新建机房如果采用下机房送风方式式,其活动地板到地面的净高不应该小于400mm,这是为什么

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
信息机房的防火设计要求
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
信息机房的防火设计要求
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页 上传我的文档
 下载
 收藏
资深二级人力资源管理师,希望通过道客巴巴这个平台与全国朋友交流。
 下载此文档
正在努力加载中...
2015年一级注册消防工程师资格考试《消防安全技术实务》冲刺试卷题库
下载积分:999
内容提示:2015年一级注册消防工程师资格考试《消防安全技术实务》冲刺试卷题库
文档格式:DOCX|
浏览次数:14|
上传日期: 17:41:55|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 999 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
2015年一级注册消防工程师资格考试《消防安全技术实务
官方公共微信数据中心三种送风方式介绍_技术方案_暖通网_工业360
数据中心三种送风方式介绍
核心提示:
数据中心中设备密集布置,发热集中,显热量大,因而需要有合理的气流组织的分配和分布,以有效地移除机房内热量,因而需要有合理的气流组织的分配和分布,以有效地移除机房内热量,保证满足机房内设备对温湿度、洁净度、送风速度等空气环境的要求。
数据中心空调系统送风方式分为机房送风与机柜近距离送风方式。
机房送风包括风帽上送风、风管送风、地板下送风等。最常用的是地板下送风方式。
机柜近距离送风又称为近距离制冷、精确制冷等,包括机柜行间制冷(侧前送风、侧后回风)、封闭机柜内部制冷等。
目前,数据中心常用的机房空调系统气流组织方式有下送风上回风、上送风前回风(或侧回风)等方式。无论何种气流组织方式,都应满足数据中心设备和相关规范的相关要求。
国标《电子计算机场地通用规范》(GB)、国标《电子信息系统机房设计规范》(GB)要求如下:
主机房内部维持正压(如机房与其他房间、走廊的压差不宜小于5Pa,与室外静压差不易小于10Pa),防止室外空气渗入,破坏机房内空气参数。
保证机房内换气次数,保证机房空气参数的精确调节。
主机房取的噪声限制(如声压级小于68dB),应选用高效、低振动、低噪声的空调、送风设备。
1、 风帽上送风
风帽上送风方式的安装较为简单、整体早教较低,对机房的要求也较低,所以在中小行机房中采用较多。
风帽上送风机组的有效送风距离较近,有效距离约为15m,两台对吹也只达到30m左右,而且送回风容易收到机房各种条件的影响(如走线架、机柜摆放、空调摆放、机房形状等),所以机房内的温度场相对不是很均匀。此种送风方式还要求设计考虑机组回风通畅,距离回风口前1.5m以内无遮挡物。
风帽上送风存在明显的冷热空气短路现象,制冷效率低,仅应用与小型数据中心机房、热密度较低场合。
2、 风管上送风
风管上送风方式与舒适性空调送风方式类似,必须按照国家标准《供热通风与空调工程设计规范》(GB)进行空调风管设计,在安装风管时也必须按照国标《供热通风与空调工程施工及验收规范》(GB)进行安装和验收。可根据工艺的要求在合适的地点开设送风风口,使整体空调送风效果好。
风管上送风工程造价高于风帽送风方式,安装及维护也较为复杂,对机房的层高也有较高的要求。在风帽上送风无法满足送风距离,空调房间又要求各处空调效果均匀的场所,一般推荐采用此种送风方式机型,风管和风机设计匹配合理时,送风距离可以达到近百米。为了让风管安装后房间仍有较为合适的高度,房间楼层净高一般要求≥4m.
风管上送风需要对风管系统结合机房情况具体设计。送风的风管可分为主风管和支风管,主风管一般从空调机组或静压箱直接引出,支风管引自主风管。机房内的风管系统宜采用低速送风系统,主风管送风风速可取8m/s左右,支风管送风风速可取6.5m/s左右,风管的宽和高的比尽量不要大于4.机房内的静压箱一般安装在空调上部,由空调送风口从下面送入静压箱,静压箱宽度大于2-3倍空调送风口尺寸。静压箱高度一般为1m左右。风管送风口的风速一般为5m/s左右。以上数据为根据规范精选的常用数据,有可能风管系统设计与此有差异。
常见的风管上送风系统有两种方式:一种为每台空调机组接风管向外送风,另一种为多太空调机组送风到静压箱,由静压箱向外引风管送风。第二种送风方式的优势是容易实现备份冗余,空调中有一台停机后,剩余空调机组的冷量仍可以经由静压箱送到机房的每个区域;劣势是需要做较大的静压箱,需要较大的空间,费用也较高。
部分较早前建设的运营商机房在热负荷较小的情况下,多采用风管上送风方式送风,随着服务器数量与密度的提高,风管上送风方式存在制冷效率低、建成后不易调整、噪声高等缺陷。
3、地板下送风
地板下送风方式是目前数据中心空调制冷送风方式的主要形式,在金融信息中心、企业数据中心、运营商IDC等数据中心中广泛使用。
在数据中心机房内铺设静电地板,静电地板高度为20-100cm,甚至高达2m.将机房专用空调的冷风送到静电地板下方,形成一个很大的静压箱体,静压箱可减少送风系统动压、增加静压、稳定气流、减少气流振动等,使送风效果更理想。再通过带孔地板将冷空气送到服务器机架上。回风可通过机房内地板上空间或专用回风风道(天花板以上空间)回风。
地板下送风方式的优点很多,包括制冷效率较高、安装简单、安装整洁等。
需要注意的是,如果地板下方同时作为电缆走线空间,使用中容易出现的问题是,地板下走线拥堵,送风不畅导致空调耗能增加。
实践证明,很多机房采用地板下送风、地板下走线方式,由于在应用过程中地板下的电缆不断增加,导致地板下送风不畅,送风气流组织不合理,甚至出现风短路等严重问题,如导致距离空调机较劲的区域温度/湿度控制正常,而距离空调机较远的区域温度偏高,无法得到有效控制。在这种情况下,为了保障远端的设备得到合适的温度控制,不得不调低温度设定点。例如将温度设定点调低到18℃,才能保障距离空调机远端的设备周围的温度达到24℃一下。很显然这将增加很多能耗。此外,很多机房因业务特点(如无法暂停设备运行进行调整)无法改变走线,只能增加空调设备,通过增加风量的方式来保障机房温度/湿度,而原有空调设备的制冷量已经足够,这有在很大程度上增加了机房能耗。
避免地板下送风阻塞问题反生,有两个方法:一是保障合理的地板高度,目前很多新建机房已经将地板高度由原来的300mm调整到400mm乃至600-1000mm,附之以合理的风量、风压配置,以及合理的地板下走线方式,可以保证良好的空调系统效率;而是采用地板下送风与走线架上走线方式。
地板下送风与走线架上走线方式,兼顾了地板高效制冷与送风、安静整洁、走线架易于电缆扩容与维护等两方面优点,是数据中心制冷中机房送风方式的最佳方式之一。
没有相关数据
没有找到相关的新闻
没有找到相关的资料下载
没有找到相关的产品

我要回帖

更多关于 机房空调送风方式 的文章

 

随机推荐