“%%”经营理念:&&。 最终实现“四个一”的管理目标。即形成一套适应市场经济、操作性强、比较系统 的项目管理人才队伍,开发应用一批能较快促进电力施工生产力水平,提高企业有机构 成和经济含量的新材料、新工艺和新技术,建设和总结推广一批国优工程。 本工程项目施工管理严格按项目法施工,对工程进行指标分解,实行内部承包制, 公司除对该项目进行必要的考核、验收、检查之外,推行项目经理负责制,放手让项目 经理去干,尊重项目经理的选择,真正做到事事有人抓,件件有人管,确保工程的顺利 完成。22 1.5.2施工管理流程图投标 中标 任务划分 责任制签订施工管理流程图合同签订 项目经理确定 主要人员选拔 批准 规章制度制订项目部组织 图纸会审 技术文件编制 培训及人员选拔 设备、材料、场地 选择 现场准备施工准备 开工报告 技术交底、培训 试点 正式开工 三级检验测量放样基础及控制楼施工110kV、220kV 构支架组立电气设备安装 竣工资料整理 消缺 调试试运行转序报审 技术交底、培训 试点 正式开工 三级检验 竣工初验工程预验收 “达标投产” 争创国家优质工程 争创鲁班奖达标投产资料移交 工程移交竣工验收1.5.3项目管理的总体要求工程管理的总体要求:严格按**公司的要求正点运行,科学管理,精心施工,过程 受控,再塑精品。运用P3及EXP等管理软件及各种现代化的管理手段对项目进行实时控23 制,保证质量体系和安全环保体系的有效运行,确保安全目标、质量目标、进度目标文 明施工目标和环境保护目标的有效落实: 安全目标: 确保工程建设中文明施工、落实环保方案,并采取积极的安全措施,不发生人身死 亡事故,不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生重大火灾事故,不发生负主要责任 的重大交通事故,不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故,不发生重伤事故,轻伤 负伤率≤4‰,不发生因工程建设而造成的**意外停电或**解列事故。 严格按照****计[2004]27 号 《**建设安全健康与现场管理办法实施细则》 、 《**建设 工程安全和环境管理设施规范应用手册》的要求进行安全文明环保施工管理;并将切实 保证安全措施补助费及文明施工措施费专款专用, 同时接受监理工程师及建设管理单位 的监督;对于安全目标的考核,将严格按照合同的有关内容进行。 质量目标: 保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则, 满足国家施工验收规范和质量评定规程优 良级标准的要求,确保工程零缺陷移交、达标投产和****公司优质工程,争创国家优质 工程。同时确保实现:单元工程合格率100%;分项工程优良率≥100%;分部工程优良率 100%;杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。 进度目标: 坚持以“工程进度服从质量”为原则,保证按照工期安排开工、竣工,施工过程中 保证根据需要适时调整施工进度,积极采取相应措施,按时完成工程阶段性里程碑进度 计划和验收工作。 控制开工日期:2009年08月(拟定) ; 控制竣工日期:2010年02月(拟定) 。投资控制: 保证施工过程中本着高度负责的主人翁意识和责任感, 积极配合施工图设计优化工 作,并及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜,并承担因此造成的投资浪 费的相应责任。最终工程投资的控制符合已批准的概算控制指标及动态管理的要求,力24 求优化设计、精心施工、节约投资,工程造价合理。 环境保护目标: 确保工程建设中落实环保方案,做到垃圾处理率100%,不发生重大环境污染事故, 力争减少施工场地及周边环境植被的破坏,减少水土流失,力争做到车辆、设备尾气排 放符合大气污染物的综合排放标准。 