20米的输送距离用6平方单股铜线规格表带多少千瓦?我的总功率大约是6000多w,

09-0109-1708-2409-01
06-1406-1406-1406-14
◇本站云标签
◇热点推荐1.5、2.5、4、6平方铜线功率是多少 小编来告诉你
铜线功率是大家在选购铜线是比较关心的,铜线是电线产品中材质最好的,很多人在选择电线时都会选择铜质电线,常用的铜线规格有1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方铜线等,那么1.5、2.5、4平方铜线功率是多少呢,下面小编就来详细告诉大家1.5、2.5、4平方铜线功率是多少吧。
铜线功率是大家在选购铜线是比较关心的,铜线是产品中材质最好的,很多人在选择电线时都会选择铜质电线,常用的铜线规格有1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方铜线等,那么1.5、2.5、4平方铜线功率是多少呢,下面小编就来详细告诉大家1.5、2.5、4平方铜线功率是多少吧。
一、1.5平方铜线功率
根据电源线的外护套不同,其电流载流量也各不相同,如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。&
1.5平方铜线的安全载流量为12A。单相电源负载额定功率P=U&I&cos&=0.22&12&0.90,那么1.5平方铜线功率是2.38kw(额定电压U为0.22kv、功率因数cos&按0.90)。1.5匹的空调和25英寸的彩电的总功率虽不足2kw,但空调的启动电流较大,而且正常运行时由于要进行温度调节控制,造成运行电流不稳定,所以,空调应单独布线,最好不要与其他电器共用。
二、2.5平方铜线功率
你要先知道2.5平方毫米铜线的载流量是多少,才能换算承受的功率。2.5平方毫米铜线的载流量:
(1)敷设于空气中(35度):载流量是:27安培(A)
(2)敷设于管中(35度):
两根单芯:24A, 三根单芯:22A, 四根单芯:20A
一根双芯:22A, 一根三芯:19A
电流换算功率:
1A=220W, 10A=2200W,依此类推。
如果载流量是22A的铜线,就是:220W&22=4840W, 那么2.5平方铜线功率是4.48千瓦。
2.5平方电线能够承受多少千瓦电力,国标GB2/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
三、4平方铜线功率
国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10铝:7kw。
4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。
4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。
四、6平方铜线功率
6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦。
小编总结:以上就是小编今天提供给大家关于1.5、2.5、4平方铜线功率是多少的相关小知识,如果大家有对铜线功率不了解的可相应参考本文,希望对大家有帮助。如果大家还有什么不明白的,欢迎留言提问,我们将会尽快为您解答!想要了解更多精彩内容,请继续关注齐家网。
手机号码不能为空
手机号码不能为空
现场团购活动
4平方电线可以承受的最大功率负荷是多少? 而且家里用得电表一般是多大安滴家里有2500W电热水器,1500W浴霸,两台1.5匹空调,两台电脑,两台电视和其他...
我们在家庭装修或者建筑物装修的时候难免几乎都会用到电线。而电线往往是更具大小规格来区分其用处的。一般的家庭或小的建筑用线都是在4平方。只有一些比较大的家庭装修或者中型建筑才用的上6平方电线。那么6平方电线价格是多少?6平方电线有什么用处?6平方电线最大负荷是多少?接下来,小编就给大家介绍下6平方电线价格以及其最大负荷吧。
我们都知道即热式电热水器使用起来很方便,热水即用即出,节约了不少等待的时间。这种特性对于节约能源和水资源都有很有利,今天我们就来了解一下即热式电热水器都有哪些优缺点吧,要不要购买此类产品大家还是要根据自己需求来确定。
随着安全意识的提高,人们装修时越来越关注电线的选购。
小编一直认为,隐蔽工程里,最重要的材料莫过于电线,市场上的电线品牌多质量也是参差不齐,但如果你知道了下面这些知识,选好电线也是分分钟的事。
已有0条评论
扫一扫,关注齐家装修官方微信号
获取我的装修方案
“您还可以在微信上找到更多装修服务”
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
报名获取更多优惠
免费热线:400-660-7700
您好,90天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
星座匹配装修风格:
更适合于“现代简约” 装修风格
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图
恭喜您,报名成功!
齐家网 版权所有Copyright (C)
All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
我的图书馆
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?&&
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。
4平方电线丞受到多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了。要是220v的4平方铜芯国标线可以应该可以带6到8个千瓦,看你是长时间用还是短时间用了
2.5平方电线丞受到多少千瓦电力
国标GB2/1998规定的电线负载电流值
铜芯电线2.5 平方毫米
16A~25A 约5500瓦
2.5 平方毫米13A~20A 约4400瓦
220VAC电压,长时间不超过10A
最标准绝大部分时间不超过15A算安全
6平方电线丞受倒多少千瓦电力
线径和输送的功率没有直接联系的。
一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。
在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。
至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线承受6千瓦 6平方的铜线承受10千瓦。
1.5匹空调12小时耗电量是多少?空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,W都可称为1匹,W可称为1.5匹。
而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/ 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
1.2度x12=14.4度
2.5线单铜轴最大输出功率为3700W,安全的电力使用每平米应该为6A,那么2.5单轴就是为15A,如果您需要计算方式应该是这样的:
单平方为7A
2.5平米X7A=17.5A&
17.5AX220W=3850W
正如我上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A&&
2.5平米X6A=15A
15AX220W=3300W
这就是2.5单轴最大输出功率
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )
载流是截面倍数
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我
国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185......
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀﹀﹀﹀﹀
五倍四倍三倍二倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为
16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
电工常识-电线负载电流值
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积
允许长期电流
铝芯线截面积
允许长期电流
2.5 平方毫米
2.5 平方毫米
注:明敷载流量值系根据S&2De(De-电线外径)计算
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
&&& 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
BV线负载电流值
额定电压(KV)
导体工作温度(°C)
环境温度(°C)
标称截面(mm2)
明敷载流量(A)
导线穿管敷设载流量(A)
1891kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
单芯电缆排列方式
金属屏蔽层接地点Grounding of metal shield
单侧One-side
两侧Both-side
单侧One-side&
两侧Both-side
缆芯材质Conductor
线芯截面Core cross section(mm2)
环境温度(℃)
缆芯最高工作温度(℃)
注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。
1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
聚氯乙烯PVC
聚氯乙烯PVC
无钢铠护套
有钢铠护套
缆芯最高工作温度(℃)
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
缆芯截面(mm2)
土壤热阻系数(℃.m/w)Soil thermal resistivity
环境温度(℃)Ambient temperatures
25(5-5)注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.293.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)&
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(想邻边距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJY、YJLY
空气中(40℃)
土壤中(25℃)k.m/W
标称截面mm?
导体工作温度
注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(相邻间距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。 
18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?答:载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。在实际工程中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流量具有十分重要的意义。影响电缆长期允许载流量的因素主要:  (1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;  (2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;  (3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;  (4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;  (5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越小。
来源自博客
TA的最新馆藏扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
6平方铜线线所能承受的最大功率是多少总共可以用多少W的电器
妖妖萌妹pu譧
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
我是一名中级电工,根据电工经验公式:10平方毫米米以下的铜线电流计算方法是乘以6,就是说6平方毫米米的铜线可以通过36A(6*6)的电流,根据P=UI得出可以带起7.92KW的电器(36*220),误差5%
为您推荐:
其他类似问题
可以带8千瓦的电器,短时间10千瓦没事,时间长了就不行了我是电工
10千瓦左右
要有长度限治,和电压的等级,才好回答。
照明类是11KW,电动类是7.7KW