常用500吨蓄水池之间管径s 1 5 是多大管径

给排水工程分区
查看: 2788|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
是不是根据《建规》8.6.2,补水时间不超过48小时,流速不超过2.5来算?
如果是,那实际计算时时间和流速一般选多少?按经验流速1.0m/s,48小时的话算出来管径都很小呀。实际中选多少呢?DN100么?
我现在有个工程,室内外水量加起来35L/s,火灾延时3h,一路进水,设了消防水池330t.水池进水引自市政,应该选多大的进水管好呢?
新手,设计经验不足,请同行指导帮助!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
那你消防水池的容积不对啊,要严格计算才行的。要378吨消防水才够用。至于管径你可以选定后用48小时和流速2.5校核,满足要求就行。虽然我看到许多设计图纸上选有100的进水管,但个人觉得没必要用那么大的,浪费。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
室外消防水池进水管径怎么确定
室外消防水池进水管径怎么确定
听众数收听数自我介绍工业给排水设计的记得加我 大家共同进步
最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
DN90 好像我没用过 呵呵&&其余的说的都对
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
我觉得DN100的管径够用了 我们一般都用这么大的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
学习一下,非常感谢
听众数收听数自我介绍宜风暖通:最后登录注册时间主题精华0积分897帖子
三星工程师, 积分 897, 距离下一级还需 53 积分
消防吗,都是在影响不太大的时候首先是安全,虽然做到底限也没什么不对,但向来懒得算,另外如果计算出用DN40就用DN40的话,人家看了就先在心理怀疑一下这个管径对不对。大点小点,直接DN100,省事。