文明施工目标: 各项规章制度和操作规程齐全,领导重视,职工自觉遵守;项目部分工明确项目部 各项规章制度和操作规程齐全,领导重视,职工自觉遵守;项目部分工明确,岗位责任 上墙;生活办公环境优美,设施齐全;施工现场布局合理并保持良好的施工环境和施工 秩序;原材料堆放整齐,施工用器材、设备存放区域化,标识清楚齐全;施工临时用电 架设规范安全、可靠;现场仓库清洁、整齐,账、卡、物相符;施工现场工完场清;施 工管理科学、规范、严格、有序;各种记录和技术资料齐全、整理规范;自觉主动地接 受监理工程师的监督和管理,有令则行、有禁则止、有错必纠;自觉遵守国家、地方政 府的法律法规;尊重当地居民的生活习惯;党、团、工会组织建全,积极开展丰富多彩 的劳动竞赛活动和健康向上的娱乐文化活动。 我们确保投标文件中所承诺的人力、 机具及规划大纲的实现, 并按照合同约定完成 在保修期内的质量保修责任。25 二、施工现场组织机构2.1 施工现场管理机构的设置本工程实行项目法施工,公司施工现场设项目经理部,项目经理(项目副经理)对 公司法人负责,受公司法人委托在施工现场对本工程项目的实施过程进行组织、管理和 协调,项目部组织机构图如下: 项目部组织机构图项目法人 公司法人代表监 理 代 表公司职能部门项 目 经 理项 目 副 经 理项 目 总 工工程技术部 部长:物资设备部 部长:经营合同部 部长:质量安全部 部长:综合管理部 部 : 长土建施工一队 队 长: 质检员: 安全员:土建施工二队 队 长: 质检员: 安全员:变电一次安装队 队 长: 质检员: 安全员:变电二次安装队 队 长: 质检员: 安全员:电气试验室 队 长: 质检员: 安全员:26 2.2 2.3序 号项目部主要人员简介 职责及权限职责及权限分配表部门 岗位职责1.公司代表:代表公司对本工程负全责,维护项目法人及职工的权益,确保项目法人 的要求和公司的各项技术经济指标的实现。 2.工程管理:全权处理本项目的各项事务。 3.质量、安全、文明施工的责任人:是本工程的安全、质量、文明施工及环境保护的1项 目 经 理第一责任者。贯彻上级有关质量、安全、环境保护的文件,确保各项质量管理制度和 安全管理制度在本工程中的有效运行。 4.组织、协调:组织制定本项工程各类管理人员职责、权限、各项规章制度和奖惩办 法;组织协调项目部部门间的关系,使工程协调统一;搞好与公司各职能部门的业务 联系和经济往来。 5.工程汇报:及时向项目法人、监理工程师汇报工程情况,以统一协调;定期向公司 汇报工程进度及质量、安全情况。2项 目 副 经 理1.协助管理:对项目经理负责,协助项目经理工作,在项目经理不在现场时代理项目 经理工作,是本工程安全的直接责任者。 2.工程组织:科学组织和调配参加工程施工的人、财、物,保证工程进度按计划完成。 3.协调:协调项目部各部门间的关系,做好人力、物力和机械设备供应的管理工作, 及时解决施工中出现的问题。 1.主持工程施工:全面主持施工技术、安全、质量工作,组织施工组织设计及其它重 大施工方案的编制,对整个工程的技术方案负责。3项 目 总 工2.技术方案审定:负责组织工程所用工器具的技术性能的鉴定工作,并对工程进行技 术指导,是临时措施技术方案的最终审定者。 3.施工检查:要检查现场布置是否符合技术方案的规定和要求,在工程中是质量的直 接责任者。 4.资料管理:组织本工程资料收集、整理、移交和存档工作。27 序 号部门 岗位职责1.在项目经理领导下负责项目各类合同管理、预算编制及经济责任制的考核与实施。4经 营 合 同 部2.负责编制施工经营计划,对工期及施工计划进行控制。 3.真实、准确、及时地按统计法和项目法人的要求报送各类统计报表。 4.进行工程的各级结算、成本核算和控制工作。 5.负责财务管理及劳动分配。 6.项目质量计划中规定的其它职责。 1.在项目经理领导下负责编制项目管理实施规划、质量计划;在项目总工的组织下完 成施工方案及各种安全技术措施的编制,组织图纸会审和技术交底工作,严格按图施5工 程 技 术 部工。 2.负责现场技术管理工作及三级技术管理体系的有效运行,对项目总工负责。 3.编制各工序作业指导书,解决施工中出现的各类技术问题。 4.负责新技术、新工艺、新材料和新设备的推广和应用。 5.负责工程施工的调度及现场施工管理。 6.组织施工例会及工程指令的下达。 7.项目质量计划中规定的其他职责。 1.在项目经理领导下负责建立健全材料、设备管理的规章制度,并监督执行。6物 资 设 备 部2.负责编制设备、材料的采购计划及材料需用量计划、机具设备供应计划。 