立体框架结构变形缝间距挂大理石一般横筋竖筋间距多大

建筑结构分区
查看: 32178|回复: 22
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1396帖子
五星工程师, 积分 1396, 距离下一级还需 1104 积分
譬如300宽度的梁&&底筋和面筋可以只配2跟吗?
框架柱好像对纵筋间距有限制的
如果是次梁&&还有限制吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分198帖子
三星助理工程师, 积分 198, 距离下一级还需 2 积分
规范中有梁箍筋肢距的要求,从而也就限定了纵向钢筋的间距要求。300宽的梁,如果抗震等级3级,在梁端加密区两支箍筋就不够了,箍筋肢距不满足要求,要配3肢箍。
分析的很详细
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2047帖子
五星工程师, 积分 2047, 距离下一级还需 453 积分
抗震规范“6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm”,对于三级抗震300宽梁,扣除保护层,配2肢箍肢距能满足250的要求
又学习了一个&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
楼上的,人家问的是纵筋,你们说箍筋干嘛?
楼主可以去查查混凝土规范啊,我印象里规范对梁纵筋的最大间距好像没有明确规定吧。300宽梁可以只配两根,满足承载力还有裂缝挠度要求就行。 不过扁梁的话要求钢筋间距不宜大于100
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分364帖子
五星助理工程师, 积分 364, 距离下一级还需 136 积分
抗震和混凝土有关梁的说明都有啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
规范对钢筋的根数和箍筋的兼具都有要求
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
楼上说的很正确,梁箍筋肢距的有要求,就对梁纵筋的最大间距给了个限值
听众数收听数自我介绍没有无聊的人生,只有无聊的人。
最后登录注册时间主题精华0积分572帖子
一星工程师, 积分 572, 距离下一级还需 78 积分
纵筋间距是图集上要求的,不应小于钢筋直径和25mm,梁下面的纵筋记不清楚了
如果少了,像楼主说的两根钢筋的话,要验算是否满足单侧受力纵筋最小配筋率。
听众数收听数自我介绍没有无聊的人生,只有无聊的人。
最后登录注册时间主题精华0积分572帖子
一星工程师, 积分 572, 距离下一级还需 78 积分
《砼规范》有要求:梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d,同时还应注意梁下部多于两排钢筋时,第三排钢筋的净距应为下排钢筋净间的两倍
&框架柱的纵向钢筋间距有啥要求没?最大及最小间距。
在哪里有提到啊?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分458帖子
五星助理工程师, 积分 458, 距离下一级还需 42 积分
说的非常有道理啊。呵呵