3.负责材料、设备和工器具的采购、验收、运输、保管、发放、调配等工作。 4.负责指导各施工队材料员的工作。 5.负责材料供应的追踪管理工作。 6.项目质量计划中安排的其它职责。28 序 号部门 岗位职责1.在项目经理领导下负责项目质量保证体系和监督体系的建立及正常运行。 2.负责制定本工程的质量管理标准和制度,保证三级质量检验制度的有效实施。 3.配合监理工程师做好现场质量管理工作,收集、整理各类质量原始记录,参与工程 管理。 4.组织现场质量检查,及时发现和纠正各种质量问题,负责对不合格品的处理。 5.负责质量事故的处理、上报。 6.负责各类质量统计日报的编制和上报。 7.负责计量工具的保管、维护和使用指导。 8.组织召开质量例会。 9.项目质量计划中规定的其他职责。 10.在项目经理领导下负责安全管理工作。 11.负责制定各项安全规章制度,落实安全责任制,建立安全保证体系,并有效运行。 12.负责安全责任制的签订及安全技术培训、考核、上岗证管理。 13.负责安全计划的制定、实施、检查工作。 14.负责安全奖惩考核兑现。 15.组织安全例会的召开。 16.负责现场安全检查及隐患整改工作。 17.负责安全事故处理、上报。 18.项目质量计划中规定的其他职责。 1.在项目经理领导下负责对外协调工作。 2.负责车辆调配、职工生活以及施工用水用电。 3.负责工程保卫以及环境保护、文明施工等协调工作。 4.项目质量计划中规定其他职责。 1.负责站内给排水系统施工,场内路面砼的浇筑、站区绿化等施工; 2.负责本单位施工项目的质量、安全及文明施工; 3.负责本单位施工项目的质量自检、原始施工数据的收集、整理; 4.完成项目部交给的其它任务。 1.负责主控通信楼、集控中心楼、10kV配电室、消防小间、警传室等房屋及户外构支质7量 安 全 部8综 合 管 理 部 土 建 一 队9土 建10架及设备基础、事故油池、户外电缆沟等以及辅助土建项目进行施工。 2.负责本单位施工项目的质量、安全以及文明施工。 3.负责本单位施工项目的质量自检、原始施工数据的收集、整理。 4.完成项目部交给的其它任务。二 队29 序 号部门 岗位职责11变 电 一 队1.负责变电站构支架的组立、户外电气一次施工及户外照明设施等的安装。 2.负责本单位施工项目的质量、安全以及文明施工。 3.负责本单位施工项目的质量自检、原始施工数据的收集、整理。 4.完成项目部交给的其它任务。 1.负责变电站室内设备安装、全站电气二次(系统)及通讯系统的施工。 2.负责本单位施工项目的质量、安全以及文明施工。 3.负责本单位施工项目的质量自检、原始施工数据的收集、整理。 4.完成项目部交给的其它任务。 1.负责变电站所有设备材料的检验以及电气试验、传动试验以及系统调试。 2.负责本单位施工项目的质量、安全以及文明施工。 3.负责试验原始数据的收集、整理以及试验报告的完成。 4.完成项目部交给的其它任务。12变 电 二 队 电 气 试 验 室1330 三、施工现场平面布置及工地管理3.13.1.1施工平面布置布置方案(1)供水:根据招标文件,变电站附近无自来水管网,因此变电站水源采用地下 水。 施工阶段, 需在变电站附近修建深井取水, 该深水井同时可作为变电站永久取水井。 (若深井已由场平标施工完毕,则直接从接口处取水。 ) 具体临时供水布置方案为: ①根据招标文件,就近在变电站修建永久深井一座,由加压泵输送至蓄水池,输水 管道采用 DN40 衬塑钢管,用于取水; ②在变电站西北侧山坡处修建一座蓄水池(水池为半埋式,长 8m,宽 5m,深 4m, 其中 2m 埋于地下,2m 露于地面,池壁为 360mm 厚烧结砖砌成。用于蓄水; ③从蓄水池至变电站生产区及现场生活区采用Φ 25 管、Φ 20 管,终端用闸阀控制 的自流方式供水; ④水泵电源从施工供电的配电变压器处架设 LGJ-35 三相四线制杉木杆低压线路至 抽水机处,为抽水泵供电。工程完工后,电源改自变电站内。 (2)供电:根据设计文件及现场实际情况,施工用电就近考虑,架设 10KV 线路至 现场施工生活及作业区,并在终端处安装 S11-400kVA 配电变压器一台,再架设低压线 路或敷设低压电缆至施工区域。另配置一台 45kW 柴油发电机作备用电源。 (3)施工道路:根据招标文件,施工便道就近从**-毕业的公路上引接。 (4)施工通讯:本工程位于**县城北面**村,附近即有移动通讯塔,因此通讯是 很便捷的。施工现场的对外联络采用有线通讯与无线通讯相结合,施工上采用对讲机的 近距离通讯。 (5)临时设施布置:本工程的临时设施本着节约、符合劳动保护、满足安全、文 明管理的原则进行布置,具体分为两大块布置,即采取施工管理办公区、施工生活及作 业区相互独立、互不干扰的布置方式: A.施工管理办公区:由于本工程位于**县城北面**村,距离**县城也仅 5km。根据31 实际情况,拟在**村或**县租用一栋三层楼的民房作为本项目的管理办公基地,此处环 境优美,交通便利,并有足够的空间用作本工程项目部,包括建设单位现场代表、设计 单位现场代表和监理单位的办公、休息场所。 B.施工生活及作业区:为节约费用,少占用规划地,又便于文明施工管理,现场生 产生活临时用地在变电站附近现场拟定,需要用地约 1500m2。主要设置建筑施工、电气 安装、电气试验人员的现场办公及生活设施、施工机械停放场、施工工具间及综合仓库 等设施(建筑面积 760m2) ,同时修建砂石堆放场、混凝土拌合系统等。 为了减少设备、材料的二次转运和方便文明管理,部分建筑材料、电气装置材料堆 场、钢筋加工间等也可在变电站围墙内合适位置设置简易堆场。 (6)施工排水 A、现场生活管理区的生活污水采用经地简易埋式化粪池(9m3)无害处理后,用Φ 100 的 PVC 管埋地引接至站外排水明沟,沿公路排至 S209 省道边沟。 B、现场作业区(站址内)的施工弃水、表面排水沿变电站永久性排水沟排放,由 站区东南角排至站外排水明沟,沿公路排至 S209 省道边沟。32 施工供水、供电、通讯及临时设施的工程量见下表:序号 临时供水 1 2 3 4 5 6 7 修建临时水池 敷设供水管 敷设供水管 敷设供水管 架设 380V 杉木杆线路 安装空气开关 敷设低压电缆 DZ10-250 VV22-3×50+1×25 160m3项目型号规格单位数量备注座 m m m m 台 m1 300 100 100 50 2 100DN40 衬塑钢管 镀锌钢管Φ 25 镀锌钢管Φ 20施工供电 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 架设 10kV 线路 安装高压计量箱 安装高压跌落保险 安装配电变压器 安装空气开关 安装空气开关 架设三相四线制杉木杆线路 敷设三相四线制线路 敷设低压电缆 安装广场照明灯 LGJ-70 50/5 RW4-10kV S11-400kVA,10/0.4kV DZ10-250A DZ10-100A BLX-70 BLX-50 YJV22-3×35+1×10 4000W,220V m 台 组 台 台 台 m m m 套 300 1 2 1 4 10 200 100 150 4施工通讯 1 2 3 安装有线电话机 计算机宽带 移动电话 部 处 部 1 13 25施工排水 1 2 修建埋设式化粪池 敷设 PVC 排水管 9m3座 m1 300Φ 100现场生活办公及仓库设施 1 修建简易平房 m216033 序号 2 3 4项目型号规格单位 m2数量 760 130 200备注修建简易活动板房 修建碎石路面 修建简易硬化堆场 碎石厚 15cmm m2现场作业区临时设施 1 搭建作业区临时设施m22503.1.2平面布置图施工现场布置及现场供水、供电、临时设施、材料、设备堆放场地等临时设施的布 置详见 “临建设施平面布置图” 。34 “临建设施平面布置图” 。35 四、施工方案及资源配置4.14.1.1施工总体安排简述施工总体安排 为了工序施工有计划地进行,生活、生产临建严格按照业主和监理工程师4.1.1.1的要求,有规划地按“临建设施平面布置图”搭建,以保证站内留有充足的作业场地, 合理安排流水作业;主控楼、110kV户外构支架及装置设备基础、电气设备安装及调试 是影响工程总进度的关键项目,所有作业均应围绕关键线路的工作而展开。4.1.1.2土建施工进场后,在业主和监理工程师主持下首先进行场地和控制网点的交接,然后进行复核控制网点的标高和坐标;并移交相关的测量资料。4.1.1.3施工放线依据业主或监理工程师书面给定的原始基准点、基准线和基准标高,对工程进行精确定位。对工程施工的基准线、标高控制点定位均使用全站仪测定, 并在与监理工程师共同复核无误后采取防撞、防压等保护措施。站内110kV配电装置、 主控楼、10kV配电室、主变压器的轴线控制点均采取全站仪定位,在复核无误后仍采取 防撞、防压等措施进行保护。站内其它放线定位采用经纬仪、水平仪、钢卷尺等测定。 工程所用的所有测量、计量仪器及器具都必须在检定的有效期内。4.1.1.4施工工序总体安排遵循“先地下,后地上;先主体,后装饰;先建筑,后安装”的施工顺序,充分利用平面空间,组织流水作业,在基础施工的同时,排水系统 的施工同步进行,建筑工作是为电气设备安装服务的,因此建筑工作要与电气预埋工作 充分协作,另一方面在建筑工程施工过程中,电气预埋及接地网施工应同步进行。 本工程计划于日开工,日竣工,计划总工期为185天。 为实现此工期要求,并考虑到工程所在地季节情况和工程实际情况,将整个工程划分为 建筑工程、安装及调试工程两大步骤进行。计划建筑工程从主控楼、集控中心楼、主变 基础等部位开始,建筑工程施工至第二个月时,具备电气安装条件,其间合理组织交叉36 作业; 电气设备安装时调试人员同步进场, 配合安装、 熟悉设备并进行单体元件的试验, 在工程进行至第六个月下旬时, 电气安装和调试工作基本完成并预留近二十天的时间进 行消缺和投产达标工作。 建筑施工的顺序为:先主控楼、主变基础、10kV配电室、110kV配电装置基础;先 构架组立,再设备支柱组立;户外电缆沟及接地网施工等同步穿叉进行; 电气一次设备安装施工顺序为:户外先安装高层软母线,后电气设备安装,即从上 至下的安装顺序;户内先10kV配电装置,后站用电系统。即先生产后辅助设备的安装顺 序。 电气二次施工顺序为:控制保护屏安装→端子箱安装→电缆桥(支)架安装→电缆 敷设→二次连线→保护元件调试→整组传动→系统调试。 另外,我们将积极采取有力措施组织人力、机具,采用网络技术进行工程施工计划 的安排,将各大工序合理安排,穿插进行,尽可能缩短工期,保证在合同要求工期内竣 工,并具备投产条件。4.1.1.5每项工作施工前,项目技术员都必须针对施工的全过程并结合作业指导书进行技术交底,交底应内容完整,细致;应从工序、用料、工艺、质量的质和量方面以 书面和口头两种形式清楚地传达给施工人员。施工人员必须领会清楚、完整。 4.1.1.6 在每项分项工程施工的过程中,要边施工边进行质量检验的签证工作和施工记录的整理工作。施工完成,技术资料的整理与收集工作同时完成。 4.1.1.7 在各分项工程完成之后,要及时进行质量的评定工作,并将各种施工记录和质量签证等技术资料整理归档。 4.1.2 主要分项工程施工安排 主控楼、10kV 配电室等4.1.2.1根据招标文件,房建基础主要采用人工开挖,辅以小型挖机。若局部有超挖现象, 则采用浆砌石回填至设计高程。浇筑用模板采用竹胶模板、钢模板、木模板相配合。基 础、梁、柱的混凝土浇筑用棒式振动器分层浇筑,屋顶板采用棒式振动器与平板振动器 配合使用。混凝土全部采用现场拌制,水平运输主要采用翻斗车,手推车辅助,垂直运37 输采用卷扬提升架,屋顶钢筋采用 16t 吊车作垂直运输工具。基础回填采用立式打夯机 和蛙式打夯机以 20cm 的层厚分层夯实。 4.1.2.2 户外设备及构支架基础基础较为密集的地方采用挖掘机连体开挖,较为分散的可使用小型挖掘机单体开 挖。当挖掘机开挖至离基础底部 150~200mm 时改为人工清理开挖,若局部有超挖现象, 则采用浆砌石回填至设计高程。浇筑用模板采用竹胶板、钢模板配合使用。混凝土采用 棒式振动器振动。混凝土的运输主要采用翻斗车,手推车辅助,基础回填采用立式打夯 机和蛙式打夯机以 20cm 的层厚分层夯实。 4.1.2.3 户外构支架的组立人字构架采用平躺拼装,顶帽底面的焊接采用挖地坑的方法仰焊。构支架组立采用 16t 吊车作起吊工具,并用四根Φ 35 的白棕绳作缆风配合木楔固定,用两台经纬仪作垂 直校正后进行初期砼灌填,待初期砼达到 30%的强度时,取出木楔,进行二期砼浇筑。 4.1.2.4 户外软母线户外软母线采用测量绳或钢尺测量,钢尺量裁下料,人工展放,机动绞磨作动力紧 线,高空作业车载人进行安装。 4.1.2.5 户外配电装置采用 8t 平板车为转运工具,16t 吊车作起吊工具。 4.1.2.6 主变压器安装主变压器采用 100t 推进器,枕木平台人工卸车就位,注油采用真空注油法,附件 安装采用 8t 吊车作起吊工具。 4.1.2.7 户内设备安装户内设备采取滚杠人工推动运输,撬棍、木锤配合就位,铅锤、角尺配合找正,柜 底用点焊方法固定。4.2工程分包管理我公司是从事各种电压等级输变电工程的专业化公司,土建施工、电气设备安装及 调试、输电线路架设等专业齐全,因此,在本工程中无分包计划。4.34.3.1施工准备施工准备的总体计划38 4.3.1.1在施工合同签订后的 2 天之内,由公司法人(总经理)主持召开,有公司各部门参加的“**220kV 变电站新建工程施工”的动员大会,并成立项目部以及明确资 源的调配方案。 4.3.1.2 在施工合同签订的 5 天之内,项目部的主要负责人及部门负责人便进入工地,并利用我公司在**、**等处的已有资源开展工作。 ①首先,由我公司法人(总经理)邀请建设单位、监理、设计单位参加,在工地举 行项目部揭牌仪式,并与建设单位代表签订“安全责任状”等文件。 ②由项目经理主持相关部门制定各项有针对性的管理制度。 ③由项目总工主持,邀请设计、监理工程师、有各施工队负责人、专责技术人员、 专职质检员、专职安全员参加的现场技术交底,并由技术部门做好技术交底记录。随即 由技术部门编制《施工组织设计》及《安全文明施工与环境保护二次策划》 ,并报建设 单位和监理单位批准实施。 ④正式开工前,按建设单位和监理工程师批准的《施工组织设计》 ,积极地进行现 场临时设施的布置工作(包括供水、供电) 。 ⑤严格按****公司“****[2004]27 号《**建设安全健康与环境管理办法实施细则》 及《**建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》 ”的规定,以及我公司变电站《安 全文明施工与环境保护及二次策划》的要求,进行牌匾的制作与安装以及相关设施的布 置。 ⑥由技术部门负责,在监理的交底与指导下,对变电站测量控制网进行复测。 ⑦在项目经理领导下,按《施工组织设计》的要求,由综合综合管理部和物资设备 部负责督促施工队伍、施工人员及施工机械设备入场。 ⑧落实水泥、 砂、 碎石的供货合同, 按设计要求完成各种标号的混凝土配合比试验。 ⑨在项目经理督促与检查下, 在合同签订后的 8 天内, 将所有的准备工作全部完成, 由技术部门向监理工程师提交的《开工报告》获批准后,工程正式开工。39 4.3.1.3施工准备工作的流程图如下: 准备工作流程图签订合同成立项目经理部图纸交付前期人 员进场施工机具 设备配备制定各项 管理制度施工图审查, 设计技术交底地方性材 料选点及 送试配建立协 调关系岗前培训 考试 健康检查编制详 细施设 并报审编制施工技 术措施和作 业指导书基 础 材 料 采 购 加 工施 工 机 具 进 场办理施工许可证 (包括站用电源 线路、 临时供水管 路径)技术交底控制网点复测临 建 设 施 搭 建送审开工报告资料40 4.3.2技术准备 技术准备工作的程序 技术准备工作程序组建项目部 成立技术准备工作小组 内部分工 分头开展工作 集中研究 单项总结及资料形成 准备工作汇总及总结 集中核对、归类4.3.2.14.3.2.2施工图纸会审合同签订后,由项目部总工组织技术人员和施工队长对变电站情况进行详细的调 查,及时掌握现场第一手资料。在收到项目法人或监理工程师根据合同文本提供的设计 文件和施工图纸后,由项目总工组织技术、质量、安全人员对施工图进行认真会审,充 分掌握设计图纸要求,领会设计思想,审阅中发现的问题和疑点及时汇总整理,书面报 项目法人、监理工程师,并主动同设计单位联系解决方案,落实设计交底时间。4.3.2.3施工技术依据准备项目部在组织并进行施工图纸会审的同时, 也要落实规程规范等施工依据的选用及 准备,本工程主要采用的技术规范(但不限于)如下,并随时更换其最新版本: (1) 《工程测量规范及条文说明(GB) 》 (2) 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-1983) 》 (3) 《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T-55-2001) 》 (4) 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法(JGJ53-1992) 》 (5) 《混凝土拌合用水标准(JGJ63-89) 》41 (6) 《混凝土外加剂应用技术规范(GB) 》 (7) 《混凝土结构设计规范(GB) 》 (8) 《混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92) 》 (9) 《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-1987) 》 (10) 《预制混凝土构件质量检验评定标准(GBJ303-1988) 》 (11) 《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-1987) 》 (12) 《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB) 》 (13) 《地下工程防水技术规范(GBJ) 》 (14) 《地下防水工程质量验收规范(GB) 》 (15) 《砌体工程施工质量验收规范(GB) 》 (16) 《砖结构工程施工及验收规范(GBJ203-83) 》 (17) 《混凝土质量控制标准(GB) 》 (18) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 》 (19) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范(GB) 》 (20) 《建筑工程冬期施工规程(JGJ104-1997) 》 (21) 《建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002) 》 (22) 《建筑基坑支护技术规程(JGJ120-1999) 》 (23) 《建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) 》 (24) 《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-1988) 》 (25) 《建筑工程施工质量验收统一标准(GB) 》 (26) 《建筑结构检测技术标准(GB/T) 》 (27) 《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 》 (28) 《建筑内部装修设计防火规范(GB) 》 (29) 《建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-1991) 》 (30) 《建筑装饰工程施工质量验收规范(GB) 》 (31) 《屋面工程技术规范(GB50207-94) 》 (32) 《屋面工程质量验收规范(GB) 》42 (33) 《建筑电气工程施工质量验收规范(GB) 》 (34) 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(GJJ/T29-1998) 》 (35) 《建筑给水钢型复合管管道工程技术规程(CECS125:2001) 》 (36) 《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97) 》 (37) 《给水排水工程管道结构设计规范(GB) 》 (38) 《给水排水工程构筑物结构设计规范(GB) 》 (39) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB) 》 (40) 《建筑地面工程施工及验收规范(GB) 》 (41) 《组合钢模板技术规范(GB) 》 (42) 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程(JG114-2003) 》 (43)

我要回帖

更多关于 配电箱接地做法 的文章

 

随机推荐